Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Recommended Posts

W tamtym roku dom był nie ocieplony. Pompa grzała max do marca później ja wył. Aktualnie w domku jest bardzo ciepło tylko to oszronienie. DZ to kosze, w ilości 22szt. Mam też zainstalowany "płot energetyczny".

Oszronione wyjście parownika w listopadzie, to nie jest dobry znak.

Aktualne temperatury DZ np. po 1h od startu?

Minimalne temperatury DZ zanotowane w poprzednim sezonie?

Ilość sekcji i układ połączeń w sekcji?

"Płot" pracuje jako oddzielna sekcja?

Obiegówka DZ pracuje już z wydajnością maksymalną?

Sekcje zostały napełnione i odpowietrzone pompą o dużej wydajności?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/186457-pompy-ciep%C5%82a-smartheat/page/13/#findComment-7234816
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 774
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Parametry krzywej:

Grzanie x1 -14; y1 16.5

Grzanie x2 -16; y2 25

 

grzanie x2 masz 16 czy -16 ?

Jakoś dziwnie wygląda ta Twoja krzywa.

U mnie

x1=+18

y1=+24

x2=-20

y2=+32

 

Podaj temperaturę (w nawiasie masz oznaczenie rejestru które znajduje się pod wyświetlaną godziną w prawym górnym rogu):

B3 - (AAC)

B4 - (AAD)

B5 - (AAE)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/186457-pompy-ciep%C5%82a-smartheat/page/13/#findComment-7234824
Udostępnij na innych stronach

B3 - 25.2

b4 - 22.7

 

Bardzo dziwne. Przy tych parametrach DZ nie powinno być tak obciążone.

 

Zobacz na manometr od dolnego źródła jakie masz ciśnienie?

Podaj parametry (albo wklej zdjęcie) rejestru ACF

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/186457-pompy-ciep%C5%82a-smartheat/page/13/#findComment-7234839
Udostępnij na innych stronach

Jaką masz temperaturę zewnętrzną ?

Czy aby nie masz gruntu piaskowego ?

 

Gdzie masz rozdzielacz ?

W domu, czy w studzience na zewnątrz ?

 

Płot energetyczny masz zakopany w ziemi, czy pół na pół (połowa w ziemi, połowa nad ziemią) ?

 

Przypuszczam, że jeśli masz zawór trójdrożny odpowiedzialny za przełączanie płotu energetycznego mógł Ci się zawiesić, lub zapowietrzyło Ci się DZ ewentualnie masz tak niską temperaturę gruntu.

 

Dzwoniłeś do instalatora ?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/186457-pompy-ciep%C5%82a-smartheat/page/13/#findComment-7234870
Udostępnij na innych stronach

Tak dzwoniłem. Okazalo sie ze B7 pokazuje mi 38.7C jest problem z czujnikiem. Po odłączeniu płota, źródło kierunku, czyli B5 4.8C.

 

Czyli zawór trójdrożny ustawiony był na górną część płotu energetycznego :-) i pompa pobierała ciepło z powietrza ... dlatego pytałem o temperaturę zewnętrzną :-D

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/186457-pompy-ciep%C5%82a-smartheat/page/13/#findComment-7234887
Udostępnij na innych stronach

Przez zimę nic nie musisz robić. nie sądzę, aby górna część płotu przydała Ci się w zimie.

Między czasie masz czujnik do wymiany ... o ile nie spaliło Ci się wejście do czujnika na płycie.

Może po prostu zalało Ci czujnik, albo gdzieś po drodze połączenie do czujnika, bo to zapewne NTC 10 kOhm , którego ze wzrostem temperatury maleje oporność..

Możesz zmierzyć oporność tego czujnika (oczywiście odłączonego od pompy) i wtedy się dowiesz, czy to czujnik padł

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/186457-pompy-ciep%C5%82a-smartheat/page/13/#findComment-7234894
Udostępnij na innych stronach

A ciśnienie 2.3 bara o czym świadczy?

 

O tym, że solanka jest na swoim miejscu :-)

Gdyby było ok 0 to by świadczyło, że gdzieś ucieka i DZ mogło się zapowietrzyć, przez co przepływ solanki byłby mniejszy i wychładzała by się bardziej.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/186457-pompy-ciep%C5%82a-smartheat/page/13/#findComment-7234986
Udostępnij na innych stronach

O tym, że solanka jest na swoim miejscu :-)

Gdyby było ok 0 to by świadczyło, że gdzieś ucieka i DZ mogło się zapowietrzyć, przez co przepływ solanki byłby mniejszy i wychładzała by się bardziej.

 

Dzięki za wyjaśnienie :) Cały czas progres w temacie mojej pompy... udało się ją wyregulować tak że wyłącza się po osiągnięciu temp (ustawienia wydajności kompresora oraz dostosowanie krzywej - a i tak w domu jest 22st przy zadanych 21st więc jest miejsce do dalszych działań). Ale idziemy w dobrym kierunku.

 

Tylko zużycie ~25kW :(

 

Od jutra dwie taryfy i plan tygodniowy... zobaczymy co to da w praktyce.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/186457-pompy-ciep%C5%82a-smartheat/page/13/#findComment-7235173
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...