mikez2

Recommended Posts

witam, proszę o pomoc w sprawie podłogówki. mam 8 pętli po około max 70 mb, przepływ na rotametrach pokazuje maksymalnie 1l/min, pompa 25-4.0. nawet jak zakręcę 7 sekcji (zostanie tylko jedna) to przepływ wzrasta maksymalnie do 3l/min. Zdjęcie instalacji w załączniku. Proszękotłownia.jpg opomoc
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

mikez2

 

witaj....juz napisałeś o tym w innym poruszanym temacie

pytanie podstawowe....?

czy masz kłopot z osiagnieciem temperatury....? jeśli nie to czemu się przejmujesz przepływem...?

jeśli natomiast tak....

to zlikwiduj 2 szt ZZ jeden z zasilania przed zaworem 3 dr a drugi na powrocie OP do obiegu CO

w trzecim jeśli dobrze widzę zamontowanym na powrocie tuz przed samym zaworem 3dr wymontuj sprężynkę....

przepływ wzrosnie jeśli nie jest juz w max zakresie przepływu samego zaworu 3dr

Edytowane przez bigrw
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zrozum...że zawór 3dr ma jakis określony przepływ....MAXYMALNY.....więc wiekszy przez ten zawór nie bedzie.....

co do samych rotametrów....są to niezbyt udane formy mierzenia przepływu....i nie zawsze pokazują tak jak jest na prawdę bardziej skupił bym się czy osiągasz temperaturę w pomieszczeniu gdzie jest OP taką jaką chcesz mieć....to najwazniejsze...

tak jak pisałem....również wcześniej.... zawory zwrotne powodują spore opory....dlatego zlikwidowałbym te które wg mnie nie są potrzebne wogóle....

pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zrozum...że zawór 3dr ma jakis określony przepływ....MAXYMALNY.....więc wiekszy przez ten zawór nie bedzie.....

co do samych rotametrów....są to niezbyt udane formy mierzenia przepływu....i nie zawsze pokazują tak jak jest na prawdę bardziej skupił bym się czy osiągasz temperaturę w pomieszczeniu gdzie jest OP taką jaką chcesz mieć....to najwazniejsze...

tak jak pisałem....również wcześniej.... zawory zwrotne powodują spore opory....dlatego zlikwidowałbym te które wg mnie nie są potrzebne wogóle....

pozdrawiam

 

ok, dzięki. tylko ja też próbowałem bez zaworu 3d(ominięty był wężem 1/2 " :)) i przepływy nie były większe, to może rzeczywiście te zz powodują mniejszy przepływ...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

wszystkie elementy ....rurki zawory i itp elementy składowe CO maja jakiś max przepływ......kwestia jest jedna gdzie jest wąskie gardło.....które nie pozwala na osiagniecie zakładanej temperatury....wydaje mi się że na to ma również wpływ (oprócz ZZ nie potrzebnie zamontowanych prócz jednego przed samym zaworem zwrotnym na powrocie....) filtr siatkowy....chyba 1/2 cala (drugi wyżej chyba jest 3/4 cala) zamontowany tuż przed pompą do OP....wg mnie za mały....zawór 3 dr też nie za duzy...pytanie jaki ma przepływ KVS ten przed ogrzewaniem podłogowym....?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

wiesz rurka 1/2 cala .........widzisz ja mam przy samy piecu 2 " potem rozprowadzenie 1" a potem na poddasze 3/4" a ty dosyc że masz wiecej obiegów to chcesz je wypełniac wodą przepływajacą przez rurkę 1/2 cala.....

podziel powierzchnię rurki 1/2 cala przez swoją ilość obiegów.....i sam zobaczysz przez jaką dziurkę jest zasilany jeden z twoich obiegów....aż się zdziwisz jakie to maleństwo.....

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

wszystkie elementy ....rurki zawory i itp elementy składowe CO maja jakiś max przepływ......kwestia jest jedna gdzie jest wąskie gardło.....które nie pozwala na osiagniecie zakładanej temperatury....wydaje mi się że na to ma również wpływ (oprócz ZZ nie potrzebnie zamontowanych prócz jednego przed samym zaworem zwrotnym na powrocie....) filtr siatkowy....chyba 1/2 cala (drugi wyżej chyba jest 3/4 cala) zamontowany tuż przed pompą do OP....wg mnie za mały....zawór 3 dr też nie za duzy...pytanie jaki ma przepływ KVS ten przed ogrzewaniem podłogowym....?

najlepiej żeby to sprawdzić to chyba ominąć zz, filtr siatkowy i zawór 3d i podłączyć bezpośrednio do pompy op ? wtedy będzie wiadomo

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

aby zacząć wogóle pracę nad centralnym nalezy oblićzyc potrzebne przepływy zapewniające dobre funkcjonowanie OP i jednoczesnie grzejników....

i to jest najwiekszy problem wszystkich wykonujących centralne ogrzewania....niikt nie przelicza przepływów i ilości wody w układach jakie musza w nich przepływać....

montują małe średnice a potem klops....przepływ zamały aby dogrzać pomieszczenie OP

policz ile wody masz w samym OP aż się zdwisz

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

podaj wielkość poszczególnych elementów jakie masz zamontowane na petli dla OP w calach....

pokolei...łącznie z mufami i nyplami itp.

a sam zobaczysz że masz waskie gardło które dodatkowo jest dławione przez ZZ zamontowane na układzie...

ja mam tylko jeden tuz przed zaworem 3 dr....na powrcie ityle 1", zawór 3 dr też 1"

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

a co tam jest zamontowane na powrocie przed samym zawore 3 dr?

bo słobo widać....?

czy też to jest ZZ czy też przejściówki? nupel i mufa....

bo jesli to nypel i mufa....to w tym miejscu powinien byc tylko i wyłącznie ZZ .....a woda z powrotu nie wykorzystana do mieszania powinna nie mieć oporów....

podsumowując małe średnice śa na twoim układzie wiec aby to porawić nalezałoby zwiekszyc średnice i pozbyc się waskich gardeł.....wystarczy takie jedno na układzie OP i przepływ będzie zbyt mały....

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...