Zależy jakie moce odbiorcze będą w garażu, jakie masz przyłącze i zabezpieczenie mieszkania. Jeżeli nie planujesz w garażu gniazd 32A (400V) wstaw R303 25A w rozdzielni mieszkania, w garażu standardowo B16A na gniazda, 6-10A na oświetlenie. Nie jedna a kilka RCD lub RCBO w zależności od przeznaczenia obwodów w rozdzielnicy garażu.

Jaka płyta indukcyjna, jakim przewodem zasilona, jaka moc tej płyty ?

pzdr