Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Jaki wspolczynnik welny?


krislord

Recommended Posts

Witam

Zaczynam zglębiac temat dotyczący ocieplenia poddasza - jaki współczynnik powinna mieć welna przy zalozeniu ze będą dwie warstwy (15+10cm)

 

Aktualnie w jednej z sieci budowlanych mają Rockroll 15cm po 8,89 m2 (wspolczynnik chyba 0.41-0.44) - czy warto na taką wogóle zwracać uwagę?

 

PS i dodają jeszcze folie paroizolacyjną.

Edytowane przez krislord
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 3 weeks później...
  • Odpowiedzi 49
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Odpuść sobie wełnę z marketu. Przy takim współczynniku ( 0,44 ) to lepiej gazety poukładaj lepiej zatrzyma ciepło. Weż pod uwagę wełnę na poziomie 0,35 - 0,37.

Ja u siebie dałem dwie warstwy ( 18+15 cm) Ursa Gold 0,35 i jestem zadowolony. W końcu docieplałem na długi okres czasu a nie na rok czy dwa. latem przynajmniej czyję chłód na poddaszu i można normalnie spać.

 

PZDR

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 3 weeks później...

Witam,

 

do zaizolowania poddasza doradzam używać wełny wyłącznie o współczynniku przewodzenia ciepła niższym niż 0,040 [W/mK]. Osobiście mogę zarekomendować wełnę ISOVER SUPER-MATA o lambdzie równej 0,033 [W/mK], która przy grubości warstw (15+10 cm) będzie stanowiła świetną barierię termoizolacyjną.

 

W razie dodatkowych pytań jestem do Pana dyspozycji.

 

Pozdrawiam

Paweł Stefański

____________________

Online Ekspert ISOVER

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 3 weeks później...
Witam,

 

do zaizolowania poddasza doradzam używać wełny wyłącznie o współczynniku przewodzenia ciepła niższym niż 0,040 [W/mK]. Osobiście mogę zarekomendować wełnę ISOVER SUPER-MATA o lambdzie równej 0,033 [W/mK], która przy grubości warstw (15+10 cm) będzie stanowiła świetną barierię termoizolacyjną.

 

W razie dodatkowych pytań jestem do Pana dyspozycji.

 

Pozdrawiam

Paweł Stefański

____________________

Online Ekspert ISOVER

 

Panie Pawle nie watpie ze rekomenduje pan Super Mate. W koncu to wasza najcieplejsza mata ale i najdrozsza o bardzo wygorowanej cenie. Napewno jesli chodzi o przewodnictwo cieplne jest najbardziej skuteczna ale tak naprawde nie do konca warta tych pieniedzy. Unimata 0039 jest duzo tansza i niewiele gorsza nie wspominajac juz o welnie z Leroy'a 'Dobre Izolacje' ktora to jest produkowana rowniez przez koncern Saint Gobain a w stosunku do Supermaty kosztuje 25% jej ceny.

 

Kiedys ludzie marzyli o izolacji na poziomie 0,040 ;) wybor oczywiscie nalezy do klienta i jego portfela :rolleyes:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A ja polecił bym układ 15 cm MEGAROCK PLUS ʎ = 0,039 W /mK http://www.rockwool.pl/produkty-rozwiazania/u/4785/produkty/megarock-plus

oraz 10 cm ROCKMIN PLUS ʎ= 0,037 W /mK http://www.rockwool.pl/produkty-rozwiazania/u/2355/produkty/rockmin-plus

Warto wiedzieć, że różnica we współczynniku lambda wielkości 0,001 to różnica od 3 do 4 milimetrów grubości izolacji.

Dlatego Lambda nie powinna być tylko i wyłącznie jedynym parametrem, który determinuje nasza decyzję zakupową.

Dlatego warto czasem pomyśleć czy nasz materiał będzie również niepalny, paroprzepuszczalny :p

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A ja sobie wymysliłem sobie jeszcze inaczej , a mianowicie miedzy krolwiami dac 15cm isovera profit o lambdzie 0,035 a na druga rockwoola 10 cm o takiej samiej lambdzie ,plus wiadomo folia

czekam wiec na opinie ,i ocene czy wogole tak bedzie dobrze czy moze zmieszanie waty szklanej ze skalna jest naganne i niedopuszczalne , wiadomo ze kazda wełna ma swoje plusy i minusy i kazdy chwali swoja wiec mysle ze taki melanzyk nie powinien byc zły????

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A ja sobie wymysliłem sobie jeszcze inaczej , a mianowicie miedzy krolwiami dac 15cm isovera profit o lambdzie 0,035 a na druga rockwoola 10 cm o takiej samiej lambdzie ,plus wiadomo folia

czekam wiec na opinie ,i ocene czy wogole tak bedzie dobrze czy moze zmieszanie waty szklanej ze skalna jest naganne i niedopuszczalne , wiadomo ze kazda wełna ma swoje plusy i minusy i kazdy chwali swoja wiec mysle ze taki melanzyk nie powinien byc zły????

 

 

Geliasz w odpowiedzi na twoja propozycję. Osobiście nie łączyłbym dwóch różnych produktów w jednej przegrodzie. Nasze produkty są hydrofobizowane, a więc nie chłoną wody, są paroprzepuszczalne dlatego możesz pominąć paroizolację w miejscach suchych. Oczywiście w miejscach o podwyższonym ciśnieniu pary wodnej paroizolacja jest wymagana i to samo tyczy się domów z wentylacją mechaniczną.

Dodatkowo nasze produkty nie wymagają sznurkowania bowiem są na tyle sprężyste, że utrzymują się same.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Produkt pod deskę elewacyjną jeśli jest to ściana ocieplona z elewacją z paneli elewacyjnych to polecam VENT MAX, WENTIROCK. http://www.rockwool.pl/produkty-rozwiazania/u/5059/produkty/venti-max http://www.rockwool.pl/produkty-rozwiazania/u/1319/produkty/wentirock

A jeśli jest to ściana szkieletowa z elewacją z paneli osłonowych to SUPERROCK + VENTI MAX.http://www.rockwool.pl/produkty-rozwiazania/u/1314/produkty/superrock

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Geliasz w odpowiedzi na twoja propozycję. Osobiście nie łączyłbym dwóch różnych produktów w jednej przegrodzie. Nasze produkty są hydrofobizowane, a więc nie chłoną wody, są paroprzepuszczalne dlatego możesz pominąć paroizolację w miejscach suchych. Oczywiście w miejscach o podwyższonym ciśnieniu pary wodnej paroizolacja jest wymagana i to samo tyczy się domów z wentylacją mechaniczną.

Dodatkowo nasze produkty nie wymagają sznurkowania bowiem są na tyle sprężyste, że utrzymują się same.

 

czyli z tego co Pan mowi isover chłonie wilgoc i nie jest paroprzeposzczalny hm ,,,, ciekawe co na to pan z isovera ?

bo mi dotychczas wychodziło ze własciwosci obie wełny maja bardzo podobne a róznia sie tylko (albo az) metodą i rodzajem materiałow z jakich sa wytworzone.

ja natomiast chciałem połaczyć zalety obu tych wełen.

ps. a sznurkowanie i tak dla spokojnego snu zastosuje zarówno nad wełna jak i pod. chodzi aby szczelina wentylacyjna (choc radza wpychanie jakis rurek pcv czy cos podobnego) aby niechcąco przy montazu drugiej warstwy czy płyt gk niechcaco niee dopchac wełny do membrany

psII . folia chyba na całosci nie zaszkodzi bo to koszty nieduze , roboty tak sobie ale co folia to folia

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

czy moze zmieszanie waty szklanej ze skalna jest naganne i niedopuszczalne , wiadomo ze kazda wełna ma swoje plusy i minusy i kazdy chwali swoja wiec mysle ze taki melanzyk nie powinien byc zły????

 

Dzień dobry,

 

Nie musi się Pan obawiać połączenia wełny szklanej ze skalną. Isover w swojej ofercie posiada zestaw "ZŁOTY DACH", który składa się właśnie z dwóch warstw płyt: szklanej oraz skalnej. W prawdzie jest to zestaw dedykowany do dachów płaskich, aczkolwiek takie połączenie jest stosowane.

Odnośnie Pańskich późniejszych wątpliwości, wyjaśniam - wszystkie wełny produkowane przez Isover są paroprzepuszczalne.

 

W razie dodatkowych pytań jestem do Pana dyspozycji.

 

Pozdrawiam

Paweł Stefański

____________________

Online Ekspert ISOVER

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja również dziekuje Panie Pawle , wraca mi Pan wiare w człowieka :-) wiec jesli tak zrobie powinno byc dobrze ,

jedna tylko jeszce sprawa co do cen ale mysle ze cena za Rockwool Toprock 100 mm 11,95 zł i za Isover Profit Mata 150 - 17,00 zł chyba sa cena mi w porzadku chyba ze ktos ma jakies sprawdzone i niedrogie miejsce w okolicach oswiecimia badz w odległosci do 50- 60 km gdzie mogłbym takie wełny nabyc , dziekuje za wskazówki.

pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Panowie z Isover i Rocwool mam pytanie:

a co na izolację elewacji pod deski elewacyjne (jak na zdjęciu)

Ściana 20 cm izolacji, dół ok. 25 cm.

 

[ATTACH=CONFIG]263655[/ATTACH]

 

Witam,

 

Panie Tomku, pod deski elewacyjne może pan wykorzystać wełnę szklaną bądź skalną.

Jeżeli chodzi o wełnę szklaną rekomenduję: Panel-Płyta Plus bądź Super-Vent Plus.

http://www.isover.pl/Nasza-oferta/Panel-Plyta-Plus

http://www.isover.pl/Nasza-oferta/ISOVER-Super-Vent-Plus

W przypadku wełny skalnej polecam: Polterm Max Plus bądź Ventiterm Plus.

http://www.isover.pl/Nasza-oferta/Polterm-Max-Plus

http://www.isover.pl/Nasza-oferta/Ventiterm-Plus

 

Pozdrawiam serdecznie,

Paweł Stefański

____________________

Online Ekspert ISOVER

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 weeks później...

Witam,

też mam pytanie do ekspertów. Mam dom parterowy, konstrukcja dachowa z wiązarów (na górze jedynie stryszek, reszta nieużytkowa). Na sufit z płyt GK daję 20cm celulozy. Nad to planowana jest izolacja (sznurkowanie przygotowane). Generalnie grubość jest nieograniczona, stąd zastanawiam się czy lepiej dać grubszą warstę, ale z gorszymi parametrami, czy jednak cieńszą, ale lepsze parametry. WYdaje mi się, że pierwsza opcja będzie tańsza. Druga rzecz to czy są jakieś przeciwskazania do ktoregosa materialu przy zastosowaniu celulozy?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam,

też mam pytanie do ekspertów. Mam dom parterowy, konstrukcja dachowa z wiązarów (na górze jedynie stryszek, reszta nieużytkowa). Na sufit z płyt GK daję 20cm celulozy. Nad to planowana jest izolacja (sznurkowanie przygotowane). Generalnie grubość jest nieograniczona, stąd zastanawiam się czy lepiej dać grubszą warstę, ale z gorszymi parametrami, czy jednak cieńszą, ale lepsze parametry. WYdaje mi się, że pierwsza opcja będzie tańsza. Druga rzecz to czy są jakieś przeciwskazania do ktoregosa materialu przy zastosowaniu celulozy?

 

Witam,

 

Rozwiązaniem rekomendowanym do izolacji dachów skośnych jest zastosowanie co najmniej 25cm wełny mineralnej w układzie 2-warstwowym.

Dokładny układ i grubość izolacji z wełny- zależy od konstrukcji dachu. Aby porównać różne warianty ocieplenia pod katem izolacyjności cieplnej- najłatwiej zestawić opory cieplne warstw izolacyjnych (opisane jako Rd). Im opor większy- tym lepsza izolacyjność termiczna.

 

Ze względu na różne właściwości i parametry materiałów izolacyjnych: wełny i celulozy- nie zalecam ich łączenia w jednej przegrodzie.

 

Pozdrawiam,

Paweł Stefański

____________________

Online Ekspert ISOVER

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...