mic81 18.05.2014 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2014 Zastanawia mnie nośność / dopuszczalne obciążenie nadprożo-wieńca Nadproże oraz wieniec zazbrojone kratownicą z prętów fi 12 żebrowane - i całość zalana betonem C20/25 S3 8D szerokość otworu 300 cm grubość nadprożo-wieńca +/- 40 cm szerokość nadproża 15 cm wieńca 20 cm. Więźba z wiązarów. http://i.imgur.com/JbiqY4m.jpg http://i.imgur.com/uC9YMo8.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 18.05.2014 15:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2014 widzę brak zaufania do projektanta . u mnie rozpiętość 360 cm, zbrojenie 4 x fi 16 dołem (z czego jeden pręt dziwnie powyginany) + 2 x fi 10 górą + strzemiona. beton B25, wysokość belki 50 cm, na tym oparte, oprócz dachu z belkami stropowymi i izolacją cieplną, strop żelbetowy, ściana zewnętrzna nośna z silikatu i pewnie trafia tam też obciążenie z części działówek na piętrze. w to jeszcze wchodzą w górnej części pręty 4 x fi 12 z wieńca. całość stoi już od ponad pół roku, ale miałem podobne obawy do Twoich Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mic81 19.05.2014 08:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2014 Na tym elemencie - tak sobie pi razy oko wyliczyłem - spocznie około 1000 kg - na gotowo (wiązar + dachówka + ocieplenie stropu + sufit podwieszany ) Czyli +/- 330 kg na mb. Nie wiem czy to dużo czy nie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania