Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Uziemienie i rozdział N w TT


Recommended Posts

  • Odpowiedzi 85
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Bo tam masz N, więc jak masz zamiar rozdzielić ten przewód ?

Poczytaj, zapoznaj się z układami sieci, wówczas może zrozumiesz.

A szukałeś licho - http://bezel.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=107:ukady-sieci&catid=39:instalacje-elektryczne&Itemid=100

 

PS. Przewód N chce rozdzielać - to jest już chore !

I rozdzielisz na N i ... (?) drugi N ?

Edytowane przez elpapiotr
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Domniemuję, że nadal nie znasz odpowiedzi na Twoje pytanie :)

Popatrz na rysunki z linku powyżej.

Jakbyś uziemił N, to nie byłby to N, bo N jest nieuziemiony. Uziemiony jest PEN. A w sieci TT PEN nie występuje. Gdyby wystąpił, to nie byłaby to sieć TT jeno ... popatrz na obrazki, porównaj. Zwróć uwagę na różnicówkę w TT. PEN (i PE) się nie rozłącza.

 

Następnie zastanów się, jaka jest różnica między uziemieniem N a uziemieniem punktu neutralnego transformatora, do którego N jest podłączony.

 

Generalnie osobom niezwiązanym z branżą te wszystkie N, PEN, PE się mylą, używają często nieprawidłowych określeń, a to jest przez zawodowców tępione. Na wyjaśnienia z teorii elektryki to bym tu za bardzo nie liczył.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Bo tam masz N, więc jak masz zamiar rozdzielić ten przewód ?

Poczytaj, zapoznaj się z układami sieci, wówczas może zrozumiesz.

A szukałeś licho

 

Podwykonawcy nagminnie uziemiają N w złączach w TT na Podkarpaciu (tutaj to wciąż popularna sieć). Mało ? Energetyka uziemia N na słupach w TT. Mało ? Robią tu projekty WLZ ze złącza (gdzie oczywiście N jest uziemione i ROZDZIELONE) YKY 5x10. Co to oznacza ? A no to, że chcą aby rozdzielone i uziemione N puścić w piątym kablu o kolorystyce żółto-zielonej (w zamyśle PE).

 

Ale i tak nikt mi nie powiedział DLACZEGO nie wolno N uziemiać ? Odp: "bo N się nie rodziela" nie uznaję za odpowiedź.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Bo takich macie elektryków na Podkarpaciu, dlatego ! Tak samo, jak prowadzenie WLZ od złącza w postaci 5-żyłowej, i to oddalonego od instalacji odbiorcy o dziesiątki metrów. Nic na to nie poradzi, że Podkarpacie ma jełopów, nie elektryków, to wszystko.

 

Masz odpowiedź w p. 3 wskazanego przeze mnie linku, wraz z rysunkiem nr 4, czego jeszcze nie rozumiecie, ludzie z Podkarpacia ?

 

PS. Skoro N jest uziemione i rozdzielone, to jaki twór powstaje wówczas ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

> Masz odpowiedź w p. 3 wskazanego przeze mnie linku, wraz z rysunkiem nr 4, czego jeszcze nie rozumiecie, ludzie z Podkarpacia ?

 

NIE, TAM NIE MA ODPOWIEDZI ! Tam jest napisane i narysowane jak to ma być poprawnie wykonane. Tam są charakterystyczne cechy TT. Ale odpowiedzi na moje pytanie nie ma.

Dlaczego nie wolno uziemiać N w TT ?

 

> PS. Skoro N jest uziemione i rozdzielone, to jaki twór powstaje wówczas ?

 

Może zamiast tego odpowiedz jak wygląda ochrona przeciwporażeniowa w tak zrobionym tworze ?

Czy w takim tworze rozdzielone N w żółto-zielonej izolacji to dalej przewód czynny ?

Czy pralka, której obudowa podpięta będzie do żółto-zielonego przewodu z takiego tworu będzie bezpieczna w dotyku czy nie ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przykre, że ludzie z Podkarpacia nie rozumieją podstawowych spraw związanych z elektryką.

Może tam szkół o profilu elektrycznym nie ma ?

Może nie słyszeli o PN-91/E-05009 ?

Może nie dowiedzieli się, co oznaczają symbole elektryczne, definicje pojęć stosowanych w ochronie przeciwporażeniowej (tłumaczenie z języka angielskiego) ?

Może nie poznali pojęć związanych z uziemieniem ochronnym (druga litera T w nazwie układu sieci) ?

Wiele nauki przed Wami, drodzy elektrycy z Podkarpacia, bardzo wiele.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No przecież wynajął !

I czego się dowiedział ?

Że

Podwykonawcy nagminnie uziemiają N w złączach w TT na Podkarpaciu (tutaj to wciąż popularna sieć). Mało ? Energetyka uziemia N na słupach w TT. Mało ? Robią tu projekty WLZ ze złącza (gdzie oczywiście N jest uziemione i ROZDZIELONE) YKY 5x10. Co to oznacza ? A no to, że chcą aby rozdzielone i uziemione N puścić w piątym kablu o kolorystyce żółto-zielonej (w zamyśle PE).

Nie moja wina, że źle trafił !

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No przecież wynajął !

 

Gdzie ja tak napisałem ? Pokaż a przyznam ci racje.

Nadal nie odpowiedziałeś na moje pytania. Wspomniane PN-91/E-05009 nie odpowiada na moje pytanie.

Jaki będzie rezultat zastosowania instalacji jak dla TN-C-S przy istniejącym trafo TT ?

Jakie będzie wtedy napięcie dotykowe ? Jaka będzie szacunkowa impedancja pętli zwarcia L-pseudo PE i czy spełniony będzie warunek SWZ ?

Zamiast obrażać elektryków z Podkarpacia albo jak belfer rzucać normami wystarczyłoby odpowiedzieć na moje pytania. To zabiera mniej czasu i energii.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gdzie ja tak napisałem ? Pokaż a przyznam ci racje.

Nadal nie odpowiedziałeś na moje pytania. Wspomniane PN-91/E-05009 nie odpowiada na moje pytanie.

Jaki będzie rezultat zastosowania instalacji jak dla TN-C-S przy istniejącym trafo TT ?

Jakie będzie wtedy napięcie dotykowe ? Jaka będzie szacunkowa impedancja pętli zwarcia L-pseudo PE i czy spełniony będzie warunek SWZ ?

Zamiast obrażać elektryków z Podkarpacia albo jak belfer rzucać normami wystarczyłoby odpowiedzieć na moje pytania. To zabiera mniej czasu i energii.

 

Odpowiedź masz tutaj -

PN-92 E-05009.jpg

Teraz już tylko policzyć, na podstawie p. 413.1.4 wspomnianej normy i wynik gotowy.

 

Takie to trudne ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 1 month później...
Energetyka uziemia N na słupach w TT

Energetyka nie jest taka głupia, żeby w sieci TT uziemiać N na słupach po trasie linii. Najprawdopodobniej jest to sieć TN, tylko komuś się zapomniało opisu zmienić.

Ale i tak nikt mi nie powiedział DLACZEGO nie wolno N uziemiać ? Odp: "bo N się nie rodziela" nie uznaję za odpowiedź.

Bo sieć TT to sieć, gdzie jeden punkt układu powinien być bezpośrednio uziemiony; najczęściej jest to punkt neutralny transformatora. Jakbyś uziemił toto jeszcze na słupie przez Energetykę albo na przyłączu nagminnie przez podwykonawcę, to by ci zabezpieczenie RCD przy trafo wyłączyło sieć lub "buczało", że jest awaria.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...