Można oczywiście sprawdzić co będzie jak damy 1 m .Tylko na czy j koszt.?

Jak będzie zgodnie z instrukcja to będzie gwarancja .Jak nie będzie to nie.

Działać będzie .Niektóre firmy zalecają min 5 m..

Prawdopodobnie chodzi o odszranianie .Ochrona przed dostaniem się cieczy do sprężarki

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/189933-pompa-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/2/#findComment-6444484
Udostępnij na innych stronach

Takze... Zgadujemy.... ;)

Nikt nie potrafi konkretnie powiedziec co bedzie nie tak i dlaczego akurat 3m... Nie 2 nie 2.5m tylko 3....

I co z tymi zakretami?

Czy to prawda ze np 90* zgiecie odpiwiada jakiemus odcinkowi prostemu?

:)

 

Ponoć montażem pc powinni zajmować się fachowcy , jak widać trudno tu o takich.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/189933-pompa-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/2/#findComment-6444575
Udostępnij na innych stronach

Takze... Zgadujemy.... ;)

Nikt nie potrafi konkretnie powiedziec co bedzie nie tak i dlaczego akurat 3m... Nie 2 nie 2.5m tylko 3....

I co z tymi zakretami?

Czy to prawda ze np 90* zgiecie odpiwiada jakiemus odcinkowi prostemu?

:)

 

witam

 

to, że

90* zgiecie odpiwiada jakiemus odcinkowi prostemu
to prawda

ale nawet jakbyś zrobił 10 "zgięć" na odcinku 2m przewodu - nie zwiększy to jego pojemności - a to przy przewodach o minimalnych wymaganych długościach b. ważna rzecz

 

pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/189933-pompa-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/2/#findComment-6444617
Udostępnij na innych stronach

Ponoć montażem pc powinni zajmować się fachowcy , jak widać trudno tu o takich.

 

Są fachowcy którzy sprawdzają u klienta co będzie jak zamontują niezgodnie z instrukcją.

Klientowi trudno dogodzić .Zrobi dobrze to i tak jest niefachowiec.

To dość trudny przypadek

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/189933-pompa-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/2/#findComment-6444778
Udostępnij na innych stronach

Takze... Zgadujemy.... ;)

Nikt nie potrafi konkretnie powiedziec co bedzie nie tak i dlaczego akurat 3m... Nie 2 nie 2.5m tylko 3....

I co z tymi zakretami?

Czy to prawda ze np 90* zgiecie odpiwiada jakiemus odcinkowi prostemu?

:)

To tak jak z samochodem możesz wymieniać olej i filtry zgodnie z instrukcją lub nie.

Jaki będzie skutek wymiany co 50 000 km.

Są tacy którzy tyko dolewają .Też jeżdżą.

 

Dlaczego telewizor może pracować w określonych warunkach termicznych i wilgotnościowych ?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/189933-pompa-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/2/#findComment-6444780
Udostępnij na innych stronach

Ponoć montażem pc powinni zajmować się fachowcy , jak widać trudno tu o takich.

 

Gdzie napisałem że zgaduje pisałem natomiast ze nie będę się na ten temat rozpisywać efekty końcowe to zmniejszenie trwałości spr.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/189933-pompa-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/2/#findComment-6444802
Udostępnij na innych stronach

Panowie... Zadalem na pozor proste pytanie...

Dlaczego min to 3m?

Dlaczego nie 1.5 czy np. 2?

Jaki wplyw, ma ta min dlugosc na prace i/lub zywornosc jednostki?

 

Zadkie wymiany oleju maja lub moga miec ogolbie znane efekty...

Wiemy co moze nastapic, i wiemy dlaczego...

A na razie nikt nie napisal dlaczego min 3m i co moze nastapic.... Przyklady z zycia wziete?

:)

Przecież napisałem już o ciśnieniu w układzie itd

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/189933-pompa-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/2/#findComment-6444804
Udostępnij na innych stronach

To są gdybania,

Firmy przeprowadziły testy i oceniły ,że tak jest optymalnie dla sprężarki.Skrócenie tych przewodów powoduję skrócenie żywotności .

Ja słyszałem na szkoleniu ,że podczas odszraniania powstająca para zawiera kropelki czynnika .Sprężarka nie lubi cieczy tylko gaz.

Ale to wszystko są gdybania ,jeżeli montujemy zgodnie z instrukcją to nie mamy okazji sprawdzić .

Jednocześnie pojedyncza awaria układu ze byt krótkimi rurami nie jest dowodem pozwalającym powiązać jako przyczyne i skutek.

Zasada jest jedna robić zgodnie z instrukcją

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/189933-pompa-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/2/#findComment-6444883
Udostępnij na innych stronach

Nadal nie mamy wytlumaczenia ;)

Już ci je podałem dodam tylko że nie chcesz przyjąć do wiadomości.

Jako że zdarzyło mi się robić nie tylko domowe popierdułki to parę tłumików pulsacji też montowałem.

A jeden francuski producent stosuje je w domowych pompach w jednostce wew. przed wyminnikiem.

Do kropelek cieczy stosuje się osuszacz par ( bańka przed spr ) z sprytnym dziurawym syfonem ( powrót oleju )

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/189933-pompa-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/2/#findComment-6445331
Udostępnij na innych stronach

Pytanie może banalne, ale z ulotek nie mogę się niczego dowiedzieć bo wszystko jest najlepsze i zachwalane :mad:

Jak jest różnica między Panasonic aquarea 9kW a Panasonic aquarea T-CAP 9kW?

 

Pewna firma zaproponowała mi (bez ozc, tylko na podstawie używanych przeze mnie materiałów) Panasonica AQUAREA 7kW, (COP niby 4,4), grzałka 3kW, zasilanie 230V, grzewczo-chłodzący.

Dlatego też moje pytanie, bo chciałem lekko przewymiarować pompę i ciągle myślałem o Panasonicu T-cap 9kW (chociaż z tego co czytałem to jest trochę drogi).

Do tego Zasobnik CWU LAPESA GX300 DEC 200l. z czujnikiem temperatury i grzałką 2,5kW, za prawie 5000zł:sick:

Edytowane przez ppeettrryykk
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/189933-pompa-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/2/#findComment-6449938
Udostępnij na innych stronach

Pytanie może banalne, ale z ulotek nie mogę się niczego dowiedzieć bo wszystko jest najlepsze i zachwalane :mad:

Jak jest różnica między Panasonic aquarea 9kW a Panasonic aquarea T-CAP 9kW?

 

Różnica jest kolosalna. Zwykła 9kW posiada sprężarkę 9kW, a co za tym idzie swoją nominalną moc utrzymuje jedynie w dodatnich temperaturach, a potem moc dość znacznie spada, aby przy -15*C wynieść 5,9kW (dotyczy wersji 230V. 3-fazowe maja zdecydowanie lepsze parametry)

Natomiast 9kW T-Cap posiada sprężarkę 16kW ograniczona elektronicznie do 9kW, dzięki czemu zarówno w temp. dodatnich jak i przy -15*C dysponuje stałą mocą 9kW i to zarówno 1-fazowa, jak i 3-fazowa.

 

Pewna firma zaproponowała mi (bez ozc, tylko na podstawie używanych przeze mnie materiałów) Panasonica AQUAREA 7kW, (COP niby 4,4), grzałka 3kW, zasilanie 230V, grzewczo-chłodzący.

Dlatego też moje pytanie, bo chciałem lekko przewymiarować pompę i ciągle myślałem o Panasonicu T-cap 9kW (chociaż z tego co czytałem to jest trochę drogi).

 

T-Cap 9kW jest przewymiarowany i do mojego domu, u Ciebie była by to jakaś masakra i na pewno nie przyniosłoby to żadnych korzyści.

Na podstawie Twoich danych bez OZC też skłaniałbym się do tej właśnie 7kW - myślę, że będzie najkorzystniejsza w stosunku moc/cena i w zupełności wystarczy do Twojego domku.

 

Do tego Zasobnik CWU LAPESA GX300 DEC 200l. z czujnikiem temperatury i grzałką 2,5kW, za prawie 5000zł:sick:

 

Zasobnik bardzo fajny i jeżeli za niecałe 5tys. to w dobrej cenie - Ja najtaniej widziałem je za ok 7tys. Natomiast jeżeli chcesz coś tańszego, a równie dobrego i sprawdzonego to polecam taki jak mój Galmet Maxi 300l. Kosztuje ok 3tys. i na prawdę jest super. Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/189933-pompa-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/2/#findComment-6449977
Udostępnij na innych stronach

Pytanie może banalne, ale z ulotek nie mogę się niczego dowiedzieć bo wszystko jest najlepsze i zachwalane :mad:

Jak jest różnica między Panasonic aquarea 9kW a Panasonic aquarea T-CAP 9kW?

 

Pewna firma zaproponowała mi (bez ozc, tylko na podstawie używanych przeze mnie materiałów) Panasonica AQUAREA 7kW, (COP niby 4,4), grzałka 3kW, zasilanie 230V, grzewczo-chłodzący.

Dlatego też moje pytanie, bo chciałem lekko przewymiarować pompę i ciągle myślałem o Panasonicu T-cap 9kW (chociaż z tego co czytałem to jest trochę drogi).

Do tego Zasobnik CWU LAPESA GX300 DEC 200l. z czujnikiem temperatury i grzałką 2,5kW, za prawie 5000zł:sick:

 

witam

 

dla Twojego domu pewnie pompa ciepła Panasonic AQUAREA 7kW będzie w zupełności wystarczająca, ona daje przy -15'C 4,6kW

koniecznie zrób lub najlepiej zleć wykonanie OZC (koszt 300-400 zł) - to winno być punktem wyjścia do wyboru źródła ogrzewania!!!

 

weźmiesz "większą" pompę będziesz miał z taką pompą same problemy - kto będzie winny - będzie winna pompa:no:

 

w ostatnich miesiącach w domach znacznie większych od Twojego!!! - 180-220m2 - montowałem pompy Panasonic T-Cap 9kW

 

pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/189933-pompa-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/2/#findComment-6449990
Udostępnij na innych stronach

Skoro różnica jest kolosalna to jeszcze bardziej mnie wystraszyliście:D

Jeśli zaproponowana pompa nie jest 7kW T-cap tylko normlana, czy nie będzie problemów z uzyskaniem żądanych temperatur przy dużych mrozach, ani kosmicznych rachunków za prąd (bo pewnie będzie wiele dłużej chodziła na grzałce, w porównaniu do T-cap)? Pompa będzie moim jedynym źródłem co i cwu dlatego też wolę zapytać 10 razy niż później żałować:o

No, a zbiornik wybiorę tańszy bo czy ma on aż takie znaczenie?:)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/189933-pompa-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/2/#findComment-6450005
Udostępnij na innych stronach

Skoro różnica jest kolosalna to jeszcze bardziej mnie wystraszyliście:D

Jeśli zaproponowana pompa nie jest 7kW T-cap tylko normlana, czy nie będzie problemów z uzyskaniem żądanych temperatur przy dużych mrozach, ani kosmicznych rachunków za prąd (bo pewnie będzie wiele dłużej chodziła na grzałce, w porównaniu do T-cap)? Pompa będzie moim jedynym źródłem co i cwu dlatego też wolę zapytać 10 razy niż później żałować:o

No, a zbiornik wybiorę tańszy bo czy ma on aż takie znaczenie?:)

 

Policz to OZC to będziesz wszystko wiedział:yes: Bez tego to tylko takie gdybanie.

Tak bardzo z grubsza możesz to zrobić w oparciu o tę stronę: http://cieplowlasciwie.pl/start

Nie radziłbym decydować się na pompę tylko w oparciu o te dane, ale da Ci to jakiś obraz:)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/189933-pompa-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/2/#findComment-6450008
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...