Jacol15 16.03.2014 17:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2014 Czyli wg Ciebie kolego zastaje tylko regulacja krzywą grzewczą ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacol15 16.03.2014 17:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2014 Bo przy układzie z grzejnikami i podłogówka to chyba trochę stanowi problem taka regulacja krzywą grzewczą bez możliwości wyłączenia instalacji po uzyskaniu wym tem pomieszczenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
photos 16.03.2014 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2014 Nie tylko według mnie...przede wszystkim wedlug viessmanna Kiedyś z tym mocno kombinowałem zakładałem przekazniki które oszukiwały czujnik temperatury zewnetrznej. W momencie kiedy sterownik pokojowy wyłączał obiegowkę ta dawała sygnał do przekażnika z opornikiem i ten sztucznie podnosił temp zewnętrzną na np +50. pompa odczytywała że jest juz lato i się wyłączała. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacol15 16.03.2014 17:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2014 dobre. Generalnie obiegówki wyłączają mi się przy +3 na zewnątrz, ale tylko wtedy gdy pompa nie pracuje, bo poniżej +3 pompki chodzą 24 h Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacol15 16.03.2014 18:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2014 Na razie budynek nie jest zamieszkany- utrzymuje tem na poziomie od 17,5 do 19,5. Ograniczam prace pompy do 6 h na dobę i w miarę utrzymuję mi tą tem. +-2stopnie w domu przy nie włączonym reku. Sądzę, że sterowanie sprowadzi się do regulacji czasu pracy pompy. Próbowałem z tem zredukowaną i normalna- ale było strasznie dużo start -stopów na dobę. Tem wody na powrocie gdy pompa przestaje pracować szybko spada w instalacji z grzejnikami i z tego powodu dużo załączeń pompy i te moje kombinowanie się nie sprawdza- bo szybko zarznę sprężarkę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
photos 16.03.2014 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2014 dobre. Generalnie obiegówki wyłączają mi się przy +3 na zewnątrz, ale tylko wtedy gdy pompa nie pracuje, bo poniżej +3 pompki chodzą 24 h Ja widze u Ciebie taki sposób rozwiązania problemu jak opisałem. Czyli montujesz na gorze gdzie masz grzejniki sterownik z czujnikiem temperatury i podłączasz go pod obiegowke grzejnikow. Pomieszczenia osiągaja zadaną temp sterownik daje sygnał do podłogówki i ją rozłącza. Wiadomo że na dole przy podłogówce tak sie nie da, bo czas reakcji podłogówki jest znacznie dluzszy. Więc musiałbys zamontować czujnik temperatury w podłodzie i podpiąć go do sterownika a ten do obiegowki odpowiadającej za podłogówkę. Kiedy podloga osiągnie zadana temperature sterownik rozłączy obiegowkę. Pompa natomiast będzie jeszcze pracować aby nagrzac bufor, ale te 100 litrow to powinna w 20 minut zaladować i sie wyłączyć. Kiedy temperatury w domu spadna zareagują sterowniki załączą obiegówki, wówczas spada temp w buforze i znowu załącza sie pompa...to chyba najmniej inwazyjny a zarazem spełniający po częsci Twoje oczekiwania sposob Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacol15 16.03.2014 18:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2014 Tylko jak wcześniej napisałem temperatura w buforze spada dość szybko po wyłączeniu pompy- i będzie bardzo dużo start stopów na dobę. To jest właśnie problem z grzejnikami-ale akurat nie miałem wyjścia, chyba że demolka połowy domu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacol15 16.03.2014 18:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2014 sterownik mam na dole- i tak jak mierzyłem to temp na górze i na dole jest praktycznie taka sama +-0,5 stop Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
photos 16.03.2014 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2014 Tylko jak wcześniej napisałem temperatura w buforze spada dość szybko po wyłączeniu pompy- i będzie bardzo dużo start stopów na dobę. To jest właśnie problem z grzejnikami-ale akurat nie miałem wyjścia, chyba że demolka połowy domu Bo pewnie pacuje nadal obiegowka od grzejnikow. Kiedy sie odlaczy, bufor nie bedzie oddawal ciepla Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 16.03.2014 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2014 czyli regulujesz ustawiając zadana tem na sterowniku pokojowym - i rozumiem ,że ograniczasz prace pompy do pracy w taniej taryfie ? Tak, ustawiam zadaną temperaturę na sterowniku pokojowym rozgraniczając na 2 taryfy, a pogodówka jest ustawiona na jakiś kosmos, żeby pc zawsze grzała gdy sterownik pokojowy ją włączy. Jaką ustawić u siebie różnicę temperatur pomiędzy tanią a drogą taryfą musisz sam sprawdzić, żeby był wystarczający komfort i jak najwięcej taniej taryfy. Ja jako pokojówkę używam Auratona, który ma priorytet i blokuje pc poprzez podanie lub nie fazy na tzw. sygnał z zakładu energetycznego sterownika pc. Jakie u Ciebie są priorytety, musisz sprawdzić na swoim sterowniku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacol15 16.03.2014 18:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2014 u mnie priorytetem jest sterownik pogodowy a tym samym zadana temperatura na bufor, pokojówka nie ma tu nic do gadania zastanawiam sie czy w vitocalu można zmienić priorytet by reagowała na tem w pomieszczeniu a nie tem zadana na bufor Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
photos 16.03.2014 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2014 Nie da sie. Dlatego kombinowalem z tymi przekaznikami. Albo jak rwxw adpiąć jej faze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacol15 16.03.2014 18:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2014 chyba faktycznie najprościej było by odcinać fazę poprzez sterownik pokojowy- tylko kwestia poszukania "fachowca" który podejmie sie grzebania w sterownikach tej pompy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacol15 16.03.2014 18:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2014 na instalatorów z vieska nie ma co liczyć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
photos 16.03.2014 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2014 na instalatorów z vieska nie ma co liczyć No jak nie. U mnie przekazniki montował servisant. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacol15 16.03.2014 19:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2014 zastanawiam się czy tym samym czujnikiem który posiadam (pokojowym) poprzez odpowiednie podłączenie i skonfigurowanie da się odcinać fazy po uzyskaniu odpowiedniej temperatury pomieszczenia ?- jeśli by się dało to jest wyjście odpowiednie dla moich potrzeb i oczekiwań Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 16.03.2014 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2014 Nie da sie. Dlatego kombinowalem z tymi przekaznikami. Albo jak rwxw adpiąć jej faze. Ja nie odpinam fazy pompie i nie proponuję tak robić. Mój sterownik ma wejście o nazwie "blokada zakładu energetycznego", jeśli nie ma na tym wejściu fazy, to pompa się blokuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacol15 16.03.2014 19:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2014 to mój taki skrót myślowy chodziło mi dokładnie o to samo- poprzez sterownik odłączanie pompy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 16.03.2014 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2014 (edytowane) zastanawiam się czy tym samym czujnikiem który posiadam (pokojowym) Jeśli to ta pompa: http://www.viessmann.co.uk/content/dam/internet_uk/technical_updates/vitocal_242g_installation.pdf to na stronie 121 są opisane złącza X3.6 X3.7, które blokują pompę i można ich chyba spróbować użyć o ile nie można ustawić, żeby priorytet miała pokojówka. Na stronie 30-32 są schematy jak to zrobić. Edytowane 16 Marca 2014 przez rwxw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
photos 16.03.2014 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2014 Obawiam się że nie. W menu nie ma czegoś takiego. A na infolini stwierdzili jednoznacznie ze ta pompa jest sterowana czujnikiem pogodowym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania