Nie, nie mam i nigdy nie szukalem takich danych. Pewnie jest tego w sieci sporo.

 

Raczej nie ma w ogóle. Badane są tylko pompy, które spełniają podstawowy warunek normy EN-14511, czyli dla G/W jest to COP minimum 4,3 dla B0/W35. Twoja z tego co się orientuje nie spełnia tego warunku, wiec jest po prostu niezgodna z tą normą - to i nikt jej nie bada.

 

http://www.iv.pl/images/89305077389586035785.jpg

Edytowane przez map78
dodano załącznik
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Raczej nie ma w ogóle. Badane są tylko pompy, które spełniają podstawowy warunek normy EN-14511, czyli dla G/W jest to COP minimum 4,3 dla B0/W35. Twoja z tego co się orientuje nie spełnia tego warunku, wiec jest po prostu niezgodna z tą normą - to i nikt jej nie bada.

 

A to chodzilo o moja pompe? Myslalem, ze o GW ogolnie.

 

Skoro dobre pompy GW maja COP minimum 4,3 (te bardzo dobre i markowe pewnie z 4,8 do 5,0), to dlaczego tu do obliczen jest brany COP=4 i to po wielkich krzykach? ;)

 

Moja to jest produkt garazowy. Nikt sie z nia nie piescil testujac i zbierajac fantastyczne dane do folderow reklamowych, ale daj Boze, zeby wszystkie te testowane pompy ogrzewaly takie domy jak moj za taka kase. :D

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Skoro dobre pompy GW maja COP minimum 4,3 (te bardzo dobre i markowe pewnie z 4,8 do 5,0), to dlaczego tu do obliczen jest brany COP=4 i to po wielkich krzykach? ;)

 

Bo tu porównujemy właśnie garażówki, które zazwyczaj wychodzą do 10tys zł drożej od markowych PW. Ich COP=4 też jest naciągany, bo uwzględniając CWU pewnie będzie niższy. Gdyby porównać do Nibe, Alpha, czy Dimplex z odwiertami to za to można kupić dwie markowe PW, wiec i porównanie nie ma sensu, bo choć COP będzie wyższy to okres zwrotu przekroczy długość życia - i człowieka i pomp;)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Bo tu porównujemy właśnie garażówki, które zazwyczaj wychodzą do 10tys zł drożej od markowych PW. Ich COP=4 też jest naciągany, bo uwzględniając CWU pewnie będzie niższy. Gdyby porównać do Nibe, Alpha, czy Dimplex z odwiertami to za to można kupić dwie markowe PW, wiec i porównanie nie ma sensu, bo choć COP będzie wyższy to okres zwrotu przekroczy długość życia - i człowieka i pomp;)

 

Nie liczymy tego COP dla CWU, bo w tabelkach dla PW nie ma tez CWU, wiec nie fantazjuj map. :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A nie masz... to na jakiej podstawie wybrales PC? Na podstawie ceny? Nigdy sie nie interesowales na tyle wlasna PC? czy po prostu nie bylo czym sie interesowac?

 

Widzisz, gruntowa mozna barac w ciemno - zwlaszcza za tak kase. Sprawdzilem tylko na jakich podzespolach robiona a ze wiedzialem, ze firma sklada pompy od nastu lat, to jakos obaw nie mialem. Ale nad PW bym sie na pewno ostro glowil, bo tu mozna latwo wdepnac. :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

markowe PC P/W to dzis COP okolo 5.

 

Dlaczego nie 7 ? Jak juz zmyslac, to na calego. :)

 

Te dane jakos nie powalaja... COP oscyluje w granicach 3,5-3,6... ( a i tak wierzymy na slowo tego co sklada )

 

Czyzby Cie razilo, ze ktos z producentow napisal prawde? Wolal bys, zeby nazmyslal? Za duzo czytasz o pompach PW chyba. ;)

 

Moja pompa ma w specyfikacji 12,6kW (B0W35) .Pobor mocy ma przy CO z parametrami jakie sa u mnie typowo, czyli B4W30 w granicach 3,2kW. Mysle, ze przy tych parametrach DZ i GZ ona ma COP (SPF) realny na poziomie 4, czyli jej moc jest minimum w granicach 12,8kW. B4W30 to duuuuzo lepsze warunki niz B0W35, dla ktorych robi sie testy (u mnie pompy obiegowe dzialaja na III biegach, czyli biora 180W+210W). Oczywiscie, zeby to pomierzyc musial bym instalowac cieplomierz, ale to technicznie u mnie trudne i do tego w gre wchodzi tylko ultradzwiekowy 1". Innego nie zaloze. :)

Edytowane przez Pyxis
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dlaczego nie 7 ? Jak juz zmyslac, to na calego. :)

 

 

 

Czyzby Cie razilo, ze ktos z producentow napisal prawde? Wolal bys, zeby nazmyslal? Za duzo czytasz o pompach PW chyba. ;)

 

Moja pompa ma w specyfikacji 12,6kW (B0W35) .Pobor mocy ma przy CO z parametrami jakie sa u mnie typowo, czyli B4W30 w granicach 3,2kW. Mysle, ze przy tych parametrach DZ i GZ ona ma COP (SPF) realny na poziomie 4, czyli jej moc jest minimum w granicach 12,8kW. B4W30 to duuuuzo lepsze warunki niz B0W35, dla ktorych robi sie testy (u mnie pompy obiegowe dzialaja na III biegach, czyli biora 180W+210W). Oczywiscie, zeby to pomierzyc musial bym instalowac cieplomierz, ale to technicznie u mnie trudne i do tego w gre wchodzi tylko ultradzwiekowy 1". Innego nie zaloze. :)

 

Czesc , :D jak zwykle,, sratatata" masz typowo B4W30 ? Cuda panie cuda opowiadasz.... Zainstaluj co trzeba, pomierz i wtedy to bedzie cos realnego. Ja mysle ze mam COP(SPF) realny 4,5 i fajnie sie z tym czuje:D

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...