Marcuss85 01.04.2014 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2014 Witam, może ktoś miał podobny problem do mojego i potrafi coś doradzić?Otóż nad częścią mojej działki przebiega linia SN 20 kV. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek projektów i myśli o budowie wystąpiłem do ZE o wydanie ustalenia branżowego w którym będą zawarte warunki jakie muszę spełnić w celu budowy domu. W czerwcu 2013 wydali ustalenie pisząc że można się zbliżyć do linii wg Polskich Norm- czyli na 3 m od najbardziej wysuniętej części budynku. Dziś gdy mam gotowy projekt domu i ubiegam się o PnB Tauron twierdzi, że jest kolizja budynku z linią,a wynika to z tego, że ich pracownik źle odczytał mapę do celów projektowych i "zniknęło" mu 1,5m. Po wyjaśnieniu tej sprawy stwierdzili, że jednak oni nie poczuwają się do winy i muszę złożyć kolejny wniosek do działu kolizji w którym to dziale po ok. miesiącu oczekiwania stwierdzą jakie warunki muszę spełnić żeby móc budować dom, prawdopodobnie będą chcieli abym na własny koszt przebudował linię. To jest jakiś absurd, skoro spełniam warunki,czy ktoś może mi doradzić gdzie się zwrócić albo co zrobić aby to odkręcić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gabione 02.04.2014 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2014 O przebudowie zapomnij bo koszt będzie ogromny, przerabiałem podobny temat ale z linią niskiego napiecia, za przesuniecie 2 słupów chcieli 15 tysiecy.Musisz ostro działać może warto by było pójść do prawnika o poradę, lub szukać wysoko postawionego znajomego w ZE, bo to jest państwo w państwie i musi ci ktoś to naprawde dobrze wytłumaczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirek69 03.04.2014 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2014 Tauron ponosi odpowiedzialność za swoich pracowników.Zgodnie z Polska Normą PN-E-05100-1:1998 „Elektroenergetyczne linie napowietrzne . Projektowanie i budowa.":Zbliżenie występuje wtedy, gdy odległość pozioma linii i innego obiektu jest mniejsza niż połowa wysokości zawieszenia najwyżej położonego przewodu roboczego linii i nie zachodzi przy tym skrzyżowanie.W przypadku zbliżenia linii średniego napięcia i budynku określa się odległość poziomą. Odległość ta zgodnie z w/w normą przy bezwietrznej pogodzie powinna wynosić, w metrach, co najmniej:a/ 1+b/2+U/150 - od każdej trudno dostępnej części budynku oraz od krawędzi dachu,b/ 2+b/2+U/150 – od każdej łatwo dostępnej części budynkugdzie:b – odległość miedzy przewodami linii elektroenergetycznej w metrach,U – napięcie znamionowe linii elektroenergetycznej w kilowoltach.np. dla linii w układzie płaskim b = 1,85 m stąd b/2 = 0,93 cm to daje min odległość dla a: 2,06 m a dla b: 3,06 m Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.