Zigobar 19.01.2019 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2019 A jakie są różnice między Tco 30-35 st ? U Ciebie ok 5% ? Jeśli (teoretycznie) zmienić tylko zasilanie z 30 na 35*C, to wychodzi: - wzrost pobieranej z 2,1 do 2,27kW - spadek grzewczej z 10,88 na 10,58kW Oczywiście dla przykładowych, stałych temperatur DZ. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190321-pompy-ciep%C5%82a-trwa%C5%82o%C5%9B%C4%87-spr%C4%99%C5%BCarek/page/15/#findComment-7638833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 19.01.2019 16:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2019 Jeśli (teoretycznie) zmienić tylko zasilanie z 30 na 35*C, to wychodzi: - wzrost pobieranej z 2,1 do 2,27kW - spadek grzewczej z 10,88 na 10,58kW Oczywiście dla przykładowych, stałych temperatur DZ. Ok- czyli średnio 5-7% różnicy. Dzięki kol „Gruntowcy” Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190321-pompy-ciep%C5%82a-trwa%C5%82o%C5%9B%C4%87-spr%C4%99%C5%BCarek/page/15/#findComment-7638835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Garażowiec1719514970 19.01.2019 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2019 Zmiana zasilania GZ z 35* na 30 * powoduje wzrost COP o ~20% , kol Zigobar kolejny raz swoje przemyślenia podaje jako prawa fizyki a jest w błędzie . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190321-pompy-ciep%C5%82a-trwa%C5%82o%C5%9B%C4%87-spr%C4%99%C5%BCarek/page/15/#findComment-7638873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibizz1 19.01.2019 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2019 Coś źle policzyłeś mi wyszedł wzrost 11% wydaje się ok bo redukcja z 0/45(3.77)na 0/35 (4.81)daje wzrost 27% Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190321-pompy-ciep%C5%82a-trwa%C5%82o%C5%9B%C4%87-spr%C4%99%C5%BCarek/page/15/#findComment-7638890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibizz1 19.01.2019 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2019 Możesz podać linki do tych zdjęć, bo chyba błędne wnioski wyciągnąłeś. W tym temacie był wykres https://forum.muratordom.pl/showthread.php?226976-Pompy-Ciep%C5%82a-Trwa%C5%82o%C5%9B%C4%87-spr%C4%99%C5%BCarek&p=7771191&viewfull=1#post7771191 Pompa startuje z dużą mocą i schodzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190321-pompy-ciep%C5%82a-trwa%C5%82o%C5%9B%C4%87-spr%C4%99%C5%BCarek/page/15/#findComment-7638899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Garażowiec1719514970 19.01.2019 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2019 Coś źle policzyłeś mi wyszedł wzrost 11% wydaje się ok bo redukcja z 0/45(3.77)na 0/35 (4.81)daje wzrost 27% Nie neguję że Tobie tyle wyszło , to zależy dużo od kultury technicznej samej PC , ale pierwszy z brzegu wykres ,polic różnicę copry 30* i 35* .Nie ożesz uogólniać , że jak w Twojej pc cos wychodzi tak , to we wszystkich tak jest . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190321-pompy-ciep%C5%82a-trwa%C5%82o%C5%9B%C4%87-spr%C4%99%C5%BCarek/page/15/#findComment-7638914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Garażowiec1719514970 19.01.2019 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2019 (edytowane) W tym temacie był wykres https://forum.muratordom.pl/showthread.php?226976-Pompy-Ciep%C5%82a-Trwa%C5%82o%C5%9B%C4%87-spr%C4%99%C5%BCarek&p=7771191&viewfull=1#post7771191 Pompa startuje z dużą mocą i schodzi To akurat prawda choć można i inaczej , ale akurat nie w masowych fabrycznych pc. Te wchodzenie na dużą moc , aby nadgonić brakujące * , a następne praca tylko na podtrzymanie bieżących strat energii to wielka zaleta inwerterów Edytowane 19 Stycznia 2019 przez Garażowiec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190321-pompy-ciep%C5%82a-trwa%C5%82o%C5%9B%C4%87-spr%C4%99%C5%BCarek/page/15/#findComment-7638916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mpalys 19.01.2019 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2019 U mnie jest to od 1,8kW 10/35 do 2,4kW 0/55 Tak z ciekawości ile bierze przy 0/35 i 10/55? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190321-pompy-ciep%C5%82a-trwa%C5%82o%C5%9B%C4%87-spr%C4%99%C5%BCarek/page/15/#findComment-7638922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 19.01.2019 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2019 Co Wy z tymi Smokami ? Kaszpir kupił PC pod T2. Kiedy zaczął grzać nonstop -przekonał się,że to nie dla niego...Czyli grzeje tak jak założył- tj głównie pod T2 i jest happy.Po co to wałkować tyle razy ?Otrzymał to co chciał - dlaczego to oceniacie ?Każdy ma swój rozum.Świata PC przed T2 nie uratujecie- nie wiem czy będzie Wam lżej, ale kiedy mówię znajomym o dotacjach czy odliczeniach w kontekście moich doświadzczeń z PC ....to mi mówią o pelletsie albo ekogrochu...Takie klimaty, niestety...Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190321-pompy-ciep%C5%82a-trwa%C5%82o%C5%9B%C4%87-spr%C4%99%C5%BCarek/page/15/#findComment-7638944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibizz1 19.01.2019 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2019 Nie neguję że Tobie tyle wyszło , to zależy dużo od kultury technicznej samej PC , ale pierwszy z brzegu wykres ,polic różnicę copry 30* i 35* .Nie ożesz uogólniać , że jak w Twojej pc cos wychodzi tak , to we wszystkich tak jest . [ATTACH=CONFIG]425060[/ATTACH] Ale o co chodzi? Wkleileś wykres pompy o slabym COP z którego wynikaja wzrosty Od 35 do 30 (4.5-3.85)/3.85=17% Od 45 do 35 (3.85-2.85)/2.85=35% Dla mojej pompy wychodzi 13% i 27% Więc 11% Zigobara też się wydaje ok tylko musiałby mieć pompę z COP ponad 5 przy 0/35 @mplys maks moc elektryczna sprężarki to 2,78kW, liczby z jednym miejscem po przecinku były z głowy, tu masz dokładnie 0/35 2.01kW -7/55 2.32kW 2/55 2.23 kW 7/55 2.16kW 10/55 nie wiem 12/55 2.10kW Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190321-pompy-ciep%C5%82a-trwa%C5%82o%C5%9B%C4%87-spr%C4%99%C5%BCarek/page/15/#findComment-7638974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 19.01.2019 22:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2019 Zmiana zasilania GZ z 35* na 30 * powoduje wzrost COP o ~20% , kol Zigobar kolejny raz swoje przemyślenia podaje jako prawa fizyki a jest w błędzie . Podobno budujesz gruntowe invertery, zatem jesteś w temacie. Przypominam, że dyskusja dotyczyła samej sprężarki i wzrostu zasilania z 30 na 35*C. Przyjąłem: - parowanie 0*C - wzrost skraplania z 35 na 40*C (dla przeciętnej wielkości skraplacza różnica skraplanie/wyjście ok. 5*C) Reszta to osiągi konkretnej sprężarki dla zakładanych warunków. Gdzie błąd? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190321-pompy-ciep%C5%82a-trwa%C5%82o%C5%9B%C4%87-spr%C4%99%C5%BCarek/page/15/#findComment-7638989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 21.01.2019 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2019 I znów mój post został usunięty, choć odpowiadałem na twój. Twój jest, mój w koszu. Bezczelni ci admini i tyle. Ty możesz nie na temat , ja nie. Teraz czekam na bana. Trudno -jak będzie cięcie... Przed chwilą rozmawiałem z panią od Panasa Europe -zapytałem o taką hipotetyczną sytuację : mój instalator wycofuje się z biznesu po roku (np z powodów zdrowotnych) i akurat uszkodzi się sprężarka-co wtedy z serwisem gwarancyjnym ? Otrzymałem odpowiedź ,że rzeczywiście nie posiadają swojego serwisu "producenckiego" , natomiast w takiej sytuacji zlecają usługę serwisową najbliższemu instalatorowi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190321-pompy-ciep%C5%82a-trwa%C5%82o%C5%9B%C4%87-spr%C4%99%C5%BCarek/page/15/#findComment-7639725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość TwojPan 21.01.2019 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2019 Trudno -jak będzie cięcie... Przed chwilą rozmawiałem z panią od Panasa Europe -zapytałem o taką hipotetyczną sytuację : mój instalator wycofuje się z biznesu po roku (np z powodów zdrowotnych) i akurat uszkodzi się sprężarka-co wtedy z serwisem gwarancyjnym ? Otrzymałem odpowiedź ,że rzeczywiście nie posiadają swojego serwisu "producenckiego" , natomiast w takiej sytuacji zlecają usługę serwisową najbliższemu instalatorowi. Ciekawe. Serwis producencki, oznacza też 100% znajomość produktu. Czy najbliższy instalator, taką posiada? Nie każdy instalator, naprawi każde urządzenie. Może zamontuje, ale serwis, diagnostyka przed czy po, to w czasach płyt głównych, oprogramowania itd. to już inna bajka. Miałem serwis producenta u siebie. To zupełnie inna bajka niż serwis tych co montowali. Doświadczyłem tego. Żadna Pani mi o tym nie opowiedziała Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190321-pompy-ciep%C5%82a-trwa%C5%82o%C5%9B%C4%87-spr%C4%99%C5%BCarek/page/15/#findComment-7639731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frobek 21.01.2019 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2019 Widzę, że dość wysoko został podniesiony temat serwisu. Zadam przewrotne pytanie: Ile procent sprzętu jaki użytkujecie Wy, wasze rodziny i znajomi uległo awarii w okresie gwarancji? A po gwarancji to już wolna amerykanka, niezależnie czy ma się Merca czy Tico . Z tym, że w przypadku Tico zwykle bywa taniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190321-pompy-ciep%C5%82a-trwa%C5%82o%C5%9B%C4%87-spr%C4%99%C5%BCarek/page/15/#findComment-7639747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość TwojPan 21.01.2019 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2019 Widzę, że dość wysoko został podniesiony temat serwisu. Zadam przewrotne pytanie: Ile procent sprzętu jaki użytkujecie Wy, wasze rodziny i znajomi uległo awarii w okresie gwarancji? A po gwarancji to już wolna amerykanka, niezależnie czy ma się Merca czy Tico . Z tym, że w przypadku Tico zwykle bywa taniej. U mnie odwrotnie niż u kolegi bobrow. Nowa Honda, Audi, płyta grzejna Bosh, PC i kilka innych rzeczy, zaraz po zakupie. I czego to dowodzi? Serwis producencki w tym kraju, to bardzo ważna rzecz. Obyś nigdy nie musiał się o tym przekonać. Skoro taką firmę jak P, na niego nie stać w Polsce (w innych krajach europy jest inaczej) to jak dla mnie,dowodzi tylko jednego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190321-pompy-ciep%C5%82a-trwa%C5%82o%C5%9B%C4%87-spr%C4%99%C5%BCarek/page/15/#findComment-7639760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frobek 21.01.2019 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2019 Jeszcze jedna kwestia. Jak się przyjrzeć sprężarkom rotacyjnym na R410 do PC i klimatyzatorów, to te do klimatyzatorów są 2-3 razy tańsze niż te do PC przy tej samej mocy. Czy to ma jakieś uzasadnienie w specyfice wykonania poszczególnych sprężarek? Wątpię! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190321-pompy-ciep%C5%82a-trwa%C5%82o%C5%9B%C4%87-spr%C4%99%C5%BCarek/page/15/#findComment-7639766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robos2234 21.01.2019 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2019 w nowych PC sprężarka to najmnieszy problem czasami płyta główna jest drozsza od sprężarki a to elektronika a wiadomo jak to w dzisiejszych czasach z elektroniką coraz cieńsza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190321-pompy-ciep%C5%82a-trwa%C5%82o%C5%9B%C4%87-spr%C4%99%C5%BCarek/page/15/#findComment-7640113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szklara 21.01.2019 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2019 Otóż to. Stawiam kratę browara, że w większości wcześniej padnie elektronika niż sprężarka. Czego oczywiście Wam i sobie nie życzę Łatwiej "postarzeć" produkt na elektronice niż na częściach mechanicznych sprężarki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190321-pompy-ciep%C5%82a-trwa%C5%82o%C5%9B%C4%87-spr%C4%99%C5%BCarek/page/15/#findComment-7640118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 21.01.2019 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2019 Ja idę o zakład, że moja elektronika przeżyje ze dwa scrolle Copelanda, takie po 100000 godzin ������ Mnie nie będzie a to jeszcze będzie działać... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190321-pompy-ciep%C5%82a-trwa%C5%82o%C5%9B%C4%87-spr%C4%99%C5%BCarek/page/15/#findComment-7640120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szklara 21.01.2019 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2019 Stary magnetofon szpulowy chodzi, a wieże CD wymieniłem już chyba z 5 Elektronika.. koledzy z NRD jak pojechali na targi, gdzie dumni i bladzi zaprezentowali niepsująca się lodówkę to koledzy po fachu z RFN pukali się w czoło. Teraz nawet są kierunki studiów traktujące o starzeniu się produktów. Cel wiadomy. Przy dużych kosztach (jak twierdzicie) nowej płyty głównej jest szansa, że jakiś domorosły elektronik się za to weźmie i dorobi sobie zmieniając kondensator za 30 gr i kasując za to parę stówek. Zawsze to mniejszy rząd wielkości niż ten co sugerujecie. Ciekawe, mam znajomego - fantastyczny elektronik domator - czy by ogarnął płytkę panasa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190321-pompy-ciep%C5%82a-trwa%C5%82o%C5%9B%C4%87-spr%C4%99%C5%BCarek/page/15/#findComment-7640127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.