Pył z kominka niesie się po domu.


Karenz

Recommended Posts

Witam

Posiadam kominek z wkładem Olsberg Profi plus 12

Do tego mam turbinę kominkową

Mój problem (a bardziej mojej żony ) to niesiony pył (kurz ) który się niesie po prawie całym domu a najbardziej w pomieszczeniu spalania (a u mnie to salon ) .

Po 3 dniach potrafi utworzyć się warstwa kurzu jak po miesiącu bez sprzątania .

Na wylotach ciepłą mam kratki w miarę gęste ale nic to nie daje .

Mam 2 pytania.

Czy to jest normalne ?

Jak nie to jak temu przeciwdziałać może jakieś filtry na wylotach itp ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam.

Hmm ...posiadasz typowe palenisko piecowe a piszesz że masz kominek z DGP ... Co prawda jedno drugiego całkiem nie wyklucza, ale coś mi się widzi że u Ciebie problem z kurzem może sięgać głębiej.

Zapodaj nam zdjęcia samego "kominka", jego wnętrza i poszczególnych elementów instalacji DGP...

Pozdrawiam.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Do kominka doprowadzone jest powietrze z zewnątrz i jest możliwość zamknięcia tego obiegu .

Widoczne uszkodzenie we wkładzie na tylnej ścianie powstało z powodu "wrzucania drewna " i będzie w najbliższym czasie naprawione .Kominek nie jest moim jedynym źródłem ciepła mam jeszcze piec gazowy i islamizacje kaloryferów w całym domu więc piec gazowy jest ustawiony na grzanie poniżej 21 stopni .

Co do procedury palenia to raz na 2/3 dni czyszczę kominek . Rozpalam rano , po uzyskaniu mocnego żaru skręcam dopływ powietrza i trzymam tak do wieczora , wieczorkiem podkładam kilka kawałów . I rano zwykle murze rozpalać albo czyszczę .Drzwiczki są otwierane maks 3/4 razy dziennie .

Foto. 1013258_205924452935100_937355720_n.jpg1625535_205924186268460_4436532_n.jpg1625581_205924096268469_883460313_n.jpg1660592_205924149601797_947142291_n.jpg1798127_205924112935134_190187960_n.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

na czwartym zdjęciu widać dokładnie okopcone kratki, coś się przypala wewnątrz podczas wzrosty temperatury w komorze grzewczej

"coś" - mam na myśli materiał, z którego wykonano obudowę i jest blisko paleniska lub rury spalinowej

przydało by się foto na palenisko oraz przyłącze spalinowe o ile to możliwe oczywiście

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zaktualizowałem swoje informacje z powodu drążenia tematu .

Faktycznie ma pan racje upalała się wata ale jakieś 2 miesiące temu problem został wyeliminowany przez człowieka który zajmuje się tym kominkiem .Wykluczyło to problem niesienia pyłu po całym domu teraz tylko dokoła kominka jest widoczny biały pył . Biały pył prawdopodobnie jest efektem ubocznym czyszczenia kominka do wiadra .

Chętnie bym robił to odkurzaczem ale nigdy nie ma czasu wystudzić w 100 % popiołu a gorącego odkurzaczem nie można wciągać

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zaktualizowałem swoje informacje z powodu drążenia tematu .

Faktycznie ma pan racje upalała się wata ale jakieś 2 miesiące temu problem został wyeliminowany przez człowieka który zajmuje się tym kominkiem .Wykluczyło to problem niesienia pyłu po całym domu teraz tylko dokoła kominka jest widoczny biały pył . Biały pył prawdopodobnie jest efektem ubocznym czyszczenia kominka do wiadra .

 

WATA w takim kominku jak na zdjęciach???

Po co tam jest wata?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam.

Karenz ... a powiedz mi czy kafle z jakich zrobiony jest kominek są też izolowane "watą" ? I czy pomiędzy wyjściem spalin z paleniska a wejściem do komina znajduje się jakiś wymiennik szamotowy / betonowo-szmotowy / stalowy ? Czy ława też się nagrzewa ?

Pozdrawiam.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam.

Palenisko jakie posiadasz 'produkuje" spaliny o temperaturze dochodzącej do 800 - 900 stopni na wyjściu króćca dymowego. Jest typowym paleniskiem piecowym do którego należy podłączyć przed wejściem do przewodu kominowego, szamotowe lub betonowo-szamotowe ciągi akumulacyjne albo dodatkowe wymienniki stalowe lub żeliwne (w ilości nawet do 2-3 sztuk).

Jeżeli w środku zabudowy masz izolację wełnianą, to musisz wiedzieć że lepiszcze wełny, klej między nią a aluminiowym ekranem oraz klej na taśmie do łączenia płyt wełnianych, jest odporny na temperaturę 200 stopni a już przy 100 stopniach zaczyna się utleniać wydzielając przy tym szkodliwe dla człowieka związki chemiczne.

Jeżeli Twoje palenisko jest podłączone bezpośrednio do komina zwykłą rurą to możesz mieć także już zniszczony komin.

W przypadku powyższych rzeczy Twój kominek (a być może i komin) nadają się do rozbiórki i ponownego wykonania.

Trochę mnie to dziwi, bo widać że same kafle są nietuzinkowe a i projekt wizualny całości też nie zrobiony przypadkowo ...

Pozdrawiam.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Cały układ wygląda tak że spaliny przechodzą przez żeliwny dyfuzor który zbiera ciepło z dymu i jest umiejscowiony na 1 piętrze .Z paleniskiem łączy go metalowa rura . Kiedyś się rozgrzewał do wysokich temperatur ale teraz praktycznie cały czas jest zimny .

Zjecie dyfuzora

1779768_206349639559248_547198014_n.jpg

 

A tu zdjęcia z tej nadbudówki nad paleniskiem problem stanowiły rury wentylacyjne prowadzące ciepło miały wate w środku stąd ten osad . Ogrzewanie 1piętra jest już pociągnięte od strychu i tam nic się nie upala

1538637_206349622892583_211048458_n.jpg1545113_206349609559251_641388275_n.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

teraz mi nikt nie odpisze ?

 

pisząc dyfuzor masz pewnie na myśli wymiennik ciepła

a czy czasem kanały - płomieniówki w tym wymienniku nie zaszły sadzą

przy takim palenisku nie powinny, ale jak wędziłeś mokrym drewnem - mogły

Spaliny mogą przelatywać przez warstwę sadzy, która nie nagrzewa stali

tak jak to było na początku jak była nowa

Zaglądałeś tam jakoś, masz dostęp ?

Edytowane przez kominiarz
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ktoś miał wizję wizualną...Ale na tym się kończy. Palenisko i jego przeznaczenie źle wykorzystane, źle zainstalowane. Zły dobór izolacji, układ zdławiony konwekcyjnie, z resztą pomysł dgp i tak skonstruowany cały kominek to nie fachowa robota tylko zlepek wiadomości gdzieś przeczytanych i obejrzanych. Takie są fakty i tak jak wspomniał forest temperatura wykazuje brak doświadczenia w tego typu instalacjach.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...