smart_guy1 20.04.2014 17:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2014 Witam i przedstawiam wam zużycie za okres 18.03.14r. - 18.04.14r . na cel C.O. i C.W.U. 190kWh. Czekam na wasze komentarze... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
smart_guy1 02.12.2014 18:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2014 Witam wszystkich w sezonie grzewczym 2014r./2015r. Jako, że w Wielkopolsce od kilku dobrych dni mamy temperatury ujemne wznawiam temat eksploatacji PC Viessmana Powietrze/Woda VITOCAL 200-S 5,6kW, a równolegle zapraszam zainteresowanych do wymiany doświadczeń w zakresie ogrzewania domu i ciepłej wody tym właśnie modelem PC.Na dzień dobry chciałbym zaprezentować ostatnie, dobowe wyniki zużycia energii elektrycznej dla następujących uwarunkowań.- temp. zewnętrzna -4*C- w domu wymagana temperatura 22*C - 23*C- ciepła woda grzana do 43*C - 45*C- czas pracy pompy ciepła około 10h dziennie- zużycie prądu na poziomie 25kWh Będę zobowiązany za opinie i komentarze związane z tematem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomekwa 03.12.2014 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2014 Jakie macie sterowanie w tych PC P-W? Akumulujecie ciepło w taniej taryfie czy grzejecie 'jak leci' wg potrzeb? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
smart_guy1 04.12.2014 19:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2014 PC Viessmana Powietrze/Woda VITOCAL 200-S 5,6kW w mojej instalacji pracuje na zasadzie programatora czasowego (ustawiam godziny pracy od-do) Oczywiście staram się aby pompa grzała w godzinach taniej taryfy, która obowiązuje od 22:00 - 6:00 i od 13:00 do 15:00 (wygrzewam podłogi i pomieszczenia, które w pozostałych godzinach oddają ciepło.W przypadku mroźnych dni potrzeby na kWh są wysokie, a PC musi pracować poza godzinami taniej taryfy... Niestety wyłączenie pompy na jeden dzień powoduje, że później trudno jest wygrzać podłogi a PC potrzebuje wiele więcej kWh.tomekwa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
smart_guy1 06.12.2014 14:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2014 Podzielę się wynikiem ostatniej doby:od 0:00 do 6:00 zużycie na C.O. pomieszczenia 21*C - 22*C + C.W.U do 45*C 11kWh od 13:00 do 15:00 zużycie na samo C.O. 21*C - 22*C 5kWh -------------------------------------------------------- 16kWh Kto mi powie jak można jeszcze ustawieniami lub czasami pracy zmniejszyć zapotrzebowanie na energie PC. Obecne ustawienia:- Wymagana temp pomieszczeń 22*C- Zredukowana temp. pomieszczeń 20*C- Temperatura zasilania 35*C- Temperatura powrotu 32*C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
smart_guy1 18.12.2014 15:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2014 No kochani... Zamykam kolejny miesiąc funkcjonowania swojej pompy ciepła. Temperatura pomieszczeń 22*C - 23*C Temperatura ciepłej wody 43*C - 45*C od 18.11.14 do 18.12.14 = 445 kWh Dużooo... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 18.12.2014 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2014 No kochani... Zamykam kolejny miesiąc funkcjonowania swojej pompy ciepła. Temperatura pomieszczeń 22*C - 23*C Temperatura ciepłej wody 43*C - 45*C od 18.11.14 do 18.12.14 = 445 kWh Dużooo... A V nie proponował dokupienie kociołka aby było taniej:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
smart_guy1 20.12.2014 11:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2014 Z przedstawicielami Viessmanna rozmawiam wyłącznie w ostateczności... Faktycznie jest to firma, której zależy na sprzedaży w układzie jak najwięcej, najdrożej. Z trudem trzeba byłoby szukać prawdziwego specjalistę z Viessmanna, który ma doświadczenie i praktykę w obsłudze Pomp Ciepła. Wiem to nie tylko ja na tym forum... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 20.12.2014 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2014 A już doszedłeś w czym u ciebie jest problem? Pompa nie domaga i dobija grzałkami czy ten model charakteryzuje się beznadziejnym COP`em? No kurcze taki mały domek, tak ocieplony i aż nie wierzę w to co piszesz. Ja co prawda do firmy Viessmann podchodzę z dystansem to z ich stacji uzdatniania wody na razie jestem zadowolony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
smart_guy1 21.12.2014 11:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2014 Przez cały okres grzewczy 2012/2013 i obecny 2014/2015 grzałki w pompie NIE BYŁY załączane. Ponadto grzałka musi być odpalona ręcznie, nie załącza się automatycznie. Problem jest w sterowaniu urządzeniem, gdzie grzanie odbywa się wyłącznie w oparciu o zaprogramowane programy czasowe. Na skutek tego może dojść do przegrzania lub wychłodzenia pomieszczeń, a równolegle z tym zużycie kWh jest jakie jest...Sterownik tego modelu jest beznadziejny. Bo jak w dobie dzisiejszego postępu technologicznego możne nie posiadać opcji wewnętrznej pamięci ustawionej daty i godziny. Po zaniku energii elektrycznej pompa każdorazowo wymaga ponownego programowania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasprzyk 21.12.2014 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2014 Jaki masz dokładnie typ pompy ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
smart_guy1 21.12.2014 15:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2014 Vitocal 200-S w wersji AWS AC 5,6kW najnowszy model z przełomu 2012/2013r. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asaselllo 21.12.2014 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2014 Czy nie można powierzyć grzanie sterownikowi pokojowemu? Nastawić na grzanie przez cały czas na pompie a resztę ustawić na pokojówce? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasprzyk 21.12.2014 22:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2014 Vitocal 200-S w wersji AWS AC 5,6kW najnowszy model z przełomu 2012/2013r. Masz na niej regulator Vitotronic 200 ? Jeżeli tak, co masz za problem z wyziębieniem/ wygrzaniem pomieszczeń - ustawiasz temperaturę komfortową oraz obniżona, określasz godziny, dni i jeżeli pompa jest prawidłowo dobrana do instalacji, nic więcej przy niej nie robisz. Ile masz na nią gwarancji - reklamuj regulator, jeżeli traci ustawienia po zaniku zasilania, bo to raczej nie będzie wada sterownika, tylko usterka. Masz pewność, że po stronie powietrznej wszystko ok z instalacją tej pompy, wzywałeś serwis do przeglądu, sprawdzenia ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 24.12.2014 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2014 Wg mnie utrata pamięci po zaniku zasilania to usterka a nie model sterownika. Nie chce mi się wierzyć, że Viessmann takiego bubla wypuścił. Na 99% trafił się wadliwy egzemplarz. Nawet najtańsze sterowniki dostępne na rynku pamiętają ustawienia po zaniku zasilania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomekwa 25.12.2014 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2014 Na pewno masz uszkodzony ten sterownik. U mnie wszystko pamięta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 25.12.2014 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2014 U mnie też. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
smart_guy1 28.12.2014 13:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2014 asaselllo a co ma piernik do wiatraka... Na sterowniku pokojowym ustawiam otwarcie lub zamkniecie siłowników przy rozdzielaczu poprzez ustawienie zadanej temperatury dla wybranego pomieszczenia. Jak napisał kasprzyk na sterowniku ustawiam "wymagana temp. pomieszczeń" i "zredukowana temp. pomieszczeń" przy równoległej możliwości określenia godzin i dni pracy pompy. Oczywiście, że mogę zapuścić grzanie i "nic więcej przy pompie nie robić" tylko wtedy wpadam do drugiej, drogiej taryfy, a pompa nie posiada czegoś ala termostat, który rozłączył by urządzenie po uzyskaniu zakładanej temperatury pomieszczeń. Równolegle pompa mogłaby pracować non stop przez 24h. kasprzyk, surgi22, tomekwa, Ile macie gwarancji na swoje pompy ciepła Viessmanna?, jak często wykonujecie przeglądy???, i ile was to kosztuje??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
smart_guy1 30.12.2014 10:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2014 NO I ZAPADŁA GROBOWA CISZAAA... w zakresie odpowiedzi na moje ostatnie pytanie. Ale, dla zainteresowanych i tych posiadających doświadczenie mam kolejne. Jaki może być powód sytuacji w której Pompa Ciepła nie uzyskuje wymaganej temperatury na zasilaniu w przypadku C.O.? Dodam, że przy grzaniu C.W.U problem nie występuje. PRZYKŁAD: dla temp zewnętrznej -10*C krzywa grzewcza, sterowana regulatorem pogodowym zadaje na zasilanie 45*C, a Pompa Ciepła uzyskuje tylko 30*C. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 30.12.2014 22:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2014 Za dużo podłogówka odbiera a za mało pompa daje, czyli za słaba pompa. To pierwsze co na myśl przychodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania