Vailant słabe robi, COP jedynie 4,99:D

http://www.iv.pl/images/98916528014420953026.jpg

 

Chodziło mi o jakiegoś użytkownika z ciepłomierzem i licznikiem.

 

A jeśli nawet różnica w COP byłaby tak wielka to przy zapotrzebowaniu 15000kWh i średniej cenie za en.el. 0,3zł róznica w koszcie wyniosła by 345 zł. Nie wiem jak jest dokładnie różnica w cenie ale np taka PPC A9 kosztuje 12500 netto a Vailant 9kW pewnie 2 x tyle.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/186381-pomoc-w-doborze-145-m2-pu-40wm2-wroc%C5%82aw/page/3/#findComment-6657258
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 76
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Vailant słabe robi, COP jedynie 4,99:D

 

To sa wyniki dla B0W35. Jesli bym sobie taka zainstalowal, to przy mojej instalacji gdzie mam srednio zima B4W31 mial bym pewnie COP sporo powyzej 6. :D

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/186381-pomoc-w-doborze-145-m2-pu-40wm2-wroc%C5%82aw/page/3/#findComment-6657510
Udostępnij na innych stronach

To sa wyniki dla B0W35. Jesli bym sobie taka zainstalowal, to przy mojej instalacji gdzie mam srednio zima B4W31 mial bym pewnie COP sporo powyzej 6. :D

Tak teoretyczny, aż nie możliwy.

 

Murator powinien się wstydzić tego swojego hostingu

 

http://www.iv.pl/images/93992014180357501541.png

COP.jpg

Edytowane przez Vld
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/186381-pomoc-w-doborze-145-m2-pu-40wm2-wroc%C5%82aw/page/3/#findComment-6657531
Udostępnij na innych stronach

Tak minimalne delty,minimalne straty na wymiennikach i przewodach. Zero pomp obiegowych.

 

Czyli producenci tych markowych kłamią w swych katalogach, a niezależne badania te kłamstwa potwierdzają:confused: Przecież w raporcie BEFA za 2014r jest co najmniej kilka pomp, których COP>5, a to są wartości ponoć zmierzone:o

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/186381-pomoc-w-doborze-145-m2-pu-40wm2-wroc%C5%82aw/page/3/#findComment-6657567
Udostępnij na innych stronach

Sugeruję się głównie parametrami technicznymi. Nie będę pisał, jakie to np. firmy, chyba, że na PW ale COP wg nowych norm sięga do 5. Może elektroniczne zawory rozprężne, może coś innego. Ja ich nie produkuję :)

 

Proszę czytać ze zrozumieniem "OKOLICE 5" ! a 4,99 to tak chyba jest w tej okolicy :D

 

Z niektóych mocy w danej lini mają ponad 5. Nie o Villanta akurat chodzi ale mają. Przy większych parametrach DZ mają oczywiście większe COP. Obserwuję instalację, która od września zużyła prądu (główne w nocnej taryfie) za 250 zł.

Edytowane przez AdrianEH
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/186381-pomoc-w-doborze-145-m2-pu-40wm2-wroc%C5%82aw/page/3/#findComment-6661894
Udostępnij na innych stronach

To sa wyniki dla B0W35. Jesli bym sobie taka zainstalowal, to przy mojej instalacji gdzie mam srednio zima B4W31 mial bym pewnie COP sporo powyzej 6. :D

Powyżej 6 może nie ale na pewno wyższe :) niż przy B0W35 czy się mylę ??

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/186381-pomoc-w-doborze-145-m2-pu-40wm2-wroc%C5%82aw/page/3/#findComment-6661914
Udostępnij na innych stronach

Powyżej 6 może nie ale na pewno wyższe :) niż przy B0W35 czy się mylę ??

 

Na pewno wyzsze, ale jesli zgadzamy sie, ze to prwdziwe zalozenie, to faktem jest, ze wchodzimy juz w zupelnie fantastyczne wspolczynniki sprawnosci i zaczyna to przestawac byc realne. Dlatego smiem twierdzic, ze dane wejsciowe sa nieco podkoloryzowane. :)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/186381-pomoc-w-doborze-145-m2-pu-40wm2-wroc%C5%82aw/page/3/#findComment-6661936
Udostępnij na innych stronach

Sugeruję się głównie parametrami technicznymi. Nie będę pisał, jakie to np. firmy, chyba, że na PW ale COP wg nowych norm sięga do 5. Może elektroniczne zawory rozprężne, może coś innego. Ja ich nie produkuję :)

 

Proszę czytać ze zrozumieniem "OKOLICE 5" ! a 4,99 to tak chyba jest w tej okolicy :D

 

Z niektóych mocy w danej lini mają ponad 5. Nie o Villanta akurat chodzi ale mają. Przy większych parametrach DZ mają oczywiście większe COP. Obserwuję instalację, która od września zużyła prądu (główne w nocnej taryfie) za 250 zł.

 

250 zł mi nic nie mówi bo nie wiem nic o budynku ogrzewanym.

za wrzesień - listopad u mnie ok 200zł przy PC garażowej i COP ok 3,5 , we wrześniu i na początku października też też miałem 5 na CO.

 

Edycja.

 

Jeśli możesz podaj mi model sprężarki która przy założonych temperaturach ma moc 10kW i pobór 2kW .

Edytowane przez mar1173
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/186381-pomoc-w-doborze-145-m2-pu-40wm2-wroc%C5%82aw/page/3/#findComment-6661953
Udostępnij na innych stronach

Dom 260 m2 ale to nie aż tak ważne. Link do przykładowej pompy wysłałem na PW. 10,9 kW przy B0W35 i pobór 2,22 kW oczywiście zgodnie z nowymi normami bo niektórzy producenci podają COP wg starych norm. Edytowane przez AdrianEH
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/186381-pomoc-w-doborze-145-m2-pu-40wm2-wroc%C5%82aw/page/3/#findComment-6662570
Udostępnij na innych stronach

Nie chodziło mi o dane producenta tylko model sprężarki. Z tego co wiem wkładają copelandy. A ja takiej nie znalazłem, a gdzie pompki obiegowe dla instalacji.

Ewentualnie pomiar uruchomionej instalacji ile pobrała i ile wyprodukowała. To co na folderach to jedno a to co w rzeczywistości to drugie.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/186381-pomoc-w-doborze-145-m2-pu-40wm2-wroc%C5%82aw/page/3/#findComment-6662699
Udostępnij na innych stronach

jak będę przejazdem to zajrzę i podam ci dokłany model. Na pewno Copeland. Tak mi się wydaje, że m.in. elektronicznymi zaworami rozprężnymi podnoszą COP ale konstruktorem nie jestem więc nie będę się wypowiadał.

 

Co do folderów to pewnie każdy coś koloruje. Ustalono normy na jakich obpomiarowuje się pompy i wszyscy w miarę tego się trzymają.

 

Jeżeli mam sprawdzić tą sprężarkę to przy okazji mogę z licznika eletrycznego i wyprodukowanego ciepła podać COP jakie na razie faktycznie wychodzi jeżeli to kogoś zainteresuje. Jeżeli chodzi o pompki obiegowe to nie pytałeś. Pytałeś o sprężarkę. Sam wyrzeźbiłeś pompę u siebie?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/186381-pomoc-w-doborze-145-m2-pu-40wm2-wroc%C5%82aw/page/3/#findComment-6663325
Udostępnij na innych stronach

jak będę przejazdem to zajrzę i podam ci dokłany model. Na pewno Copeland. Tak mi się wydaje, że m.in. elektronicznymi zaworami rozprężnymi podnoszą COP ale konstruktorem nie jestem więc nie będę się wypowiadał.

 

Co do folderów to pewnie każdy coś koloruje. Ustalono normy na jakich obpomiarowuje się pompy i wszyscy w miarę tego się trzymają.

 

Jeżeli mam sprawdzić tą sprężarkę to przy okazji mogę z licznika eletrycznego i wyprodukowanego ciepła podać COP jakie na razie faktycznie wychodzi jeżeli to kogoś zainteresuje. Jeżeli chodzi o pompki obiegowe to nie pytałeś. Pytałeś o sprężarkę. Sam wyrzeźbiłeś pompę u siebie?

 

W folderowych COP są tylko uwzględnione moce pompek do pokonania oporów wymienników w Pc i trzeba by doliczyć moc dla pompek dla DZ i GZ a to w zależności od mocy PC może być ok 150-300W i już przy doliczeniu 200W COP robi się 4,5. Mnie interesuje jak to jest w pracującej instalacji. PC mam A9 Ecopower za całe 9900zł netto (2012r.) resztę robiłem sam.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/186381-pomoc-w-doborze-145-m2-pu-40wm2-wroc%C5%82aw/page/3/#findComment-6663543
Udostępnij na innych stronach

Nie wiem czy tak się powinno liczyć. Pompki obiegowe są w każdej instalacji grzewczej. Czy użytkownik pieca na ekogroszek dolicza do opału prąd pobrany przez pompki,podajnik,sterownik czy oświetlenie w kotłowni?

 

Ostatnio zamontowaliśmy tą pompkę, której link ci wysłałem. Jest podlicznik energii elektrycznej. Po całym roku napiszę ile kosztowało ogrzanie domu i CWU. Mam nadzieję (i tak to wygląda) , że wyjdzie sporo poniżej 3000 zł. Zobaczymy. testujemy ją na żywym organiźmie :)

Edytowane przez AdrianEH
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/186381-pomoc-w-doborze-145-m2-pu-40wm2-wroc%C5%82aw/page/3/#findComment-6663767
Udostępnij na innych stronach

Nie wiem czy tak się powinno liczyć. Pompki obiegowe są w każdej instalacji grzewczej. Czy użytkownik pieca na ekogroszek dolicza do opału prąd pobrany przez pompki,podajnik,sterownik czy oświetlenie w kotłowni?

 

Ostatnio zamontowaliśmy tą pompkę, której link ci wysłałem. Jest podlicznik energii elektrycznej. Po całym roku napiszę ile kosztowało ogrzanie domu i CWU. Mam nadzieję (i tak to wygląda) , że wyjdzie sporo poniżej 3000 zł. Zobaczymy. testujemy ją na żywym organiźmie :)

 

Ale ja chcę porównać w rzeczywistości a nie na papierze i PC a nie kocioł na eko. Sam licznik energii nie wystarczy. Jeśli mam wydać na PC 25 czy 30tysiecy to muszę wiedzieć czy warto.

Jakie koszty by ci nie wyszły to i tak koszt inwestycyjny jest na tyle duży że trzeba się dobrze zastanowić czy to ma sens nawet gdy COP wyjdzie 5 a widać że nie wyjdzie i w realu może być większy najwyżej o 1 czyli w skali roku i przeciętnym czasie pracy PC 1500h garażówka musi pobrać ok. 500kWh więcej co przy śr. koszcie kWh 35gr będzie kosztować 175 zł. Czy warto wydawać więcej o 15tys.

edycja

Co do kosztów to za 2014 r niewiele przekroczę za CO +CWU 1000zł i tylko dlatego że obecne ceny prądu mam od lutego a G12W od marca.

Edytowane przez mar1173
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/186381-pomoc-w-doborze-145-m2-pu-40wm2-wroc%C5%82aw/page/3/#findComment-6663980
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...