Witam,

 

zastanawiam się nad zmniejszeniem kosztów ogrzewania i cwu w domu, które realizowane jest obecnie za pomocą konwektorów elektrycznych i bojlera. W poprzednim sezonie na cele co zużyto około 6000 kWh, a cwu 3000kWh, koszt kWh to około 0,52 zł - co daje całkowity koszt na poziomie 4680 zł. Czy istnieje jakiś system grzewczy, który zwróciłby się w ciągu 5 lat i pozwoliłby co najmniej dwukrotnie obniżyć rachunki?

 

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/188939-nowy-system-grzewczy/
Udostępnij na innych stronach

Witam,

 

zastanawiam się nad zmniejszeniem kosztów ogrzewania i cwu w domu, które realizowane jest obecnie za pomocą konwektorów elektrycznych i bojlera. W poprzednim sezonie na cele co zużyto około 6000 kWh, a cwu 3000kWh, koszt kWh to około 0,52 zł - co daje całkowity koszt na poziomie 4680 zł. Czy istnieje jakiś system grzewczy, który zwróciłby się w ciągu 5 lat i pozwoliłby co najmniej dwukrotnie obniżyć rachunki?

 

Pozdrawiam

To proste. Uszczelnić dom. Założyć odzysk ciepła. Do cwu przy taaaakim zużyciu, zasobnik z ppci.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/188939-nowy-system-grzewczy/#findComment-6401147
Udostępnij na innych stronach

To proste. Uszczelnić dom. Założyć odzysk ciepła. Do cwu przy taaaakim zużyciu, zasobnik z ppci.

 

Odzysk ciepła już jest. Można prosić o porady, od których miejsc rozpocząć uszczelnianie? Zasobnik ppci z COP średniorocznym na poziomie 3 i koszcie całkowitym do 5000 zł faktycznie mógłby się zwrócić.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/188939-nowy-system-grzewczy/#findComment-6401279
Udostępnij na innych stronach

Piece akumulacyjne z dynamicznym rozładowaniem i przejście na II taryfę .

 

Ta inwestycja nie zwróci się w ciągu 5 lat. Gdyby założyć cenę prądu na poziomie 0,3 zł, to roczna oszczędność nie przekroczy 1200 zł, przy kosztach inwestycyjnych na pozimie 12000 zł.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/188939-nowy-system-grzewczy/#findComment-6401283
Udostępnij na innych stronach

Ta inwestycja nie zwróci się w ciągu 5 lat. Gdyby założyć cenę prądu na poziomie 0,3 zł, to roczna oszczędność nie przekroczy 1200 zł, przy kosztach inwestycyjnych na pozimie 12000 zł.
Nie zwróci się nigdy, bo wzrośnie zużycie!.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/188939-nowy-system-grzewczy/#findComment-6401287
Udostępnij na innych stronach

Odzysk ciepła już jest. Można prosić o porady, od których miejsc rozpocząć uszczelnianie? Zasobnik ppci z COP średniorocznym na poziomie 3 i koszcie całkowitym do 5000 zł faktycznie mógłby się zwrócić.
Jaki duży dom i ile osób?

Jakie grzejniki ?

Jaki reku?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/188939-nowy-system-grzewczy/#findComment-6401292
Udostępnij na innych stronach

Jaki duży dom i ile osób?

Jakie grzejniki ?

Jaki reku?

 

Dom ma około 115 m2 powierzchni całkowitej i 105 m2 użytkowej wykonany w technologii szkieletu drewnianego. Zamieszkany stale przez 3 osoby. Grzejniki Atlantic konwektorowe z elektronicznym termostatem. Łączna moc to około 9 kW. Reku to nikol 320.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/188939-nowy-system-grzewczy/#findComment-6401921
Udostępnij na innych stronach

Dom ma około 115 m2 powierzchni całkowitej i 105 m2 użytkowej wykonany w technologii szkieletu drewnianego. Zamieszkany stale przez 3 osoby. Grzejniki Atlantic konwektorowe z elektronicznym termostatem. Łączna moc to około 9 kW. Reku to nikol 320.

3000kWh to 300 litrów ciepłej wody dziennie. Raczej wątpię w takie zużycie, więc terma ma ogromne straty.

Reku nie jest jakiś dobry - wymienniki "rura w rurze" są mocno przereklamowane, ale straty na wentylacje przy takim reku to nie więcej jak 1000kWh.

Robię ogrzewanie elektryczne od 24 lat, ale zużycia powyżej 30kWh/m2 jeszcze nie spotkałem ( czyli 3000kWh na taki dom) . Najprawdopodobniej nie ma izolacji od gruntu. W latach 90-tych dawało się 30 cm styropianu obecnie projektuje się 40 i więcej.

Ponieważ izolacji nie da się poprawić - proponowałbym kanałową pompę ciepła z bezpośrednim parowaniem i skraplaniem . Latem schłodzi a zimą dogrzeje powietrze ze średnim COP ponad 3.

Ps. Jakie ogrzewanie jest w łazienkach, czy wykorzystuje Pan czarny przewód w grzejnikach?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/188939-nowy-system-grzewczy/#findComment-6403001
Udostępnij na innych stronach

...

Robię ogrzewanie elektryczne od 24 lat, ale zużycia powyżej 30kWh/m2 jeszcze nie spotkałem ( czyli 3000kWh na taki dom) . Najprawdopodobniej nie ma izolacji od gruntu. W latach 90-tych dawało się 30 cm styropianu obecnie projektuje się 40 i więcej.

Brzęczkowski, nie ośmieszaj się jeszcze bardziej. Człowiek traktuje cię poważnie a ty takie matolstwa wypisujesz. Zrozum w końcu, żeś głąb i nikt takich rad nie potrzebuje.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/188939-nowy-system-grzewczy/#findComment-6403123
Udostępnij na innych stronach

3000kWh to 300 litrów ciepłej wody dziennie. Raczej wątpię w takie zużycie, więc terma ma ogromne straty.

Reku nie jest jakiś dobry - wymienniki "rura w rurze" są mocno przereklamowane, ale straty na wentylacje przy takim reku to nie więcej jak 1000kWh.

Robię ogrzewanie elektryczne od 24 lat, ale zużycia powyżej 30kWh/m2 jeszcze nie spotkałem ( czyli 3000kWh na taki dom) . Najprawdopodobniej nie ma izolacji od gruntu. W latach 90-tych dawało się 30 cm styropianu obecnie projektuje się 40 i więcej.

Ponieważ izolacji nie da się poprawić - proponowałbym kanałową pompę ciepła z bezpośrednim parowaniem i skraplaniem . Latem schłodzi a zimą dogrzeje powietrze ze średnim COP ponad 3.

Ps. Jakie ogrzewanie jest w łazienkach, czy wykorzystuje Pan czarny przewód w grzejnikach?

 

Dom jest w zasadzie całkiem dobrze ocieplony:

- w ścianie 20 cm styropianu i 20 cm wełny w szkielecie,

- 20 cm wełny międzu krokwiami i 10 cm na stelarzu pod krokwiami,

- 20 cm styropianu na płycie fundamentowej (nie pod płytą)

 

Dziękuję za sugestię odnośnie pompy. A co do uszczelnienia - miałby Pan jakieś porady?

 

W domu stale ktoś przebywa, więc okresowe obniżanie temperatury raczej nie wchodzi w grę (tak rozumiem pytanie o czarny przewód). W łazience stoi grzejnik promiennikowy.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/188939-nowy-system-grzewczy/#findComment-6403469
Udostępnij na innych stronach

Dom jest w zasadzie całkiem dobrze ocieplony:

- w ścianie 20 cm styropianu i 20 cm wełny w szkielecie,

- 20 cm wełny międzu krokwiami i 10 cm na stelarzu pod krokwiami,

- 20 cm styropianu na płycie fundamentowej (nie pod płytą)

 

Dziękuję za sugestię odnośnie pompy. A co do uszczelnienia - miałby Pan jakieś porady?

 

W domu stale ktoś przebywa, więc okresowe obniżanie temperatury raczej nie wchodzi w grę (tak rozumiem pytanie o czarny przewód). W łazience stoi grzejnik promiennikowy.

Gdzieś musi Panu uciekać.... Szkoda, że już po zimie, ale gdyby Panu udało się pożyczyć kamerę i od wewnątrz (koniecznie) poszukać zimnych miejsc ( może jeszcze koło zera w nocy będzie) - Musi u Pana być jakaś nieszczelność lub braki w wełnie.

Co do obniżek - Nawet jak ktoś jest w domu, to zegar z 30 zł może przełączać obniżki o 3.5 st w sypialniach w dzień a w pokojach dziennych w nocy.

czy grzejnik w łazience to zwykły promiennik czy łazienkowy?

Może Pan do mnie zadzwonić... bo Pan ma bardzo indywidualny przypadek -

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/188939-nowy-system-grzewczy/#findComment-6403645
Udostępnij na innych stronach

TB zajmuje sie TYLKO domami izolowanymi!!! A tu prosze... Telefon... porady... Zajmowanie sie...:o

 

Majac 20cm izolacji od gruntu dom nie moze byc izolowany... Wedlug definicji TB.

 

Forumowy mitoman jedzie dalej...

 

Moze zaproponuje PC do obnizania rachunkow... Ale nie do grzania...

Sam z powidzeniem z takiej korzysta.

:) Można sobie różne rzeczy wypisywać ale na benzynę też trzeba mieć. Najwyraźniej znalazł Brzęczkowski ofiarę. Wydoi ją i to, że ma dom "nieizolowany" raczej mu przeszkadzać nie będzie. :)
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/188939-nowy-system-grzewczy/#findComment-6403706
Udostępnij na innych stronach

:lol2::lol2::lol2::lol2::lol2::lol2:

widać z czasem rośnie mu grubość izolacji.Ciekaw jestem kiedy dojdzie do 1 metra?

 

Ależ to już było. Nawet zdjęcie przedstawił. Jak się okazało to była izolacja pod drogą ;)

A tutaj na pożywkę dla TB:

http://www.m3system.pl/wp-content/themes/m3system/images/technologia/9.jpg

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/188939-nowy-system-grzewczy/#findComment-6403782
Udostępnij na innych stronach

TB juz pewnie dawno na priv podal nr tel. I opisal jakimi lajdakami jestesmy... Zwalczajacymi izolacje i walczymy z nim gdy on Europe izoluje... Nawet arabow napomnial ale nie odpowiedzial czy wspolpracuje z nimi...

 

Oczywiście że współpracuje. Izolowane Kebab-budy z płyty obornickiej to jego dzieło.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/188939-nowy-system-grzewczy/#findComment-6403915
Udostępnij na innych stronach

Gdzieś musi Panu uciekać.... Szkoda, że już po zimie, ale gdyby Panu udało się pożyczyć kamerę i od wewnątrz (koniecznie) poszukać zimnych miejsc ( może jeszcze koło zera w nocy będzie) - Musi u Pana być jakaś nieszczelność lub braki w wełnie.

Co do obniżek - Nawet jak ktoś jest w domu, to zegar z 30 zł może przełączać obniżki o 3.5 st w sypialniach w dzień a w pokojach dziennych w nocy.

czy grzejnik w łazience to zwykły promiennik czy łazienkowy?

Może Pan do mnie zadzwonić... bo Pan ma bardzo indywidualny przypadek -

 

Rok temu w zimie przeprowadziłem badanie kamerą termowizyjną, która wykryła jedynie nieszczelności w drzwiach wejściowych i oknach. Drzwi od tego czasu wymieniłem na CAL'a Rovaniemi, a okna trochę podregulowano i dołożyłem jeszcze kilka uszczelek. Obawiam się jednak, że ze względu na ich budowę (dwuczęściowe bez słupka, trudno je uszczelnić na 100%).

Grzejnik w łazience nie jest dedykowany do łazienek, to EWT CLIMA 20 TLS - czyli taki powiedziałbym półpromiennik (ze względu na obudowę odczywalny jest też efekt konwekcji), ale póki operuje na najniższej mocy to konwekcja jest raczej pomijalna. Monitoruję stale zużycie energii i w styczniu zużył on 150 kWh, a w lutym i w marcu po około 140 kWh.

Możliwe, że poprzednia zima była dosyć długa i trochę ostrzejsza. W tym roku notuję zużycie mniejsze o około 700 - 800 kWh za okres od początku roku do końca marca.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/188939-nowy-system-grzewczy/#findComment-6404059
Udostępnij na innych stronach

Jeżeli nie zlokalizuje się przyczyny strat - to trzeba zastosować delikatny ( niewyczuwalny) nawiew z ppci - jest bardzo skuteczne i w miarę niedrogie.

W łazienkach samym grzejnikiem można będzie zejść o połowę. No i terma... jak nie można zmniejszyć zużycia - to zasobnik z pompą - zejdzie do 1000kWh

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/188939-nowy-system-grzewczy/#findComment-6404379
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...