Stermaj 30.01.2017 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2017 WitamTakie ustawienie zrobiłem z determinacją. Ustawiłbym jeszcze większy wpływ pomieszczenie ale nie mogę już zmniejszyć poniżej 0 ustawień krzywej dla +20 stopni. Krzywą ustawiam w sterowniku.Parametr "Wpływ pomieszczenia" można ustawić od 1 do 20. W przybliżeniu można to potraktować jako ilość stopni dodanych do krzywej grzewczej. Dlatego obniżyłem krzywą grzewczą i zwiększyłem wpływ pomieszczenia. Myślę, że w przypadku obcych uzysków ciepła regulator ma czym "skręcić" temperaturę na kotle.Zmiany temperatury jakie występują przy regulatorze są niewielkie około 0,4 stopnia (mierzone innym termometrem cyfrowym). Na regulatorze temperatura pomieszczenia jest zawsze taka jak zadana. Z tego wnioskuję, że nie jest źle.Dobranie najpierw krzywej grzewczej tak aby temperatura w pomieszczeniu odbiegała jak najmniej od zadanej przy zmianach temperatury na zewnątrz w zakresie od -20 do +20 i potem dodanie wpływu pomieszczenia spowoduje zawsze wzrost temperatury w pomieszczeniu. Dlatego obniżyłem krzywą grzewczą o 20 stopni i dodałem wpływ na kilkanaście aby regulator miał czym "kręcić".Można powiedzieć, że eksperymentuję. Na początku miałem ustawiony regulator tylko na czujnik w pomieszczeniu i też nie było źle. Całkiem ładnie regulował nie było większych zmian temperatury jak teraz. No ale mając czujnik zewnętrzny trzeba go użyć albo przynajmniej poeksperymentować, no i eksperymentuję.Zastanawiam się nad ostatnią strategią regulacji jaka jest w regulatorze czyli czujnik wewnętrzny ograniczony krzywą grzewczą. Zapewne wtedy trzeba zwiększyć temperaturę na krzywej np o 5 do 10 stopni aby ograniczyć "rozpędzanie się" kotła. Czyli jak dla 0 stopni na zewnątrz potrzebujemy na kotle 35 stopni to zwiększamy np. na 40 stopni ale to zostawię sobie jeszcze na potem. PozdrawiamMarek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nowydom 31.01.2017 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2017 ja mam krzywą ustawioną tak jak pisałem wcześniej, wpływ temp wew =1, strategia - cz.z + cz.pok, zadaną temperaturę 22,0 w nocy i 22,5 w dzień utrzymuje bezbłędnie, zużycie gazu za ostatnią dobę (dzień 0, noc -12), pow. ogrzewana 110m2 - 7,6 m3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 31.01.2017 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2017 Ja utrzymuję stałą temperaturę 21,5 przez całą dobę. Zużycie gazu około 12 m3 na dobę na CO za ostatnie 5 dni plus 0-3 m3 na dobę na CWU (mam kolektory). Temperatura na zewnątrz średniodobowa około -3 stopnie. Zewnętrzna powierzchnia ścian i stropów około 400m2. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek_ka 01.02.2017 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2017 Cześć, U mnie jest 120m2 powierzchni użytkowej, z czego ogrzewanej podłogówką około 100m2 (wyrzucam korytarze, pom. gospod) Pisałem w innym wątku, ale chciałem jeszcze podpytać konkretnie użytkowników tego kotła - czy macie pompę(-y) wspomagającę pracę kotła? Ja mam dwie, a wg opinii kilku kolegów z forum niepotrzebnie - taki dom powinna obsłużyć pompa wbudowana w piec (tutaj mój wątek: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?334729-Zaw%C3%B3r-mieszaj%C4%85cy-potrzebny-czy-nie-schmat&p=7401260#post7401260) Jak jest u Was? Co do sterowania piecem - mam ustawioną strategię cz.zewn+cz.wewnt., wpływ 7; temp. nastawiona 21stopni, cały czas utrzymuje się 22 (wskazania iSense), w korytarzu nigdy nie spada poniżej 21.5 - żądana przez piec (przy temperaturze na zewnątrz koło zera) oscyluje między 28-31 stopni Zauważyłem, że nawet jak iSense wskazuje 22stopnie, to piec się załącza. Nie wiem, ale podejrzewam, że chyba automatyka mierzy temp. powrotu zasilania? (szkoda, że takiej wartości nie można zczytać). Tak sobie myślę: iSens mam na dole, na górze ze względu na stratę temp. przez strop/okna woda w pętlach wychładza się bardziej i w konsekwencji temperaura wody wracającej spada za bardzo niż wynikałoby to z pomiarów w pokoju. No to w palnik i dogrzewamy.... może logika błędna, nie znam się w końcu na instalacjach Dodam, że na piętrze mam zawsze 2 stopnie mniej niż na parterze. Planuję jeszcze pokręcić rotametrami, może jak przyhamuje przepływy na parterze, zwiększe na górze, to się wyrówna... Czy można skalibrować czujnik zewnętrzny? Mi zawyża o około 1-1.5stopnia (chyba dlatego, że ciepło ucieka przez brame garażową, a czujka jest tuż koło drzwi) Spalanie gazu średnia z kilku dni to 6.5m3/dobę (rodzina 2+2) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek_ka 01.02.2017 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2017 Jeszcze podam Wam moje nastawypodst zewn 20Podst t.zasilania 18Klima zewn. -15Klima t.zewn. 50 (dzisiaj zmieniłem z 55 na 50)wpływ temp.zasil. 10 (dziś zmieniłem z 7 na 10) - zauważyłem, że zwiększając tą wartość temperauta żądania przez regulator spadła do 21.4 - coś mega mało jeżeli mam ustawioną docelową stałą dzienna na 20.5? Zobaczymy..... Nastawy kotła P1 55P4 2P23 55P27 241 (-15) Ps.Sorry, że piszę pod postem, a nie edytujuje, ale coś mi na tablecie brak ikonki edycji postu.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 01.02.2017 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2017 Witam Tomek_ka Masz namieszane jak babskiej torebce Uporządkuj najpierw ustawienia parametrów kotła, czyli przywróć do ustawień fabrycznych tak jak w instrukcji. No może P27 daj na -20 czyli 236 Mając sterownik iSense nie potrzeba nic ustawiać w kotle, ponieważ sterownik nim rządzi pod warunkiem że nie ograniczają go ustawienia w kotle, P27 mogło by go ograniczać przy poniższych ustawieniach. Proponuję na sterowniku ustawić: podst zewn 20 Podst t.zasilania 15 Klima zewn. -20 Klima t.zewn. 40 wpływ ustaw na 5 Przy Twoich ustawieniach masz temperaturę o 1 stopień za wysoką a dzieje się tak dlatego, że krzywa grzewcza przy 0 stopni ma 35 stopni do tego dodajesz jeszcze 10 wpływu co daje kolejne 10 stopni (tak to są stopnie zwiększające temperaturę żądaną przez regulator od kotła) czyli masz już 45 stopni a tobie potrzeba około 30 stopni. czyli 15 stopni za dużo. Regulator ściąga te stopnie ale dopiero wtedy gdy temperatura wzrośnie mu o 1 stopień ponad zadaną. Mnie z doświadczeń wyszło że przy wpływie 10 wzrost temperatury w pomieszczeniu o 1 stopień ponad zadaną zmniejsza temperaturę żądaną o 20 stopni. Przy zaproponowanych ustawieniach dla 0 stopni krzywa grzewcza ma 27 stopni plus 5 wpływu to daje 32 stopnie co jest prawie tyle ile ma być. Dalej to już kosmetyka. Co do Twojej podłogówki to zadam Ci pytania: 1 Jaki jest zawór 3 drogowy mieszający (może zdjęcie) ? 2. Czy pompy mają regulację mocy, obrotów (takie 1,2,3) ? 3. Jak sterowane są pompy dodatkowe? Według mnie zawór mieszający otworzyć na wprost, aby nie mieszał, pompy jak mają regulację ustawić parter na 1 piętro na 2. Dalej można rotamerami poregulować. Można jeszcze pomajstrować parametrem P28 w kotle zwiększając wartość na 5 , 7 , a nawet 10. Są to minimalne obroty pompy w kotle. Kocioł prawdopodobnie mierzy temperaturę zasilania i powrotu i przy małej różnicy zmniejsza obroty pompy a to może przy Twoim układzie prowadzić do "podkradania" wody pomiędzy obiegami. Sprawdź to na rotamerach. Pozdrawiam Marek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek_ka 01.02.2017 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2017 Cześć, Tak zrobiłem, tj. zresetowałem parametry. Ustawiłem P27. Wpływ na 5. Itd jak pisałeś. Strategia bez zmian tj cz.zewnt+cz.pok. Jest -0.5 a wbrew temu co zasugerowałeś regulator żąda od pieca 22stopnie (rzeczywista temp. w pomieszczeniu to 22). Odnośnie pomp, są to dwie pompy o różnej mocy, tak mam jak piszesz, tj. Góra leci na 2biegu, dół na 1. Mieszacz ręcznie sterowany, obecnie rozkręcony na ok.45-50 stopni więc wody nie miesza. Sterowanie pompa na zasadzie włóż wtyczkę. Jeszcze wracając do ustawień, chyba wrócę do sytuacji, gdy zadania temp. oscylowała przy koło zera, wartościami koło 30stopni. I masz rację, ta moja kotłownia to mydło powiodło :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 01.02.2017 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2017 (edytowane) Poczekaj aż temperatura spadnie do zadanej wtedy temperatura żądana podskoczy lub od razu zadaj na 22 i zobaczysz, że żądana się zwiększy (tak dla sprawdzenia).Pisałem że jak temperatura jest wyższa o 1 stopień od zadanej to regulator zmniejsza żądaną od kotła i w tym przypadku jest OK. Wpływ masz 5 zadana temperatura jest 21 Ty masz 22 więc regulator skręcił o 10 stopni więc wszystko OK. Pozdrawiam Edytowane 1 Lutego 2017 przez Stermaj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek_ka 01.02.2017 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2017 (edytowane) Podbiłem na 22, w międzyczasie spadło na 21.5 Regulator zarządził 38.6, ale piec jeszcze nie 'zaskoczył' Chyba za dużo? Ps. Tak jeszcze dopytam, czy temp. żądana przez regulator jest tą wynikającą z krzywej grzewczej dla zadanej temperatury? Jak ustawie teraz 20, to regulator jak na fotce: Ps2 U mnie coś to inaczej z tym wpływem temperatury Zmniejszyłem wpływ temp na 1 i efekt Edytowane 1 Lutego 2017 przez Tomek_ka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 02.02.2017 06:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2017 (edytowane) WitamWszystko jest w porządku.Na wyświetlaczu sterownika widnieją następujące parametry:1. Temperatura zadana czyli jaką chcesz mieć w pomieszczeniu u Ciebie jest 20 stopni.2. Duży wiersz, temperatura rzeczywista w pomieszczeniu, czyli taka jaka jest w otoczeniu regulatora, u Ciebie 22 stopnie.3. Mały wiersz, temperatura jaką żąda regulator od kotła, regulator steruje kotłem przez podanie temperatury do jakiej ma podgrzać wodę w obiegu.Jak widać zadaną masz 20 a rzeczywistą 22 więc jest za wysoka o 2 stopnie i regulator obniża temperaturę żądaną. Temperatura żądana = temperatura wynikająca z krzywej grzewczej (zależy od aktualnej temperatury zewnętrznej) + wpływ temp. wew. + |wpływ t.wew.| * (t. zad. -t. rzeczywiste) * 2.Dla pierwszego zdjęcia t żądana = 27 (krzywa dla 0 stopni) + 5 (wpływ) + 5*(20-22)*2 = 12 stopni taka powinna być żądana a masz 17.Dla drugiego zdjęcia t żądana = 27 +1+1*(20-22)*2=24 a masz 26 Te niewielkie różnice wynikają zapewne z tego, że może z krzywej grzewczej wynika inna temperatura oraz różnica t zadana i t rzeczywista jest trochą mniejsza. Regulator mierzy z większą dokładnością niż wyświetla. Może rzeczywista jest 21,8 . Ponadto moje równanie jest doświadczalne nie wynikające z wiedzy działania algorytmu regulatora.Dodam jeszcze, że jak zwiększyłeś zadaną na 22 a rzeczywista była 21,5 to z równania wynika, że żądana powinna być 37 a było 38,6 więc też OK PozdrawiamMarek Edytowane 2 Lutego 2017 przez Stermaj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek_ka 02.02.2017 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2017 (edytowane) @Marek Dobrze to rozpisałeś, złapałem o co chodzi i potestuję kilka dni. Wzór ciekawy Skąd go masz? Rozumiem, że tym wzorem modyfikujemy ustawienia krzywej grzewczej dla konkretnej temperatury wewnętrznej. To znaczy nie tyle my, co automatyka pieca. pozdr, Tomek Edytowane 2 Lutego 2017 przez Tomek_ka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 02.02.2017 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2017 Wzór wymyśliłem wczoraj "kombinując" ustawieniami regulatora.Ważne jest dobranie krzywej grzewczej. Można zacząć od ustawienia regulatora tylko na czujnik wewnętrzny i po wyrównaniu się temperatury zadanej z temperaturą w pomieszczeniu zobaczyć ile wynosi temperatura żądana. Odczytujemy temperaturę zewnętrzną i rysujemy sobie krzywą grzewczą na kartce kratkowanej przechodzącą przez punkt +20/+20 i nasz punkt t żądana i t zewnętrzna. Przeciągamy dalej i odczytujemy z wykresu temperaturę przy -20 i mamy już krzywą grzewczą (wstępną) dla naszego domku. Potem w zależności ile chcemy dać wpływu o tyle równomiernie obniżamy temperaturę przy +20 i -20 i po przełączeniu na strategię czujnik zewnętrzny + wpływ obserwujemy co się dzieje przez przynajmniej dobę. Następnie korygujemy krzywą w dół lub w górę jak będzie trzeba. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek_ka 02.02.2017 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2017 I chyba dotknąłeś sedna sprawy. Rozumiem, że w ten sposób poznajemy charakterystykę naszego domu i działając tylko na czujniku wewnętrznym tak na prawdę temperatura zasilania uzależniona będzie od start ciepła budynku. Tutaj może nie prowadziłbym przez punk +20/+20 tylko sprawdził przy zmianie temperatury na zewnątrz (oczywiście mówimy tu o układzie gdy mamy dosyć stałą pogodę).... albo i i do 20/20, pewnie zgrubnie w dłuższy czasie wyniki byłyby porównywalne. Ograniczenie jakie widzę to posługiwanie się prostą, krzywe grzewcze jakie widziałem na necie to raczej coś jakby 'wykres potęgowy' Może z tego wynikają różnice o których wyżej wspomniałeś (temp. wyliczona ze wzoru a żądana przez regulator) Poniżej kilka zrzutów krzywej (w zasadzie prostej) pokazującej kilka różnych wskazań temp. i wpływu pomieszczenia. Nie wiem tylko jakie temp. dla kotła są zalecane (najlepsza sprawność) Tutaj szkoda, że nie znam też temp. powrotu. nastawy: podst zewn 20 Podst t.zasilania 15 Klima zewn. -20 Klima t.zewn. 40 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 02.02.2017 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2017 Tomek_ka Temperatury powinny być małe w granicach 30 stopni i tyle masz. Powrót masz pewnie jeszcze chłodniejszy. W zasadzie im niższa tym większa sprawność. W instrukcji masz napisane jakie sprawności powinny być dla jakich temperatur i obciążenia kotła.Czy znasz się na elektryce? Jak tak to podłączyłbyś sobie pompy przez kocioł aby włączały się razem z tą w kotle. Przy dwóch pompach potrzeba dodatkowego stycznika.Czy uporałeś się z wyrównaniem temperatur na parterze i piętrze?Czy próbowałeś zwiększyć parametr P28 ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek_ka 02.02.2017 22:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2017 (edytowane) Tomek_ka Temperatury powinny być małe w granicach 30 stopni i tyle masz. Powrót masz pewnie jeszcze chłodniejszy. W zasadzie im niższa tym większa sprawność. W instrukcji masz napisane jakie sprawności powinny być dla jakich temperatur i obciążenia kotła. Czy znasz się na elektryce? Jak tak to podłączyłbyś sobie pompy przez kocioł aby włączały się razem z tą w kotle. Przy dwóch pompach potrzeba dodatkowego stycznika. Czy uporałeś się z wyrównaniem temperatur na parterze i piętrze? Czy próbowałeś zwiększyć parametr P28 ? Pozdrawiam @Marek Wczoraj wieczorem długo walczyłem z ustawieniami, w którymś miejscu wątku ktoś powołał się na sprawdzone ustawienia "sympatyków podłogówki w 100%" W ramach testów zadałem: podst zewn 14 Podst t.zasilania 20 Klima zewn. -20 Klima t.zewn. 43 wpływ 3 W efekcie po niecałej dobie od zmian spalanie bez większych zmian (chociaż odczuwalna temp. na zewnt. niższa ze względu na zwiększoną wilkogotość) dół może 0.5 stopnia mniej, ale za to na górze chłodniej :0 Teraz mam nastawy: podst zewn 20 Podst t.zasilania 16 Klima zewn. -20 Klima t.zewn. 35 wpływ 6 Zewnętrzna ok, -0.5 Żądana 29.3 Na elektryce tyle się znam, co potrafię położyć kabel w ścianie, zam.kontakt, oświetlenie itp - czyli na poziomie amatora domownika Rozumiem, że masz pomysł na uruchomienie pomp wraz z pompą pieca - sprytnie tyle, że pompa jest schowana w obudowie (nie ma dojścia od dołu) NIe wiem na ile wykonalne, jak z gwarancją itp.... ale do rozważenia. Co dzisiaj zauważyłem, to jak się załącza sama pompa, to rotametry (gdy szybko wyłączyłem obie pompy) wychylają się tyle mniej więcej co na chodzącej non stop pompie dodatkowej. Na piętrze bez zmian, czyli ledwo ledwo drgnie. Trochę skręciłem rotametry na parterze (jakieś 1-2 obroty) Na efekt trzeba poczekać. Zagadką jest jaki powinien być w miarę sensowny przepływ? Na górze sprawdzałem ręką niby wszystkie max odkręcone, boję się jakimś kluczem kręcić - jeszcze zerwe, zacznie przeciekać i żona mnie wyrzuci z domu Poniżej fotki tego co obecnie Parter - rotametry i pompa Piętro- rotametry i pompa Wydaję mi się, że taka regulacja, jeżeli wogóle przy takich przepływach ma sens, to efekty poznamy po 1-2 dniach? Parametr P28 ustawiłem na 7 (czyli min.70% prędkość pracy pompy) Co do ustawień temp. zdanych itd -w weekend jeszcze się pomajstruję .. dzięki i pozdrawiam, Tomek Edytowane 2 Lutego 2017 przez Tomek_ka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 03.02.2017 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2017 WitamCzy udało Ci się osiągnąć t zadana = t rzeczywista?Dodatkową pompę można podłączyć bez ingerencji w kocioł wykorzystując zewnętrzne sterowanie alarmem lub zewnętrznym zaworem trójdrogowym, Ja steruję tym dodatkową pompkę obiegową na jednej dorobionej długiej gałązce. Patrz http://http://forum.muratordom.pl/showthread.php?318110-Piec-De-Dietrich-MCR3-za%C5%82%C4%85czanie-pompy&highlight=dietrichW Twoim przypadku trzeba by było dodać stycznik lub przynajmniej przekaźnik mocy, gdyż wewnętrzny przekaźniczek ma małą obciążalność i nógłby się "wypalić" przy dłuższym użytkowaniu.Czy masz odpowietrzniki na rozdzielaczach daj zdjęcia z większej odległości obydwu belek (zasilania i powrotu). Może masz zapowietrzoną instalację. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lisowskiad 04.02.2017 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2017 Panowie a jak wygląda podłączenie modułu GSM do dietricha ? Chodzi mi o podgląd temperatury na smartfonie . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pezet85 04.02.2017 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2017 Hej Panowie, u mnie zmieniłem na probe parametr wpływ pomieszczenia z 10 na 20 i odziwo żądaną temperatura kotła zamiast rosnąć spadła o kilka stopni, odwrotnie niżu was. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iroman 04.02.2017 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2017 Hej Panowie, u mnie zmieniłem na probe parametr wpływ pomieszczenia z 10 na 20 i odziwo żądaną temperatura kotła zamiast rosnąć spadła o kilka stopni, odwrotnie niżu was. Na początek zapraszam do śledzenia wątku szczegółowo, było już to poruszane Im wyższy parametr wpływ temp pomieszczenia, tym sterownik bardzie bierze pod uwagę temperaturę w pomieszczeniu. Jeśli aktualnie miałbyś ustawioną temperaturę np na 21st, a rzeczywista aktualna byłaby 20st sterownik podniósłby żądaną temperaturę kotła aby jak najszybciej dobić do zadanych 21st. Gdybyś miał ustawioną temperaturę np na 21st, a rzeczywista aktualna byłaby 21,5st sterownik obniżyłby żądaną temperaturę kotła aby nie przegrzewać pomieszczenia, tylko utrzymać zadane 21st Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pezet85 04.02.2017 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2017 Na początek zapraszam do śledzenia wątku szczegółowo, było już to poruszane Im wyższy parametr wpływ temp pomieszczenia, tym sterownik bardzie bierze pod uwagę temperaturę w pomieszczeniu. Jeśli aktualnie miałbyś ustawioną temperaturę np na 21st, a rzeczywista aktualna byłaby 20st sterownik podniósłby żądaną temperaturę kotła aby jak najszybciej dobić do zadanych 21st. Gdybyś miał ustawioną temperaturę np na 21st, a rzeczywista aktualna byłaby 21,5st sterownik obniżyłby żądaną temperaturę kotła aby nie przegrzewać pomieszczenia, tylko utrzymać zadane 21st Kolego śledzę watek od dłuższego czasu i wiem w jakim celu ustawia się wpływ a w ostatnich postach koledzy napisali że jak zwiększają wpływ pomieszczenia to zwiększa się na sterowniku temperature żądaną przez kocioł .W moim przypadku jest na odwrót i do tego było pytanie. Twoich ustawieniach masz temperaturę o 1 stopień za wysoką a dzieje się tak dlatego, że krzywa grzewcza przy 0 stopni ma 35 stopni do tego dodajesz jeszcze 10 wpływu co daje kolejne 10 stopni (tak to są stopnie zwiększające temperaturę żądana. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania