W piecu sie gotuje a kaloryfery zimne.


saidac

Recommended Posts

  • 1 year później...
Witam mam problem z ogrzewaniem. Mianowicie na piecu 80C rura od pieca do wymiennika ciepła gorąca dotknąć się nie da natomiast cały wymiennik i rury odchodzące z niego zimne sterownik pokazuje 24C kaloryfery zimne. Czy to wina wymiennika ciepła? proszę o poradę bo jestem laikiem w tej dziedzinie a według hydraulika ok. dodaje zdjęcia instalacji.piecc.jpgpiecc4.jpgpiecc7.jpgpiecc8.jpgpiecc1.jpg
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W którą stronę bije pompa w układzie zamkniętym? powinna w kierunku wymiennika. Odpowietrz pompę na układzie otwartym. Może powietrze trzyma przepływ wody przez wymiennik. Odpowietrznik na układzie otwartym jest w złym miejscu, będzie zaciągał powietrze. Powinien być za pompą nad wymiennikiem.