bigoz 28.05.2014 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2014 Witajcie, Jestem w trakcie budowania domu dwurodzinnego/bliźniaka, w którym chciałbym zamontować WM z rekuperatorem. Po pierwsze chciałbym zapytać czy istnieje zastosowania jakiegoś zastosowania, które umożliwi regulowanie WM w każdym lokalu z osobna czy może przy zastosowaniu jednej instalacji nie jest to możliwe? Czy w ogóle ma to sens? W miarę możliwości chciałbym również prosić o zweryfikowanie poniższego projektu WM, który został dla mnie przygotowany. Czy jest on dobrze zaprojektowany i w takim kształcie będzie spełniał wszystkie zadania jakie powinna WM? Z góry bardzo dziękuję za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bigoz 29.07.2014 18:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2014 Nikt nie miał do czynienia z takim problemem (zastosowanie jednej rekuperacji w bliźniaku)? Może chociaż ktoś mógłby ocenić projekt, który został dla mnie zrobiony czy jest poprawny? Z góry dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stefan_ems 29.07.2014 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2014 Nikt nie miał do czynienia z takim problemem (zastosowanie jednej rekuperacji w bliźniaku)? . Pewnie, że się da. Tylko powiedz, kto będzie tym sterował? Ty, czy sąsiad? A może miesiąc Ty, a następny miesiąc sąsiad? A może wspólnie zaprogramujcie jakiś sterownik tygodniowy, zamknijcie go we skrzynce a klucz wyrzućcie. Trudno mi sobie wyobrazić jeden rekuperator do obsługi dwóch autonomicznych mieszkań. Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 29.07.2014 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2014 Nikt nie miał do czynienia z takim problemem (zastosowanie jednej rekuperacji w bliźniaku)? Może chociaż ktoś mógłby ocenić projekt, który został dla mnie zrobiony czy jest poprawny? Z góry dziękuję. A może Pan napisac, dlaczego Pan chce zrobic drożej i gorzej? Bo trudno zrozumiec motywację Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 29.07.2014 22:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2014 Nikt nie miał do czynienia z takim problemem (zastosowanie jednej rekuperacji w bliźniaku)? Może chociaż ktoś mógłby ocenić projekt, który został dla mnie zrobiony czy jest poprawny? Z góry dziękuję. W samochodzie też masz dwa układy kierowania na przednich siedzeniach i kierujecie razem z żoną??? Żadko taka zgoda w małżeństwie - powinszować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Crisiano 30.07.2014 06:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2014 Wydaje mi sie ze wartosci podane w tym projekcie dla nawiewow i wywiewow sa z sufitu wziete. Albo przyjmuje sie dla jednej rury o srednicy 75mm 25m3/godz albo 20 albo 30. A tutaj ktos wpisal co mu pasuje by sie zbilansowalo. Mimo tego nie ma to wiekszego znaczenia.Po drugie majac wspolna WM to musisz wiedziec ze kazda zmiana sterowania pociaga zmiane we wszystkich pomieszczeniach i mieszkaniach jednoczesnie. Wiec w zasadzie mozna zapomniec o sterowaniu. Bo gdy Ty bedziesz chcial przewietrzyc mieszkanie po imprezie lub z innych przyczyn to automatycznie wietrzysz w drugim mieszkaniu. Zdecydowanie lepiej zrobic dwie osobne instalacje i 2 reku.Po trzecie to musisz wiedziec ze ilosc powietrza jaka potrzebujesz w mieszkaniu zalezna jest od ilosci domownikow a nie od wielkosci mieszkania. Wiec nastepny problem gdy ktos bedzie miec gosci na dluzszy okres lub gdy ilosci domownikow w poszczegolnych mieszkaniach roznic sie bedzie znacznie. Tak jak masz zaprojektowane to oczywiscie tez bedzie dzialac jednak tracisz komfort swobodnego sterowania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Crisiano 30.07.2014 06:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2014 Co do projektu to w zasadzie nie ma tam wiekszych bledow oprocz z sufitu wzietych wartosci. Mozna by sie tylko zastanowic nad przedsionkiem czy nie robic tam wyciagu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bigoz 30.07.2014 09:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2014 Bardzo dziękuję za komentarze. Generalnie zastosowanie jednego rekuperatora zostało wymyślone ze względu, że będzie to dom rodzinny (w jednej części rodzice, w drugiej córka ze swoją rodziną). I tym samy co do regulacji to nie będzie problemu bo zawsze się dogadamy oraz wydawało się to rozwązanie korzystniejsze cenowo (a z komentarzy wynika, że to jest droższe?). Jednak nie wziąłem pod uwagę problemów z wietrzeniem mieszkań. Jeżeli dobrze rozumiem, to w przypadku jeżeli zdecyduje się na rozdzielenie instalacji projek/rozmieszczenie wentylacji może pozostać bez zmian, a jedynie a poddaszu powinienem zamontować 2 centrale nawiewno-wywiewne (o jakiej wydajności w takim wypadku?) i podpiąć każde z mieszkań do osobnej? I dodatkowo pytanie czy może być jeden rekuperator do 2 central czy też musza być 2 rekuperatory. Z góry dziękuję za kolejne uświadamiające komentarze:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stefan_ems 30.07.2014 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2014 (edytowane) Bardzo dziękuję za komentarze. Generalnie zastosowanie jednego rekuperatora zostało wymyślone ze względu, że będzie to dom rodzinny (w jednej części rodzice, w drugiej córka ze swoją rodziną). I tym samy co do regulacji to nie będzie problemu bo zawsze się dogadamy Tak jak już wyżej Crisiano pisał. Mimo wszystko lepiej robić osobno. oraz wydawało się to rozwązanie korzystniejsze cenowo (a z komentarzy wynika, że to jest droższe?). Dobrze Cie się wydawało. Nie wiem co miał TB na myśli. Koszt dwóch mniejszych reku zawsze będzie większy niż jednego dużego. Jednak nie wziąłem pod uwagę problemów z wietrzeniem mieszkań. Jeżeli dobrze rozumiem, to w przypadku jeżeli zdecyduje się na rozdzielenie instalacji projek/rozmieszczenie wentylacji może pozostać bez zmian, Samo rozmieszczenie pewnie tak (nie wczytywałem się w projekt a i projektantem tez nie jestem) ale trzeba od nowa przeliczyć, osobno dla każdego mieszkania choćby dla samego bilansu naw-wyw. Dla projektanta zaktualizowanie tego to jakieś ... pół godziny(?) a jedynie a poddaszu powinienem zamontować 2 centrale nawiewno-wywiewne (o jakiej wydajności w takim wypadku?) i podpiąć każde z mieszkań do osobnej? I dodatkowo pytanie czy może być jeden rekuperator do 2 central czy też musza być 2 rekuperatory. Jedna centrala WM to jeden rekuperator, a dwie centrale to dwa reku. Możesz mieć więcej niż jedno sterowanie do jednego reku ale to tez zależy od producenta i typu sterownika. Z góry dziękuję za kolejne uświadamiające komentarze:) . Edytowane 30 Lipca 2014 przez stefan_ems błąd ort. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 30.07.2014 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2014 Bardzo dziękuję za komentarze. Generalnie zastosowanie jednego rekuperatora zostało wymyślone ze względu, że będzie to dom rodzinny (w jednej części rodzice, w drugiej córka ze swoją rodziną). I tym samy co do regulacji to nie będzie problemu bo zawsze się dogadamy oraz wydawało się to rozwązanie korzystniejsze cenowo (a z komentarzy wynika, że to jest droższe?). Jednak nie wziąłem pod uwagę problemów z wietrzeniem mieszkań. Jeżeli dobrze rozumiem, to w przypadku jeżeli zdecyduje się na rozdzielenie instalacji projek/rozmieszczenie wentylacji może pozostać bez zmian, a jedynie a poddaszu powinienem zamontować 2 centrale nawiewno-wywiewne (o jakiej wydajności w takim wypadku?) i podpiąć każde z mieszkań do osobnej? I dodatkowo pytanie czy może być jeden rekuperator do 2 central czy też musza być 2 rekuperatory. Z góry dziękuję za kolejne uświadamiające komentarze:) Jak bez gwc to 300-tki wystarczą Rysunki słabo czytelne, ale nie robi się anemostatów w korytarzach. Dwie instalacje, nie powinny być droższe od jednej a będą cichsze i zapewnią "akuratną" wentylację. Wentylacja zbyt silna też jest złą wentylacją. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bigoz 30.07.2014 11:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2014 Dziękuję za wyjaśnienia. Wszystko w takim wypadku wskazuje, że jednak wykonam 2 niezależne WM z rekuperacją. Chciałbym jednak dać pod rozważania jeszcze jedną opcję: w przypadku, gdybym zrezygnował zupełnie z wymiennika ciepła (rekuperatora) i zamontował tylko jedną WM, czy w takim wypadku WM wystarczyłaby jako codzienna wentylacja (w obu mieszkaniach będzie podobna ilość osób)? A w razie gdyby były konieczności większej wentylacji (goście lub przewietrzenie mieszkania) to każde z mieszkań wspierałoby się otwieraniem okien? Czy mój pomysł jest oderwany od logiki? W domu całkowicie zrezygnowaliśmy z WG, więc rozważam to jako opcje zastępującą WG w przypadku gdy nie zdecydujemy się na rekuperację, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 30.07.2014 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2014 Minimalny strumień wentylacyjny na jeden bliźniak to 130m3/h przy kuchni elektrycznej . Ogrzanie takiej ilości powietrza z 0 st. do +20 to 1kWh . Odzyskujemy z tego 90% . Poza tym komfort. Jak wieje zmrożonym powietrzem to ograniczamy wentylację. Dobrze wykonana WG ( jeżeli to w ogóle możliwe) jest w cenie niezbyt drogiej WM z odzyskiem, więc inwestycyjnie można zaoszczędzić nie robiąc wentylacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iga8603 05.11.2014 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2014 Witajcie, Jestem w trakcie budowania domu dwurodzinnego/bliźniaka, w którym chciałbym zamontować WM z rekuperatorem. Po pierwsze chciałbym zapytać czy istnieje zastosowania jakiegoś zastosowania, które umożliwi regulowanie WM w każdym lokalu z osobna czy może przy zastosowaniu jednej instalacji nie jest to możliwe? Czy w ogóle ma to sens? W miarę możliwości chciałbym również prosić o zweryfikowanie poniższego projektu WM, który został dla mnie przygotowany. Czy jest on dobrze zaprojektowany i w takim kształcie będzie spełniał wszystkie zadania jakie powinna WM? Z góry bardzo dziękuję za pomoc. [ATTACH=CONFIG]262613[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]262614[/ATTACH] Wszystko jest do zrobienia jeśli chce Pan jeszcze sprawdzić poprawność Projektu i sprawdzić czy Pan nie przepłaci za jego realizacje polecam firmę Intelplast z Wrocławia, która szybko znajdzie najlepsze rozwiązanie i oszczędności jest również firmą wykonawczą od a A-Z 510-156-426 Naprawdę polecam się z nimi skontaktować pomogli zaoszczędzić naszej rodzinie niepotrzebnych wydatków już na etapie sprawdzenia projektu i wyłapania błędów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romek13 13.11.2014 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2014 Nie chcę dodawać nowego wątku, bo mój dylemat jest nieco podobny. Otóż mam dom parterowy (540m^3 objętości) i na parterze będzie odbywało się całe "życie" w domu. Dodatkowo jest strych/poddasze, ocieplone wełną 30cm na skosach, jest też ogrzewane, nie będzie tam sypialni (przynajmniej na razie nie planuję), ale może jakaś sala kinowa, a może bilard lub coś podobnego (objętość strychu 300m^3). Pierwotnie miałem robić WM z reku tylko na parterze i miał to być Brink 400m3/h plus, ale w związku z tym, że jednak strycho-poddasze, będzie okresowo używane też chciałbym tam wentylację mechaniczną. Dylemat polega na tym, że nie wiem co będzie lepsze: 2x centrala reku Brink na parter 400, a druga na strych jakaś mniejsza, czy może zainwestować w aerisa 550m3/h i wentylować nią całość (parter i strych)? Cenowo wychodzi podobnie (2xbrink ze sterownikiem ok 11 000zł, 1x aeris 550 ze sterownikiem ok 11 000zł). Za dwoma brinkami przemawia to, że zupełnie oddzielnie mógłbym sterować parterem i strychem, szczególnie, że większość czasu strych będzie nieużywany, jednocześnie dwa brinki zabezpieczają porządne wymiany powietrza. Za aerisem przemawia to, że sama centrala jest lepsza jakościowo i technicznie (podobno) oraz to, że można w przyszłości dokupić do niej stację arctic, do lekkiego schładzania w upały (nie potrzebuję prawdziwej klimy, a zmniejszenie tem. o 2-3 stopnie w lecie będzie dla mnie wystarczające). Która wersja jest bardziej właściwa, a może zaproponujecie coś jeszcze innego?Z góry dziękuję za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 13.11.2014 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2014 Nie chcę dodawać nowego wątku, bo mój dylemat jest nieco podobny. Otóż mam dom parterowy (540m^3 objętości) i na parterze będzie odbywało się całe "życie" w domu. Dodatkowo jest strych/poddasze, ocieplone wełną 30cm na skosach, jest też ogrzewane, nie będzie tam sypialni (przynajmniej na razie nie planuję), ale może jakaś sala kinowa, a może bilard lub coś podobnego (objętość strychu 300m^3). Pierwotnie miałem robić WM z reku tylko na parterze i miał to być Brink 400m3/h plus, ale w związku z tym, że jednak strycho-poddasze, będzie okresowo używane też chciałbym tam wentylację mechaniczną. Dylemat polega na tym, że nie wiem co będzie lepsze: 2x centrala reku Brink na parter 400, a druga na strych jakaś mniejsza, czy może zainwestować w aerisa 550m3/h i wentylować nią całość (parter i strych)? Cenowo wychodzi podobnie (2xbrink ze sterownikiem ok 11 000zł, 1x aeris 550 ze sterownikiem ok 11 000zł). Za dwoma brinkami przemawia to, że zupełnie oddzielnie mógłbym sterować parterem i strychem, szczególnie, że większość czasu strych będzie nieużywany, jednocześnie dwa brinki zabezpieczają porządne wymiany powietrza. Za aerisem przemawia to, że sama centrala jest lepsza jakościowo i technicznie (podobno) oraz to, że można w przyszłości dokupić do niej stację arctic, do lekkiego schładzania w upały (nie potrzebuję prawdziwej klimy, a zmniejszenie tem. o 2-3 stopnie w lecie będzie dla mnie wystarczające). Która wersja jest bardziej właściwa, a może zaproponujecie coś jeszcze innego? Z góry dziękuję za pomoc. Część rozrywkowa lepiej oddzielnie. Za duża centrala przesusza. No i lepsze są polskie reku . ONYX AIRPACK EUROS LARIA Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romek13 13.11.2014 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2014 Dziękuję za szybką odpowiedź. Co do producenta to jeszcze mam czas na intensywne przemyślenia, ale co do dwóch jednostek pracujących niezależnie to faktycznie lepszy pomysł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 13.11.2014 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2014 Dziękuję za szybką odpowiedź. Co do producenta to jeszcze mam czas na intensywne przemyślenia, ale co do dwóch jednostek pracujących niezależnie to faktycznie lepszy pomysł. Będzie bardziej komfortowo, ciszej i taniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romek13 14.11.2014 04:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2014 A co z czerpania i wyrzutnia? Mam wstawiona rure oslonowa pod czerpnie z pehd fi315, czyli wewnatrz ok 260mm, a wyrzutnia ma być w kominie, w pustaku oslonowym, srednica wew. Ok. 280mm. Pole powierzchni wydaje sie być wystarczające (a moze za male?), ale pytanie czy wspólną wyrzutnia i czerpnia nie beda zaklucaly pracy obu reku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 14.11.2014 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2014 Nie bardzo wiem, jak miałyby zakłócać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romek13 17.11.2014 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2014 Nie bardzo wiem, jak miałyby zakłócać. Właście racja:) Dzięki raz jeszcze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.