Witam,

 

zastanawiam się nad zmniejszeniem kosztów ogrzewania i cwu w domu, które realizowane jest obecnie za pomocą konwektorów elektrycznych i bojlera. W poprzednim sezonie na cele co zużyto około 6000 kWh, a cwu 3000kWh, koszt kWh to około 0,52 zł - co daje całkowity koszt na poziomie 4680 zł. Czy istnieje jakiś system grzewczy, który zwróciłby się w ciągu 5 lat i pozwoliłby co najmniej dwukrotnie obniżyć rachunki?

 

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam,

 

zastanawiam się nad zmniejszeniem kosztów ogrzewania i cwu w domu, które realizowane jest obecnie za pomocą konwektorów elektrycznych i bojlera. W poprzednim sezonie na cele co zużyto około 6000 kWh, a cwu 3000kWh, koszt kWh to około 0,52 zł - co daje całkowity koszt na poziomie 4680 zł. Czy istnieje jakiś system grzewczy, który zwróciłby się w ciągu 5 lat i pozwoliłby co najmniej dwukrotnie obniżyć rachunki?

 

Pozdrawiam

To proste. Uszczelnić dom. Założyć odzysk ciepła. Do cwu przy taaaakim zużyciu, zasobnik z ppci.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

To proste. Uszczelnić dom. Założyć odzysk ciepła. Do cwu przy taaaakim zużyciu, zasobnik z ppci.

 

Odzysk ciepła już jest. Można prosić o porady, od których miejsc rozpocząć uszczelnianie? Zasobnik ppci z COP średniorocznym na poziomie 3 i koszcie całkowitym do 5000 zł faktycznie mógłby się zwrócić.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jaki duży dom i ile osób?

Jakie grzejniki ?

Jaki reku?

 

Dom ma około 115 m2 powierzchni całkowitej i 105 m2 użytkowej wykonany w technologii szkieletu drewnianego. Zamieszkany stale przez 3 osoby. Grzejniki Atlantic konwektorowe z elektronicznym termostatem. Łączna moc to około 9 kW. Reku to nikol 320.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dom ma około 115 m2 powierzchni całkowitej i 105 m2 użytkowej wykonany w technologii szkieletu drewnianego. Zamieszkany stale przez 3 osoby. Grzejniki Atlantic konwektorowe z elektronicznym termostatem. Łączna moc to około 9 kW. Reku to nikol 320.

3000kWh to 300 litrów ciepłej wody dziennie. Raczej wątpię w takie zużycie, więc terma ma ogromne straty.

Reku nie jest jakiś dobry - wymienniki "rura w rurze" są mocno przereklamowane, ale straty na wentylacje przy takim reku to nie więcej jak 1000kWh.

Robię ogrzewanie elektryczne od 24 lat, ale zużycia powyżej 30kWh/m2 jeszcze nie spotkałem ( czyli 3000kWh na taki dom) . Najprawdopodobniej nie ma izolacji od gruntu. W latach 90-tych dawało się 30 cm styropianu obecnie projektuje się 40 i więcej.

Ponieważ izolacji nie da się poprawić - proponowałbym kanałową pompę ciepła z bezpośrednim parowaniem i skraplaniem . Latem schłodzi a zimą dogrzeje powietrze ze średnim COP ponad 3.

Ps. Jakie ogrzewanie jest w łazienkach, czy wykorzystuje Pan czarny przewód w grzejnikach?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

...

Robię ogrzewanie elektryczne od 24 lat, ale zużycia powyżej 30kWh/m2 jeszcze nie spotkałem ( czyli 3000kWh na taki dom) . Najprawdopodobniej nie ma izolacji od gruntu. W latach 90-tych dawało się 30 cm styropianu obecnie projektuje się 40 i więcej.

Brzęczkowski, nie ośmieszaj się jeszcze bardziej. Człowiek traktuje cię poważnie a ty takie matolstwa wypisujesz. Zrozum w końcu, żeś głąb i nikt takich rad nie potrzebuje.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

3000kWh to 300 litrów ciepłej wody dziennie. Raczej wątpię w takie zużycie, więc terma ma ogromne straty.

Reku nie jest jakiś dobry - wymienniki "rura w rurze" są mocno przereklamowane, ale straty na wentylacje przy takim reku to nie więcej jak 1000kWh.

Robię ogrzewanie elektryczne od 24 lat, ale zużycia powyżej 30kWh/m2 jeszcze nie spotkałem ( czyli 3000kWh na taki dom) . Najprawdopodobniej nie ma izolacji od gruntu. W latach 90-tych dawało się 30 cm styropianu obecnie projektuje się 40 i więcej.

Ponieważ izolacji nie da się poprawić - proponowałbym kanałową pompę ciepła z bezpośrednim parowaniem i skraplaniem . Latem schłodzi a zimą dogrzeje powietrze ze średnim COP ponad 3.

Ps. Jakie ogrzewanie jest w łazienkach, czy wykorzystuje Pan czarny przewód w grzejnikach?

 

Dom jest w zasadzie całkiem dobrze ocieplony:

- w ścianie 20 cm styropianu i 20 cm wełny w szkielecie,

- 20 cm wełny międzu krokwiami i 10 cm na stelarzu pod krokwiami,

- 20 cm styropianu na płycie fundamentowej (nie pod płytą)

 

Dziękuję za sugestię odnośnie pompy. A co do uszczelnienia - miałby Pan jakieś porady?

