pablojarocin 12.01.2014 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2014 Panowie na mojej działce którą kupiłem jest licznik na dworze, budynek w stanie surowym i jedno pomieszczenie tylko zrobione na gotowo. Chciałem ruszyć z instalacją elektryczną, wchodzę na 1 piętro gdzie się znajduję skrzynka rozkręcam ją i tam mam taki widok. Od licznika idzie kabel 4 żyłowy i jest podpięty po wyłącznik różnicowoprądowy. Od 1,2,3(fazy) idą do bezpieczników( jeden B10A, 2 B16A) i w tej skrzynce ktoś zrobił chyba podział PEN tak jak na załączonym obrazku. Według mnie to chyba najpierw trzeba zrobić podział PEN a dopiero później podłączyć różnicówkę?? Chciałbym jeszcze napisać że przyłącze jest z linii napowietrznej i sieć jest TN-C. Czy mógłbym ja sam otworzyć skrzynkę z licznikiem otworzyć i zrobić tam podział PEN?? Czy zostawić ten kabel na piętrze i zrobić podział PEN?? jak bym chciał zrobic podział to muszę mieć jakieś konkretne przekroje przewodów?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar.d 12.01.2014 15:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2014 Podział PEN musi być przed wyłącznikiem różnicowoprądowym, RCD nie może być montowane w TN-C.PEN od licznika wprowadzasz na listwę PE w rozdzielnicy i tam robisz podział. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablojarocin 12.01.2014 15:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2014 A jak bym chciał ten podział uziemić to teraz gdzie to najlepiej zrobić.Albo niech się fachowcy wypowiedzą czy wogulę uziemić podział pen czy nie i jaki jest wpływ uziemienia albo tez nieuziemienia PEN. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkas12 12.01.2014 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2014 Ty nie przeprowadzaj ankiety czy głosowania nad tym o co pytasz, lecz skontaktuj się z osobą której kompetencje pozwolą na wykonanie instalacji w taki sposób by była bezpieczna a Ty nie będziesz musiał w przyszłości "wiedzy" zdobytej na forach weryfikować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar.d 12.01.2014 16:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2014 Punktu podziału PEN nie musisz uziemiać, z rozdzielnicy należy wyprowadzić PE i podłączyć do uziemionej GSW uziemiając w ten sposób PE. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbich70 12.01.2014 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2014 niech się fachowcy wypowiedzą czy wogulę uziemić podział pen. Fachowcy najpierw uczą się podstaw w szkole podstawowej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablojarocin 12.01.2014 19:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2014 tylko jeszcze żadnej szyny wyrównawczej nie ma. I żadnego uziomu też nie ma na działce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania