thom-bi 13.01.2014 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2014 dołączyłem do centralnego dodatkowe 6 grzejników, pierwsze 3 działają bez problemów 4 tylko w połowie 5 i 6 jest zimny. U góry wlew na dole wylew. Dom jest 2 piętrowy i piec centralnego jest na poddaszu. Grzejniki dołączyłem na 2 piętrze. Co może być przyczynom że to nie działa ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bigrw 13.01.2014 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2014 1) zapowietrzyły się...odkręć odpowietrzniki na grzejnikach....a następnie dopuść wody do układu CO2) jeśli nadal jakieś nie działają to na tych które działają zmniejsz przepływ przez grzejnik przykręcając zaworek na powrocie z grzejnika...(tak z na poczatek jeden obrót)i powinno działać....pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thom-bi 13.01.2014 17:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2014 tylko z tym odpowietrzeniem jest problem, fachowiec nie dal w nr4 i nr6 odpowietrzników. Powiedział jak przyjdzie w maju to założy ): Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 13.01.2014 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2014 Zamknij grzejniki na zaworach jak masz i sam sobie zamontuj odpowietrzniki. A jak nie to możesz odpowietrzyć na śrubunkach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania