Nie tylko według mnie...przede wszystkim wedlug viessmanna :) Kiedyś z tym mocno kombinowałem zakładałem przekazniki które oszukiwały czujnik temperatury zewnetrznej. W momencie kiedy sterownik pokojowy wyłączał obiegowkę ta dawała sygnał do przekażnika z opornikiem i ten sztucznie podnosił temp zewnętrzną na np +50. pompa odczytywała że jest juz lato i się wyłączała.:)
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Na razie budynek nie jest zamieszkany- utrzymuje tem na poziomie od 17,5 do 19,5. Ograniczam prace pompy do 6 h na dobę i w miarę utrzymuję mi tą tem. +-2stopnie w domu przy nie włączonym reku. Sądzę, że sterowanie sprowadzi się do regulacji czasu pracy pompy. Próbowałem z tem zredukowaną i normalna- ale było strasznie dużo start -stopów na dobę. Tem wody na powrocie gdy pompa przestaje pracować szybko spada w instalacji z grzejnikami i z tego powodu dużo załączeń pompy i te moje kombinowanie się nie sprawdza- bo szybko zarznę sprężarkę
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

:) dobre. Generalnie obiegówki wyłączają mi się przy +3 na zewnątrz, ale tylko wtedy gdy pompa nie pracuje, bo poniżej +3 pompki chodzą 24 h

Ja widze u Ciebie taki sposób rozwiązania problemu jak opisałem. Czyli montujesz na gorze gdzie masz grzejniki sterownik z czujnikiem temperatury i podłączasz go pod obiegowke grzejnikow. Pomieszczenia osiągaja zadaną temp sterownik daje sygnał do podłogówki i ją rozłącza. Wiadomo że na dole przy podłogówce tak sie nie da, bo czas reakcji podłogówki jest znacznie dluzszy. Więc musiałbys zamontować czujnik temperatury w podłodzie i podpiąć go do sterownika a ten do obiegowki odpowiadającej za podłogówkę. Kiedy podloga osiągnie zadana temperature sterownik rozłączy obiegowkę. Pompa natomiast będzie jeszcze pracować aby nagrzac bufor, ale te 100 litrow to powinna w 20 minut zaladować i sie wyłączyć. Kiedy temperatury w domu spadna zareagują sterowniki załączą obiegówki, wówczas spada temp w buforze i znowu załącza sie pompa...to chyba najmniej inwazyjny a zarazem spełniający po częsci Twoje oczekiwania sposob

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tylko jak wcześniej napisałem temperatura w buforze spada dość szybko po wyłączeniu pompy- i będzie bardzo dużo start stopów na dobę. To jest właśnie problem z grzejnikami-ale akurat nie miałem wyjścia, chyba że demolka połowy domu :)

Bo pewnie pacuje nadal obiegowka od grzejnikow. Kiedy sie odlaczy, bufor nie bedzie oddawal ciepla

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

czyli regulujesz ustawiając zadana tem na sterowniku pokojowym - i rozumiem ,że ograniczasz prace pompy do pracy w taniej taryfie ?

Tak, ustawiam zadaną temperaturę na sterowniku pokojowym rozgraniczając na 2 taryfy, a pogodówka jest ustawiona na jakiś kosmos, żeby pc zawsze grzała gdy sterownik pokojowy ją włączy. Jaką ustawić u siebie różnicę temperatur pomiędzy tanią a drogą taryfą musisz sam sprawdzić, żeby był wystarczający komfort i jak najwięcej taniej taryfy. Ja jako pokojówkę używam Auratona, który ma priorytet i blokuje pc poprzez podanie lub nie fazy na tzw. sygnał z zakładu energetycznego sterownika pc. Jakie u Ciebie są priorytety, musisz sprawdzić na swoim sterowniku.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

zastanawiam się czy tym samym czujnikiem który posiadam (pokojowym)

Jeśli to ta pompa: http://www.viessmann.co.uk/content/dam/internet_uk/technical_updates/vitocal_242g_installation.pdf to na stronie 121 są opisane złącza X3.6 X3.7, które blokują pompę i można ich chyba spróbować użyć o ile nie można ustawić, żeby priorytet miała pokojówka. Na stronie 30-32 są schematy jak to zrobić.

Edytowane przez rwxw
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...