hmepg 18.12.2013 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2013 Ze względu na straszne rozbieżności pomiędzy poszczególnymi przedstawicielami Viessmanna, zwracam się do was o pomoc Mam nowy budynek, w którym na parterze będzie podłogówka 8 obwodowa - 75m2, natomiast na piętrze grzejniki - 5szt. Kocioł to Vitodens 200 19kW + Vitocell 120l + Vitotronic 200(nie wiem czy ma to znaczenie). Wg jednego z przedstawicieli dla prawidłowego funkcjonowania potrzebuję jeszcze rozdzielacza obiegu grzewczego z mieszaczem i musi to być Divicon Viessmana za 5400 . Rozdzielacz ten pozwala nadać niezależne temperatury na poszczególne obiegi - inną dla podłogówki i inną dla grzejników. Wg innego przedstawiciela nie ma potrzeby kupować tego rozdzielacza bo można zastosować rozdzielacz na podłogówkę z pompą i termostatem(?) Czy ktoś z was orientuje się jak można to zrobić o ile można bez Divicona? Nie znam się kompletnie na tych sprawach, a jak napisałem rozmowy z przedstawicielami tylko mieszają w głowie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RadziejS 18.12.2013 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2013 A ja bym proponował Ci zrezygnowanie z grzejników i zastosowanie ogrzewania podłogowego wszędzie. Jestem użytkownikiem i zwolennikiem i bardzo polecam. - taniej- dużo prościej- mniejsze ryzyko złego funkcjonowania- super komfort Polecam do zapoznania z tematem i przemyślenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hmepg 18.12.2013 08:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2013 Niestety nie ma takiej możliwości. Zostaje podłogówka i grzejniki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 18.12.2013 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2013 To musisz mieć sprzęgło, osobną pompę do CO i osobną pompę z zaworem mieszającym z siłownikiem. I odpowiednie sterowanie dla każdego obiegu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hmepg 18.12.2013 08:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2013 A czy mógłbyś opisać to bardziej szczegółowo - tak bardziej łopatologicznie. Jak ktoś się na czymś kompletnie nie zna, to można mu wszystko wcisnąć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 18.12.2013 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2013 Tu masz jak wygląda komplet;( divikony)http://www.mojalbum.com.pl/Zdjecie-R4FFJRCC-D.jpg albo tak;http://www.ewfe.com.pl/grafika/produkty/sprzegla-wst/grzewcza-sprzeglo.jpghttp://www.duotherm.com.pl/galeria_2.html wszystko zależy od kasy. Zasada jest jedna; musisz mieć możliwość sterowania obiema obiegami niezależnie od siebie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 18.12.2013 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2013 Niestety nie ma takiej możliwości. Zostaje podłogówka i grzejniki. Nie obraź się, ale tak to jest jak rządzi ktoś kto nie ma pojęcia a do rzeczy koledzy dobrze prawią - musisz mieć sprzęgło - to raz ( nie pytaj proszę dlaczego, ważne że musisz mieć aby układ działał prawidłowo, mozesz poczytać w internecie o zasadzie działania sprzęgła hydraulicznego) divicony oczywiście możesz mieć, ale nie ma konieczności (fakt, że ładne będą wyglądały), można układy poskładać z czego się chce, można dokupić zestaw uzupełniający obiegu z mieszaczem od Viessmann'a, ale kazdy inny siłownik też da sie podpiąć pod kocioł Vitodens 200 z Vitotronic200 HO1B (pogodówka) ma możliwość osobnego wysterowania 3 obwodów grzewczych, ładowania pojemności z cyrkulacją i obiegu solarnego, więc te obiegi grzewcze spokojnie podepniesz pod kocioł z jakim termostatem pomieszczeń Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hmepg 18.12.2013 11:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2013 Nie obraź się, ale tak to jest jak rządzi ktoś kto nie ma pojęcia A możesz mi napisać czego to się tyczy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam2007 18.12.2013 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2013 (edytowane) To musisz mieć sprzęgło, osobną pompę do CO i osobną pompę z zaworem mieszającym z siłownikiem. I odpowiednie sterowanie dla każdego obiegu. Potwierdzam z wyjątkiem sterowania dla każdego obiegu. To wymagane nie jest, ale na pewno daje komfort bo możesz ustawić konkretną temperaturę w każdym pomieszczeniu. Bez sprzęgła to w ogóle nie będzie chodziło. Ja mam zawór 3drożny z mieszaczem firmy ESBE. Bardzo dobra firma. Sprzęgło sam robiłem na zamówienie wg. projektu hydraulika. Wszystko śmiga jak ta lala. Pozdr, Edytowane 18 Grudnia 2013 przez adam2007 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 18.12.2013 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2013 Nie pisałem o sterowaniu osobno każdą pętlą tylko każdym obwodem ( grzejniki, podłogówka). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hmepg 18.12.2013 13:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2013 Czy Devicon załatwia całkowicie sprawę podziału, rozdziału pompownia, regulacji itp, czy też konieczne są jeszcze jakieś dodatkowe urządzenia (oprócz rozdzielacza na podłogówkę, ale już bez pompy)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam2007 18.12.2013 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2013 Nie pisałem o sterowaniu osobno każdą pętlą tylko każdym obwodem ( grzejniki, podłogówka). A to przepraszam. Źle odczytałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 19.12.2013 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2013 A możesz mi napisać czego to się tyczy? A no nic, tylko że mieszanie to proszenie się o komplikacje - i tyle Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 19.12.2013 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2013 Czy Devicon załatwia całkowicie sprawę podziału, rozdziału pompownia, regulacji itp, czy też konieczne są jeszcze jakieś dodatkowe urządzenia (oprócz rozdzielacza na podłogówkę, ale już bez pompy)? divicony to takie osobne grupy pompowe z zaworami, pompą, termometrami i ewentualnie mieszaczem jak divicon do podłogówki. osobny divicon na każdy obwód grzewczy - jeden na grzejniki, jeden na podłogówkę do podłogówki jeszcze oprócz divicon'a, tzw "zestaw uzupełniający obiegu z mieszaczem" - tzn siłownik i czujnik temperatury zasilania. divicony, to tak naprawdę pompy podpiete pod kociol, potrzebujesz jeszcze jakieś zadajniki pomieszczeń, na przykład Vitotrol 200 lub bardziej rozbudowany Vitotrol 300, ktorym robisz prawie to samo co sterownikiem w kotle (tak samo zresztą wygląda tylko biały nie czarny) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hmepg 19.12.2013 12:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2013 (edytowane) osobny divicon na każdy obwód grzewczy - jeden na grzejniki, jeden na podłogówkę do podłogówki jeszcze oprócz divicon'a, tzw "zestaw uzupełniający obiegu z mieszaczem" - tzn siłownik i czujnik temperatury zasilania. Dlaczego potrzebne są 2 - po jednym na każdy obwód? Edytowane 19 Grudnia 2013 przez hmepg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hmepg 19.12.2013 13:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2013 Wg tego co przyswoiłem w ostatnich dniach, to wystarczy Divicon na podłogówkę i tyle. Jeżeli przepływy będę ok to będzie działać, jeżeli będzie szła za słaba temperatura na grzejniki to można wstawić sprzęgło i pompę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 19.12.2013 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2013 (edytowane) Jeszcze raz:Divicon - zestaw pompowy lub pompowo-mieszający Viessmann'a - taki kawał mela żeliwnego w izolacji zawierający: pompę, termometry z zaworami odcinającymi i zwrotnym, i/lub mieszacz ogrzewania podłogowego - za ciężka kasę i nie warto, bo jak kucnie pompa to nowa 2x droższa od zwykłej w sklepie (a tylko górne pół potrzeba, czyli 4x droższa) - ładnie wygląda (co kto lubi) wygoda dla instalatora - brak skręcania, mało miejsca zajmuje Taki zestaw każdy instalator ci złoży na instalacji z elementów za połowę tej kasy Można tak jak piszesz, ale zrównoważenie układu żadne i na 95% gwarantuję ci że nie będzie działać tak że będziesz zadowolony, ale to twoja instalacja i twoja kasa. generalnie w twoim przypadku powinno jakoś zadziałać - pompy w kotle starczy - mało odbiorników Wszystko zależy od tego ile masz grzejników, ile pętli podłogówki, jak duzy dom i jak instalacja zrobiona. Ze swojej strony powiem ci tak - co z tego ze np Vitodens 200-W 19kW ma normatywny przepływ przez kocioł ponad 2000litrów wody na godzinę, skoro pompa w kotle nie jest w stanie pociągnąć więcej jak 15 obwodów OP i OŚ z przepływem 1,8ltr/min w pewnej instalacji Rehau fi14, i bez sprzęgła sie nie obejdzie i odpowiedniej pompy, a kociołek obliczeniowo o4-5kW za duży na chałupkę 300m2 - cała w OP i OŚ, gdzie przepływy są 2 razy mniejsze jak w grzejnikach. Edytowane 19 Grudnia 2013 przez gentoonx Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hmepg 20.12.2013 12:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2013 Wszystko zależy od tego ile masz grzejników, ile pętli podłogówki, jak duzy dom i jak instalacja zrobiona. Powierzchnia domu - 150m2 Powierzchnia podłogi - 230m2 Parter podłogówka 8 obwodowa - 75m2, średnica rur fi16 Piętro grzejniki - 5szt + 2 drabinki w łazienkach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 20.12.2013 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2013 ustawienie wydajności pomp w taki sposób że ta od OP będzie miała mniejszą wydajność od tej w kotle, da twojej instalacji warunki do działania w przypadku rozwiązania które podałeś. nie jest to rozwiązanie idealne, ale dopuszczalne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
natassza 25.03.2014 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2014 Witam, Proszę o pomoc w wyborze kotła kondensacyjnego Na tą chwilę mamy 2 opcje: 1) vitodens 200-w z zasobnikiem 120 l z wężownicą 2) vitodens 222-f z zasobnikiem warstwowym (100l) Który kocioł wybrać ? Ogrzewanie w całym domu - podłogówka plus 2 grzejniki drabinkowe w łazienkach. Ilość osób użytkujących - 2 osoby dorosłe (na tą chwilę Pow. użytkowa domu - 121 m2 Dom ocieplony styropianem 20 cm (lambda 0,32) Poddasze ocieplone wełną (40 cm) Ponadto w domu będzie rekuperacja. Jak wygląda kwestia cyrkulacji w przypadku jednego i drugiego pieca? Gdzieś wyczytałam, że przy piecu z zasobnikiem warstwowym jest problem z cyrkulacją - czy to prawda? Wiem, że należy do niego dokupić zestaw z pompą. Liczę na pomoc, bo do czwartku musimy wybrać kocioł Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.