No to Cię dobiję - ZE nie życzy sobie, by uziemienie robocze w złączu kablowym było traktowane jako uziemienie głównej szyny uziemiającej instalacji odbiorcy.

Po drugie - ZE odchodzi od bzdurnych zaleceń zasilania od złącza kablowego w układzie TN-S, tym bardziej, że są inne układy sieci, no i odpowiednie przekroje dla przewodów N czy PEN.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Po drugie - ZE odchodzi od bzdurnych zaleceń zasilania od złącza kablowego w układzie TN-S.

Nie wiem skąd Masz tą informację - jesteś praktykiem to pewnie wiesz lepiej. Miałem wrażenie, że jeszcze do niedawna istniała tendencja do forsowania tego układu zasilania a wszystkie inne były przejawem "zacofania". Pod "bzdurnych zaleceń zasilania od złącza kablowego w układzie TN-S" podpisuje się obydwoma rękoma. Pozdrawiam.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mam w takim razie jeszcze pytanie z "innej beczki". Mam złącze w ogrodzeniu, od niego biegnie kabel ziemny 4x25 do rozdzielnicy domu (około 75 metrów). W złaczu nie ma ogranicznika przepięć ale obok na słupie do którego złącze jest podłączone jest ogranicznik typu A. Teraz pytanie: czy w domu dać ogranicznik B+C i jaki, tj. 3 czy 4 polowy. Spotkałem się z opinią, że wystarczy 3 polowy gdyż czwarta żyłą i tak jest uziemiona.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...