Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Proszę o sprawdzenie mojego projektu wen., przewody elastyczne


Recommended Posts

Proszę zerknąć czy anemostaty i iskrrzynki dobrze rrozpisałem ?

PARTER

1. Wiatrołap 3,76 - nawiiew 1x75mm (skrzynka przelotowa - anemostat 125 / 1x75)

2. Spiżarnia 1,68 - Brak

3. Kuchnia 11,08 - wywiew 2 x 75mm dwie skrzynki kątowe – anemostat; jedna druga 125 / 1x75)

4. Salon 31,12 - nawiew 3 x 75mm (dwie skrzynki kątowe – anemostat; jedna 125 / 2x75, druga 125 / 1x75)

5. Schody 3,59 - brak

6. Hol 10,23 - brak

7. WC 2,00 - wywiew 1x75mm (skrzynka kątowa - anemostat 125 / 1x75)

8. Łazienka 6,00 - wywiew 2x75mm (skrzynka kątowa - anemostat 125 / 2x75)

9. Kotłownia 6,50 - wywiew 1x75mm (skrzynka przelotowa - anemostat 125 / 1x75) - w kotłowni piec gazowy kondensacyjny

10. Sypialnia 17,40 – nawiew 2x75mm (skrzynka przelotowa - anemostat 125 / 2x75)

Parter: suma nawiewów 6 x 75mm, suma wywiewów 6 x 75mm

 

PODDASZE

1. Hol i schody 10,52 - brak

2. Pralnia 3,08 - nawiew 1x75mm (skrzynka kątowa - anemostat 125 / 1x75)

3. Łazienka 8,00 - wywiew 4 x 75mm (skrzynka kątowa - anemostat 160 / 4x75)

4. Pokój 12,98 - nawiew 1x75mm (skrzynka kątowa - anemostat 125 / 1x75)

5. Pokój 11,75- nawiew 1x75mm (skrzynka kątowa - anemostat 125 / 1x75)

6,7. Pokój z garrderobą 20- nawiew 2x75mm (skrzynka kątowa - anemostat 125 / 2x75)

Parter: suma nawiewów 5 x 75mm, suma wywiewów 4 x 75mm

 

Całość : suma nawiewów 11 x 75mm, suma wywiewów 10 x 75mm

Parteer - czysty.jpg

poddasze - czysty.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 519
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Zmieniłbym rozmieszczenie anemostatów,

parter:

Pom 1 Bliżej dzwi

pom3 anemostaty koło okien,

pom 4 ok

pom 7 ok

pom 8 ok

pom 9 anemostad pod oknem

pom 10 anemostad pod drugim oknem

Poddasze:

pom 2 maksymalnie blisko skosów.

pom 3 gdzieś nad wanną tak jak skosy pozwalają.

pom 4 pomiędzy biurkiem a łóżkiem

pom 5 okolice łóżka

pom 6-7 dał bym jeden kanał do sypialni i jeden do gareroby,

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Taki jeszcze mam wariant , sprrawdzi ktoś /

PARTER

1. Wiatrołap 3,76 - nawiiew 1x75mm (skrzynka kątowa - anemostat 125 / 1x75)

2. Spiżarnia 1,68 - Brak

3. Kuchnia 11,08 - wywiew 1 x 75mm (skrzynka kątowa – anemostat 125 / 1x75)

4. Salon 31,12 - nawiew 3 x 75mm (dwie skrzynki kątowe – anemostat; jedna 125 / 2x75, druga 125 / 1x75)

5. Schody 3,59 - brak

6. Hol 10,23 - brak

7. WC 2,00 - wywiew 1x75mm (skrzynka kątowa - anemostat 125 / 1x75)

8. Łazienka 6,00 - wywiew 2x75mm (skrzynka kątowa - anemostat 125 / 2x75)

9. Kotłownia 6,50 - wywiew 1x75mm (skrzynka kątowa - anemostat 125 / 1x75) - w kotłowni piec gazowy kondensacyjny

10. Sypialnia 17,40 – nawiew 2x75mm (skrzynka przelotowa - anemostat 125 / 2x75)

Parter: suma nawiewów 6 x 75mm, suma wywiewów 5 x 75mm

 

PODDASZE

1. Hol i schody 10,52 - brak

2. Pralnia 3,08 - nawiew 1x75mm (skrzynka kątowa - anemostat 125 / 1x75)

3. Łazienka 8,00 - wywiew 4 x 75mm (skrzynka kątowa - anemostat 160 / 4x75)

4. Pokój 12,98 - nawiew 1x75mm (skrzynka kątowa - anemostat 125 / 1x75)

5. Pokój 11,75- nawiew 1x75mm (skrzynka kątowa - anemostat 125 / 1x75)

6. Pokój 12,20 - nawiew 1x75mm (skrzynka kątowa - anemostat 125 / 1x75)

7. Garderob- brak

Parter: suma nawiewów 4 x 75mm, suma wywiewów 4 x 75mm

 

Całość : suma nawiewów 10 x 75mm, suma wywiewów 9 x 75mm

IMG_1853.jpg

IMG_1854.jpg

Edytowane przez siloj
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

czerpnia wyrzutnia.jpg

Proszę również o podpowiedzi. WM będę robił pierwszy raz i pierwszy raz robię wstępny projekt :rolleyes:

Instalacja na peflex fi75.

dom parterowy 119m2 po podłogach, grzejna płyta fundamentowa (grzany wiatrołap) ok 310m3 kubatury. W domu 3 osoby, może w przyszłości 4.

czerpnię i wyrzutnie planuję na elewacji zachodniej przez ścianę na poddaszu (przez OSB i styropian).

czy w wiatrołapie robić wywie, skoro jest otwarty na korytarz?

skrzynki rozdzielcze zrobić w centralnej części domu tak aby były mniej więcej równe rury, czy jakoś inaczej?

Jakieś podpowiedzi/wskazówki/zmiany?

Pozdrawiam!

Edytowane przez sztolu
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

[ATTACH=CONFIG]389142[/ATTACH]

Proszę również o podpowiedzi. WM będę robił pierwszy raz i pierwszy raz robię wstępny projekt :rolleyes:

Instalacja na peflex fi75.

dom parterowy 119m2 po podłogach, grzejna płyta fundamentowa (grzany wiatrołap) ok 310m3 kubatury. W domu 3 osoby, może w przyszłości 4.

czerpnię i wyrzutnie planuję na elewacji zachodniej przez ścianę na poddaszu (przez OSB i styropian).

czy w wiatrołapie robić wywie, skoro jest otwarty na korytarz?

skrzynki rozdzielcze zrobić w centralnej części domu tak aby były mniej więcej równe rury, czy jakoś inaczej?

Jakieś podpowiedzi/wskazówki/zmiany?

Pozdrawiam!

 

Do pralni nawiew. Czerpnia najlepiej od północy. W wiatrołapie wywiewu nie musi być ale na upartego dać można. Odcinki staram się robić równe ale to nie apteka. Jaki reku planowany?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

....

Czy można wyzutnię podpiąć pod dwa kominki wentylacyjne w dachu (dachówka) o srednicy fi 100mm np poprzez trójnik bo mam takie kominki wentylacyjne (odpowietrrzające) .-zdj na dole postu.

 

Też tak chciałem. Jak przyjechały kominki (identyczne jak na foto) zdanie zmieniłem. To niby 100mm ale za małe na wyrzutnię i daszek moim zdaniem dławi wyrzut. Po drugie w zimie tylko się utwierdziłem jak zobaczyłem lód na wyrzutni. To taki grzybek by mi pewnie zaczopowało po kilku dniach bo powietrze z niego nie ucieka w Lini prostej tylko uderza w daszek i potem dopiero ucieka bokami. A jak się przyglądniesz tam tego miejsca jakoś dużo nie ma. Są typowe wyrzutnie dachowe do reku i ew taką kup.

 

No i jak nie dasz tych kominków wysoko to ci jeszcze śnieg je przyblokuje bo te grzybkowate są bardzo nisko.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Też tak chciałem. Jak przyjechały kominki (identyczne jak na foto) zdanie zmieniłem. To niby 100mm ale za małe na wyrzutnię i daszek moim zdaniem dławi wyrzut. Po drugie w zimie tylko się utwierdziłem jak zobaczyłem lód na wyrzutni. To taki grzybek by mi pewnie zaczopowało po kilku dniach bo powietrze z niego nie ucieka w Lini prostej tylko uderza w daszek i potem dopiero ucieka bokami. A jak się przyglądniesz tam tego miejsca jakoś dużo nie ma. Są typowe wyrzutnie dachowe do reku i ew taką kup.

 

No i jak nie dasz tych kominków wysoko to ci jeszcze śnieg je przyblokuje bo te grzybkowate są bardzo nisko.

 

Ja myślałem o przerobieniu tych kominków wentylacyjnych, obciąć te grzybki i dołożyć strażaki tak podobnie jak to zrobił kolega plusfoto (poniżej jego zdjęcie):

_DSC9672.jpg

Edytowane przez siloj
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Proszę o sprawdzenie projeku wentylacji. Instalację będę wykonywał sam. Nigdy tego nie robiłem.

System peflex 75mm z dwoma rozdzielaczami i rekuperatorem na strychu. Długość rur od 6 do 9 m.

Kubatura domu ok 450m3 (bez klatki schodowej i korytarza na poddaszu ok 400m3).

Ilość osób 3 - 4.

Parter : 5N i 7W

Poddasze : 6N i 4W

Razem: 11N i 11W

20170518_124651.jpg

20170518_124531.jpg

Edytowane przez jarsbak
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Proszę o sprawdzenie projeku wentylacji. Instalację będę wykonywał sam. Nigdy tego nie robiłem.

System peflex 75mm z dwoma rozdzielaczami i rekuperatorem na strychu. Długość rur od 6 do 9 m.

Kubatura domu ok 450m3 (bez klatki schodowej i korytarza na poddaszu ok 400m3).

Ilość osób 3 - 4.

Parter : 5N i 7W

Poddasze : 6N i 4W

Razem: 11N i 11W

 

Parter : 4N i 5W

Poddasze : 6N i 3W

Razem: 10N i 8W

 

Parter

Salon - po 1 nawiewie

Brakuje Jadalni - tam dac 1 nawiew

Wiatrolap - usuniecie wywiewu

Łazienka - 2 nawiewy

Poddasze

Wiatrołap - bez wywiewu

 

Główny ciąg wywiewu musi być przez główną łazienkę.

Wiatrołap jest tak często otwierany, że wywiew jest tam niepotrzebny i tylko osłabi inne wyciągi

Garderoba to duża szafa, niepotrzebny i niewskazany wywiew. Prędzej nawiew ale sensu większego nie ma.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Do pralni nawiew. Czerpnia najlepiej od północy. W wiatrołapie wywiewu nie musi być ale na upartego dać można. Odcinki staram się robić równe ale to nie apteka. Jaki reku planowany?

 

do pralni nawiew, mimo to iż jest tam też pompa ciepła i zasobnik na wodę użytkową, oraz będzie się tam suszyło pranie? nie trzeba wyciagać wilgoci?

Czerpnię chciałem od północy, ale będzie bardzo długas rura- około 8-9m, gdyż na wysokości pom gospodarczego będzie w przyszłości garaż, a na dodatek jest tam dach ze spadem więc, czerpnia w podbitce?

czy wyrzutnie można puścić wraz z odpowietrzeniem kanalizacji, czy to błąd by był? na dzień dzisiejszy chcę puścić w elewacji, ale tak się teraz zastanawiam..

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

czym się różnią kanały 75 mm Pe-flex od Ventiflex oprócz ceny ? Bo w cenniku pe-flex można antygrzyb. kupić już za 360 zł za 50 mb natomiast Ventsflexa 75mm rolka 50 m kosztuje 514 zł. Który warto wybrać ?

Które skrzynki rozprężne lepsze: ze stali nierdzewnej czy z poliwęglanu?

Edytowane przez siloj
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam.

Będę bardzo wdzięczny za zerknięcie na mój projekt WM w moim domu. (94m2, 250m3) rodzina to 2+1 może 2+2 w przyszłości

 

Wyliczenia dla 2m/s kanały 75-63mm

Nawiewy:

Pokój 2 x75 44 m3/h

Pokój 1x75 22 m3/h

Salon 2x75 44 m3/h

Pralnio-suszarnia 1x75 22 m3/h

Razem 132 m3/h

 

Wywiew:

Łazienka 2x75 44 m3/h

WC 1x75 22 m3/h

Kuchnia 2x75 44 m3/h

Wiatrołap (wiadomo ogrzewany) 1x75 22 m3/h

Razem 132 m3/h

 

 

Centrale nad jakimi się zastanawiam to

Brookvent Aircycle 1.2

Vent Axia Sentinel KInetic

i dalej nie wiem może ktoś coś zaproponuję w podobnej cenie (instalacja bez GWC)

 

Mam obawy czy wywiew w łazience nie jest za słaby i czy zdoła wyciągnąć powietrze z pobliskich sypialni.

 

 

 

 

Z góry podziękowania za pomoc

rzut parteru-1.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Kolejne poprawki już sam nie wiem która to wersja:

PARTER

1. Wiatrołap 3,76 - nawiew 1x75mm (skrzynka kątowa - anemostat 125 / 1x75)

2. Spiżarnia 1,68 - Brak

3. Kuchnia 11,08 - wywiew 2 x 75mm (skrzynka kątowa – anemostat 125 / 2x75)

4. Salon 31,12 - nawiew 3 x 75mm (dwie skrzynki kątowe – anemostat; jedna 125 / 2x75, druga 125 / 1x75)

5. Schody 3,59 - brak

6. Hol 10,23 - brak

7. WC 2,00 - wywiew 1x75mm (skrzynka kątowa - anemostat 125 / 1x75)

8. Łazienka 6,00 - wywiew 2x75mm (skrzynka kątowa - anemostat 125 / 2x75)

9. Kotłownia 6,50 - wywiew 1x75mm (skrzynka kątowa - anemostat 125 / 1x75) - w kotłowni piec gazowy kondensacyjny

10. Sypialnia 17,40 – nawiew 2x75mm (skrzynka przelotowa - anemostat 125 / 2x75)

Parter: suma nawiewów 6 x 75mm, suma wywiewów 6 x 75mm

 

PODDASZE

1. Hol i schody 10,52 - brak

2. Pralnia 3,08 - nawiew 1x75mm (skrzynka kątowa - anemostat 125 / 1x75)

3. Łazienka 8,00 - wywiew 4 x 75mm (skrzynka kątowa - anemostat 160 / 4x75)

4. Pokój 12,98 - nawiew 1x75mm (skrzynka kątowa - anemostat 125 / 1x75)

5. Pokój 11,75- nawiew 1x75mm (skrzynka kątowa - anemostat 125 / 1x75)

6. Pokój 12,20 - nawiew 1x75mm (skrzynka kątowa - anemostat 125 / 1x75)

7. Garderob- brak

Parter: suma nawiewów 4 x 75mm, suma wywiewów 4 x 75mm

 

Całość : suma nawiewów 10 x 75mm, suma wywiewów 10 x 75mm

21.05 - parter.jpg

poddasze - 21.5.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 weeks później...

halo czy ktoś wypowie się na post wyżej ???? jakieś sugestie ??

czy napewno w wiatrołapie nawiew ? (jak jest ogrzewany) może dać wywiew a dodatkowy nawiew dać do pralni na poddaszu ?

czy czerpnia i wyrzutnia mogą być w dachu ? (mam do wykrzystania 2 x po 2 kominki wentylacyjne fi 110mm, wyjscie z centrali fi 200mm na trójniiku 200/2x110 ??

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 3 weeks później...

Dołączę i ja z moim wstępnym projektem wentylacji - z prośbą o opinie.

 

Dom parter + poddasze użytkowe powierzchnia użytkowa około 145-150m2. Zamieszkiwać będa 4 osoby (2+2).

 

Poniżej obliczenia powierzchni, kubatur, przepływów, wymian powietrza itp. oraz planowane rozmieszczenie anemostatów.

 

tabelka WM.jpg

WM góra.jpg

WM parter.jpg

 

I przy okazji pytanie: jaka jest właściwie kubatura jaką trzeba uwzględnić w obliczeniach? Czy pomieszczenia bez anemostatów ale przez które będzie powietrze przepływać ( w moim przypadku jadalnia, hole, korytarze) wchodzą do kubatury czy się jej pomija?

 

Nie wiem też czy prawidłowo zrobiłem przyjmując prędkość przepływu powietrza 2,5m/s i według niej obliczyły się faktyczne przepływy na poszczególnych anemostatach, które nieco różnią się od tych wykazanych na schemacie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...