księguś 20.05.2004 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2004 Mam pytanie dotyczące wyczystki do komina od kominka. Ponieważ tył komina jest w sąsiednim pokoju nie bardzo mi się uśmiecha robienie na środku ściany wyczystki. Czy można jej po prostu nie robić? Może są możliwe jakieś inne bardziej eststyczne rozwiazania? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rav 20.05.2004 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2004 Też ostatnio miałem ten problem. Wyczytałem jednak (w ostatnim muratorze też jest o tym ), że w przypadku luftu od pieca gazowego, wyczystka nie jest konieczna, wystarczy rura "kwasówka" z "patelnią" na samym dole i odprowadzeniem skroplin. W przypadku luftu od kominka wyczystka jednak jest potrzebna. I to chyba bardziej jeszcze od strony praktycznej niz formalnej. Pozdrawiam Rav Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przekorek 20.05.2004 14:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2004 Niieeeee, no panowie. Po co? Palenisko to najniższy, a do tego najbardziej dostepny punkt. Kominiarz od góry wrzuca gumową kulę na sznurku, troche tym pohuśta i cały syf...wpada do paleniska. Tylko trzeba poodsuwać co cenniejsze przedmioty i czekać cierpliwie u dołu z odkurzaczem w pogotowiu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 20.05.2004 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2004 Przekorek ma całkowitą rację. Takie rozwiązanie jest stosowane w całej Europie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
modulor 20.05.2004 15:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2004 Niieeeee, no panowie. Po co? Palenisko to najniższy, a Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzejzs 20.05.2004 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2004 Zgadza się jeśli komin jest nad paleniskiem kominka. Najczęściej jest jednak z boky lub z tyłu i palenisko nie jest najniższym punktem. Tym miejscem jest dół komina i tam sie gromadzą wszystkie sadze. Wyczystka tam właśnie powinna być! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adamkom 20.05.2004 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2004 Bzdury piszecie ze nie potrzebna jest wyczystka.Komin nie moze być nad kominkiem. Przy CO gazowym jak i do kominka też MUSI byc wyczystka by spełniac wymagania komina spalinowego lub dymowego. Jeśli komin jest nad kominkiem to uszkodzi sie kominek przy czyszczeniu prędzej czy puzniej, nie warto tak robic , szkoda kominka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karmanquk 20.05.2004 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2004 Czasem aż chce mi się przeklinać jak czytam niektóre BZDURNE posty i podpowiedzi niedouczonych ludzi. Kto wymyślił ten patent że do pieca gazowego nie trzeba wyczystki?? Wybierać sadzę przez palenisko??? Oczywiście, jeżeli ktoś był na tyle inteligentny że zapomniał o tym przy budowaniu (niekoniecznie inwestor - od tego są budowlańcy, inspektorzy i kierownicy budów) Co do wyczystek przy przewodach kominowych spalinowych to nawet producenci systemów kominowych zalecają stosowanie wyczystek.Drzwiczki kominowe muszą być i to nie podlega dyskusji!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzejzs 20.05.2004 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2004 Sznowny Panie Adamkom. Pisałem że wyczystka musi być jeśli komin stoi tak jak przystało z tyłu lub z boku kominka bo to prawda. Jeśli chodzi o dziwne rozwiązania gdy komin stoi nad paleniskiem to faktycznie nie ma jak zrobić wyczystki. Ale tego rodzaju rozwiazanie to rzadkość. Natomiast przy kominach do nowoczesnych pieców gazowych np kondensacyjnych wyczystka jest zbędna, bo niby co sie tam ma gromadzić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adamkom 20.05.2004 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2004 Szanowny panie AndrzejszKotły kondensacyjne nie posiadaja kominów i dlatego nie maja wyczystki. Uprzejmie prosze spojrzeć do przepisów co to jest komin, a wtedy odnosic sie do wypowiedzi.Z poszanowaniem pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzejzs 20.05.2004 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2004 Niezupełnie to prawda do pieca kondensacyjnego podłacza sie system rura w rurze. Można go prowadzić przez np ścianę na zewnątrz mozna też w pionie, a można też wsadzić rurę do komina tak jest do komina rezygnując z zewnętrznej osłony bo ją stanowi właśnie ściana komina A poza tym po co te nerwy. Pozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adamkom 20.05.2004 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2004 Sorki ze tak to ostro zabrzmiało, nie chciałem by te słowa kogos uraziły, i jeszcze raz przepraszam. Jeśli już wkładamy rure do komina to na zagieciach a tym samym na kolanie musi byś rewizja która spełnia role wyczystki. Zawsze może wpaść coś do komina . Sam wyciągałem ptaszki z takich wkładów nie licząc ile liści sie gromadzi. Często się spotykam , ze jak jest awaria to wady powstały wczesniej i wtedy na szybko trzeba cos kuć i psuć, by sie dostac do takiego miejsca , dlatego za wczasu mówie o potrzebie robienia wg przepisów, gdyż sa one sprawdzone.Wszystko jest dobre jak jest nowe lecz jak upłynie troche czasu to zaczynaja się problemy. Pozdrawiam serdecznie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 20.05.2004 22:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2004 Witam.Hej kominiarze z Forum.Przekonajcie mnie (ale tak bez "unoszenia się") jaki jest sens robienia wyczystki w kominku, gdzie przewód kominowy znajduje się nad wkładem. Bo wbrew pozorom to wcale nie są to rzadkie przypadki.Wg przepisów taka instalacja jest ok., a argumenty że wkład się niszczy raczej mnie nie przekonują. Zadaniem kominiarza jest zapoznanie się ze stanem instalacji przed przystąpieniem do jej czyszczenia i takie przeprowadzenie przeglądu by nie uległa ona zniszczeniu po wizycie, a nie "ciepanie" po przewodzie "kulą wyburzeniową na uwięzi". No i miejsce dla "bohaterki" wątku - gdzie niby miało by być? Dorabianie dodatkowej części komina i przyłączanie do niej przewodu dymowego jest z technicznego punktu widzenia dodatkowym skomplikowaniem rzeczy prostej i na pewno nie polepszy parametrów przewodu dymowego oraz samego przyłącza, bo "rury dymowej" kominka nigdy nie wyczyści się tak pięknie jak w takim przypadku.Pozdrawiam i ciekaw jestem dalszej dyskusji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
awt 21.05.2004 06:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2004 Mnie też dobijają wypowiedzi dowodzące, że przy kominku musi być wyczystka. Oczywiście wszystkie rysunki w Muratorze pokazują piękny komin, odnogę do kominka i dalej na dole w piwnicy zrobiona wyczystka. Tylko co jak ktoś nie ma pwinicy? Tego idealistyczne rysunki nie pokazują. Widziałem tylko jeden rysunek na folderze reklamowym Pouloujata, jak komin dwuścienny został podczepiony bezpośrednio do kominka. No bo po co jest wyczystka? Żeby wybrać syf jaki jest na dole komina i tak oczywiście jest przy piecach CO. Ja będę robił kominek i mam zamiar podobnie postępować jak myśli Przekorek! Dziwią mnie wypowiedzi ludzi, którzy piszą, że trzeba zrobić to i tamto bo sią tak robi, tylko czasami trzeba się zastanowić po co właściwie się to coś robi! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adamkom 21.05.2004 06:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2004 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.(Dz. U. Nr 75, poz. 690) Przewody kominowe§ 146. 1. Wyloty przewodów kominowych powinny być dostępne do czyszczenia i okresowej kontroli, z uwzględnieniem przepisów § 308.2. Przewody spalinowe i dymowe powinny być wyposażone, odpowiednio, w otwory wycierowe lub rewizyjne, zamykane szczelnymi drzwiczkami, a w przypadku występowania spalin mokrych - także w układ odprowadzania skroplin. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neuron 21.05.2004 06:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2004 Jesli w kominie jest odchylka od pionu to pojawia sie zagrozenieze nie wszystko bedzie chcialo spadac na dol samo.Wtedy kijem trzeba bedzie przepychac!Przepisy nie moga byc uznaniowe i pozwalac oceniac na oko, ze przykolanie 30 stponi fi 200 to jeszcze jest ok a wiecej stopni nie.Dlatego warto podejmujac decyzje swiadomie uwzglednic wszelkiemozliwe utrudnienia ekspolatacyjne i dzialac racjonalnie.Ja widzialem w Holandii piekna koze podpieta do komina dwusciennegoprzechodzacgo przez strop. Komin konczy sie pionowo deklem nad podloga. Zas wpiecie od kozy jest z boku komina. Zawsze mozna miec dostep do komina na przestrzal. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
księguś 21.05.2004 06:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2004 widzę że dyskusja trochę zboczyła. Mój komin bedzie niestety stał z tyłu za kominkiem, więc jeśli dobrze rozumiem tak czy siak muszę mieć wyczystkę. Czy jest szansa ponieważ ta wyczyska wypadnie w tak zwanym gabinecie aby zrozbić ją na tyle szczelną aby sadza nie latała mi po całym pokoju? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kon111 21.05.2004 06:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2004 Czy jest szansa (...) aby zrozbić ją na tyle szczelną aby sadza nie latała mi po całym pokoju? Właściwie to jak jest zabezpieczona tak wyczystka. Drzwiczki chyba powinny być hermetycznie zamykane żeby sadza i gorące spaliny nie wydostawały się na zew. Czy takie drzwiczki są w standardowych wymiarach, czy trzeba zwrócić na to uwagę podczas murowania komina? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neuron 21.05.2004 06:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2004 Moze sprobuj zrobic podwojne drzwiczki. Np. oryginalne zamkniete klapa od rozdzielacza do podlogowki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karmanquk 21.05.2004 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2004 WitamKominek podłączony do sufitu (bezpośrednio czy pod skosem) - kończy się tym, że kominiarz nie musi uderzać kulą po kominku, żeby coś się stało. W momencie wpuszczenia kuli ze szczotką do przewodu kominowego może powstać podciśnienie w przewodzie i może nastąpić wydostanie się sadzy KAŻDĄ szczeliną. Uwierzcie mi, szyba hermetyczna w kominku nie zapewni szczelności. Jeżeli kominek byłby podłączony do komina, który prawidłowo jest postawiony wtedy takiego problemu nie będzie ponieważ wszystko spadnie do najniższego punktu (czyli do drzwiczek). AWT nie chcesz robić drzwiczek kominowych? Proszę bardzo ale nie zrobisz na złość nam kominiarzom, tylko sobie. To TY tam będziesz mieszkał i Ty się z tym będziem męczył. Poza tym, jeżeli nie ma drzwiczek kominowych a kominek jest używany często to prędzej czy później dojdzie do zatkania rury od kominka i co wtedy?Może to nastąpić po 3, 4 8 latach ale przecież nie budujesz się z myślą że za 5 lat wyprowadzisz się z domu. A dodatkowo każdorazowe czyszczenie przewodu kominowego (a nie wyobrażam sobie jak można palić w kominku i nie czyścić regularnie komina) powoduje opad sadzy w znacznej ilości. A jak wpadnie ptak albo zrobi sobie gniazdo? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania