swibno 24.01.2014 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2014 Czy ciśnienie płynu w instalacji powinno być stałe? U mnie obecnie (styczeń) w dzień słoneczny podczas pracy ciśnienie wynosi ponad 2 bary a w nocy gdy temperatura spada ciśnienie płynu również spada prawie do 0.5 bara. Długość instalacji to ok 10m przewodem wentylacyjnym do kotłowni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 24.01.2014 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2014 Ciśnienie powinno być stałe. Najczęściej wahania ciśnienia nie przekraczają 0,3bara.Przy takich skokach wygląda to tak jakbyś miał zawór zakręcony od naczynia przeponowego, który powinien niwelować skoki ciśnienia.Być może jest w nim złe ciśnienie wstępne lub uszkodzony, bo chyba masz taki zbiorniczek? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
R90 24.01.2014 22:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2014 Haha, albo może 'instalator' zapomniał zamocować w ramach oszczędności Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swibno 25.01.2014 19:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2014 Dziś dokładnie sprawdziłem dzień 2,5bara w nocy 0,5bara. Zbiornik jest zainstalowany i instalacja na gwarancji wiec zgłoszę reklamację. Dziękuję za podpowiedzi. Z tego co pamiętam sam instalator mówił że ciśnie nie nie może spadać poniżej 1bara. Co dziwne wszystkie rury białe od szronu a jedna codziennie czarna może jakaś nieszczelność. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 26.01.2014 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2014 Dziś dokładnie sprawdziłem dzień 2,5bara w nocy 0,5bara. Zbiornik jest zainstalowany i instalacja na gwarancji wiec zgłoszę reklamację. Dziękuję za podpowiedzi. Z tego co pamiętam sam instalator mówił że ciśnie nie nie może spadać poniżej 1bara. Co dziwne wszystkie rury białe od szronu a jedna codziennie czarna może jakaś nieszczelność. Jak to w Świbnie to ja bym to przerobił na AQUA-STEP i po kłopotach na wieki. A tak to po gwarancji pociągną koszty serwisy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 27.01.2014 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2014 Przy różnicy wysokości między kolektorem a NWP 5-10m ciśnienie wstępne ~2,5bar, robocze ~3bary. Jeśli płyn będzie wyrzucany z zaworu bezpieczeństwa to może wskazywać na za małą pojemność naczynia wzbiorczo-przeponowego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rakgrzech 07.02.2014 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2014 może też być zbyt mała ilość płynu w instalacji. Postukaj w naczynie wzbiorczo-przeponowe powinno być wypełnione ww ok50%. Jeśli jest puste (słychać to po odgłosie) to takie rzeczy będą się działy. Jeśli moje przypuszczenia się potwierdzą szukaj nieszczelności w instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 08.02.2014 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2014 Postukaj w naczynie wzbiorczo-przeponowe powinno być wypełnione ww ok50%. . No, nie koniecznie, bardzo często jest to gumowa "gruszka" wewnątrz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swibno 18.02.2014 21:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2014 Sprawdziłem naczynie i nie wyczuwam tam odgłosu płynu. Zamiana instalacji nie jest w tej chwili możliwa. 5 lat gwarancji i kolektor próżniowy heat-pipe. Zadzwoniłem już do instalatora i ma przyjechać sprawdzić. W rozmowie telefonicznej zapewniał że zbiornik wyrównawczy powinien być prawie pusty a nie napełniony w 50%. Dziś był bardziej słoneczny dzień i wodę w zbiorniku nagrzało do 51 stopni. Gdy kolektor oświetlony ciśnienie 2,5bara ale wieczorem już spadło do 0,5bara. Napiszę co stwierdzi serwis po wizycie.PS. Jakie macie osiągi dzienne o tej porze roku na kolektroach próżniowych a jakie na płaskiech. U mnie ostatnie siedem dni 4 kWh; 2 kWh; 0 kWh; 1kWh; 3 kWh; 5kWh; 6kWh. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 19.02.2014 06:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2014 A jak wyglądało ze słońcem w tych dniach, bo jak było słonecznie to bryndza... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
q-bis 19.02.2014 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2014 Miałem podobnie. Najpierw odpowietrzanie - choć był odpowietrzany 2 lata wcześniej. Potem uzupełnienie płynu - weszło coś koło 5 litrów:eek: Teraz stabilne ok 2 bar. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 19.02.2014 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2014 PS. Jakie macie osiągi dzienne o tej porze roku na kolektroach próżniowych a jakie na płaskiech. U mnie ostatnie siedem dni 4 kWh; 2 kWh; 0 kWh; 1kWh; 3 kWh; 5kWh; 6kWh. 4 płaskie Hewalexy zestawienie z całego miesiąca: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rakgrzech 12.03.2014 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2014 swibno Hej i jak tam ciśnienie?Zdiagnozowali problem? Podziel się wiedzą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swibno 18.03.2014 17:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2014 Ciśnienie nadal zmienia się bardzo 0,5 ... 2,5bar. Dzwoniłem z reklamacją ale firma coś się nie śpieszy z przyjazdem. Muszę się kolejny raz przypomnieć. Z firmą instalującą to się nie wstrzeliłem. Ogólnie jestem z nich bardzo niezadowolony i mógłbym o tym montażu napisać niezły referat łącznie ze zdjęciami "fachowej" roboty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 18.03.2014 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2014 Chętnie obejrzał bym zdjęcia tych fachurów, jednak wiem że to nie pomoże Twojej instalacji. Jednak wiele osób ma tu pojęcie na ten temat i mogli by Ci poradzić co ekipa ma zrobić aby działało tak jak powinno. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 18.03.2014 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2014 Ciśnienie nadal zmienia się bardzo 0,5 ... 2,5bar. Pewnie masz powietrze w instalacji, a to 0,5 to po prostu ciśnienie słupa cieczy. Ja odpowietrzą, to będzie ok, ale pewnie nie jest to u Ciebie łatwe. Przydałyby się fotki. Dasz radę sprawdzić jakie miałeś uzyski w ubiegłym tygodniu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swibno 30.03.2014 08:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2014 Niestety nie wchodziłem na forum, a sterownik trzyma w pamięci parametry tylko ostatnich 7 dni. Wczoraj np. nagrzał 200l wody do 70 stopni, słoneczny dzień. Jestem w trakcie prób zapisywania całej historii w PC za pomocą komunikacji szeregowej RS485 i jak się uda wszystkie dane będę wysyłał na jakiś serwer www. Co do ciśnienia sprawa na tą chwile jest rozwiązana. Serwisant uzupełnił płyn solarny. W tej chwili ciśnienie się ustabilizowało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania