kerado28 25.01.2014 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2014 Każdy mądry inwestor szuka dobrych produktów w rozsądnej cenie. Jako firma instalacyjna posiadamy kilkaset wykonanych inwestycji i mamy możliwość przetestowania sprzętu bezpośrednio na wykonanej przez nas inwestycji. Jako hurtownia posiadamy wiele modeli w salonie sprzedaży i w związku z tym postanowiliśmy przetestować kilka rekuperatorów. Poniżej zamieszczam tabele 5 modeli: - ONYX DREAM 400 - BRINK Excellent 300 - NIKOL 320 - Stiebel LWZ - ZEHNDER 350 (Aeris) Może w ten sposób ułatwimy niektórym forumowiczom podjęcie decyzji w zakresie zakupu dobrego rekuperatora. Jeśli ktoś posiada testy na kilku innych modelach rekuperatorów to zachęcam do zamieszczenia i podzielenia się swoimi obliczeniami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186861-test-rekuperator%C3%B3w-dla-poszukuj%C4%85cych-jako%C5%9Bci/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 25.01.2014 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2014 To jeszcze powinien znaleźć się wykres kosztu zakupu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186861-test-rekuperator%C3%B3w-dla-poszukuj%C4%85cych-jako%C5%9Bci/#findComment-6298310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 25.01.2014 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2014 I głośność. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186861-test-rekuperator%C3%B3w-dla-poszukuj%C4%85cych-jako%C5%9Bci/#findComment-6298321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 25.01.2014 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2014 Dobre "badanie"!!! Zehnder i Onyx mają te same wymienniki! RS 160! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186861-test-rekuperator%C3%B3w-dla-poszukuj%C4%85cych-jako%C5%9Bci/#findComment-6298366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerado28 25.01.2014 22:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2014 Zapraszam na FANPAGE, zamieszczone są dwa testy głośności:https://www.facebook.com/Wioldar.Rekuperacja?ref=ts&fref=tsW niedługim czasie zamieścimy następne filmy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186861-test-rekuperator%C3%B3w-dla-poszukuj%C4%85cych-jako%C5%9Bci/#findComment-6298380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerado28 25.01.2014 22:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2014 Poniżej przedstawiam ceny katalogowe rekuperatorów. Oczywiście ceny katalogowe mogą znacznie odbiegać od realiów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186861-test-rekuperator%C3%B3w-dla-poszukuj%C4%85cych-jako%C5%9Bci/#findComment-6298428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerado28 25.01.2014 22:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2014 Dobre "badanie"!!! Zehnder i Onyx mają te same wymienniki! RS 160! Badanie zachowania rekuperatora na instalacji jest bardziej wiarygodne niż badanie rekuperatora w warunkach biurowych ! Potwierdzam, oba rekuperatory posiadają wymienniki RS160. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186861-test-rekuperator%C3%B3w-dla-poszukuj%C4%85cych-jako%C5%9Bci/#findComment-6298434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerado28 25.01.2014 23:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2014 Zapodziała się jedna tabela. Pobór prądu przy wydajnościach 100m3/h Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186861-test-rekuperator%C3%B3w-dla-poszukuj%C4%85cych-jako%C5%9Bci/#findComment-6298457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 26.01.2014 00:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2014 jeśli w głośności nie jest źle to Renovent wygrywa w cuglach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186861-test-rekuperator%C3%B3w-dla-poszukuj%C4%85cych-jako%C5%9Bci/#findComment-6298512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lesz 26.01.2014 01:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2014 moze tak troszke o instalacji, przebiegu samego testu, warunkach, temp. itp bo na razie widze jakies wyniki, ale pod co je podpiac i jak interpretowac nie wiem... A Pomysl testu porownawczego calkiem dobry, tylko JAK jest przeprowadzany? ;p ot takie male zapytanko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186861-test-rekuperator%C3%B3w-dla-poszukuj%C4%85cych-jako%C5%9Bci/#findComment-6298524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 26.01.2014 06:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2014 (edytowane) Badania ciekawe - słupki sprawność , pobór prądu - wzrokowo duże różnice bo wyskalowane tabelki w granicach błędu pomiarowego - zmiana skali z 0.5 % czy 1W do sensownej ( czyli dokładności pomiaru) spowoduje, że wykres będzie płaski dla renowenta i onyx ... Natomiast skala ceny jest spłaszczona - do 1000zł!!!Badanie wydajności przy instalacji o oporach np 200Pa i poziomu szumów - niestety nie ma. Najważniejsze parametry - głośność - wydajność 200Pa- cena Nie są przedstawiane lub przedstawiane na wykresie tendencyjnie. Edytowane 26 Stycznia 2014 przez Tomasz Brzęczkowski Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186861-test-rekuperator%C3%B3w-dla-poszukuj%C4%85cych-jako%C5%9Bci/#findComment-6298541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerado28 26.01.2014 08:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2014 Wszystkie rekuperatory badane były w jednym dniu od godz. 11,30 do 19,00. Temperatura zewnętrzna od -4 do - 8 stopni. Temperatura na czerpni ze względu na zastosowanie GWC EKO zawsze była dodatnia - ok. 2 - 3 stopnie. Instalacja wykonana ok. 2 lata temu na kanałach sztywnych ocynkowanych. Robiąc porównania nie zależy nam, aby promować jakiegokolwiek producenta. Ze względu, że rekuperatory stały w garażu, w którym temperatura była ok. 8 - 10 stopni można przyjąć, że wymienniki były zimne i rzeczywista temperatura nawiewu wzrośnie nieznacznie o ok. 0,5 - 1 stopień. Poniżej zamieszczam tabelę nawiewu w poszczególnych wydajnościach: kolor niebieski - wydajność 30 % kolor pomarańczowy - wydajność 60 % Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186861-test-rekuperator%C3%B3w-dla-poszukuj%C4%85cych-jako%C5%9Bci/#findComment-6298609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 26.01.2014 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2014 Naprawdę, wg Pana badań, temperatura nawiewu rośnie przy zwiększeniu strumienia?Jeszcze raz - wymienniki w onyx i zehnder są te same - to skąd takie różnice? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186861-test-rekuperator%C3%B3w-dla-poszukuj%C4%85cych-jako%C5%9Bci/#findComment-6298622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerado28 26.01.2014 08:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2014 My nie jesteśmy od oceniania !!Dla Zehndera zrobiliśmy pomiary 2 razy, ponieważ nam także nie pasowała temperatura nawiewu przy zwiększeniu parametrów.Dwa razy temperatury wyszły identyczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186861-test-rekuperator%C3%B3w-dla-poszukuj%C4%85cych-jako%C5%9Bci/#findComment-6298634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 26.01.2014 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2014 Jednak - te same wymienniki - mają takie same parametry. Poza tym, gdy zwiększamy strumień, temperatura na nawiewie, niewiele ale obniża się., nie rośnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186861-test-rekuperator%C3%B3w-dla-poszukuj%C4%85cych-jako%C5%9Bci/#findComment-6298666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 26.01.2014 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2014 My nie jesteśmy od oceniania !! Ale jak się robi coś takiego należy to robić dobrze. Podał Pan pobór energii z dokładnością do pojedynczych watów przy 100m3/h - można z taką dokładnością zmierzyć waty, ale czy można strumień 100m3/h zmierzyć z dokładnością do 20m3/h? To bardzo trudne, by nie napisać niemożliwe w warunkach sklepu czy garażu. A to jest 20% czyli jakieś 5 W poboru! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186861-test-rekuperator%C3%B3w-dla-poszukuj%C4%85cych-jako%C5%9Bci/#findComment-6298682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1973 26.01.2014 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2014 Każdy mądry inwestor szuka dobrych produktów w rozsądnej cenie. Jako firma instalacyjna posiadamy kilkaset wykonanych inwestycji i mamy możliwość przetestowania sprzętu bezpośrednio na wykonanej przez nas inwestycji. Jako hurtownia posiadamy wiele modeli w salonie sprzedaży i w związku z tym postanowiliśmy przetestować kilka rekuperatorów. Poniżej zamieszczam tabele 5 modeli: - ONYX DREAM 400 - BRINK Excellent 300 - NIKOL 320 - Stiebel LWZ - ZEHNDER 350 (Aeris) Może w ten sposób ułatwimy niektórym forumowiczom podjęcie decyzji w zakresie zakupu dobrego rekuperatora. Jeśli ktoś posiada testy na kilku innych modelach rekuperatorów to zachęcam do zamieszczenia i podzielenia się swoimi obliczeniami. witam gratulacje - fajny temat:yes: - ONYX DREAM 400 - 400m3 dla 200 Pa - BRINK Excellent 300 - 300m3 dla 150 Pa - NIKOL 320 - 320 m3 dla 150 Pa - Stiebel LWZ - 350 m3 dla 160 Pa - ZEHNDER 350 (Aeris) - 365m3 dla 200 Pa mam jedną uwagę nie znamy parametrów instalacji dla, której wykonywane były testy - nie ma danych dla jakiego sprężu badania zostały wykonane uważam tak samo jak Tomasz Brzęczkowski - urządzenia trzeba by podać wyniki dla sprężu 200 Pa lub w ostateczności dla 150 Pa to tak jakby porównywać np. zużycie paliwa przez pojazdy np. auto osobowe którym może jechać 5 osób, bus którym może jechać 12 osób i autobus dla 40 osób wiadomo, że dla 12 osób auto osobowe nijak się nie nadaje, mimo, że dla 5 osób wybór ten będzie idealny pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186861-test-rekuperator%C3%B3w-dla-poszukuj%C4%85cych-jako%C5%9Bci/#findComment-6298807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1973 26.01.2014 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2014 My nie jesteśmy od oceniania !! Dla Zehndera zrobiliśmy pomiary 2 razy, ponieważ nam także nie pasowała temperatura nawiewu przy zwiększeniu parametrów. Dwa razy temperatury wyszły identyczne. witam też jestem ciekawy skąd te wyniki:yes: wydają się niemożliwe pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186861-test-rekuperator%C3%B3w-dla-poszukuj%C4%85cych-jako%C5%9Bci/#findComment-6298816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerado28 26.01.2014 17:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2014 Parametry także wstawimy w swoim czasie. Poniżej zamieszczamy fotkę rekuperatorów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186861-test-rekuperator%C3%B3w-dla-poszukuj%C4%85cych-jako%C5%9Bci/#findComment-6299398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 26.01.2014 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2014 czemu biedaka poniżasz?! W latach 90-tych to robił ponad 95%, A teraz to jeszcze lepsze o sprawności pow. 100%. A co do metodologii badań kerado28 powinieneś zgłosić się do Brzęczkowskiego,bo miszcz nad miszcze w tej dziedzinie. Nawet nie będziesz musiał włączać tych rekuperatorów, spojrzy, zamyśli się, zamyśli się po raz drugi( bo to takie fajne jest) i poda ci wyniki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186861-test-rekuperator%C3%B3w-dla-poszukuj%C4%85cych-jako%C5%9Bci/#findComment-6299442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.