kasprzyk 15.12.2013 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2013 Zależy jakie moce odbiorcze będą w garażu, jakie masz przyłącze i zabezpieczenie mieszkania. Jeżeli nie planujesz w garażu gniazd 32A (400V) wstaw R303 25A w rozdzielni mieszkania, w garażu standardowo B16A na gniazda, 6-10A na oświetlenie. Nie jedna a kilka RCD lub RCBO w zależności od przeznaczenia obwodów w rozdzielnicy garażu. Jaka płyta indukcyjna, jakim przewodem zasilona, jaka moc tej płyty ?pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185634-warto%C5%9Bci-bezpiecznik%C3%B3w/#findComment-6234706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania