Chciałbym rozpocząć temat w którym pochwalimy się swoimi instalacjami i porównamy ceny montażu. Myślę że to będzie ciekawa informacja dla przyszłych zainteresowanych osób.

 

 

Mój zestaw Hewalexa TLP-AC z 3 kolektorami, bojlerem 300l i wszystkimi niezbędnymi rzeczami kosztował 12 tys zł wraz z montażem.

 

Jak to wyglądało u was?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/187330-jakie-macie-kolektory-i-ile-was-kosztowa%C5%82y/
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 48
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Myślę że nikt nie chce się chwalić instalacjami ale efektami ich pracy ty możesz mieć 8 kolektorów pod kontem 90 stopni a ja 4 pod kontem 45 stopni. Mój komplet 4 solarów kosztował jakieś 25-30k PLN ale właśnie za co?

Reasumując wygląda to całkiem nieźle jak na środek zimy

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/187330-jakie-macie-kolektory-i-ile-was-kosztowa%C5%82y/#findComment-6321091
Udostępnij na innych stronach

Mój zestaw kosztował mnie ...

 

...

 

...

 

no nie mam żadnego - czyli kosztował mnie 0pln - słownie ZERO PLN

i jestem z tego zadowolony :)

 

osobiście jestem pozytywnie nastawiony do kolektorów, ale żeby się tym aż chwalić i to jeszcze kto ile zapłacił :bash:

 

niezły jajcarz jesteś ;)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/187330-jakie-macie-kolektory-i-ile-was-kosztowa%C5%82y/#findComment-6321139
Udostępnij na innych stronach

ja kupiłem cały zestaw solarny polskiej firmy Geres-Asco http://www.geresasco.com/oferta/6-20/Zestawy-Solarne/AQUA-DUO-Gm5-Solar-Keymark.html , póki co sprawuje sie bez zarzutu ;)
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/187330-jakie-macie-kolektory-i-ile-was-kosztowa%C5%82y/#findComment-6326244
Udostępnij na innych stronach

Generalnie bardzo jesteśmy z niego zadowoleni, choć gdybyśmy raz jeszcze mieli wybierać to wybralibyśmy model z większym boforem 400l.

Tu przykład całego wczorajszego dnia http://screenshooter.net/6224024/umpbabu

Widać że to co było ugrzane w buforze 60 stopni w większości poszło na ogrzewanie ( spadająca T2) na tę chwile na dole zbiornika 30 stopni na górze 51. W sumie więc 2 pieczenie przy 1 ogniu, niestety bufor jest dość sporych rozmiarów więc trzeba mieć miejsce aby go gdzieś wsadzić a w domu 8x7m zbyt wiele tego miejsca nie ma, więc należało pogłębić piwnice i tam wpakować wszelkie bebechy od instalacji.

4 kolektory dość sprawnie ładują bufor nawet teraz kiedy tego słońca niewiele http://screenshooter.net/6224024/tiwgppn tu luty tego roku.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/187330-jakie-macie-kolektory-i-ile-was-kosztowa%C5%82y/#findComment-6328189
Udostępnij na innych stronach

  • 1 month później...

Ja mam do was pytanie. Czy w swoich instalacjach macie zawor mieszajacy przeciwpoparzeniowy?

Ja sie dowiedzialem ze takie cos istnieje a mi nie zamontowali tego, co bardzo mnie denerwuje.

Nie wiem co w tej sytuacji zrobic.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/187330-jakie-macie-kolektory-i-ile-was-kosztowa%C5%82y/#findComment-6383108
Udostępnij na innych stronach

Jak to nie wiesz co zrobić? Wezwać pierwszego lepszego hydraulika i kazać mu zamontować zawór mieszający. Wydasz kilka stówek na materiał i robote i tyle. Większość firm nie zakłada tego w standardzie bo wg mnie standardem to nie jest - podobnie jak zbiornik z nierdzewki czy UPS.

Jak nie miałeś kolektorów to jak grzałeś wodę? Zaworu mieszającego nie miałeś i też tak Cię to denerwowało?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/187330-jakie-macie-kolektory-i-ile-was-kosztowa%C5%82y/#findComment-6383191
Udostępnij na innych stronach

No to się przyzwyczajaj do tych temp bo to co było dzisiaj to zapewne tylko początek. Myślę że temp. wody 50'C też nie jest zbyt fajna. Ale jeśli to ma być problem to dzwoń po hydraulika i niech założy zawór. I nie wkurzaj się na instalatora solarów bo naprawdę zawór mieszający nie jest standardem.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/187330-jakie-macie-kolektory-i-ile-was-kosztowa%C5%82y/#findComment-6383227
Udostępnij na innych stronach

Ja mam do was pytanie. Czy w swoich instalacjach macie zawor mieszajacy przeciwpoparzeniowy?...Nie wiem co w tej sytuacji zrobic.

Ja mam i uważam, że przy solarach jest to niezbędna rzecz, bo nie chciałbym mieć wody o temperaturze 70-80* w kranie. Nie ma się co zastanawiać, tylko trzeba zamontować. U mnie jest ESBE i całkiem dobrze się sprawdza.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/187330-jakie-macie-kolektory-i-ile-was-kosztowa%C5%82y/#findComment-6384081
Udostępnij na innych stronach

nie chciałbym mieć wody o temperaturze 70-80* w kranie.

Co innego właściciel który wie że nie ma mieszacza i wie jak dozować wodę, ale wpadnie rodzinka która nie ma o tym zielonego pojęcia i może być różnie. Ja bym się nie zastanawiał i montował.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/187330-jakie-macie-kolektory-i-ile-was-kosztowa%C5%82y/#findComment-6384190
Udostępnij na innych stronach

Kamil908 - nie denerwuj się, z tego co pamiętam polskie przepisy niestety nie wymagają przy instalacji kolektorów słonecznych montażu automatycznego mieszalnika/zaworu termostatycznego. Firma instalujące ustawia maksymalną temperaturę zbiornika na 60stC i tak "chroni" użytkownika przed poparzeniem - dzięki temu pakiety kolektorów są tańsze :rolleyes:

 

Moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem będzie zawór ESBE VTS 522 45-65stC - zawór zwrotny między wrzątkiem ze zbiornika a zaworem oraz na podmieszaniu zimnej wody, cyrkulacji podłączona do podmieszania. Dzięki takiemu zaworowi możesz zgromadzićwięcej energii w zbiorniku oraz ograniczasz możliwość poparzenia się.

red1980 dlaczego "kazać" hydraulikowi zamontować a nie "zamówić" usługę montażu? Moim zdaniem taki zawór powinien być wymagany przepisami.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/187330-jakie-macie-kolektory-i-ile-was-kosztowa%C5%82y/#findComment-6384439
Udostępnij na innych stronach

My ustawiamy więcej ale nie montujemy w standardzie zaworu. Jak ktoś chce to i owszem. Ale z tego co widziałem to instalacja Kamila kosztowała 12 tys zł. Przy 3 szt. KS2000 TLP AC koszty kwalifikowane były prawie przekroczone, więc i tak większość kasy za zawór i jego montaż byłaby poza dotacją.

Na tym zdjęciu ja mało co widzę. Tym bardziej, że to chyba dół zbiornika. Naczynie przeponowe jest zamontowane na PEXie? Też tak montujecie?

Wg mnie nie na kazdej instalacji zawór mieszający jest konieczny. Np znam instalację u dwóch starszych osób, 2 x KS2000 i zasobnik 300 l, dość stary dom, zbiornik w piwnicy, rury w domu nieizolowane, temp na zbiorniku różne, ale raczej nie skrajnie wysokie.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/187330-jakie-macie-kolektory-i-ile-was-kosztowa%C5%82y/#findComment-6384567
Udostępnij na innych stronach

Tak wszystko jest na pexie.

Moj tata ma smykalke do hydrauliki, np sam sobie grzejniki itp zakladal.

Mam pytanie czy taka osoba z malymi wskazowkami jest w stanie taki zawor zamontowac czy to jednak juz zbyt skomplikowana sprawa?

 

Rex szkoda ze mi hydraulik o takim zaworze nie wspomnial bo na pewno bym mu do takiej opcji doplacil.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/187330-jakie-macie-kolektory-i-ile-was-kosztowa%C5%82y/#findComment-6384598
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...