fachman19 21.12.2013 06:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2013 Przerzuć ten wykres na nowy temat z wykresami Z góry dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 21.12.2013 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2013 Doświadczenia instalatorów to ja nie mam, ale tak się zastanawiam, czy dla omawianego przypadku warto dążyć do uzyskania delty 3*C (kupując np. Wilo Stratos 30/1-10 za 1900zł.), czy zadowolić się deltą z przedziału 4 - 5*C jaką powinna zapewnić np. Wilo Star RS 25/8 za 900zł. Przecież przy mniejszym przepływie, opory DZ jak i parownika wyjdą mniejsze. Co prawda spadnie trochę parowanie, chłodnicza i grzewcza, ale wielu użytkowników ma w instalacjach takie delty i tragedii nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 21.12.2013 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2013 czy zadowolić się deltą z przedziału 4 - 5*C Pc nie ma stałej delty, bo temperatura dz się zmienia a więc zmienia się moc pc, a przepływ zostaje ten sam. Znów powrót do instrukcji od mojego Stiebla i wykres pokazujący deltę w zależności od temperatury dz: http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=148126&d=1352899261 Wracając do wyboru Stratos, czy zwykły Star, to clarnet wyjaśniał, że zwykła obiegówka ma gorszą sprawność, więc jest bardziej energożerna. Inna też jest cena, więc jak zwykle coś za coś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 21.12.2013 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2013 Pc nie ma stałej delty, bo temperatura dz się zmienia a więc zmienia się moc pc, a przepływ zostaje ten sam. Oczywiście, że nie ma stałej delty. Dla stałej wartości przepływu chwilowa delta będzie zależna od chwilowej chłodniczej, a ta zmienia się wraz ze zmianą warunków pracy sprężarki. Temat wałkowany wielokrotnie i ciągle to samo pytanie: ile wydać i jak skonfigurować całość, aby wyniki uznać za zadowalające. W tym przypadku już DZ wykonane i PC kupiona. Pozostaje tylko wybór obiegówki, którego dokonać musi właściciel. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 22.12.2013 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2013 Z ciekawości odszukałem moc pobieraną i prąd pobierany (interesowały mnie wartości maksymalne) dla serii Wilo Stratos...I tak:25/1-6 9 - 85W / 0,13 - 0,78A 25/1-8 9 - 130W / 0,13 - 1,20A 30/1-1216 - 310W / 0,16 - 1,37A Może ja coś żle odczytuję, ale dlaczego moc maksymalna "pasuje" do prądu maksymalnego tylko w ostatnim przypadku? Czy któryś z kolegów mierzył rzeczywistą moc pobieraną przez te obiegówki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adas82 22.12.2013 19:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2013 Zigobar myślisz że W moim przypdaku 25/1-8 będzie wystarczające patrząc na zużycie prądu przez te pompy i ich cenę czy faktycznie lepiej dopłacić i kupić 30/1-10 aby uzyskać lepszą delte. Może są jakieś inne firmy które możesz polecić> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 23.12.2013 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2013 (edytowane) adas82Dla DZ i parownika przy 2,7m3/h wyszło 88kPa. Zatem dla delty 3*C: Wilo Stratos 30/1-10 (jak już koledzy proponowali).Dla delty 3 - 4*C: Wilo Stratos 25/1-8.Dla przepływu 2,16m3/h wychodzi 56kPa i jak wynika z charakterystyki, powinna poradzić sobie z tym Wilo Star STG 25/8 (przy delcie ok. 4*C).Wilo Star STG jest dedykowana do mieszanek glikol-woda (max. 1:1), zatem wydaje się lepszym wyborem niż Wilo Star RS.Należy dodać, że Wilo Star RS pracują w układach z glikolem, etanolem i o problemach jakoś nie słychać. Jeśli dobrze pamiętam to np. rwxw ma taką i działa prawidłowo. Poprawka: - opory DZ nie 48kPa, tylko 16,2kPa - DZ i parownik nie 88kPa, tylko 56,2kPa - dla 2,16m3/h nie 56kPa, tylko 36kPa Edytowane 1 Lutego 2014 przez Zigobar Błąd w obliczeniach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 25.12.2013 15:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2013 fachman19Dzięki za odpowiedż. Tutaj jesteśmy we właściwym temacie, zatem dla serii Stratos: - podana moc maksymalna się zgadza (mierzyłeś watomierzem) - podany prąd maksymalny się "nie zgadza" (jest wartością chwilową, rozruchową) - dla 30/1-12 podany prąd maksymalny nie jest wartością chwilową (logiki w tym wszystkim jakoś nie widzę, ale może chodzi o to, aby mieszać ludziom we łbach...). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sruba014 04.01.2020 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2020 Bracia forumowicze odkopałem temat ponieważ muszę zakupić nową pompkę obiegową DZ (poziome 2x spiralne 2x liniowe odcinki po 150mb i 2 dobiegi po 30mb). Zastosowałem na początku pompkę z odzysku, która pracowała z piecem węglowym - Wilo Pico Yonos 25 1-6, która pobiera max 41w jednak okazuje się być za słaba ponieważ w przeciągu kilkudziesięciu minut DZ mocno się wychładza. Dodatkowo zauważyłem, że tylko połowa rozdzielacza jest w skroplinach podczas pracy pompy (rozdzielacz jest w studni poza domem). Wiem, że ProStaź ma Wilo 25 1-8 i chodzi na maxa https://wilo.com/pl/pl/Produkty-i-zastosowania/Wyszukiwarka-pomp/Yonos-PICO-25-1-8_9390.html jednak kosztuje ona 800zł. Przeglądałem allegro i trudno mi było znaleźć pompę obiegową do 300-400zł ktróra by pracowała w temp do -5, -10*C i nie brałaby więcej niż 100w. Czy możecie mi polecić jakąś pompę, która by dała radę przegonić moje DZ i nie brałą by więcej niż te 100-150w? Nie stać nas na wydatek 800zł na pompkę DZ stąd szukam jakiejś alternatywy do połowy tej kwoty. Rozumiem, że im pompa pracuje z max mocą np 100w to jej wysokość podnoszenia nie ma znaczenia bo ważna jest moc silnika tak? Chyba, że coś nie tak gadam to podpowiedzcie mi proszę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mpalys 04.01.2020 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2020 (edytowane) Zastosowałem na początku pompkę z odzysku, która pracowała z piecem węglowym - Wilo Pico Yonos 25 1-6, która pobiera max 41w jednak okazuje się być za słaba ponieważ w przeciągu kilkudziesięciu minut DZ mocno się wychładza. Dodatkowo zauważyłem, że tylko połowa rozdzielacza jest w skroplinach podczas pracy pompy (rozdzielacz jest w studni poza domem). . Kolego napisałeś DZ mocno się wychładza i pracuje połowa rozdzielacza Wychodzi że połowa pętli ci nie działa a nie że pompka za mała Dobrze odpowietrzyłeś? U mnie ta pompka działa. Fakt że na 4x150mb, ale jak 2 pętle zamknę to również daje spokojnie radę Edytowane 4 Stycznia 2020 przez mpalys Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sruba014 04.01.2020 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2020 Myślę, że dobrze odpowietrzyłem. jednak gdy PC załącza pompę obiegową DZ to wyraźnie słyszę jak glikol się rusza/przelewa w rurach dobiegowych. Żaden ze mnie hydraulik - raczej samouk i nie wiem czy ten dźwięk oznacza, że DZ jest zapowietrzone. Odpowietrzałem przy otwartym lustrze w beczce. Wczoraj gdy izolowałem rury DZ w studzience rozdzielczej zauważyłem właśnie, że 2 pętle bliżej pętli dobiegowych są zapocone, a te 2 dalsze nie. DZ mocno się wychładza i w bardzo szybkim tempie - po około 40-50 minutach działania powrót DZ wchodzący z PC jest cały zaszroniony - czekam na termometry, żeby zamontować i sprawdzać temp DZ. mpalys ty także masz pompkę 25 1-6 yonos pico? DZ mamy podobne ja mam o 60mb dłuższe przez dobiegi i 2 nitki liniowe a u ciebie chyba wszystkie są spiralne z tego co pamiętam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mpalys 04.01.2020 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2020 Tak mam Ynos pico 1-6DZ 4x150 rura fi40rury mam w piwnicy i wszystkie są jednakowo zapocone.Gdy włącza się pompka nie za bardzo słychać by się coś przelewało.zamknij zawory na tych zapoconych obiegach i zobacz co się dziejeStawiam jednak na zapowietrzone pętle - chyba nawet na te spiralne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sruba014 04.01.2020 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2020 (edytowane) To i u mnie powinno działać. Odpowietrzę raz jeszcze DZ i podłogówkę w domu bo kilka pętli jest zapowietrzonych i mam nadzieję, że wszystko zadziała mpalys puściłem ci powiadomienie - daj znać proszę. Panowie mam zapytanie czy przy pomocy pompy obiegowej jaką mam do DZ uda mi się skutecznie odpowietrzyć DZ? Pytam ponieważ przy napełnianiu na początku użyłem tej pompki https://selgros24.pl/Budowa-remont-i-majsterkowanie/Narzedzia-i-warsztat/Elektronarzedzia/Pompy/Lider/POMPA-ZATAPIALNA-LIDER-PWB-400-pp106221.html i nie poradziła sobie z napełnieniem mojego DZ. Zmuszony byłem wypożyczyć taką pompę https://www.boels.pl/wynajem/pompy/pozostale-pompy/pompa-do-lozka-wodnego i ona sobie poradziła aż z naddatkiem. Edytowane 4 Stycznia 2020 przez sruba014 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cangi80 04.01.2020 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2020 Spróbuj załączyć pompkę i odpowietrzać każdą pętlę oddzielnie przez kilka godzin aż ustanie całkowicie szum. Ja zalewałem przez lejek do rozdzielacza i odpowietrzałem puszczając po jednej nitce, a trwało to parę godzin na każdej. Teraz jest cichutko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sruba014 04.01.2020 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2020 Ooo dziękuję ci Ignac! Myślałem, że znowu będę musiał wypożyczać tą pompę. Mam nadzieję, że ta pompka obiegowa Wilo da radę odpowietrzyć cały układ DZ. Kilka minut temu spuściłem ciśnienie z DZ (trzymałem 1.8 bara) - zeszło z układu ponad 100l glikolu! Myślałem, że zejdzie max 20-30l.Czy myślicie, że ta pompka obiegowa da radę wtłoczyć większość tego glikolu z powrotem do rur? Ciśnienie dobiję opryskiwaczem ogrodowym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cangi80 04.01.2020 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2020 (edytowane) Było w rurach dużo powietrza które się rozprężyło i wypchało glikol. Koniecznie musisz to dobrze odpowietrzyć. Dolne żródło masz raczej na jednym poziomie to powinno dać radę.Pozdrawiam. Edytowane 4 Stycznia 2020 przez cangi80 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cangi80 04.01.2020 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2020 (edytowane) Najgorsze to, że ten glikol będziesz musiał z powrotem wlać. Nie wiem w jaki sposób to zrobisz . Ja po prostu dolałem do pełna włączyłem obiegówkę na pewien czas, jak wyszło trochę powietrza to znów dolewałem i tak aż do skutku.Jak dolewałem to odkręciłem zaworek w naczyniu przeponowym aby zeszło z niego ciśnienie i napełniło się glikolem. Gdy już nalałem do pełna zakręciłem zaworek, nabiłem powietrza tak około 1 bara i w ruch obiegówka. W trakcie odpowietrzania było widać jak spadało ciśnienie, czyli glikol z naczynia przepływał w DZ. Edytowane 4 Stycznia 2020 przez cangi80 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mpalys 04.01.2020 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2020 (edytowane) 100 litrów to niezły wynik jest tam duża ilość powietrza Odpowietrzaj pętla po pętli bo inaczej do lata nie zdążysz Ja do odpowietrzania wziąłem pompę taką ogrodniczą do podlewania 4 bary i z 3m3/h. coś takiego https://allegro.pl/oferta/pompa-ogrodowa-do-wody-hydrofor-jet-1100-wat-inox-8331907150 Pompa brała glikol z beczki i wylot z DZ do tej samej beczki. Tylko powrót był odseparowany tak by pompa nie zasysała powstających bąbelków powietrza Każda pętla odpowietrzała się parę godzin, Te rozdzielacze masz pod kątem tak by powietrze do odpowietrzników szło? Edytowane 4 Stycznia 2020 przez mpalys Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sruba014 04.01.2020 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2020 (edytowane) Dzięki! Aby wlać glikol z powrotem do rur chcę zrobić tak jak za pierwszym razem tylko wolniej i bez wypożyczania tej pompy. Taka pompka ogrodowa jak wstawiłeś byłąby super, ja mam taką https://selgros24.pl/Budowa-remont-i-majsterkowanie/Narzedzia-i-warsztat/Elektronarzedzia/Pompy/Lider/POMPA-ZATAPIALNA-LIDER-PWB-400-pp106221.html i nie dawała rady wepchnąć glikolu do rozdzielacza. Z tym, że przy jej pomocy próbowałem napełnić wszystkie pętle na raz, może gdy będę je napełniał pojedynczo jak radzicie to wtedy ta pompa ogrodowa by sopbie poradziła. Chcę to zrobić w tej beczce, do której wypompowałem glikol jak pisze mpalys. A czy można by z powrotem wtłoczyć wtłoczyć glikol do rur używając tylko pompki obiegowej DZ? Tzn powrót zanurzam całkowicie w glikolu a zasilanie jest tuż nad lustrem wody. Włączam pompkę obiegową, którą mam już zamontowaną i ona by napełniała poszczególne nitki... Tak jak chciałem to zrobić na fotce poniżej. Odłączyłem zasilanie i powrót z PC i do wiadra z glikolem, jednak okazało się jak pisałem wcześniej, że i wiadro było za mało Czy to nie dobry pomysł? Pytam bo wydaje mi się, że pompka obiegowa nie ma aż takiej mocy żeby przepchać i wypełnić całą średnicę rury glikolem i obawiam się żeby nie było tak, że obiegówka będzie przepychać glikol ale tylko np. w połowie wysokości rury będzie płynął roztwór a nad nim będzie pustka powietrzna... Mam nadzieję, że dobrze to wytłumaczyłem. Mpalys pytasz czego w taki sposób za pomocą kolan podłączyłem rury DZ do rozdzielacza? Jeżeli tak to z prostego powodu - za chiny ludowe nie mogłem ich wygiąć w łuk... prędzej bym je złamał niż tak nagiął, stąd decyzja o kolanach. Edytowane 4 Stycznia 2020 przez sruba014 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mpalys 04.01.2020 23:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2020 To twoje zdjęcie - gdzie jest we DZ a gdzie WY? po pierwsze pompka powinna pchać glikol w DZ - przy odpowietrzaniu (później najlepiej ją dać na wejściu do pompy bo temp wyższe niż na wyj z pompy ) zawór zwrotny - po ki grzyb ci na DZ? - tym bardziej do odpowietrzania. Za ocynk na DZ nie jeden by cię "zjadł" na forum Zrobił bym tak: wiadro w najwyższym punkcie -> pompka poniżej -> DZ - powrót z DZ do wiadra pilnować by powietrze co wychodzi z DZ pompa nie zassała Będzie chlapać nie pytałem o kolanka w studzience tylko czy rozdzielacze masz pod kątem tak by sie odpowietrzały. Końcówka rozdzielacza gdzie jest odpowietrznik powinna byc wyżej niz drugi koniec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania