mkm silesia 17.06.2014 14:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2014 Dzialki "na wsi" kupuje sie minimum 10 arow. Na takiej zrobisz kolektor poziomy bez problemu. Jak kogos stac na kupno 7-arowej dzialki w miescie, to go bedzie i stac na odwierty. A ile wydałeś na klime tylko na poddaszu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187734-pompa-powietrze-woda-md50d-niezwyk%C5%82e-parametry/page/9/#findComment-6488982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 17.06.2014 15:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2014 2x 3,5kW chodniczej w sumie za 5600 zl. Majatek to to nie jest, jak by nie patrzec. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187734-pompa-powietrze-woda-md50d-niezwyk%C5%82e-parametry/page/9/#findComment-6489001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 17.06.2014 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2014 2x 3,5kW chodniczej w sumie za 5600 zl. Majatek to to nie jest, jak by nie patrzec. No ale jednak i masz " wiatraki " na elewacji jakbyś miał pc pw a parter dalej bez klimy. Pieniądze na dz na klime następna kasa a wszystko po to żeby mieć rachunek niższy o 300 ~ 500zł/rok no ale każdy ma wolny wybór ile inwestować w budynek. Masz multi split czy dwie skrzynie wiszą bo taniej jest dwa pojedyncze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187734-pompa-powietrze-woda-md50d-niezwyk%C5%82e-parametry/page/9/#findComment-6489104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 17.06.2014 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2014 No ale jednak i masz " wiatraki " na elewacji jakbyś miał pc pw a parter dalej bez klimy. Pieniądze na dz na klime następna kasa a wszystko po to żeby mieć rachunek niższy o 300 ~ 500zł/rok no ale każdy ma wolny wybór ile inwestować w budynek. Masz multi split czy dwie skrzynie wiszą bo taniej jest dwa pojedyncze Nie na elewacji, ale na kominie od strony ogrodu. Jednego widac bokiem a drugiego wogole, bo od strony kalenicy jest, ale to zawsze jakis dodatkowy grat. Urody na pewno nie dodaje. Inwestycja w klime to chyba po to, zeby miec wyzsze rachunki, a nie oszczedzic, bo na czym niby ta oszczednosc? Na chlodzeniu latem?. Ona na chlodzenie potrzebuje pradu i kreci licznikiem. Mam 2x split. Nie dlatego ze bylo taniej, tylko za porada instalatorow z tego forum i nie tylko z tego oraz ogladajac mozliwosci jednego i drugiego rozwiazania. Mam wrazenie, ze multisplit zatrzymal sie technologicznie jakies 3-4 lata temu, a nad splitami troszke popracowali. Multislit nie mial programowania dobowego, osuszania wymiennika po chlodzeniu, osuszania pomieszczenia, trybu snu i jeszcze paru drobniejszych i mniej przydatnych "bajerow". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187734-pompa-powietrze-woda-md50d-niezwyk%C5%82e-parametry/page/9/#findComment-6489144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 17.06.2014 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2014 Nie na elewacji, ale na kominie od strony ogrodu. Jednego widac bokiem a drugiego wogole, bo od strony kalenicy jest, ale to zawsze jakis dodatkowy grat. Urody na pewno nie dodaje. Inwestycja w klime to chyba po to, zeby miec wyzsze rachunki, a nie oszczedzic, bo na czym niby ta oszczednosc? Na chlodzeniu latem?. Ona na chlodzenie potrzebuje pradu i kreci licznikiem. Mam 2x split. Nie dlatego ze bylo taniej, tylko za porada instalatorow z tego forum i nie tylko z tego oraz ogladajac mozliwosci jednego i drugiego rozwiazania. Mam wrazenie, ze multisplit zatrzymal sie technologicznie jakies 3-4 lata temu, a nad splitami troszke popracowali. Multislit nie mial programowania dobowego, osuszania wymiennika po chlodzeniu, osuszania pomieszczenia, trybu snu i jeszcze paru drobniejszych i mniej przydatnych "bajerow". A co na to kominiarz? Oszczędność na kosztach inwestycji i eksploatacji także w/g producentów chłodzenie płaszczyznowe jest tańsze w eksploatacji. Poza tym nie ma problemu z legionellą i smrodkiem z klimatyzacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187734-pompa-powietrze-woda-md50d-niezwyk%C5%82e-parametry/page/9/#findComment-6489400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 17.06.2014 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2014 A co na to kominiarz? Oszczędność na kosztach inwestycji i eksploatacji także w/g producentów chłodzenie płaszczyznowe jest tańsze w eksploatacji. Poza tym nie ma problemu z legionellą i smrodkiem z klimatyzacji. Przeciez nie jest zainstalowana do gory komina tylko z boku. Ja potrzebuje 20-30 dni w roku ochlodzic 2 pomieszczenia na poddaszu. Ot i cala filozofia. Nie jest to klima kanalowa ktora sie trudno czysci. Plyn do dezynfekcji i deodoracji wymiennika to na Allegro 50 zl i pewnie starczy na pare latek (chyba, ze poprosze Ciebie o "serwis" za 150 zl ). Jak sie powiedzialo A, to trzeba powiedziec B. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187734-pompa-powietrze-woda-md50d-niezwyk%C5%82e-parametry/page/9/#findComment-6489442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 17.06.2014 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2014 Przeciez nie jest zainstalowana do gory komina tylko z boku. Ja potrzebuje 20-30 dni w roku ochlodzic 2 pomieszczenia na poddaszu. Ot i cala filozofia. Nie jest to klima kanalowa ktora sie trudno czysci. Plyn do dezynfekcji i deodoracji wymiennika to na Allegro 50 zl i pewnie starczy na pare latek (chyba, ze poprosze Ciebie o "serwis" za 150 zl ). Jak sie powiedzialo A, to trzeba powiedziec B. No i na te 30 dni to wystarczy podłogówka + ewentualnie ściana. Z punktu widzenia technicznego to ważniejsze jest umycie skraplacza to u ciebie technika alpinistyczna albo zwyżka Tutaj znajdziesz stopniodni chłodnicze http://www.andretti.pl/wxdegreedetail.php Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187734-pompa-powietrze-woda-md50d-niezwyk%C5%82e-parametry/page/9/#findComment-6489475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 17.06.2014 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2014 No i na te 30 dni to wystarczy podłogówka + ewentualnie ściana. Z punktu widzenia technicznego to ważniejsze jest umycie skraplacza to u ciebie technika alpinistyczna albo zwyżka Tutaj znajdziesz stopniodni chłodnicze http://www.andretti.pl/wxdegreedetail.php Mowisz, ze legionella w jednostce zewnetrznej moze byc problemem? Z puntu widzenia technicznego, to ja tam mam obok komina wylaz i lawe kominiarska. Dostep pezproblemowy. Policze mniej wiecej ile tych dni "chlodniczych" bedzie u mnie tego lata oraz ile te "wspaniale inwertery" nakreca na liczniku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187734-pompa-powietrze-woda-md50d-niezwyk%C5%82e-parametry/page/9/#findComment-6489490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 17.06.2014 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2014 Mowisz, ze legionella w jednostce zewnetrznej moze byc problemem? Z puntu widzenia technicznego, to ja tam mam obok komina wylaz i lawe kominiarska. Dostep pezproblemowy. Policze mniej wiecej ile tych dni "chlodniczych" bedzie u mnie tego lata oraz ile te "wspaniale inwertery" nakreca na liczniku. Nie - wysokie skraplanie jak wymiennik się zawali brudem z komina np. albo tym co lata z topoli - to jak wysoka temp. gz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187734-pompa-powietrze-woda-md50d-niezwyk%C5%82e-parametry/page/9/#findComment-6489500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 17.06.2014 22:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2014 (edytowane) Nie - wysokie skraplanie jak wymiennik się zawali brudem z komina np. albo tym co lata z topoli - to jak wysoka temp. gz Przy moim paleniu nie grozi. Za malo pale i tylko brykietem drzewnym. Okopcony mam jedynie daszek od komina. Ogladalem to wczoraj z bardzo bliska. Topolami tez mnie "straszyl" ten co instalowal. Widac na szkoleniach o tym mowia. Ludzie z pompami PW pewnie ze 2-3x do roku musza czyscic. Ta klima bedzie pracowala ze 150h w roku, a pompa ciepla PW pracuje pewnie z 1500h, a wiec 10x wiecej. BTW: Nie kojarze sytuacji doladowania czynnika do instalacji. Taszczyli na dach jakies manometry z rurkami i pompe prozniowa. Zadnego dodatkowego pojemnika czy czegos takiego nie przyuwazylem. Klima ma wg opisu 1kg czynnika i powyzej 5m instalacji powinno sie doladowac 20g/m. U mnie jest ten instalacji z 8-9m, powiniej jakies 60-80g dolozyc (R410A). Dopytywac i scigac? Moglem to przeoczyc? Edytowane 17 Czerwca 2014 przez Pyxis Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187734-pompa-powietrze-woda-md50d-niezwyk%C5%82e-parametry/page/9/#findComment-6489515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 18.06.2014 06:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2014 Przy moim paleniu nie grozi. Za malo pale i tylko brykietem drzewnym. Okopcony mam jedynie daszek od komina. Ogladalem to wczoraj z bardzo bliska. Topolami tez mnie "straszyl" ten co instalowal. Widac na szkoleniach o tym mowia. Ludzie z pompami PW pewnie ze 2-3x do roku musza czyscic. Ta klima bedzie pracowala ze 150h w roku, a pompa ciepla PW pracuje pewnie z 1500h, a wiec 10x wiecej. BTW: Nie kojarze sytuacji doladowania czynnika do instalacji. Taszczyli na dach jakies manometry z rurkami i pompe prozniowa. Zadnego dodatkowego pojemnika czy czegos takiego nie przyuwazylem. Klima ma wg opisu 1kg czynnika i powyzej 5m instalacji powinno sie doladowac 20g/m. U mnie jest ten instalacji z 8-9m, powiniej jakies 60-80g dolozyc (R410A). Dopytywac i scigac? Moglem to przeoczyc? He he jak chłopakom od klimy padnie zatowarowana chłodnia to nie trzeba będzie na szkoleniach powtarzać. Przy pw wystarczy max 2 razy/rok miękką miotłą przejechać i raz na dwa trzy lata umyć. Inwerter jak ma za mało czynnika to nie osiągnie max wydajności. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187734-pompa-powietrze-woda-md50d-niezwyk%C5%82e-parametry/page/9/#findComment-6489601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 18.06.2014 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2014 Jesli czynnika zamiast 1080g jest tam tylko standardowe 1000g, to jaka bedzie skala tego spadku maksymalneju sprawnosci?Jak duzy to bled w sztuce ze strony instalatora? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187734-pompa-powietrze-woda-md50d-niezwyk%C5%82e-parametry/page/9/#findComment-6489779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 18.06.2014 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2014 chłodzenie płaszczyznowe jest tańsze w eksploatacji. Poza tym nie ma problemu z legionellą i smrodkiem z klimatyzacji. Z zimną podłogą też nie ma problemu. Dobry pomysł, zamontujmy chłodzenie od dołu a ogrzewanie od góry.... W szkole chodziłeś na mirabelki zamiast na fizykę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187734-pompa-powietrze-woda-md50d-niezwyk%C5%82e-parametry/page/9/#findComment-6490211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 18.06.2014 14:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2014 Z zimną podłogą ma problemu. Dobry pomysł, zamontujmy chłodzenie od dołu a ogrzewanie od góry.... W szkole chodziłeś na mirabelki zamiast na fizykę? A powiedz to tym u których działa Proponuję udać się do zabytkowych obiektów w których to działa od ho ho widać kiedyś lepiej uczyli fizyki. Kiedyś używali do tego wody z górskich rzek ale tera jest forum muratora a ten beton co tu pisze wie lepiej. A w basenie m. śródziemnego do teraz nie izoluje się podłóg jak myślisz po co Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187734-pompa-powietrze-woda-md50d-niezwyk%C5%82e-parametry/page/9/#findComment-6490500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 18.06.2014 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2014 Jesli czynnika zamiast 1080g jest tam tylko standardowe 1000g, to jaka bedzie skala tego spadku maksymalneju sprawnosci? Jak duzy to bled w sztuce ze strony instalatora? To 8% braku czy to odpowiada wydajności mniejszej o 8% to może wie producent. Sam musisz sobie odpowiedzieć czy to duży czy mały błąd. Gdyby to było mało znaczące producent nie wymagałby uzupełniania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187734-pompa-powietrze-woda-md50d-niezwyk%C5%82e-parametry/page/9/#findComment-6490517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 18.06.2014 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2014 Sam widzisz jak to jest z instalatorami. Na chwile oko oderwiesz i juz Cie rypia.... A ja im mineralke z lodoweczki... koowa ... guma i waskie drzwi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187734-pompa-powietrze-woda-md50d-niezwyk%C5%82e-parametry/page/9/#findComment-6490706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 18.06.2014 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2014 Sam widzisz jak to jest z instalatorami. Na chwile oko oderwiesz i juz Cie rypia.... A ja im mineralke z lodoweczki... koowa ... guma i waskie drzwi. przyznaj szukałeś najtaniej więc chłopaki zaoszczędzili na czynniku jak masz najtańszy lg to zarobili po 800zł minus materiały na sztuce o ile podajesz cenę netto to się dziwisz że liczyli każdy grosz - cennik mam z 2013:) to nic u mnie jest gość co robi za 300 (te z castoramy)bo dostał kiedyś dotację na firmę w tym roku nie robi bo fura się sypnęła a on goły słyszałem że na koniec to robił taki numer że podpinał puste butle i kasował za czynnik ale był najtańszy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187734-pompa-powietrze-woda-md50d-niezwyk%C5%82e-parametry/page/9/#findComment-6490820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 18.06.2014 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2014 przyznaj szukałeś najtaniej więc chłopaki zaoszczędzili na czynniku Facet kupuje u mnie lacze internetowe. "Poczestowal" pracownikow co instalowali mu neta wizytowka. Ta trafila do mnie na biurko. Akurat myslalem o klimie i sie napatoczyla. Zadzwonilem i popwiedzialem co potrzebuje. Facet zaproponowal Gree i kwote za calosc z instalacja. Po szperaniu w necie i rekonesansie co to jest to "Gree", zgodzilem sie i nawet nie zajaknalem co do ceny (2800,- z instalacja od sztuki do reki). Ja przygotowalem zasilanie i ja przygotowalem przepusty w dachu. Czego do ciula jeszcze oczekiwal? "Clintona" po robocie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187734-pompa-powietrze-woda-md50d-niezwyk%C5%82e-parametry/page/9/#findComment-6490830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 18.06.2014 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2014 a wiesz na pewno że nie dołożyli czynnika? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187734-pompa-powietrze-woda-md50d-niezwyk%C5%82e-parametry/page/9/#findComment-6490863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 18.06.2014 22:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2014 Przeczytaj PS w moim poscie #191 na gorze tej strony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187734-pompa-powietrze-woda-md50d-niezwyk%C5%82e-parametry/page/9/#findComment-6490913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania