Witajcie

 

Jaki mam dać jeszcze bezpiecznik do pomp wody? (będą trzy - do podłogówki, do CO i do CWU).

 

Z góry dziękuję za wszelkie rady i opinie.

A co tymi pompami będzie sterować ? - musisz to uwzględnić przy doborze zabezpieczenia.

Przewód do pomp najlepiej w lince OMY 3*1mm, jednak jeżeli przewody będą układane na stałe min. przekrój 3*1,5mm. YDY 3*2,5mm często fizycznie nie ma możliwości podłączenia bezpośrednio pod pompę.

 

tak na szybko, dlaczego WSZĘDZIE zostały zastosowane przekroje 3x1,5 na oswietlenie skoro autor zamierza montować wylacznik rózncowo.-prądowy na oświetlenie,

a jakby nie zamierzał go montować ?

 

w przypadku oprawy oświetleniowej w I klasy ochronnosci, nie zostanie spełniona ochrona gdy przewód zielono-zółty wykorzystamy jako fazowy

od kiedy można taki przewód wykorzystać jako fazowy ?

 

oraz także mam nadzieje że autor przewidział miejsce pod Połaczenia wyrównawcze na GSW?

miejsce pod połączenia wyrównawcze na GSW ? nie znam takiej szyny GSW która nie miała by miejsca na podłączenie przewodów CC - chyba, że o co innego koledze chodzi.

co do tego, to

2. a niby dlaczego?

Pytanie tyczyło się stosowania RCD 4-ro torowego dla obwodów jednofazowych - jest to błąd w sztuce, do dzisiaj wielu elektryków z niewiedzy, bądź deweloperzy w celach oszczędności stosują takie rozwiązanie. Przerywanie toru N lepiej ograniczać do minimum w instalacjach 3-fazowych chyba, że inne sytuacje tego wymagają, RCD nie jest bezawaryjna, dodatkowo trzeba brać pod uwagę prądu upływów różnych odbiorników, parametry instalacji z biegiem lat nie będą się poprawiały, tak więc dojdą kolejne tematy na forach - wyrzuca mi róznicówka 3f co robić ;)

 

Pzdr

Edytowane przez kasprzyk
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

tak na szybko, dlaczego WSZĘDZIE zostały zastosowane przekroje 3x1,5 na oswietlenie skoro autor zamierza montować wylacznik rózncowo.-prądowy na oświetlenie, w przypadku oprawy oświetleniowej w I klasy ochronnosci, nie zostanie spełniona ochrona gdy przewód zielono-zółty wykorzystamy jako fazowy ( mam na mysli żyrandole 2 klawiszowe) , a Pana Jarka, proszę o zapoznanie sie z tabelą obciązalnosci przewodów, i nie wygadywanie takich bredni,

 

Następny dyletant który do żyrandola będzie podawał napięcie zielono - żółtym, bo zaoszczędzi 2,50 zł na przewodach. A co za wysyp ćwoków!

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Już i tak za późno, bo kupiłem dwie różnicówki 3faz, to nawet jak wywali i tak wywali mi jedną, a na drugim obwodzie będzie prąd ;)

 

 

Jeszcze się ucieszysz, że teraz jest "za późno", jak ci przyjdzie zlokalizować przyczynę zadziałania. Kup sobie butelkę neospasminy, przyda się.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Następny dyletant który do żyrandola będzie podawał napięcie zielono - żółtym, bo zaoszczędzi 2,50 zł na przewodach. A co za wysyp ćwoków!

proszę czytać cały wątek, miałem na myśli ze trzeba zastosować 4x1,5 w przypadku gdy bedzie używany wyłacznik 2 klawiszowy! i tak zostało to przedstawione

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...