Takze... Zgadujemy.... ;)

Nikt nie potrafi konkretnie powiedziec co bedzie nie tak i dlaczego akurat 3m... Nie 2 nie 2.5m tylko 3....

I co z tymi zakretami?

Czy to prawda ze np 90* zgiecie odpiwiada jakiemus odcinkowi prostemu?

:)

 

Ponoć montażem pc powinni zajmować się fachowcy , jak widać trudno tu o takich.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Takze... Zgadujemy.... ;)

Nikt nie potrafi konkretnie powiedziec co bedzie nie tak i dlaczego akurat 3m... Nie 2 nie 2.5m tylko 3....

I co z tymi zakretami?

Czy to prawda ze np 90* zgiecie odpiwiada jakiemus odcinkowi prostemu?

:)

 

witam

 

to, że

90* zgiecie odpiwiada jakiemus odcinkowi prostemu
to prawda

ale nawet jakbyś zrobił 10 "zgięć" na odcinku 2m przewodu - nie zwiększy to jego pojemności - a to przy przewodach o minimalnych wymaganych długościach b. ważna rzecz

 

pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Takze... Zgadujemy.... ;)

Nikt nie potrafi konkretnie powiedziec co bedzie nie tak i dlaczego akurat 3m... Nie 2 nie 2.5m tylko 3....

I co z tymi zakretami?

Czy to prawda ze np 90* zgiecie odpiwiada jakiemus odcinkowi prostemu?

:)

To tak jak z samochodem możesz wymieniać olej i filtry zgodnie z instrukcją lub nie.

Jaki będzie skutek wymiany co 50 000 km.

Są tacy którzy tyko dolewają .Też jeżdżą.

 

Dlaczego telewizor może pracować w określonych warunkach termicznych i wilgotnościowych ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Panowie... Zadalem na pozor proste pytanie...

Dlaczego min to 3m?

Dlaczego nie 1.5 czy np. 2?

Jaki wplyw, ma ta min dlugosc na prace i/lub zywornosc jednostki?

 

Zadkie wymiany oleju maja lub moga miec ogolbie znane efekty...

Wiemy co moze nastapic, i wiemy dlaczego...

A na razie nikt nie napisal dlaczego min 3m i co moze nastapic.... Przyklady z zycia wziete?

:)

Przecież napisałem już o ciśnieniu w układzie itd

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

To są gdybania,

Firmy przeprowadziły testy i oceniły ,że tak jest optymalnie dla sprężarki.Skrócenie tych przewodów powoduję skrócenie żywotności .

Ja słyszałem na szkoleniu ,że podczas odszraniania powstająca para zawiera kropelki czynnika .Sprężarka nie lubi cieczy tylko gaz.

Ale to wszystko są gdybania ,jeżeli montujemy zgodnie z instrukcją to nie mamy okazji sprawdzić .

Jednocześnie pojedyncza awaria układu ze byt krótkimi rurami nie jest dowodem pozwalającym powiązać jako przyczyne i skutek.

Zasada jest jedna robić zgodnie z instrukcją

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nadal nie mamy wytlumaczenia ;)

Już ci je podałem dodam tylko że nie chcesz przyjąć do wiadomości.

Jako że zdarzyło mi się robić nie tylko domowe popierdułki to parę tłumików pulsacji też montowałem.

A jeden francuski producent stosuje je w domowych pompach w jednostce wew. przed wyminnikiem.

Do kropelek cieczy stosuje się osuszacz par ( bańka przed spr ) z sprytnym dziurawym syfonem ( powrót oleju )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Pytanie może banalne, ale z ulotek nie mogę się niczego dowiedzieć bo wszystko jest najlepsze i zachwalane :mad:

Jak jest różnica między Panasonic aquarea 9kW a Panasonic aquarea T-CAP 9kW?

 

Pewna firma zaproponowała mi (bez ozc, tylko na podstawie używanych przeze mnie materiałów) Panasonica AQUAREA 7kW, (COP niby 4,4), grzałka 3kW, zasilanie 230V, grzewczo-chłodzący.

Dlatego też moje pytanie, bo chciałem lekko przewymiarować pompę i ciągle myślałem o Panasonicu T-cap 9kW (chociaż z tego co czytałem to jest trochę drogi).

Do tego Zasobnik CWU LAPESA GX300 DEC 200l. z czujnikiem temperatury i grzałką 2,5kW, za prawie 5000zł:sick:

Edytowane przez ppeettrryykk
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Pytanie może banalne, ale z ulotek nie mogę się niczego dowiedzieć bo wszystko jest najlepsze i zachwalane :mad:

Jak jest różnica między Panasonic aquarea 9kW a Panasonic aquarea T-CAP 9kW?

 

Różnica jest kolosalna. Zwykła 9kW posiada sprężarkę 9kW, a co za tym idzie swoją nominalną moc utrzymuje jedynie w dodatnich temperaturach, a potem moc dość znacznie spada, aby przy -15*C wynieść 5,9kW (dotyczy wersji 230V. 3-fazowe maja zdecydowanie lepsze parametry)

Natomiast 9kW T-Cap posiada sprężarkę 16kW ograniczona elektronicznie do 9kW, dzięki czemu zarówno w temp. dodatnich jak i przy -15*C dysponuje stałą mocą 9kW i to zarówno 1-fazowa, jak i 3-fazowa.

 

Pewna firma zaproponowała mi (bez ozc, tylko na podstawie używanych przeze mnie materiałów) Panasonica AQUAREA 7kW, (COP niby 4,4), grzałka 3kW, zasilanie 230V, grzewczo-chłodzący.

Dlatego też moje pytanie, bo chciałem lekko przewymiarować pompę i ciągle myślałem o Panasonicu T-cap 9kW (chociaż z tego co czytałem to jest trochę drogi).

 

T-Cap 9kW jest przewymiarowany i do mojego domu, u Ciebie była by to jakaś masakra i na pewno nie przyniosłoby to żadnych korzyści.

Na podstawie Twoich danych bez OZC też skłaniałbym się do tej właśnie 7kW - myślę, że będzie najkorzystniejsza w stosunku moc/cena i w zupełności wystarczy do Twojego domku.

 

Do tego Zasobnik CWU LAPESA GX300 DEC 200l. z czujnikiem temperatury i grzałką 2,5kW, za prawie 5000zł:sick:

 

Zasobnik bardzo fajny i jeżeli za niecałe 5tys. to w dobrej cenie - Ja najtaniej widziałem je za ok 7tys. Natomiast jeżeli chcesz coś tańszego, a równie dobrego i sprawdzonego to polecam taki jak mój Galmet Maxi 300l. Kosztuje ok 3tys. i na prawdę jest super. Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Pytanie może banalne, ale z ulotek nie mogę się niczego dowiedzieć bo wszystko jest najlepsze i zachwalane :mad:

Jak jest różnica między Panasonic aquarea 9kW a Panasonic aquarea T-CAP 9kW?

 

Pewna firma zaproponowała mi (bez ozc, tylko na podstawie używanych przeze mnie materiałów) Panasonica AQUAREA 7kW, (COP niby 4,4), grzałka 3kW, zasilanie 230V, grzewczo-chłodzący.

Dlatego też moje pytanie, bo chciałem lekko przewymiarować pompę i ciągle myślałem o Panasonicu T-cap 9kW (chociaż z tego co czytałem to jest trochę drogi).

Do tego Zasobnik CWU LAPESA GX300 DEC 200l. z czujnikiem temperatury i grzałką 2,5kW, za prawie 5000zł:sick:

 

witam

 

dla Twojego domu pewnie pompa ciepła Panasonic AQUAREA 7kW będzie w zupełności wystarczająca, ona daje przy -15'C 4,6kW

koniecznie zrób lub najlepiej zleć wykonanie OZC (koszt 300-400 zł) - to winno być punktem wyjścia do wyboru źródła ogrzewania!!!

 

weźmiesz "większą" pompę będziesz miał z taką pompą same problemy - kto będzie winny - będzie winna pompa:no:

 

w ostatnich miesiącach w domach znacznie większych od Twojego!!! - 180-220m2 - montowałem pompy Panasonic T-Cap 9kW

 

pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Skoro różnica jest kolosalna to jeszcze bardziej mnie wystraszyliście:D

Jeśli zaproponowana pompa nie jest 7kW T-cap tylko normlana, czy nie będzie problemów z uzyskaniem żądanych temperatur przy dużych mrozach, ani kosmicznych rachunków za prąd (bo pewnie będzie wiele dłużej chodziła na grzałce, w porównaniu do T-cap)? Pompa będzie moim jedynym źródłem co i cwu dlatego też wolę zapytać 10 razy niż później żałować:o

No, a zbiornik wybiorę tańszy bo czy ma on aż takie znaczenie?:)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Skoro różnica jest kolosalna to jeszcze bardziej mnie wystraszyliście:D

Jeśli zaproponowana pompa nie jest 7kW T-cap tylko normlana, czy nie będzie problemów z uzyskaniem żądanych temperatur przy dużych mrozach, ani kosmicznych rachunków za prąd (bo pewnie będzie wiele dłużej chodziła na grzałce, w porównaniu do T-cap)? Pompa będzie moim jedynym źródłem co i cwu dlatego też wolę zapytać 10 razy niż później żałować:o

No, a zbiornik wybiorę tańszy bo czy ma on aż takie znaczenie?:)

 

Policz to OZC to będziesz wszystko wiedział:yes: Bez tego to tylko takie gdybanie.

Tak bardzo z grubsza możesz to zrobić w oparciu o tę stronę: http://cieplowlasciwie.pl/start

Nie radziłbym decydować się na pompę tylko w oparciu o te dane, ale da Ci to jakiś obraz:)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...