Pompa ciepła w/w vs p/w


Plgbde

Recommended Posts

Robi się coraz ciekawiej.

 

Podesłałem dokładniejsze informacje dot. izolacji ścian, poszczególne U okien i wyszło im (nawet nie wiedziałem, że to liczyli), że:

 

System model ERLQ008CAV3

Model jednostki wewnętrznej EHVH08S26C9W-9WN

Ekstra 9,0 kW

Zbiornik c.w.u. 260 l

Wym. wydajn. grzewcza 6,8 kW

% pokryty przez HP 98,4%

% pokryty przez BUH 1,6%

Koszt energii grzanie 2091 PLN

Zapas. wydajn. dla grzania, włączając grzałkę zapas. 5,3 kW

Sezonowe COP 3,4

 

Zapronowali inny sprzęt o mniejszej mocy i cena spadła do niecałych 25 tys. netto.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 402
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Robi się coraz ciekawiej.

 

Podesłałem dokładniejsze informacje dot. izolacji ścian, poszczególne U okien i wyszło im (nawet nie wiedziałem, że to liczyli), że:

 

System model ERLQ008CAV3

Model jednostki wewnętrznej EHVH08S26C9W-9WN

Ekstra 9,0 kW

Zbiornik c.w.u. 260 l

Wym. wydajn. grzewcza 6,8 kW

% pokryty przez HP 98,4%

% pokryty przez BUH 1,6%

Koszt energii grzanie 2091 PLN

Zapas. wydajn. dla grzania, włączając grzałkę zapas. 5,3 kW

Sezonowe COP 3,4

 

Zapronowali inny sprzęt o mniejszej mocy i cena spadła do niecałych 25 tys. netto.

 

Jakby dopasowali moc pompy do projektowego obciązenia cieplnego które mieli wczesniej podane to nic by nie musieli zmieniac. Ta pompa jest na styk.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jakby dopasowali moc pompy do projektowego obciązenia cieplnego które mieli wczesniej podane to nic by nie musieli zmieniac. Ta pompa jest na styk.

 

Chłopcy woleli policzyć po swojemu - nie wiem, może nie ufają obliczeniom innyc osób? :-)

W każdym razie wewnętrznie czuję, że ta 9 kW to na styk. Nie wiem, czy ten margines styku nie jest za mały - taka wątpliwość.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ile ty tam miales m2 i jakie projektowe obciazenie cieplne?

Z OZC Asolta mam tak:

 

Wyniki obliczeń sezonowego zapotrzebowania na energię wg PN-EN ISO 13790

Stacja meteorologiczna: Toruń

 

Sezonowe zapotrzebowanie na energię na ogrzewanie

Strumień powietrza wentylacyjnego-ogrzewanie Vv,H: 366,9 m3/h

Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie QH,nd: 30,06 GJ/rok

Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie QH,nd: 8349 kWh/rok

Powierzchnia ogrzewana budynku AH: 262 m2

Kubatura ogrzewana budynku VH: 713,6 m3

Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EAH: 114,8 MJ/(m2·rok)

Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EAH: 31,9 kWh/(m2·rok)

Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EVH: 42,1 MJ/(m3·rok)

Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EVH: 11,7 kWh/(m3·rok)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Robi się coraz ciekawiej.

 

Zapronowali inny sprzęt o mniejszej mocy i cena spadła do niecałych 25 tys. netto.

 

Uparłeś się na tego Daikina, podczas gdy taniej możesz kupić Panasa o znacznie lepszych parametrach, potwierdzonych niezależnymi badaniami:) Ale OK co kto lubi;)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jest program do Altherm ktory mozna sciagnac i sie "pobawic"

Przy zakladanym obciazeniu cieplnym ( wpisujesz sam ) "policzy" i zasugeruje PC. Podajesz dane, zuzycie CWU, lokalizacje, koszt pradu nawet II taryf,

koszt innych nosnikow, koszt inwestycji ni takie tam

Mozna wybrac ze 100% pokryciem przez PC a mozna sie zgodzic na grzalki w najzimniejsze dni.

 

Potem mozna sie spytac na ile mozna na tym programie polegac... mi osobiscie wyszlo lepiej niz zakladali ale nie mialem obliczen OZC

 

barzdo mozliwe ze ta Ci wystarczy.... 25000:- i SCOP 3,4... to praktycznie jak Garazowe G/W 0/W35 :)

 

Za każdym razem dostaję od tej firmy:

Raport z doboru Daikin Altherma

Utworzone na 2014-06-26 z sym. Daikin Altherma V4.4.1 - baza danych Central 9.6.4

 

Pewnie to jest ten program o którym piszesz.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Uparłeś się na tego Daikina, podczas gdy taniej możesz kupić Panasa o znacznie lepszych parametrach, potwierdzonych niezależnymi badaniami:) Ale OK co kto lubi;)

 

Poczekaj, poczekaj. Nie może być prosto.

Panas nie będzie tańszy od tego Daikina - przynajmniej nie znacząco.

Zakup Panas - to na Allegro 20 tys. + montaż + zbiornik na CWU.

 

Zakup Daikina to 26,75 tys. brottu (25 netto).

 

Ile wyjdzie Panasonic mniej? Myślę, że porównywalnie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jest program do Altherm ktory mozna sciagnac i sie "pobawic"

Przy zakladanym obciazeniu cieplnym ( wpisujesz sam ) "policzy" i zasugeruje PC.

Potem mozna sie spytac na ile mozna na tym programie polegac... mi osobiscie wyszlo lepiej niz zakladali ale nie mialem obliczen OZC

 

"(wpisujesz sam)" , tylko co wpisujesz jezeli nie masz ozc?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Z OZC Asolta mam tak:

 

Wyniki obliczeń sezonowego zapotrzebowania na energię wg PN-EN ISO 13790

Stacja meteorologiczna: Toruń

 

Sezonowe zapotrzebowanie na energię na ogrzewanie

Strumień powietrza wentylacyjnego-ogrzewanie Vv,H: 366,9 m3/h

Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie QH,nd: 30,06 GJ/rok

Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie QH,nd: 8349 kWh/rok

Powierzchnia ogrzewana budynku AH: 262 m2

Kubatura ogrzewana budynku VH: 713,6 m3

Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EAH: 114,8 MJ/(m2·rok)

Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EAH: 31,9 kWh/(m2·rok)

Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EVH: 42,1 MJ/(m3·rok)

Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EVH: 11,7 kWh/(m3·rok)

 

Pominałes to co najwazniejsze w tym przypadku:

Projektowe obciązenie cieplne budynku: 6450 W

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Poczekaj, poczekaj. Nie może być prosto.

Panas nie będzie tańszy od tego Daikina - przynajmniej nie znacząco.

Zakup Panas - to na Allegro 20 tys. + montaż + zbiornik na CWU.

 

Zakup Daikina to 26,75 tys. brottu (25 netto).

 

Ile wyjdzie Panasonic mniej? Myślę, że porównywalnie.

 

Ta wycena Daikina z pompą cyrkulacyjną cwu i naczyniem przeponowym cwu?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Widzisz asolt, :) musisz chyba to projektowe obciążenie cieplne budynku robić w tabeli na czerwono i tłustym drukiem :lol2:

Ja tez nie wiedziałam, gdzie tego szukać, ale, ale... już wiem, gdzie znaleźć i po co to wyliczone.

 

Lapeno, wszystko przed Tobą, ucz się pilnie i wybieraj mądrze. Lepsza pompa odrobinę przewymiarowana, niż za mała. Jak chcesz grzać w II taryfie, to dobrze to przemyśl i rozmawiaj z mądrymi, bo inaczej wtopa Cię czeka. Jak nie liczysz każdej złotówki, bierz "mercedesa", jak liczysz, ale stać Cię, weź P....ca, jak bardzo oszczędnie ma być w kosztach sprzętu, rozważ, czy to na 100% ma być pompa ciepła, bo im gorszy sprzęt, tym koszty grzania większe.

Ale co ja tam wiem, ja baba jestem, sama wszystkiego się uczę.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Podasz te badania ;)

 

Clarnet opisal troche zalet D vs P.

 

Co nie znaczy ze P jest zla PC... i SCOP moze jest porownywalny... ale tego nie wiem.

 

Varme ty też:confused:

Wejdź w te tabele , które wkleił silesia i porównaj sobie D11kW z P9kW to zobaczysz co się dzieje;) Do D8kW nawet nie próbuj porównywać bo jest słabsza nawet od tej nowej 5kW P.

 

A zalety z pewnością ma i Clarnet je opisał. Szkoda tylko, że nie wpływają one na sprawność;)

Edytowane przez map78
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przekukaj ten watek. Silesia wklejał 2 razy. Nie chodzi o SCOP tylko COP w poszczególnych punktach pracy. Wg tych badań P bije na głowę D.

 

Niemcy podali ze SCOP dla daikina to 2,7, dla panasonica to 2,5 lub 2,6 (nie pamietam dokładnie), mnie jako uzytkownika mniej interesuja COP dla poszczegolnych punktów pracy a bardziej srednioroczny COP

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...