toniwa 01.04.2014 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2014 Witam, zastanawiam się nad zmniejszeniem kosztów ogrzewania i cwu w domu, które realizowane jest obecnie za pomocą konwektorów elektrycznych i bojlera. W poprzednim sezonie na cele co zużyto około 6000 kWh, a cwu 3000kWh, koszt kWh to około 0,52 zł - co daje całkowity koszt na poziomie 4680 zł. Czy istnieje jakiś system grzewczy, który zwróciłby się w ciągu 5 lat i pozwoliłby co najmniej dwukrotnie obniżyć rachunki? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przewas 02.04.2014 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2014 Piece akumulacyjne z dynamicznym rozładowaniem i przejście na II taryfę . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 03.04.2014 02:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2014 Witam, zastanawiam się nad zmniejszeniem kosztów ogrzewania i cwu w domu, które realizowane jest obecnie za pomocą konwektorów elektrycznych i bojlera. W poprzednim sezonie na cele co zużyto około 6000 kWh, a cwu 3000kWh, koszt kWh to około 0,52 zł - co daje całkowity koszt na poziomie 4680 zł. Czy istnieje jakiś system grzewczy, który zwróciłby się w ciągu 5 lat i pozwoliłby co najmniej dwukrotnie obniżyć rachunki? Pozdrawiam To proste. Uszczelnić dom. Założyć odzysk ciepła. Do cwu przy taaaakim zużyciu, zasobnik z ppci. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toniwa 03.04.2014 07:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2014 To proste. Uszczelnić dom. Założyć odzysk ciepła. Do cwu przy taaaakim zużyciu, zasobnik z ppci. Odzysk ciepła już jest. Można prosić o porady, od których miejsc rozpocząć uszczelnianie? Zasobnik ppci z COP średniorocznym na poziomie 3 i koszcie całkowitym do 5000 zł faktycznie mógłby się zwrócić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toniwa 03.04.2014 07:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2014 Piece akumulacyjne z dynamicznym rozładowaniem i przejście na II taryfę . Ta inwestycja nie zwróci się w ciągu 5 lat. Gdyby założyć cenę prądu na poziomie 0,3 zł, to roczna oszczędność nie przekroczy 1200 zł, przy kosztach inwestycyjnych na pozimie 12000 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 03.04.2014 07:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2014 Ta inwestycja nie zwróci się w ciągu 5 lat. Gdyby założyć cenę prądu na poziomie 0,3 zł, to roczna oszczędność nie przekroczy 1200 zł, przy kosztach inwestycyjnych na pozimie 12000 zł. Nie zwróci się nigdy, bo wzrośnie zużycie!. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 03.04.2014 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2014 Odzysk ciepła już jest. Można prosić o porady, od których miejsc rozpocząć uszczelnianie? Zasobnik ppci z COP średniorocznym na poziomie 3 i koszcie całkowitym do 5000 zł faktycznie mógłby się zwrócić. Jaki duży dom i ile osób? Jakie grzejniki ? Jaki reku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toniwa 03.04.2014 11:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2014 Jaki duży dom i ile osób? Jakie grzejniki ? Jaki reku? Dom ma około 115 m2 powierzchni całkowitej i 105 m2 użytkowej wykonany w technologii szkieletu drewnianego. Zamieszkany stale przez 3 osoby. Grzejniki Atlantic konwektorowe z elektronicznym termostatem. Łączna moc to około 9 kW. Reku to nikol 320. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 04.04.2014 06:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2014 Dom ma około 115 m2 powierzchni całkowitej i 105 m2 użytkowej wykonany w technologii szkieletu drewnianego. Zamieszkany stale przez 3 osoby. Grzejniki Atlantic konwektorowe z elektronicznym termostatem. Łączna moc to około 9 kW. Reku to nikol 320. 3000kWh to 300 litrów ciepłej wody dziennie. Raczej wątpię w takie zużycie, więc terma ma ogromne straty. Reku nie jest jakiś dobry - wymienniki "rura w rurze" są mocno przereklamowane, ale straty na wentylacje przy takim reku to nie więcej jak 1000kWh. Robię ogrzewanie elektryczne od 24 lat, ale zużycia powyżej 30kWh/m2 jeszcze nie spotkałem ( czyli 3000kWh na taki dom) . Najprawdopodobniej nie ma izolacji od gruntu. W latach 90-tych dawało się 30 cm styropianu obecnie projektuje się 40 i więcej. Ponieważ izolacji nie da się poprawić - proponowałbym kanałową pompę ciepła z bezpośrednim parowaniem i skraplaniem . Latem schłodzi a zimą dogrzeje powietrze ze średnim COP ponad 3. Ps. Jakie ogrzewanie jest w łazienkach, czy wykorzystuje Pan czarny przewód w grzejnikach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 04.04.2014 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2014 ... Robię ogrzewanie elektryczne od 24 lat, ale zużycia powyżej 30kWh/m2 jeszcze nie spotkałem ( czyli 3000kWh na taki dom) . Najprawdopodobniej nie ma izolacji od gruntu. W latach 90-tych dawało się 30 cm styropianu obecnie projektuje się 40 i więcej. Brzęczkowski, nie ośmieszaj się jeszcze bardziej. Człowiek traktuje cię poważnie a ty takie matolstwa wypisujesz. Zrozum w końcu, żeś głąb i nikt takich rad nie potrzebuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toniwa 04.04.2014 12:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2014 3000kWh to 300 litrów ciepłej wody dziennie. Raczej wątpię w takie zużycie, więc terma ma ogromne straty. Reku nie jest jakiś dobry - wymienniki "rura w rurze" są mocno przereklamowane, ale straty na wentylacje przy takim reku to nie więcej jak 1000kWh. Robię ogrzewanie elektryczne od 24 lat, ale zużycia powyżej 30kWh/m2 jeszcze nie spotkałem ( czyli 3000kWh na taki dom) . Najprawdopodobniej nie ma izolacji od gruntu. W latach 90-tych dawało się 30 cm styropianu obecnie projektuje się 40 i więcej. Ponieważ izolacji nie da się poprawić - proponowałbym kanałową pompę ciepła z bezpośrednim parowaniem i skraplaniem . Latem schłodzi a zimą dogrzeje powietrze ze średnim COP ponad 3. Ps. Jakie ogrzewanie jest w łazienkach, czy wykorzystuje Pan czarny przewód w grzejnikach? Dom jest w zasadzie całkiem dobrze ocieplony: - w ścianie 20 cm styropianu i 20 cm wełny w szkielecie, - 20 cm wełny międzu krokwiami i 10 cm na stelarzu pod krokwiami, - 20 cm styropianu na płycie fundamentowej (nie pod płytą) Dziękuję za sugestię odnośnie pompy. A co do uszczelnienia - miałby Pan jakieś porady? W domu stale ktoś przebywa, więc okresowe obniżanie temperatury raczej nie wchodzi w grę (tak rozumiem pytanie o czarny przewód). W łazience stoi grzejnik promiennikowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 04.04.2014 15:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2014 Dom jest w zasadzie całkiem dobrze ocieplony: - w ścianie 20 cm styropianu i 20 cm wełny w szkielecie, - 20 cm wełny międzu krokwiami i 10 cm na stelarzu pod krokwiami, - 20 cm styropianu na płycie fundamentowej (nie pod płytą) Dziękuję za sugestię odnośnie pompy. A co do uszczelnienia - miałby Pan jakieś porady? W domu stale ktoś przebywa, więc okresowe obniżanie temperatury raczej nie wchodzi w grę (tak rozumiem pytanie o czarny przewód). W łazience stoi grzejnik promiennikowy. Gdzieś musi Panu uciekać.... Szkoda, że już po zimie, ale gdyby Panu udało się pożyczyć kamerę i od wewnątrz (koniecznie) poszukać zimnych miejsc ( może jeszcze koło zera w nocy będzie) - Musi u Pana być jakaś nieszczelność lub braki w wełnie. Co do obniżek - Nawet jak ktoś jest w domu, to zegar z 30 zł może przełączać obniżki o 3.5 st w sypialniach w dzień a w pokojach dziennych w nocy. czy grzejnik w łazience to zwykły promiennik czy łazienkowy? Może Pan do mnie zadzwonić... bo Pan ma bardzo indywidualny przypadek - Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 04.04.2014 16:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2014 TB zajmuje sie TYLKO domami izolowanymi!!! A tu prosze... Telefon... porady... Zajmowanie sie... Majac 20cm izolacji od gruntu dom nie moze byc izolowany... Wedlug definicji TB. Forumowy mitoman jedzie dalej... Moze zaproponuje PC do obnizania rachunkow... Ale nie do grzania... Sam z powidzeniem z takiej korzysta. Można sobie różne rzeczy wypisywać ale na benzynę też trzeba mieć. Najwyraźniej znalazł Brzęczkowski ofiarę. Wydoi ją i to, że ma dom "nieizolowany" raczej mu przeszkadzać nie będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 04.04.2014 16:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2014 W latach 90-tych dawało się 30 cm styropianu obecnie projektuje się 40 i więcej. :lol2::lol2::lol2: widać z czasem rośnie mu grubość izolacji.Ciekaw jestem kiedy dojdzie do 1 metra? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 04.04.2014 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2014 :lol2::lol2::lol2: widać z czasem rośnie mu grubość izolacji.Ciekaw jestem kiedy dojdzie do 1 metra? Ależ to już było. Nawet zdjęcie przedstawił. Jak się okazało to była izolacja pod drogą A tutaj na pożywkę dla TB: http://www.m3system.pl/wp-content/themes/m3system/images/technologia/9.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 04.04.2014 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2014 Aż mi szkoda założyciela wątku... jak się chłopak nie opamięta i zawierzy TB to powiększy się PDS, ...eehhhhh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 04.04.2014 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2014 TB juz pewnie dawno na priv podal nr tel. I opisal jakimi lajdakami jestesmy... Zwalczajacymi izolacje i walczymy z nim gdy on Europe izoluje... Nawet arabow napomnial ale nie odpowiedzial czy wspolpracuje z nimi... Oczywiście że współpracuje. Izolowane Kebab-budy z płyty obornickiej to jego dzieło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toniwa 04.04.2014 19:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2014 Bardzo proszę osoby, które nie mają nic konstruktywnego do powiedzenia o niezaśmiecanie wątku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toniwa 04.04.2014 19:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2014 Gdzieś musi Panu uciekać.... Szkoda, że już po zimie, ale gdyby Panu udało się pożyczyć kamerę i od wewnątrz (koniecznie) poszukać zimnych miejsc ( może jeszcze koło zera w nocy będzie) - Musi u Pana być jakaś nieszczelność lub braki w wełnie. Co do obniżek - Nawet jak ktoś jest w domu, to zegar z 30 zł może przełączać obniżki o 3.5 st w sypialniach w dzień a w pokojach dziennych w nocy. czy grzejnik w łazience to zwykły promiennik czy łazienkowy? Może Pan do mnie zadzwonić... bo Pan ma bardzo indywidualny przypadek - Rok temu w zimie przeprowadziłem badanie kamerą termowizyjną, która wykryła jedynie nieszczelności w drzwiach wejściowych i oknach. Drzwi od tego czasu wymieniłem na CAL'a Rovaniemi, a okna trochę podregulowano i dołożyłem jeszcze kilka uszczelek. Obawiam się jednak, że ze względu na ich budowę (dwuczęściowe bez słupka, trudno je uszczelnić na 100%). Grzejnik w łazience nie jest dedykowany do łazienek, to EWT CLIMA 20 TLS - czyli taki powiedziałbym półpromiennik (ze względu na obudowę odczywalny jest też efekt konwekcji), ale póki operuje na najniższej mocy to konwekcja jest raczej pomijalna. Monitoruję stale zużycie energii i w styczniu zużył on 150 kWh, a w lutym i w marcu po około 140 kWh. Możliwe, że poprzednia zima była dosyć długa i trochę ostrzejsza. W tym roku notuję zużycie mniejsze o około 700 - 800 kWh za okres od początku roku do końca marca. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 05.04.2014 02:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2014 Jeżeli nie zlokalizuje się przyczyny strat - to trzeba zastosować delikatny ( niewyczuwalny) nawiew z ppci - jest bardzo skuteczne i w miarę niedrogie.W łazienkach samym grzejnikiem można będzie zejść o połowę. No i terma... jak nie można zmniejszyć zużycia - to zasobnik z pompą - zejdzie do 1000kWh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania