Ja bym rozebrała ścianę i sprawdziła czy strop jest ugięty.

 

Najpierw najlepiej byloby zaczerpnąc opinii jakiegos fachowca. Chociaz watpie czy jakis chetny sie znajdzie ;/

Zdecydowanie. Jeśli murarze źle postawili ścianę to pikuś. Ale jeśli to aż tak ugięty strop to rozebranie ściany i zbudowanie jej od nowa niczego nie zmieni. Wolałabym mieszkać w domu, który ma prawidłowo wykonany strop :)
  • 1 year później...

Nie chce zakładać nowego tematu, więc podłączę się pod ten, bo mam wrażenie, że spotkała mnie podobna sytuacja.

Wiercąc otwornicą pod puszki w jednej ze ścian działowych z silki na moich oczach część ścianki się odspoiła i opuściła o jakieś 8mm.

Prawdopodobnie strop się ugiął (jakiś czas temu), a pod wpływem drgań powstała ta rysa. Dodam, że strop to monolit zbrojony solidnie wg projektu.

Podpowiedzcie jak najlepiej załatać takie pękniecie? Użyć jakiejś kotwy chemicznej czy może wstrzyknąć tam jakąś zaprawę?

Tynk na pewno należy wzmocnić siatką betonową.

20160206_151430.jpg

Charakter zarysowania świadczy zdecydowanie o nadmiernym ugięciu stropu. Czy na stropie opierają się również słupy więźby dachowej?

 

Nawet jeżeli strop ma te 16cm to zdecydowanie za mało - ze względu właśnie na ugięcia.

Pytanie, czy w projekcie ugięcia były w ogóle analizowane?

Przy takich rozpiętościach strop powinien mieć 20 a nawet 22cm. Przy praktycznie żadnych obciążeniach takie zarysowania ściany są niedopuszczalne.

Pytanie czy swoich 3 groszy nie dorzucili zbrojarze "optymalizując" konstrukcję.

 

Rys może nie być widać, a ugięcie może być przekroczone...to apropos wypowiedzi "fachowca".

Polecam wzięcie geodety i pomiar precyzyjny ugięcia. Nie zajmie to dużo czasu i kasy a da wstępną odpowiedź w sprawie zarysowania ścian.

 

Pozdrawiam,

 

PS. Jak możesz, to wrzuć jakiś skan z projektu zbrojenia tego stropu.

Edytowane przez Cięgno_styropianowe
Charakter zarysowania świadczy zdecydowanie o nadmiernym ugięciu stropu. Czy na stropie opierają się również słupy więźby dachowej?

 

Nawet jeżeli strop ma te 16cm to zdecydowanie za mało - ze względu właśnie na ugięcia.

Pytanie, czy w projekcie ugięcia były w ogóle analizowane?

Przy takich rozpiętościach strop powinien mieć 20 a nawet 22cm. Przy praktycznie żadnych obciążeniach takie zarysowania ściany są niedopuszczalne.

Pytanie czy swoich 3 groszy nie dorzucili zbrojarze "optymalizując" konstrukcję.

 

Rys może nie być widać, a ugięcie może być przekroczone...to apropos wypowiedzi "fachowca".

Polecam wzięcie geodety i pomiar precyzyjny ugięcia. Nie zajmie to dużo czasu i kasy a da wstępną odpowiedź w sprawie zarysowania ścian.

 

Pozdrawiam,

 

PS. Jak możesz, to wrzuć jakiś skan z projektu zbrojenia tego stropu.

 

Nie wiem czy skomentowałeś mój przypadek czy autora wątku? U mnie płyta ma prawdopodobniej więcej nic 16cm, musiałbym to zmierzyć.

No i rozpiętości w sumie nie są jakieś strasznie duże. Nad salonem około 5x5m i tam gdzie stoi ta ścianka 3x3m. Mam wiązary, wiec żadnych słupów więźby nie ma a to jest strop nad parterem. Jedynie obciążają go ściany działowe z silki 12.

  • 2 weeks później...
Nie chce zakładać nowego tematu, więc podłączę się pod ten, bo mam wrażenie, że spotkała mnie podobna sytuacja.

Wiercąc otwornicą pod puszki w jednej ze ścian działowych z silki na moich oczach część ścianki się odspoiła i opuściła o jakieś 8mm.

Prawdopodobnie strop się ugiął (jakiś czas temu), a pod wpływem drgań powstała ta rysa. Dodam, że strop to monolit zbrojony solidnie wg projektu.

Podpowiedzcie jak najlepiej załatać takie pękniecie? Użyć jakiejś kotwy chemicznej czy może wstrzyknąć tam jakąś zaprawę?

Tynk na pewno należy wzmocnić siatką betonową.

[ATTACH=CONFIG]346127[/ATTACH]

Szanowny Panie,

 

do wypełnienia pęknięć można wykorzystać Zaprawę wyrównawczą ACRYL-PUTZ® ZW 50: http://www.acrylputz.pl/produkty/produkty-do-plyt-gk-i-zaprawy-wyrownawcze/opis/acryl-putz-zw50-zaprawa-wyrownawcza Przed nałożeniem zaprawy rysy należy oczyścić i zagruntować ACRYL-PUTZ® GP 41 Grunt polimerowy głęboko penetrujący: http://www.acrylputz.pl/produkty/grunty/opis/acrylputz-gp41-grunt-gleboko-penetrujacy

 

Po wypełnieniu szczelin, przed tynkowaniem należy dodatkowo założyć siatkę podtynkową z włókna szklanego, aby wzmocnić ścianę. Tynkowanie powinno być wykonane z użyciem elastycznego kleju do elewacji.

 

Pozdrawiam serdecznie,

E-rzecznik FFiL Śnieżka

Szanowny Panie,

 

do wypełnienia pęknięć można wykorzystać Zaprawę wyrównawczą ACRYL-PUTZ® ZW 50: http://www.acrylputz.pl/produkty/produkty-do-plyt-gk-i-zaprawy-wyrownawcze/opis/acryl-putz-zw50-zaprawa-wyrownawcza Przed nałożeniem zaprawy rysy należy oczyścić i zagruntować ACRYL-PUTZ® GP 41 Grunt polimerowy głęboko penetrujący: http://www.acrylputz.pl/produkty/grunty/opis/acrylputz-gp41-grunt-gleboko-penetrujacy

 

Po wypełnieniu szczelin, przed tynkowaniem należy dodatkowo założyć siatkę podtynkową z włókna szklanego, aby wzmocnić ścianę. Tynkowanie powinno być wykonane z użyciem elastycznego kleju do elewacji.

 

Pozdrawiam serdecznie,

E-rzecznik FFiL Śnieżka

 

To jeszcze dopytam czym by Pan proponował aplikować tą zaprawę w tak wąskie szczeliny?

Użycie tej zaprawy w takim wypadku to jak zapudrowanie gangreny. Nic nie da. Trzeba znaleźć przyczynę, naprawić błędy a później kosmetyka.

Pozdrawiam

Przemek

Właśnie mam podobne przemyślenia.

Rozważam rozebranie tej ścianki i postawienie jej z GK, zwłaszcza, że jest to garderoba i na izolacji akustycznej mi nie zależy.

Obawiam się ze to może być za mało. Zastanów się ile ton różnego rodzaju materiałów tam zabudujesz, dodatkowo meble ubrania. MOIM zdaniem to za mało

Z tymi tonami to bez przesady, no chyba, że mowa o całym stropie. Tu bardziej chodzi o to newralgiczne miejsce, gdzie stoi ta ścinaka działowa i nie ma pod nią żadnej ściany czy też podciągu. Najcięższa będzie wylewka około 150kg/m2, reszta to już można powiedzieć pierdoły, no po za wanną pełną wody.

Ogólnie sprawdzałem strop od spodu poziomicą laserową i co najdziwniejsze nie ma na nim odchyłek większych jak 5-7mm.

Jeszcze co do obciążenia to swego czasu stało na nim klika palet silki i nic się nie zawaliło, więc myślę, że tragedii nie będzie.

A czy to nie jest czasem opadnięcie podłogi? Mam lekką fiksację w tym temacie, bo byłem ostatnio w dwóch domach, gdzie taki problem wystąpił
A czy to nie jest czasem opadnięcie podłogi? Mam lekką fiksację w tym temacie, bo byłem ostatnio w dwóch domach, gdzie taki problem wystąpił

Co masz na myśli pisząc podłogi? Ścianka działowa stoi na stropie, nie ma tam jeszcze wylewki.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...