adams_m 19.07.2017 06:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2017 WitamPosiadam piec MCR 3 24 t + sterownik isense Ad289 z zasobnikiem 150 L. Czy może mi ktoś z szanownych kolegów łopatologicznie wytłumaczyć w jaki sposób można ustawić aby woda w określonych godzinach nie była grzana (np. w nocy)? Niestety ale jak wiadomo instrukcja jest napisana tak, że nic z niej nie wynika:(. Jeżeli możecie napiszcie krok po kroku gdzie dokładnie wejść w menu aby to poustawiać.Z góry dzięki za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iroman 30.07.2017 04:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2017 (edytowane) W ten sposób ustawisz że na noc wyłączysz grzanie zasobnika c.w.u.Wyciąg z instrukcji:"T. nocna wył. Woda w kotle nie jest wstępnie podgrzewana, jeśli żądana temperatura w pomieszczeniu jest taka sama lub niższa niż temperatura w ciągu nocy, którą ustawia się poprzez: Menu > Program > Temp.nocna" P.S. Niestety konkretnych godzin nie ustawisz, pomimo iż w sterowniku jest taka opcja, piec na nią nie reaguje Edytowane 30 Lipca 2017 przez iroman Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 30.07.2017 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2017 WitamA nie da się ustawić w:menunastawyCWUtemp C.W.U.prog godzin i tu ustawić w godzinach w których nie chcesz aby woda była grzana minimalne temperatury i wydaje mi się, że będzie OK. PozdrawiamMarek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iroman 30.07.2017 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2017 (edytowane) a co napisałem wyżej w post scriptum ;P na sterowniku można ustawić, ale piec ma te ustawienia daleko w... tak samo z temp. grzania c.w.u., poniżej 40st nie zejdziesz P.S. Bolączką związku De Dietrich MCR3 24T + iSense jest to że jedno nie słucha drugiego Edytowane 30 Lipca 2017 przez iroman Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 31.07.2017 17:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2017 (edytowane) No tak sprawdziłem i rzeczywiście mimo ustawienia niższej temperatury, czujnik wyciągnąłem i pokazywał temperaturę około 25*C a zadana była 20*C kocioł grzał. Ustawiłem parametr 32 na 0 kocioł włączał pompkę ale nie grzał. W tym ustawieniu dalej nie sprawdzałem dokładnie co się dzieje z pozostałymi ustawieniami i wróciłem na 20. Jedynie co się da to zmieniać temperaturę zadaną w pomieszczeniu tak aby była równa lub mniejsza od t nocnej.Kurcze poronione ustawienia, co ma piernik do wiatraka dlaczego grzanie ciepłej wody blokuje się temperaturą zadaną w pomieszczeniu skoro można by to było robić w zakładce CWU zmniejszając odpowiednio t zadane dla CWU.A teraz jak ustawić blokadę:Aby można było to zrobić w programie np A musi być ustawiona temperatura w okresie kiedy nie chcesz aby CWU było podgrzewane, przynajmniej o 0,5*C niższa niż w pozostałym okresie. Czyli np od 6.00 do 22.00 t zadane 21,5*C a od 22.00 do 6.00 21*C lub niższa.Ustawiasz t nocną na 21*C a w menu - nastawy - CWU - gotowość dajesz T nocna wył.Przy takich ustawieniach w godzinach od 22,00 d0 6,00 nie powinno podgrzewać CWU mimo, że temperatura wody spadnie poniżej zadanej dla CWU.Na sterowniku podczas blokady grzania CWU pojawia się ikonka przekreślonego kranu. Edytowane 31 Lipca 2017 przez Stermaj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Roso1 30.09.2017 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2017 Cześć. Piszę z prośbą o pomoc, jednocześnie bardzo proszę uwzględnić fakt, że jestem totalnie niezorientowany w temacie. Dlatego też przy poradach bardzo proszę aby było to w miarę łatwo zrozumiałe W czym tkwi problem. Otóż kupiłem bliźniaka już z całkowicie założoną instalacją centralnego ogrzewania. Kocioł DE DIETRICH MCR 3 24T + zasobnik 100L. Temperatura c.w.u na piecu 55 na c.o 50 stopni. Cały dół i łazienka na górze to podłogówka, trzy pokoje na górze to kaloryfery (plus dodatkowy w łazience). Isense umieszczony na dole w salonie z dala od źródeł ciepła. I teraz z czym mam problem. Przykładowo ustawiam na iSense temperaturę 22 stopnie. I rzeczywiście ta temperatura na dole się utrzymuje. Problem w tym, że jak na górze się mocno wyziębi (np. otwarte okna). to pomimo ustawień termostatów na kaloryferach na 4 tam się nic nie grzeje. Jedynym sposobem żeby na górze zaczęło też grzać jest wymuszenie zwiększenia temperatury na dole (np. na 23 stopnie). Wtedy kaloryfery na górze zaczynają grzać, ale na dole jest zbyt ciepło. Jak sobie z tym poradzić ? Czy jest jakaś możliwość regulacji tego ? Dodatkowo, może ktoś z forumowiczów ma ten sam piec, jak najlepiej ustawić iSense, na jakie parametry ? Będę wdzięczny za wszelkie porady i sugestie. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iroman 02.10.2017 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2017 Witam Ta kwestia była już parę razy poruszana na tym wątku - poszukaj, niestety nie pamiętam czy zostało to jakoś rozwiązane. Zawsze można iSense przenieść na górę, a na dole skręcić kaloryfery Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dobroslaw0 16.10.2017 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2017 Co do niesłuchania programu grzania cwu przez isensa sprawdzcie czy w parametrach serwisowych kotła p4 jest ustawiony na 2 , i jeszcze raz największa bolączka czyli start optymalizacji zawsze na 0 nie 180 wpływ czujnika pokojowego mały 2-3 ,reszta to zabawa krzywą .Co do pracy z mocą minimalna to do zabawy służy parametr prędkość nagrzewania . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iroman 17.10.2017 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2017 Co do niesłuchania programu grzania cwu przez isensa sprawdzcie czy w parametrach serwisowych kotła p4 jest ustawiony na 2 , i jeszcze raz największa bolączka czyli start optymalizacji zawsze na 0 nie 180 wpływ czujnika pokojowego mały 2-3 ,reszta to zabawa krzywą .Co do pracy z mocą minimalna to do zabawy służy parametr prędkość nagrzewania . Standardowo parametr P4 jest ustawiony na 2. Na jakiej podstawie stwierdziłeś że start optymalizacji powinien być na 0 ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dobroslaw0 17.10.2017 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2017 Standardowo serwisanci zmieniają często ten parametr na 0 tak jak parę innych parametrów przy współpracy kotła ze sterownikiem on-off i nie raz zapominają zmienić na 2 przy zmianie na i sensa , start optymalizacji ma być zawsze na 0 co skutkuje lepszym trzymaniem godzinowego programu gdyż sterownik nie próbuje na siłę wstrzelić się w zadaną temp na 180 minut przed zmianą progu programowego co się nigdy nie udaje, ten sterownik ma niestety parę takich pokręconych algorytmów co psują wszystko, jak się uruchamia i serwisuje tych kociołków wiele takie ustawienia się poprostu zna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Daro bb 28.10.2017 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2017 Witam nie wiem czy mój regulator jest dobrze zaprogramowany z piecem ,dopiero sie wprowadzilem i zacząłem grzać i nie wiem czy nie zbankrutuje bo widze ze odbiegam ustawieniami z innymi uzytkownikami.wysylam swoje ustawienia. Mam ustawione 2 obiegi.1 obieg .podst.zew.20Podst.t.zasil.20Klima.zew.-10Klima temp zasil. 90Nachylenie .grzejnikiWplyw temp pom.5Strategia regulacji cz.pokojPredkosc podgrz.wolniejszaPredkosc chlodzebia.wolniejszaStart optymalizacji .180Min.temp.kotla 20Max temp.kotla 45 2 obiegPodst zew 20Podst t zas 20 Klima zew.-10Klima temp.zas.90Nachylenie .grzejnikiWplyw temp pom.5Strategia reg. Cz.zew Predk.podgtz. wolniejszaPredkm chlodzenia.wolniejszaStart optymalizacji .180Mun temp kotla .8Max temp.kotla 60Prosze o informacje czy mam to zmienic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Daro bb 28.10.2017 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2017 Dodam tylko ze jest to nowy dom z ytonga 24 cm ocieplony 20 cm styro.,okna 3 szybowe ,jest to dom z 2 osobnymi wejściami ,na dole jest okola 80 m2 podlogowki a na 1 grzejnik ,gora to 7 grzejników podlogowka w lazience i drabinka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sapa 03.11.2017 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2017 (edytowane) WitamDołączę się do wątku gdyż od paru tygodni walczę z ustawieniem kotła i pojawiają się wciąż nowe niewiadome. Po krótce informacje o domu - ok 220m pow, ogrzewanie w całym domu podłogówka cała instalacja oparta na piecu + dodatkowej pompie + podłączonym obiegu z kominka z płaszczem. Dom ocieplony 20cm grafitu + 25pianki na dachu, okna 3 szybow. drugi sezon grzewczy (pierwszy zamieszkały)Sterownik umieszczony mam w salonie - jako że okazało się iż najzimniejszy jest pokój syna na piętrze staram się ustawić strategię tylko w oparciu o pogodówkę dopasowując właśnie do tego pomieszczenia (salon z dużymi przeszkleniami i kominkiem ma zbyt duże wahania temp - mam tu założony sterownik odcinający ogrzewanie w razie potrzeby) Obecne ustawienia krzywej 19-->16 -20-->40wpływ pom 1 (wiem że w obecnej stategii prawdopododbnie nie ma znaczenia)prędkość podgrzewania zwykłyprędkośc chłodzenia wolniejszymax temp 40, min 6graniczne temp gzrania 19 dzien 12 noc - nie powinny przeszkadzacOgólnie jesteśmy ciepłolubni więc celuję w temp 22-22,5st 1.Przy tej krzywej mam prawdopodobnie lekkie niedogrzanie ale muszę to jeszcze dłużej potestować i ew delikatnie ponosić. pytanie tu się pojawia od którego parametru zacząć? w wątku widziałem że sugerujecie temp klima zas jako pierwszy do zmian - ale czy w przypadku niedogrzania w temp dodatnich nie lepiej podnieść podst. temp zasilania? 2; Drugą kwestią która mnie nurtuje to delta temp pomiędzy zasilaniem i powrotem - pomimo że sterownik żąda w tym momencie 27st - kocioł daje na wyjściu 25st a na powrocie ma 24st. wartości te bardzo powoli wzrastają (ok 1st na 14h) czy takie zachowanie jest prawidłowe? Wiem że podłogówka ma dużą bezwładność ale czy w ciągu kilkunastu godzin nie powiniene podnieśc temp do zadanych sobie wartości? 3. Kolejna sprawa - praca kotła. Obecnie kocioł pracuje non stop na 1 modulacji przy temp zewnętrzych średni 7st czy taka praca i zużycie gazu na poziomie ok 8m/dobę może być odpowiednie? nie wiem kiedy kocioł dojdzie do wniosku że należy na chwilę wyłączyć ogrzewanie. Z drugiej zaś strony jeżeli już się wyłączy (bardziej ze względu na moje działania niż własną decyzję) powstaje problem z jego ponownym uruchomieniem - widać ze co jakiś czas rusza pompa temp żądana na sterowniku ok 25st, temp rzeczywista na powrocie po przemieszaniu -21st (w domu zaczyna się robić chłodno) a piec jak odpoczywał tak dalej odpoczywa( i znów muszę wejśc i go zmusić do pracy - np zmieniając strategię na chwilę , piec zaskoczy i po powrotnej zmianie na czujnik zew sobie dalej pracuje). Macie jakieś wytłumaczenie takeigo działania lub pomysł na jego rozwiązanie? Edytowane 3 Listopada 2017 przez Sapa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dobroslaw0 04.11.2017 22:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2017 (edytowane) Pierwsze 4 parametry to istna zabawa i próby doświadczalnePodst zew 20(15 -20)Podst t zas 20(przy podłogówce od 15-20 grzejniki 20-30 Klima zew.-10(- lepiej -15 lub - 20)Klima temp.zas.(zazwyczaj ustawiamy jaka maksymalna temp obwodu 40- 50 podłogówka 50-70 grzejniki)Nachylenie .grzejniki lub podłogówkaWplyw temp pom.( najlepiej jak najniższy 1-3 niestety to niedorobiony algorytm jak damy duży to tracimy niską modulacje i albo grzeje na maksa albo wcale)Strategia reg. w zależności czy mamy czuj zew czy nie czasami lepiej się sprawdza bez czujnika zewPredk.podgtz. najlepiej wolniejsza albo przy podłogówce najwolniejsza bo na zwykłej kociołek nieraz się bździ na modulacji 1 i nie dogrzewaPredkm chlodzenia w zależności od instalacji zazwyczaj zwykłaStart optymalizacji .zawsze 0- zawsze (porąbany parametr który rozwala program godzinowy)Min temp kotla .8Max temp.kotla ( to maksymalna temp obwodu !!! ustawiamy taka sama jak Klima temp.zas)Ogólnie cała zabawa polega na tym by zmieniając pierwsze 4 parametry krzywej i sprawdzając w info obliczoną temp kotła dopasować tak by gdy temp jest o 1 stopień niższa od ustawionej piec obliczał odpowiedni parametr by dogrzać a gdy temp wyższa od ustawionej o 1 piec wygaszał parametr, trochę to skomplikowane ale np przy zadanej temp 20 gdy jest 19 na podłogówce piec obliczał np 25-30 przy temp wyższej o 1 stop niż zadana piec obliczał 20-25.Jak ktoś ma cmixa i podział na strefy to jeszcze większa zabawa dodatkowonajlepiej jeśli obie strefy oddzielnie. Cmix ma mieć podpięty pierwszy obwód jako podłogówka drugi grzejniki !, na obu obwodach muszą być czujniki temperatury grzejnikowym też !Ehh ogólnie duzo zabawy i kupa niepotrzebnych algorytmów. Edytowane 4 Listopada 2017 przez Dobroslaw0 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilm21 05.11.2017 15:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2017 Dzięki za podpowiedź, ale czy temp 35*C przy -20 nie jest za niska? Czy przy niskich temp. piec nie będzie chodził na darmo, to znaczy czy taką temp. odczuje w pomieszczeniach? Podobno kondesat ma pełną sprawność przy temp powrotu około35*C. Ładnie opisane: http://www.oszczedzanieprzezogrzewanie.pl/jak-dziala-gazowy-kociol-kondensacyjny/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pezet85 07.11.2017 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2017 Witam, Dzisiaj pobawiłem się trochę krzywą grzewcza i chciałem zasymulować niższą temperaturę zewnętrzną poprzez kalibrację czujnika zewnętrznego. Dałem kompensację -5 i przy aktualnych 7 stopniach obniżyłem ją do 2. Okazało się że temperatura wody zadanej przez pięć w ogóle nie reaguje na zmianę temperatury zewnętrznej. Ustawiony mam czujnik zewnętrzny+cz wewnątrz z wpływem pomieszczenia ustawionej na 5. Próbowałem również ustawić aby pięć działał tylko z czujnika zewnętrznego, ale też nie reaguje na różne temperatury zewnatrzne. Temperaturę z zewnątrz isense pokazuje bez problemu, wiecie może w czym leży problem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zybie 07.11.2017 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2017 (edytowane) Kolego, automatyka kotła bierze do wyliczeń temperaturę średnią i jeszcze dodatkowo tłumioną. Wynika to z tego że ściany też potrzebują czasu aby zimno przeniknęło do pomieszczenia i miało wpływ na temperaturę w pomieszczeniu. Edytowane 7 Listopada 2017 przez zybie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
esamolocik 09.11.2017 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2017 (edytowane) Witam, Borykam się z ustawieniami pieca MCR3 PLUS 24T z isense. Obecnie czujnik zewnętrzny nie jest podłączony. Moj problem polega na tym że przy dogrzewaniu (zadana temp 20 stopni i piec dogrzewa do tych 20stopni) grzejniki na piętrze są zimne. Podniosłem już parametr P28 na 8 myślac że to problem braku cyrkulacji i podkradania wody przez obieg podłogówki. Przy dogrzewaniu widze w isense żadana temp kotła przez regulator = 30 oraz poziom modulacji = 1. Mam wrażenie ze 30st dla grzejników to mało i się nie nagrzewają. Czy możecie podowiedzieć czy i co jak można zmienić żeby grzejniki przy podgrzewaniu również coś grzały? Dodam że jak podniose na isense temp np z 20 na 21 to piec odpala pełną mocą i grzejniki zaczynają grzać. Problem występuje tylko przy dogrzewaniu. Kilka informacji odnośnie samego budynku i instalacji: Dom Piętrowy, powierzchnia do ogrzania ~180m2 Ściany Porotherm + 15cm styropianu grafit, okan 3 szybowe (ciepłe). Dach wełna 20+15cm. Parter to główonie podłogówka, 7 pętli na oddzielnym rozdzielaczu z pompą i zaworem trójdrożnym, 80m2. Dodatkow na parterze w jednym pomieszczeniu jest grzejnik + drabinka w łazience. Na piętrze (~100m2) jest 7 grzejników + dwie pętle podłogowe. schemat: Edytowane 9 Listopada 2017 przez esamolocik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rooz1 13.11.2017 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2017 (edytowane) Witam, mam problem ze swoim wystemem, MCR 3 + isense. Posiadam w całym domu podłogówkę + grzejniki jedynie w łazienkach, temp taka jak podłogówki. Po skrzynce na piętro. Zaintalowałem również czujnik temp. zew. Ustawienia : Podst zew 17Podst t zas 20Klima zew.-15Klima temp.zas 50Nachylenie podłogówkaWplyw temp pom 5Obecnie z uwagi na temp jesienne ustawilem strategie ogrzewania tylko z termostatu pokojowego Problem jest taki, ze gore mam nie dogrzana, o ile na dole jest cieplo i temp jest bez problemu osiagana to gora nie grzeje, na dole mam 22 stopnie,podczas gdy na gorze temp od 18-20 w zaleznosci od pomieszczenia,niektorych pokojow w ogole nie mozna dogrzac.Jedynie jak wlacze "obce cieplo" to cos potrafi dogrzac, ale wiadomo, ze wtedy caly czas wszystko ' chodzi" ... Ktos ma pomysl, co moze byc nie tak ?Rozumiem, że przez to, ze glowny termostat jest na dole i jak temperatura zostaje osiagnieta, to gory juz nie grzeje, ale tam w ogole jest problem z temperatura, nawet jak wlacze obce cieplo to maksymalnie w najzimneijszym pokju dogrzewa do 20 stopni ... Update : podlaczoylem dzisiaj w sypialni na pietrze termostat HTRS230 listwe kl06 oraz silownik.Nna termostatcie podaje wyzsza temperature niz ta , ktora jest w pokoju, sygnalizuje sie , ze potrzeba wlaczyc piec, silownik sie otwiera, ale niestety piec nie podgrzewa, czy ktos wie czy to wina ustawien na isense ? Edytowane 13 Listopada 2017 przez Rooz1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sapa 14.11.2017 23:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2017 (edytowane) mam problem ze swoim wystemem, MCR 3 + isense. Posiadam w całym domu podłogówkę + grzejniki jedynie w łazienkach, temp taka jak podłogówki. Po skrzynce na piętro........ Rooz1, mam w zasadzie identyczny układ jak u Ciebie (sama podłogówka) i borykałem się z podobnym problemem - nie dogrzewania pokoju na górze. Dla mnie rozwiązaniem było (zgodnie z sugestiami z tego wątku) przełączenie na sam czujnik pogodowy oraz zwiększenie przepływu na rotametrze na max w najzimniejszym pokoju. Teraz nadal dostrajam krzywą aby (dla odmiany) nie przegrzewał pomieszczeń na górze. Pisałem o tym parę postów wyżej. Myślę tez o wączeniu w niewielkim stopniu wpływu temp pomieszczenia. Co do sterowania indywidualnego do sprawy podszedłem inaczej - jako że salon ma tendencje do przegrzewania (duże okna i kominek) to założyłem sterownik odcinający te pętle przy określonej temp (bez wpływu na działanie kotła - prosty przekaźnik i własny sterownik) Edytowane 14 Listopada 2017 przez Sapa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania