Witam, zabrałem się za podłączanie mojego układu wyłączników schodowych / krzyżowych , składa się to z 2 krzyżowych i 2 schodowych , są trzy punkty świetlne które miały być załączane wszystkie razem układem tych wyłączników , zaczełem to podłączać tak , w pierwszej puszce przy wyłączniku schodowym znalazłem fazę , podłączyłem ją do zacisku P na wyłaczniku , pozostałe dwa do pozostałych zacisków , nastepnie w puszcze wyłącznika krzyżowego odnalazłem tą fazę , przełączyłem schodowy i faza pojawiła się na drugim z czterech przewodów krzyżowego , podłączyłem to na przemian do krzyżowego i ten sam schemat zastosowałem do kolejnych no i problem jest taki że działa tylko jeden z 3 punktów świetnych a miały się włączać w korytarzu wszystkie naraz , nie wiem czy gdzieś przy podłączeniu popełniłem błąd czy tez szukać przyczyny gdzie indziej ? i jeszcze jedna sprawa , na przewodzie przy wyłączniku krzyżowym pojawiła się faza podana ze schodowego , ale co dziwne na tym drugim przewodzie nawet bez przełączania schodowego też jest napięcie jedyna taka różnica że na jednym próbówka świeci mocno a na drugim duzo słabiej ale jednak pokazuje pojawienie się jakiegoś napięcia , nie wiem co to może znaczyć , czy coś jest porąbane w instalacji ?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeżeli układ działa jak należny, czyli każdym z włączników możesz włączyć i wyłączyć oświetlenie to szukaj rozwiązania przy punktach świetlnych, prawdopodobnie wypiela się któraś z żył w pierwszej ( to ta działająca) bądź drugiej lampie. Jeżeli chodzi o rożne świecenie probówki to myślę ze wszystko jest ok, porostu na jednej z żył indukuje się napięcie.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Znalazłem jedną dziwną rzecz i nie wiem co autor ( elektryk ) miał na myśli , okazuje się że zasilanie do ostatniej lampy idzie z ostatniego wyłącznika schodowego , ale co dziwne zasilania pozostałych 2 lamp są połączone z żółto-zielonym - ochronnym , wygląda na to że elektryk chciał wykorzystać jedną z żył do zasilania żeby oszczędzić na przewodzie , i trochę zgłupiałem przez to bo żadne schematy nie przewidują tego , udało mi się uruchomić wszystkie 3 lampy , ale jakbym nie kombinował nie da rady zapalać ich z każdego punktu , niby zapalają się i gasną po kolei , ale jak się pominie jakiś wylącznik i wórci do kolejnego to już nie da rady , coś jest zamieszane a to zasilanie podpięte pod żółto zielone wogóle mnie skołowało i nie wiem jak to dalej szukać .
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

mam to podłączone tak jak na wszystkich schematach , czyli schodowy do styku P podłączam fazę z niego dwa przewody ida do krzyżowego kolejne dwa nastepnego krzyżowego , ostatni jest schodowy do którego jest odejście do zasilania lampy , i to działa ale tylko na jednej lampie która ma zasilanie podłączone do ostatniego schodowego , pozostałe dwie nie mają zasilania , bo w pierwszej puszcze przewód zasilający lampę jest podłączony z żółto-zielonym , w drugiej puszcze z krzyzowym jest tak samo , i nie wiem gdzie to jest dalej podłączone , nie wiem jak zasilić te dwie lamy, podłączone w puszce na krótko działają. Mam wrażenie że elektryk zrobił jakiś niestandardowy myk , w którym zamiast dawać przewód 4 x 1,5 użył jednej żyły ochronnej do podłączenia czegoś , ale nie mam z nim już kontaktu i nie ma kogo zapytac , może znacie lub domyślacie się jaki o jaki myk może tutaj chodzić , bo ewidentnie jest użyta żyła PE do czegoś tylko nie wiem do czego. Edytowane przez pawelurb
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zakładam ze elektryk położył przewód 3x1.5 Jeżeli w pierwszej puszce masz: zasilanie, dwie lampy i odejście na wł krzyżowy w drugiej dwa przewody czyli sześć żył w trzeciej to samo co w drugiej a w czwartej z jakiegoś powodu to co w pierwszej to: niebieskie żyły lamp i niebieska żyłę zasilania podłącz razem, to samo zrób z żółtozieloną,

żyłę na której masz napięcie ( brązowa lub czarna) podłącz pod odpowiedni styk wl schodowego, następnie żyły załóżmy czarna i niebieska przewodu który odchodzi na wl krzyżowy podłącz pod pozostałe styki wl schodowego, te same żyły podłącz na wl krzyżowym, na pozostałe dwa styki wl krzyżowego podłącz następne dwie żyły z kolejnego przewodu który jest poprowadzony do wl schodowego, zyly żółtozielone łączysz razem w wl krzyżowych, następnie w ostatnim wl schodowym niebieska zyle zasilania łączysz z żyła lampy, żółtozieloną również, żyły które poprowadzone są z wl krzyżowego : czarna i niebieska pod odpowiednie styki wl schodowego, natomiast żółtozieloną podłączasz pod ten sam styk co lampę na wl schodowym, następnie wracasz do pierwszego wl schodowego i zyle żółtozieloną która biegnie do wl krzyżowego łączysz z czarną żyłą lamp. Mam nadzieje ze cos z tego zrozumiesz.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Kurcze ciężko tak na odległość, ale można to podłączyć żeby działało. Żółtozielony w ostatnim schodowym musisz podłączyć pod ten sam styk co lampę następnie w krzyżowym w którym masz lampę również musisz go połączyć z żyłą lampy, no i w pierwszym schodowym tez. Jeżeli nie możesz zapalać i gasić oświetlenia z każdego wl tak jak to powinno byc, oznacza to ze na wl krzyżowych masz niewlasciwie podłączone przewody.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ok Panowie, uruchomilem to pomijając krzyzowe dziala jak tylko dwa schodowe i jest ok teraz musze wpiac krzyzowe tylko nie wiem jak to laczy góre z dolem czy na boki? Podlaczam krzyzowy i sie sprawa psuje orzestaje dzialac pytanie czy to ma sie wlaczac niezaleznie zawsze z kazdego czy trzeba jakas sekwencjie zachować?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...