 

W domu stale ktoś przebywa, więc okresowe obniżanie temperatury raczej nie wchodzi w grę (tak rozumiem pytanie o czarny przewód). W łazience stoi grzejnik promiennikowy.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dom jest w zasadzie całkiem dobrze ocieplony:

- w ścianie 20 cm styropianu i 20 cm wełny w szkielecie,

- 20 cm wełny międzu krokwiami i 10 cm na stelarzu pod krokwiami,

- 20 cm styropianu na płycie fundamentowej (nie pod płytą)

 

Dziękuję za sugestię odnośnie pompy. A co do uszczelnienia - miałby Pan jakieś porady?

 

W domu stale ktoś przebywa, więc okresowe obniżanie temperatury raczej nie wchodzi w grę (tak rozumiem pytanie o czarny przewód). W łazience stoi grzejnik promiennikowy.

Gdzieś musi Panu uciekać.... Szkoda, że już po zimie, ale gdyby Panu udało się pożyczyć kamerę i od wewnątrz (koniecznie) poszukać zimnych miejsc ( może jeszcze koło zera w nocy będzie) - Musi u Pana być jakaś nieszczelność lub braki w wełnie.

Co do obniżek - Nawet jak ktoś jest w domu, to zegar z 30 zł może przełączać obniżki o 3.5 st w sypialniach w dzień a w pokojach dziennych w nocy.

czy grzejnik w łazience to zwykły promiennik czy łazienkowy?

Może Pan do mnie zadzwonić... bo Pan ma bardzo indywidualny przypadek -

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

TB zajmuje sie TYLKO domami izolowanymi!!! A tu prosze... Telefon... porady... Zajmowanie sie...:o

 

Majac 20cm izolacji od gruntu dom nie moze byc izolowany... Wedlug definicji TB.

 

Forumowy mitoman jedzie dalej...

 

Moze zaproponuje PC do obnizania rachunkow... Ale nie do grzania...

Sam z powidzeniem z takiej korzysta.

:) Można sobie różne rzeczy wypisywać ale na benzynę też trzeba mieć. Najwyraźniej znalazł Brzęczkowski ofiarę. Wydoi ją i to, że ma dom "nieizolowany" raczej mu przeszkadzać nie będzie. :)
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

:lol2::lol2::lol2::lol2::lol2::lol2:

widać z czasem rośnie mu grubość izolacji.Ciekaw jestem kiedy dojdzie do 1 metra?

 

Ależ to już było. Nawet zdjęcie przedstawił. Jak się okazało to była izolacja pod drogą ;)

A tutaj na pożywkę dla TB:

http://www.m3system.pl/wp-content/themes/m3system/images/technologia/9.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

TB juz pewnie dawno na priv podal nr tel. I opisal jakimi lajdakami jestesmy... Zwalczajacymi izolacje i walczymy z nim gdy on Europe izoluje... Nawet arabow napomnial ale nie odpowiedzial czy wspolpracuje z nimi...

 

Oczywiście że współpracuje. Izolowane Kebab-budy z płyty obornickiej to jego dzieło.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gdzieś musi Panu uciekać.... Szkoda, że już po zimie, ale gdyby Panu udało się pożyczyć kamerę i od wewnątrz (koniecznie) poszukać zimnych miejsc ( może jeszcze koło zera w nocy będzie) - Musi u Pana być jakaś nieszczelność lub braki w wełnie.

Co do obniżek - Nawet jak ktoś jest w domu, to zegar z 30 zł może przełączać obniżki o 3.5 st w sypialniach w dzień a w pokojach dziennych w nocy.

czy grzejnik w łazience to zwykły promiennik czy łazienkowy?

Może Pan do mnie zadzwonić... bo Pan ma bardzo indywidualny przypadek -

 

Rok temu w zimie przeprowadziłem badanie kamerą termowizyjną, która wykryła jedynie nieszczelności w drzwiach wejściowych i oknach. Drzwi od tego czasu wymieniłem na CAL'a Rovaniemi, a okna trochę podregulowano i dołożyłem jeszcze kilka uszczelek. Obawiam się jednak, że ze względu na ich budowę (dwuczęściowe bez słupka, trudno je uszczelnić na 100%).

Grzejnik w łazience nie jest dedykowany do łazienek, to EWT CLIMA 20 TLS - czyli taki powiedziałbym półpromiennik (ze względu na obudowę odczywalny jest też efekt konwekcji), ale póki operuje na najniższej mocy to konwekcja jest raczej pomijalna. Monitoruję stale zużycie energii i w styczniu zużył on 150 kWh, a w lutym i w marcu po około 140 kWh.

Możliwe, że poprzednia zima była dosyć długa i trochę ostrzejsza. W tym roku notuję zużycie mniejsze o około 700 - 800 kWh za okres od początku roku do końca marca.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeżeli nie zlokalizuje się przyczyny strat - to trzeba zastosować delikatny ( niewyczuwalny) nawiew z ppci - jest bardzo skuteczne i w miarę niedrogie.

W łazienkach samym grzejnikiem można będzie zejść o połowę. No i terma... jak nie można zmniejszyć zużycia - to zasobnik z pompą - zejdzie do 1000kWh

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...