bigrw 22.12.2013 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2013 jesli zamierzasz sobie sprawdzić przepływ bez tych elementów które już wymienilem nie zapomnij również o rurce na powrocie...która jest chyba 1/2 calamusiałbyć powót również połączyć wieksza rurką z trójnikiem 1 " który jest zaontowany przed sprzegłem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185821-s%C5%82aby-przep%C5%82yw-w-pod%C5%82og%C3%B3wce/page/2/#findComment-6245362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikez2 22.12.2013 14:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2013 a co tam jest zamontowane na powrocie przed samym zawore 3 dr? bo słobo widać....? czy też to jest ZZ czy też przejściówki? nupel i mufa.... bo jesli to nypel i mufa....to w tym miejscu powinien byc tylko i wyłącznie ZZ .....a woda z powrotu nie wykorzystana do mieszania powinna nie mieć oporów.... podsumowując małe średnice śa na twoim układzie wiec aby to porawić nalezałoby zwiekszyc średnice i pozbyc się waskich gardeł.....wystarczy takie jedno na układzie OP i przepływ będzie zbyt mały.... na powrocie przed samym zaworem 3d jest jakaś przejściówka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185821-s%C5%82aby-przep%C5%82yw-w-pod%C5%82og%C3%B3wce/page/2/#findComment-6245520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikez2 22.12.2013 14:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2013 jesli zamierzasz sobie sprawdzić przepływ bez tych elementów które już wymienilem nie zapomnij również o rurce na powrocie...która jest chyba 1/2 cala musiałbyć powót również połączyć wieksza rurką z trójnikiem 1 " który jest zaontowany przed sprzegłem te rurki są 22 mm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185821-s%C5%82aby-przep%C5%82yw-w-pod%C5%82og%C3%B3wce/page/2/#findComment-6245521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odyseuszek 22.12.2013 15:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2013 pytanie może zbędne ale oczywiście zarówno rotametry jak i zawory na dolnej belce maksymalnie rozkręciłeś? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185821-s%C5%82aby-przep%C5%82yw-w-pod%C5%82og%C3%B3wce/page/2/#findComment-6245563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bigrw 22.12.2013 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2013 własnie a tam powinien być zawór ZZ tej samej średnicy co zawór 3dri cała ta rurka z powrotu powinna być 25mm bo najwiecej wody bedzie pobierana z powrotu...a ten zawór zwrotny z powrotu do wymontowania jak i ten z zasilania....oraz filt siatkowy przez zaworem 3dr zamieniony na wieksze fi taki jak u góry... i teraz podstawowe pytanie....czy w takim razie masz problem z osiagnieciem temperatury w pomieszczeniach ze wzgledu na grzanie OP czy tez tylko ci to nie pasuje że rotametry pokazują ci taki a nie inny przepływ....? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185821-s%C5%82aby-przep%C5%82yw-w-pod%C5%82og%C3%B3wce/page/2/#findComment-6245715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikez2 22.12.2013 20:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2013 pytanie może zbędne ale oczywiście zarówno rotametry jak i zawory na dolnej belce maksymalnie rozkręciłeś? wszystko rozkręcone Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185821-s%C5%82aby-przep%C5%82yw-w-pod%C5%82og%C3%B3wce/page/2/#findComment-6245964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikez2 22.12.2013 20:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2013 własnie a tam powinien być zawór ZZ tej samej średnicy co zawór 3dr i cała ta rurka z powrotu powinna być 25mm bo najwiecej wody bedzie pobierana z powrotu... a ten zawór zwrotny z powrotu do wymontowania jak i ten z zasilania....oraz filt siatkowy przez zaworem 3dr zamieniony na wieksze fi taki jak u góry... i teraz podstawowe pytanie.... czy w takim razie masz problem z osiagnieciem temperatury w pomieszczeniach ze wzgledu na grzanie OP czy tez tylko ci to nie pasuje że rotametry pokazują ci taki a nie inny przepływ....? mam problem z osiągnięciem temperatury Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185821-s%C5%82aby-przep%C5%82yw-w-pod%C5%82og%C3%B3wce/page/2/#findComment-6245990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bigrw 22.12.2013 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2013 a ten zawór 3dr jaki ma max przepływ? KVS?....wg mnie jest za mały przepływ przez zastosowane przekroje...(nikt nie policzył przepływów dla całego układu CO i osobno dla całego układu OP) oraz nie potrzebnie zamontowany jeden ZZ i drugi niw w tym miejscu i zamały filtr siatkowy...to tyle......szkoda dalej czasu marnować.......pozdrawiam... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185821-s%C5%82aby-przep%C5%82yw-w-pod%C5%82og%C3%B3wce/page/2/#findComment-6246114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikez2 22.12.2013 22:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2013 a ten zawór 3dr jaki ma max przepływ? KVS? .... wg mnie jest za mały przepływ przez zastosowane przekroje...(nikt nie policzył przepływów dla całego układu CO i osobno dla całego układu OP) oraz nie potrzebnie zamontowany jeden ZZ i drugi niw w tym miejscu i zamały filtr siatkowy ... to tyle... ... szkoda dalej czasu marnować.... ... pozdrawiam... ok, dzięki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185821-s%C5%82aby-przep%C5%82yw-w-pod%C5%82og%C3%B3wce/page/2/#findComment-6246183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikez2 16.01.2014 11:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2014 a ten zawór 3dr jaki ma max przepływ? KVS? .... wg mnie jest za mały przepływ przez zastosowane przekroje...(nikt nie policzył przepływów dla całego układu CO i osobno dla całego układu OP) oraz nie potrzebnie zamontowany jeden ZZ i drugi niw w tym miejscu i zamały filtr siatkowy ... to tyle... ... szkoda dalej czasu marnować.... ... pozdrawiam... Witam Ponownie, Mam jeszcze pytanie, mam jeszcze zz na wyjściu z pieca, jest on potrzebny? Zmieniłem teraz trochę instalację, zawór zz przed zaworem 3d wyrzuciłem i filtr siatkowy wstawiłem większy i całość do zaworu 3d jest 1". Przepływy nie poprawiły się, dopiero po zmianie pompy na 2.5-60. Mam jeszcze pytanie, czy to sprzęgło hydrauliczne jest potrzebny w mojej instalacji (czy ono nie powoduje zmniejszenia przepływu i temperatury?). i jeszcze na jakim biegu powinna być pompa w piecu bo obecnie jest na 3 a mam dodatkowe pompy przecież od op i grzejników. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185821-s%C5%82aby-przep%C5%82yw-w-pod%C5%82og%C3%B3wce/page/2/#findComment-6282263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikez2 16.01.2014 14:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2014 Proszę o pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185821-s%C5%82aby-przep%C5%82yw-w-pod%C5%82og%C3%B3wce/page/2/#findComment-6282717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.