Projektowe obciążenie cieplne


Beria

Recommended Posts

Dziwne że w poradniku P. Wereszczyńskiego jest zupełnie co innego. Ato metodą obliczeń jakie podawałeś wcześniej bliżej do starej normy PN-B-03406:1994

 

Istotnie tak, ale P.Wereszczynski zaleca na str 16 pkt 3.2 aby stosować wymiary przegród wewnętrznych tak jak w normie PN-B-03406:1994, ponieważ nowa norma 12831:2006 nie precyzuje jednak sposobu okreslania wymiaru przegród wewnetrznych. Jezeli nie chcesz sie stosować do zalecen autora owego poradnika sam wymysl interpretację normy 12831 i zastosuj ją do swoich obliczen.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przyjęcie normy 12831 do okreslania wysokosci przegród w zasadzie nie zmienia nic jezeli chodzi o tę wysokosc, przesunięcie o 1/2 grugosci stropu de facto nie zmienia nic, jezeli chodzi o długosc przegrody dla pomiesczen z tylko 1 scianą zewnętrzną tez nic nie zmienia (dalej w osiach) zmienia tylko dla scian naroznych o 1/2 grubosci sciany zewnetrznej, a tym samym zawyzy straty na przenikanie przez tą przegrodę, róznice dla obudwu norm ponizej procenta dla samych tylko scian zewntrznych, dla calosci budynku to będą promile, literalnie aby byc w zgodzie z normą aktualną tak trzeba liczyć.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...