Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Prawda o pompie wodnej


Recommended Posts

  • Odpowiedzi 66
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Popularne dni

Najaktywniejsi w wątku

A mnie się wydaje, że tam jest napisane:

 

Ale tu nie ma co dyskutować. Jeżeli ktoś rzuca liczbami nie mając pojęcia co to jest COP PC i że zużycie energii zależy od domu a nie od systemu grzewczego, w dodatku wie że inwestycja w PC to minimum 45tyś. to nie ma o czym mówić. Do puki gościu trochę nie poczyta nie ma sensu dalszej dyskusji.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/188415-prawda-o-pompie-wodnej/page/3/#findComment-6374560
Udostępnij na innych stronach

Gość grend

Liwko - jezeli nie jestes na onecie :)

133m2, 420m3, 3 osoby, 24+15 ściany, 25-30 dach, podłoga 13cm, okna 3 szyby, dachowe zwykłe, kominek rekreacyjnie. Całość podłogówka + drabinki w łazienkach. Ogrzewanie Polska PC Ecopower 8kW z serii A, rekuperator Daytona 350. Mieszkamy od września 2009.

Rachunek za prąd na całość (CO, CWU, pozostałe) od 1.2011 do 1.2012-3200zł. W domu wszystko na prąd.

 

Powiedz mi rekraacja w postaci kominka jak czesto wygladała ? Czy jesteś wstanie okreslić ile byś musiał wiecej zapłacić za prad do pompy gdyby nie kominek i rekuperacja ??? Podobno 30% strat ciepła to grawitacja .... Zakładam ze pozostałe uzytkowanie pradu to 100 miesięcznie czyli 1200pln rocznie..

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/188415-prawda-o-pompie-wodnej/page/3/#findComment-6374562
Udostępnij na innych stronach

dzieki

czyli 6,5 miesiaca i 3127- czyli wychodzi 480 miesiecznie. Jak to faktycznie wyglada kiedy na dworze jest -20 ? wtedy grzanie grzałka ? czy pompa jest na tyle wydolna ? Bo zakładam ze nie ma tam jeszcze rekuperacji i kominka ?

Bo jezeli nie ma tutaj okresowo zwiekszonej mocy to z mojego punktu widzenia osoby która bedzie musiała brać kredyt na pompe to jest ona nieekonomiczna

 

Weź chłopie doczytaj co to jest PC i jakie są zasady działania tego urządzenia. Wypisujesz jakieś straszne dyrdymały, bo nie wiesz lub niech chcesz wiedzieć powyższego.

Ad rem: 172m2 +60m2 garaż połączony z budynkiem, bez drzwi wewnętrznych i drzwi na strych od listopada do dziś cały prąd na budowie (w taryfie budowlanej, płytkarze, malarze i inne) 1,5k PLN.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/188415-prawda-o-pompie-wodnej/page/3/#findComment-6374565
Udostępnij na innych stronach

Gość grend
Okresowe zwiekszanie mocy? :o

 

Wiesz dom i kredyt to tez nie ekonomia...

 

Moze lepiej mieszkanie za gotowke?

Problem z CO tez zniknie...

:D

 

Pytanie wydaje mi się proste czy w momencie kiedy jest -15 na dworze pompa bierze drastycznie wiecej prądu- bo wtedy mozna to wspomóc kominkiem i w newralgicznym okresie powiedzmy miesiąca odciażyć pompę co wpłynie ze nie bedzie 400pln rachunku za miesiac tylko 250. Chcę sie dowiedziec prawdy od użytkowników a nie propagandy od sprzedawców

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/188415-prawda-o-pompie-wodnej/page/3/#findComment-6374568
Udostępnij na innych stronach

 

Powiedz mi rekraacja w postaci kominka jak czesto wygladała ? Czy jesteś wstanie okreslić ile byś musiał wiecej zapłacić za prad do pompy gdyby nie kominek i rekuperacja ??? Podobno 30% strat ciepła to grawitacja .... Zakładam ze pozostałe uzytkowanie pradu to 100 miesięcznie czyli 1200pln rocznie..

 

Miesięcznie 10m3. Pasuje?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/188415-prawda-o-pompie-wodnej/page/3/#findComment-6374572
Udostępnij na innych stronach

Gość grend
Ale tu nie ma co dyskutować. Jeżeli ktoś rzuca liczbami nie mając pojęcia co to jest COP PC i że zużycie energii zależy od domu a nie od systemu grzewczego, w dodatku wie że inwestycja w PC to minimum 45tyś. to nie ma o czym mówić. Do puki gościu trochę nie poczyta nie ma sensu dalszej dyskusji.

 

oświeć mnie w takim razie ile kosztuje instalacja PC z całym sterowaniem i instalacja. Znajomek za PC rekuperacja cała instalację CO zapłacił 85 000

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/188415-prawda-o-pompie-wodnej/page/3/#findComment-6374579
Udostępnij na innych stronach

oświeć mnie w takim razie ile kosztuje instalacja PC z całym sterowaniem i instalacja. Znajomek za PC rekuperacja cała instalację CO zapłacił 85 000

 

Powiedz, to dużo czy mało bo nie wiem?

Podajesz kilka cyfr i chcesz odpowiedzi?

 

Po raz kolejny ci napiszę. Nie kompromituj się!

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/188415-prawda-o-pompie-wodnej/page/3/#findComment-6374593
Udostępnij na innych stronach

Luty 2013r.

 

 

03-03-2013 09:39 #4234

k***a*z

DOMOWNIK FORUM (min. 500)

 

Zarejestrowany

Sep 2009

Skąd

STRZEGOM

Posty

783

 

Moja PCi w lutym zjadła

 

54.2kWh w 1T

855.2kWh w 2T

 

PCi gruntowa 14kW, do ogrzania 250m2 lub 770m3 (jak kto woli )

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/188415-prawda-o-pompie-wodnej/page/3/#findComment-6374599
Udostępnij na innych stronach

C.D. Luty 2013r.

 

piter719

FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)

Zarejestrowany

Dec 2011

Skąd

Prostki

Kod pocztowy

19-335

Posty

237

 

podsumowanie lutego

całość - 900kwh = 311zł

I taryfa 117kwh = 76zł

II taryfa 783kwh = 235zł

i jest git

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/188415-prawda-o-pompie-wodnej/page/3/#findComment-6374603
Udostępnij na innych stronach

C.D.

 

Zarejestrowany

Nov 2007

Skąd

Ostrowiec Św.

Posty

644

Wpisy w Dziennikach Budowy

9

 

Luty 2013 - dane z podlicznika pompy ciepła (CO+CWU+pompki+antylegionella):

 

I taryfa: 117 kWh - koszt 78,11 zł;

II taryfa: 636 kWh - koszt 241,55 zł;

całość : 753 kWh - 319,66 zł;

średnio: 26,89 kWh/dzień;

czas pracy CO: 178h03min;

czas pracy CWU: 52h02min,

temperatury (I / II taryfa): CO 21/22 *C, CWU 41/44*C

Pozdrawiam

miejski

 

Praktyczny 1, 142m2 podłogówka + 2 drabinki w górnej łazience + 10 żeberek w garażu, izolacje - podłoga 10 cm styr. 0,039, ściana porotherm 25 + 15 cm styr. 0,039, poddasze 25-40 cm wełny 0,035, pow. okien 39m2 trzyszybowe + dachowe 2m2 dwuszybowe. Ogrzewanie PC 11kW (DZ poziome 4x150mb PE40), wentylacja grawitacyjna, w domu wszystko na prąd, od czasu do czasu kominek.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/188415-prawda-o-pompie-wodnej/page/3/#findComment-6374609
Udostępnij na innych stronach

Gość grend
Powiedz, to dużo czy mało bo nie wiem?

Podajesz kilka cyfr i chcesz odpowiedzi?

 

Po raz kolejny ci napiszę. Nie kompromituj się!

 

kwestionujesz cene 45 000 za pompe ciepła wiec pytanie brzmi ile to kosztuje - czego ty nierozumiesz ?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/188415-prawda-o-pompie-wodnej/page/3/#findComment-6374612
Udostępnij na innych stronach

Gość grend
A czy temperatura w gruncie spadnie drastycznie gdy na zewnatrz jest - 15 zamiast -2?

 

Bierze wiecej pradu bo dom ma raczej wiekrze zapotrzebowanie na cieplo...

im zimniej. Nie?

 

Najtaniej moze wyjsc tylko palenie w kominku... Wtedy PC bedzie miala male zuzycie :)

 

Jezeli jestes powaznie zainteresowany to czytaj i szukaj. Jak z gory zakladasz ze sie nie oplaca to po co drazyc temat.

 

Już pisałem że chcę pewne rzeczy uzyskac od uzytkowników a nie reklamówki od firm zakładających. Mój sens tego pytania byl taki że mam info -powiedzmy że z netu że w momencie gdy temp jest -15 trzeba podgrzewać wode bo pompa jest niewydolna. Oczywiscie nie wyobrazam sobie ze jak jest -15 to 5 metrów głębiej w ziemi robi sie -10... . Wiadomo też ze łatwiej i mnie "energetycznie jest podgrzac wode z 10 stopni do 20 niż z 35 do 45. W zwiazku z tym że po tych wklejkach zakładam że prąd na miesiac to 200-250pln (nie wiem co z kominkiem i rekuperacja czy jest czy nie ma itd) to pytanie jest proste i rzeczowe jezeli powiedzmy zuzycie pradu średnio w dniu wynosi 200 \30 - 7 pln to kiedy na dworze temp jest -15 to wynosi 30pln a kiedy 0 stopni to 2 pln

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/188415-prawda-o-pompie-wodnej/page/3/#findComment-6374627
Udostępnij na innych stronach

kwestionujesz cene 45 000 za pompe ciepła wiec pytanie brzmi ile to kosztuje - czego ty nierozumiesz ?

 

Ja dostawałem oferty na maksymalnie 22000 zł za kompletną kotłownię opartą na markowej pompie powietrznej wraz z zasobnikiem CWU i robocizną. Sporo brakuje do 45000 zł

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/188415-prawda-o-pompie-wodnej/page/3/#findComment-6374628
Udostępnij na innych stronach

Kolego grend, zachęcam do przestudiowania kilku tematów z działu "Pompy ciepła".

 

Mam parterówkę 206m2 z PC-PW (pompa ciepła powietrze-woda) Za dwie zimy (dom nie wykończony, otwarty na zimne strefy, temp 17*C, samo CO) poszło 14000kWh. Co do kosztów budowy domu parterowego też się z Tobą nie zgadzam.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/188415-prawda-o-pompie-wodnej/page/3/#findComment-6374635
Udostępnij na innych stronach

Wiadomo też ze łatwiej i mnie "energetycznie jest podgrzac wode z 10 stopni do 20 niż z 35 do 45.

 

 

A to ciekawostka fizyczna.

Czy możesz opisać zjawisko, które za tym stoi ?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/188415-prawda-o-pompie-wodnej/page/3/#findComment-6374642
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...