witam

 

przewody 125 wystarczą

skrzynki rozdzielcze też mogą mieć króćce 125

 

pozdrawiam

 

Wiem, ale wolę kupic to w jednym miejscu, tzn ponoć skrzynki są dedykowane do kanałów (smartflex).

Wole potem nie kombinować, jak uzyskać szczelne połączenie.

  • Odpowiedzi 519
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Witam, to i ja się podepnę może ktoś oceni projekt

 

Nawiew:

Pokoj1 40 m3/h

Pokoj2 40

Sypialnia 45

Salon+jadalnia 100

 

Wywiew:

Sień 20 m3/h

Lazienka 60

Garderoba 20

Kuchnia 90

Spiżarnia 20

 

Suma nawiew: 225, wywiew: 210, nadmiar 7%, kubatura 330m3,

jednostka reku 350 m3/h

 

Rzut wentylacji.jpg

 

1. Czy można dać mniejszą jednostkę?

 

2. Przewody schowane na stropie w warstwie ocieplenia (poddaże nieużytkowe na razie)

Czy czerpnie i wyrzutnie dać w strefie ciepłej i wyjść przez ściany

czy wyjść na strych przez strop ocieplić przewody i dać w podbitce?

 

3. Kotłownia piec kondensat, czy może tam też zrobić wywiew?

na razie jest tam w.grawitacyjna i szczelne drzwi

 

 

Z góry dzięki

pzdr

Garderoba i spiżarka to czyste pomieszczenia - robi się tam nawiew! Nie wywiew.

Wentylację liczyć lepiej na cały dom, na ilość osób. I tak się wszystko wyrówna - to nie są oddzielne kanały a skrzynka rozdzielcza.

witam

 

 

możesz dać mniejszą jednostkę

np. Onyx Dream 200, którego wydatek to 230m3 przy 200Pa

wprowadzili właśnie nowy model z automatycznym bajpasem i nowym sterownikiem

 

możesz wyjść z czerpnią i wyrzutnią przez ścianę

 

w pomieszczeniu gospodarczym możesz zrobić wywiew, ja czasami daję i wywiew i nawiew

 

 

tak jak pisze Tomasz Brzęczkowski, w garderobie zrób nawiew, a nie wywiew

 

 

pozdrawiam

 

 

Witam, to i ja się podepnę może ktoś oceni projekt

 

Nawiew:

Pokoj1 40 m3/h

Pokoj2 40

Sypialnia 45

Salon+jadalnia 100

 

Wywiew:

Sień 20 m3/h

Lazienka 60

Garderoba 20

Kuchnia 90

Spiżarnia 20

 

Suma nawiew: 225, wywiew: 210, nadmiar 7%, kubatura 330m3,

jednostka reku 350 m3/h

 

[ATTACH=CONFIG]257308[/ATTACH]

 

1. Czy można dać mniejszą jednostkę?

 

2. Przewody schowane na stropie w warstwie ocieplenia (poddaże nieużytkowe na razie)

Czy czerpnie i wyrzutnie dać w strefie ciepłej i wyjść przez ściany

czy wyjść na strych przez strop ocieplić przewody i dać w podbitce?

 

3. Kotłownia piec kondensat, czy może tam też zrobić wywiew?

na razie jest tam w.grawitacyjna i szczelne drzwi

 

 

Z góry dzięki

pzdr

(...) mam garderobe przy wejsciu w ktorej stoja buty, czy powinienem nawiewac tam powietrze i wyciagac je na dom?

Nie.

Zrób wywiew, jeszcze nie widziałem rozsądnego argumentu aby robić nawiewy/ nie robić wywiewu w garderobach czy spiżarniach.

Edytowane przez matkor
Ja w projekcie mam garderobe przy wejsciu w ktorej stoja buty, czy powinienem nawiewac tam powietrze i wyciagac je na dom?

 

witam

 

w Twojej garderobie, k. wejścia, w której zostawiasz buty oczywiście dałbym wywiew:p

tak samo w sieni, czy w wiatrołapie, gdzie zostawia się dopiero co ściągnięte z nóg obuwie i np mokre okrycia - tylko wywiew

 

w garderobie z czystymi ubraniami tylko nawiew - nie chciałbym aby czyste - pachnące ubrania nabierały "domowego" zapachu

 

pozdrawiam

w garderobie z czystymi ubraniami tylko nawiew - nie chciałbym aby czyste - pachnące ubrania nabierały "domowego" zapachu

 

No to mam dylemat, bo na pietrze kazdy pokoj ma swoja (małą) garderobę, w projekcie mam tak, że na pokój idzie powiedzmy 50m3, w garderobach wywiew ok 15m3, reszta wyleci przez łazienke i pralnie.

 

Jeśli dałbym nawiew w garderobach to zmniejszać nawiew w pokojach, czy zwiekszyć wywiew w pom. mokrych?

Będzie Pan przez garderobę przepuszczał brudne powietrze? Lepiej znaleźć nowe miejsce na buty.

Na jakich kanałach o Pana najlepiej wyjdzie wentylacja? Czy może ma Pan jakieś doświadczenie z kanałami i preferuje Pan któreś?

Najpierw wybiera się centralę potem dobiera do niej nawiewy "pod dom"

  • 2 weeks później...

To ja podrzucę szkic wentylacji który dostałem od pewnej firmy.

Dom parterowy 275m3.

Interesuje mnie co projektant miał na myśli wstawiając anemostat wywiewny w korytarzu.

Bo raczej tego anemostatu nie powinno tam być.

Ja przesunął bym go do pomieszczenia gospodarczego, a anemostat z wiatrołapu dałbym w kuchni.

Proszę o opinię.

szkic01-00.jpg

Edytowane przez nommo
skan
To ja podrzucę szkic wentylacji który dostałem od pewnej firmy.

Dom parterowy 275m3.

Interesuje mnie co projektant miał na myśli wstawiając anemostat wywiewny w korytarzu.

Bo raczej tego anemostatu nie powinno tam być.

Ja przesunął bym go do pomieszczenia gospodarczego, a anemostat z wiatrołapu dałbym w kuchni.

Proszę o opinię.

Anemostat w korytarzu odetnie wentylację łazienki - tak nie mozna robić! . Po co podwójne kanały na nawiewie? Przy 63mm 50m3/h idzie jednym V optymalne to 2 do 5m/sek!!

Mało czytelne są rzuty, ale suma pól przekrojów kanałów nawiewnych (np 63mm wewnątrz to 29cm2 ) nie powinna być wiele większa od kanału głównego .

Kanały PE na nawiewie montuje się po jednym 0 nie ma potrzeby. Można zobaczyć na stronach Zehndera czy J.E Storkair kanały PE je storkair.jpg

Podwójne/potrójne kanały są na wywiewie bo pomieszczeń wywiewnych jest mniej.

Co do rozkładu wywiewów - radziłbym 3 w łazience (głównej) a 2 w kuchni ( chyba, że nie będzie okapu)

 

Jeszcze raz przypomnę - nie robi się anemostatów w korytarzach. Taki wywiewny anemostat w korytarzu "pozbawi" wentylację łazienki.

Witam,

wrzucam jeszcze umiejscowienie czerpni (niebieski) i wyrzutni (czerwony)

czerpnia idzie w kotłowni wiec nie ma sprawy

ale wyrzutnia idzie przez pokoj i bedzie zabudowana

w rogu sufitu plyta KG czy to dobry pomysł? nie będzie hałasu lub jakis problemów z wilgocią?

 

Reku bedzie Brink 300 ma srednice fi150 do podlaczania

czy czerpnie i wyrzutnie tez dawac spiro 150?

 

Rzut wentylacji3.jpg

 

 

 

 

z gory dzieki za pomoc

Witam,

wrzucam jeszcze umiejscowienie czerpni (niebieski) i wyrzutni (czerwony)

czerpnia idzie w kotłowni wiec nie ma sprawy

ale wyrzutnia idzie przez pokoj i bedzie zabudowana

w rogu sufitu plyta KG czy to dobry pomysł? nie będzie hałasu lub jakis problemów z wilgocią?

 

Reku bedzie Brink 300 ma srednice fi150 do podlaczania

czy czerpnie i wyrzutnie tez dawac spiro 150?

 

[ATTACH=CONFIG]259999[/ATTACH]

 

 

 

 

z gory dzieki za pomoc

Wyrzutnia pionowo, bo będą kłopoty!!!

Za dużo kanałów - powietrze zbytnio się rozpręży.

Spiżarka i garderoba to czyste pomieszczenia i musi tam być nawiew! Przy wywiewie żarcie zgnije a ciuchy będą nieświeże.

Dlaczego jedna z głośniejszych central jak jest na ścianie sypialni

Panie Tomaszu 3 wywiewy (anemostaty) , czy trzy rury 75 do anemostatu w łazience. W kuchni będzie pochłaniacz okapu brak. jak na razie jest 2x75.

Anemostat w korytarzu wypadł z rozkładu.

Wyrzutnia pionowo, bo będą kłopoty!!!

Za dużo kanałów - powietrze zbytnio się rozpręży.

Spiżarka i garderoba to czyste pomieszczenia i musi tam być nawiew! Przy wywiewie żarcie zgnije a ciuchy będą nieświeże.

Dlaczego jedna z głośniejszych central jak jest na ścianie sypialni

 

Witam, chyba własnie zrobię wyrzutnię pionową

Dlaczego za dużo kanałów, do salonu skasować jeden kanał

w pokojach zostawić po jednym kanale?

Jaką centralę Pan proponuje?

 

Pozdrawiam

Panie Tomaszu 3 wywiewy (anemostaty) , czy trzy rury 75 do anemostatu w łazience. W kuchni będzie pochłaniacz okapu brak. jak na razie jest 2x75.

Anemostat w korytarzu wypadł z rozkładu.

Zdecydowanie odradzam pochłaniacze. Po dwóch trzech dniach to już sieje syfem !To już lepiej nic nie robić.

Jeżeli nie gotuje się codziennie obiadów w domu, to lepiej więcej kanałów na łazienki.

Anemostat w korytarzu nie może wypaść ! Sprawi, że łazienka nie będzie wentylowana .

Witam, chyba własnie zrobię wyrzutnię pionową

 

Pozdrawiam

Wyrzutnia pozioma będzie zamarzać i woda będzie wokoło niej. Poza tym, wyrzutnia pionowa wspomaga ciąg zimą. Mało tego, gdy nie ma zasilania, zapewnia minimalną wentylację. Mirzyłem to kiedyś przy - 10 stC - dawało 70m3/h.

Dlaczego za dużo kanałów, do salonu skasować jeden kanał

w pokojach zostawić po jednym kanale?

Proszę zobaczyć... producent centrali zaopatrzył ją w króćce ( w przypadku w/w Brinka ) fi 150mm . Dlaczego nie fi 200 czy 100? Jest coś takiego jak optymalna prędkość powietrza w kanałach - optymalna to oznacza najmniejszy opór i najcichszy przepływ. Do kranu też Panu dochodzi rurka fi 13mm wewnątrz, Nie 5mm i nie 40.

150mm średnicy to 176 cm 2 Ma Pan 6 nawiewów ( garderoba to czyste pomieszczenie tam jest nawiew!!!!) 176 cm 2 : 6 = 29 cm 2 czyli fi 63mm a nie 2 x 63mm!!!

Ponieważ skrzynka jest na 8 - to można zaślepić, można dołożyć trzeci do salony i do jakiegoś pokoiku wiekszego.

 

 

 

A centrale... zawsze polecam polskie. Chyba, że potrzebna jest specjalistyczna której u nas nie robią.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...