blachaxxx 11.03.2014 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2014 (edytowane) Witam naszkicowałem schemat instalacji proszę o ocene. http://www.iv.pl/images/93553284818310231570_thumb.jpg Edytowane 11 Marca 2014 przez blachaxxx Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188285-szkic-projektu-instalacji-elektrycznej-w-mieszkaniu-tt/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 11.03.2014 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2014 Wiemy, wiemy. Szczególnie z "elektrody"Natomiast podłączanie do zacisków licznika przewodu o przekroju mniejszym niż 4 mm2 jest błędem, niezależnie od wielkości zabezpieczenia przedlicznikowego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188285-szkic-projektu-instalacji-elektrycznej-w-mieszkaniu-tt/#findComment-6368310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blachaxxx 11.03.2014 18:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2014 Co do tych przewodów podałem jakie są w tym momencie, dzisiaj wysłałem zapytanie do ZE odnośnie przebudowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188285-szkic-projektu-instalacji-elektrycznej-w-mieszkaniu-tt/#findComment-6368330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dominik01 12.03.2014 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2014 Schemat o ile ten rysunek można tak nazwać zawiera błędy. W sytuacji gdy mamy układ sieci TT musimy zastosować dwustopniową ochronę za pomocą wyłączników różnicowoprądowych tzn. zastosować główny wyłącznik różnicowoprądowy selektywny i za nim RCD na poszczególne obwody. Obwód oświetlenia też musi być zabezpieczony wyłącznikiem różnicowoprądowym. Dobrze by było gdyby kolega zaznaczył na rysunku poszczególne obwody Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188285-szkic-projektu-instalacji-elektrycznej-w-mieszkaniu-tt/#findComment-6369111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blachaxxx 12.03.2014 12:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2014 Czyli za licznikiem daje selktywna różnicówke a na oswietlenie róznicowo-nadprądowy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188285-szkic-projektu-instalacji-elektrycznej-w-mieszkaniu-tt/#findComment-6369144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 12.03.2014 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2014 W sytuacji gdy mamy układ sieci TT musimy zastosować dwustopniową ochronę za pomocą wyłączników różnicowoprądowych tzn. zastosować główny wyłącznik różnicowoprądowy selektywny i za nim RCD na poszczególne obwody. Kolega będzie uprzejmy wskazać, na jakiej podstawie (?) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188285-szkic-projektu-instalacji-elektrycznej-w-mieszkaniu-tt/#findComment-6369162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dominik01 12.03.2014 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2014 Panie Pawle nie bardzo rozumiem co mam wskazać.Przecież nie muszę Panu tłumaczyć o awaryjności RCD. Chyba po to stosuje się dwustopniową ochronę za pomocą RCD w sieci TT by wykluczyć jego niezadziałanie w przypadku uszkodzenia. Prawda? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188285-szkic-projektu-instalacji-elektrycznej-w-mieszkaniu-tt/#findComment-6369235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 12.03.2014 16:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2014 A dlaczego dwustopniową, a nie trzystopniową, skoro RCD takie awaryjne ?Zabezpieczamy sę dodatkowo, jak jeden nie zadziała, to kolej na następnego, prawda ! Dlatego pytałem - skąd się wziął ten nakaz, i co (?) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188285-szkic-projektu-instalacji-elektrycznej-w-mieszkaniu-tt/#findComment-6369424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dominik01 12.03.2014 16:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2014 Dlaczego dwustopniową? Może dlatego że jest mniejsze prawdopodobieństwo awarii dwóch wyłączników na raz. A czy jest taki zapis w normie to nie wiem. Nie mam dostępu do norm. Ale wiem że tak ma być i tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188285-szkic-projektu-instalacji-elektrycznej-w-mieszkaniu-tt/#findComment-6369438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 12.03.2014 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2014 No to poproszę źródło tych informacji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188285-szkic-projektu-instalacji-elektrycznej-w-mieszkaniu-tt/#findComment-6369441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blachaxxx 12.03.2014 17:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2014 Panowie więc jaką dać tą selektywną różnicówkę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188285-szkic-projektu-instalacji-elektrycznej-w-mieszkaniu-tt/#findComment-6369477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 12.03.2014 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2014 Panowie więc jaką dać tą selektywną różnicówkę? Taką - http://www.edwardmusial.info/wyl_roz.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188285-szkic-projektu-instalacji-elektrycznej-w-mieszkaniu-tt/#findComment-6369485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 12.03.2014 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2014 Dlaczego dwustopniową? Może dlatego że jest mniejsze prawdopodobieństwo awarii dwóch wyłączników na raz. A czy jest taki zapis w normie to nie wiem. Nie mam dostępu do norm. Ale wiem że tak ma być i tyle. Hmm... a widziałeś kiedyś tak zdublowaną instalację? Idąc dalej tym tropem powinniśmy podwoić wszystkie zabezpieczenia - czyli 2x większa rozdzielnia. Moim zdaniem nie ma tak być- należy zastosować dobre jakościowo RCD sprawdzonego producenta i tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188285-szkic-projektu-instalacji-elektrycznej-w-mieszkaniu-tt/#findComment-6369550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dominik01 13.03.2014 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2014 No to poproszę źródło tych informacji Znajdziemy to tutaj http://www.edwardmusial.info/pliki/norma_60364_4_41_2009.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188285-szkic-projektu-instalacji-elektrycznej-w-mieszkaniu-tt/#findComment-6370485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 13.03.2014 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2014 Tak, ale norma nie precyzuje i nie wskazuje na ich stosowanie, i tu jest problem.Doktor wyciąga słuszne wnioski z działania RCD, co nie znaczy, że jest taki nakaz.Pozostaje zdrowy rozsądek, i tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188285-szkic-projektu-instalacji-elektrycznej-w-mieszkaniu-tt/#findComment-6370764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania