mar1973 29.06.2014 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2014 Witam, Czy można wykorzystać nieużywany pion kominowy z kotłowni do podłączenia do niego powietrza wywiewanego z rekuperatora. Komin był zbudowany do odprowadzenia spalin z pieca gazowego. Ponieważ nie dociągnięto do działki gazu, musiałem zamontować pompę ciepła (dlatego pion kominowy jest niewykorzystany). Dodam, że pozostałe dwa piony w tym kominie służą do wentylacji garażu i kotłowni. Czy można zatem bez problemu zastosować takie rozwiązanie. witam można ważne, żeby był tylko odpowiedni przekrój pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191073-reku-bli%C5%BCej-czerpni-czy-wyrzutni/page/3/#findComment-6503704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lisciok 17.06.2015 05:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2015 Witam,Wyjście z reku mam fi 180. Moje pytanie, czy poprawnie będzie jak zredukuje od razu nawiew i wywiew na fi 160 do skrzynek rozdzielczych? Czy nie będzie za duży spręż? Wyrzut będzie miał fi 180. Czerpnia może mieć fi 200 na samym wlocie ze 25 cm rury, a potem redukcja na fi 180?Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191073-reku-bli%C5%BCej-czerpni-czy-wyrzutni/page/3/#findComment-6854185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 17.06.2015 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2015 Tego nie wiem, bo nie policzyłem.Zobacz tu:https://pl.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3wnanie_ci%C4%85g%C5%82o%C5%9Bci_strugiLicz tak, aby nie przekroczyć 5m/sek dla wydatku max bo będzie szumiało. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191073-reku-bli%C5%BCej-czerpni-czy-wyrzutni/page/3/#findComment-6854352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lisciok 18.06.2015 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2015 Dzięki za naprowadzenie i znalazłem taką stronkę "Jak obliczyć średnicę rury wentylacyjnej?" http://www.klimatysatory.pl/wentylacja/jak-obliczyc-srednice-rury-wentylacyjnej Będę miał Brinka 400m3, to na maxa jak ustawie to wyjdzie mi, że będę miał prędkość 5,5 m/s przy rurze 160 mm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191073-reku-bli%C5%BCej-czerpni-czy-wyrzutni/page/3/#findComment-6855426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lisciok 04.09.2015 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2015 (edytowane) Pomóżcie, nawiew jednak mi huczy! Zrobiłem system na PeFlexach. Reku Brink excellent 400 Wyjście z reku fi 180 (1,5m) i przejście na fi 160 (4m) do skrzynki rozprężnej na sztywnej spiro. (1 kolanko 90 stopni i dwa kolanka 45 stopni). Połączenie do reku fi 200 spiro-ocieplnone-elastyczne 0,5 metra. Głośno jest już przy 150m3 a na wyciągu cichutko.. Wyciąg bardzo podobnie poprowadziłem tylko, że jest o 1 m dłuższy i ma jedne kolanko 90 stopni więcej. Czemu akurat nawiew jest głośny? Mam 2 metry rury elastycznej ocieplonej fi200. Zamienić przy reku sztywną 180 na 1,5m 200 elastycznej, czy może 0,5m od skrzynki rozprężnej wyciąć 2m 160 i wstawić elastyczną? Jak myślicie pomoże coś taki tłumik? Czy pogorszy? jeśli będzie przejście ze 180 na 160, potem na 200, a potem znów na 160? Edytowane 4 Września 2015 przez Lisciok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191073-reku-bli%C5%BCej-czerpni-czy-wyrzutni/page/3/#findComment-6904214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 05.09.2015 06:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2015 W gładkich kanałach powietrze rozprężając się hałasuje, tak działają wszelkie tuby wuwuzele i instrumenty dęte Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191073-reku-bli%C5%BCej-czerpni-czy-wyrzutni/page/3/#findComment-6904312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 05.09.2015 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2015 W gładkich kanałach powietrze rozprężając się hałasuje, tak działają wszelkie tuby wuwuzele i instrumenty dęteNie powtarzaj tych kłamstw Brzęczkowski, bo znowu dostaniesz bana. Nie rozumiesz tego to się nie wypowiadaj. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191073-reku-bli%C5%BCej-czerpni-czy-wyrzutni/page/3/#findComment-6904318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 05.09.2015 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2015 Pomóżcie, nawiew jednak mi huczy! Zrobiłem system na PeFlexach. Reku Brink excellent 400 Wyjście z reku fi 180 (1,5m) i przejście na fi 160 (4m) do skrzynki rozprężnej na sztywnej spiro. (1 kolanko 90 stopni i dwa kolanka 45 stopni). Połączenie do reku fi 200 spiro-ocieplnone-elastyczne 0,5 metra. Głośno jest już przy 150m3 a na wyciągu cichutko.. Wyciąg bardzo podobnie poprowadziłem tylko, że jest o 1 m dłuższy i ma jedne kolanko 90 stopni więcej. Czemu akurat nawiew jest głośny? Mam 2 metry rury elastycznej ocieplonej fi200. Zamienić przy reku sztywną 180 na 1,5m 200 elastycznej, czy może 0,5m od skrzynki rozprężnej wyciąć 2m 160 i wstawić elastyczną? Jak myślicie pomoże coś taki tłumik? Czy pogorszy? jeśli będzie przejście ze 180 na 160, potem na 200, a potem znów na 160?Nie wiadomo czemu huczy więc trudno powiedzieć gdzie wpiąć tłumik. Może nieść się dźwięk od wentylatora wtedy tłumik jak najbliżej niego, może, w przekroju kanału być jakaś przeszkoda, która powoduje hałas. Jeżeli możesz demontuj po kawałku i sprawdzaj czy jeszcze coś słychać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191073-reku-bli%C5%BCej-czerpni-czy-wyrzutni/page/3/#findComment-6904319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 05.09.2015 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2015 Jest hałas i hałas...Bardziej szum czy bardziej brzęczenie? Jednostka napędzająca całość, w której jest wentylator, drga.Musi drgać.Te drgania albo przenoszą się na obudowę, albo nie.W dobrych konstrukcjach - nie.Obudowa może rezonować a ten rezonans niesie się po rurach tym lepiej im są gładsze. Wtedy odcinek fleksa pomiędzy instalacją a napędem zmniejsza ten efekt. Może być tak, że struga napotyka na jakiś "zadzior" na rurze i gwiżdże, śwista.Wtedy trzeba go znaleźć i usunąć. Mogą wystąpić obie te przyczyny naraz... Trzeba przystawić "ucho muzyka" do jakiegoś anemostatu i posłuchać JAK hałasuje.Będzie wiadomo czego i gdzie szukać. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191073-reku-bli%C5%BCej-czerpni-czy-wyrzutni/page/3/#findComment-6904419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lisciok 05.09.2015 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2015 Do skrzynek rozdzielczych są spiro sztywne, potem to już elastyczne termokontrol. Na niższych obrotach słychać tylko szum na wysokich słychać i centrale.. W każdym anemistacie podobny dźwięk.Zadziory usuwałem, ale łącząc spiro stosowalem nity, czy to jest przyczyną? Opory w instalacji raczej są małe bo przy wietrznym dniu, przy wyłączonym rekuperatorze czuć jak wieje przy anemostacie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191073-reku-bli%C5%BCej-czerpni-czy-wyrzutni/page/3/#findComment-6904440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lisciok 05.09.2015 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2015 Znacznie ciszej się zrobiło jak wyrzuciłem rurę fi 180 1,5 m od strony rekuperatora i wsadziłem elastyczną fi 200 dwu metrową pofalowaną. Dzięki za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191073-reku-bli%C5%BCej-czerpni-czy-wyrzutni/page/3/#findComment-6904704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
apos 06.09.2015 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2015 A czy masz w swojej instalacji na odcinkach z rur spiro założone tłumiki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191073-reku-bli%C5%BCej-czerpni-czy-wyrzutni/page/3/#findComment-6905213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lisciok 08.09.2015 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2015 A czy masz w swojej instalacji na odcinkach z rur spiro założone tłumiki? Nie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191073-reku-bli%C5%BCej-czerpni-czy-wyrzutni/page/3/#findComment-6906841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darkat 05.11.2016 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2016 U mnie niestety wyszło jak wyszło. Zamiast oryginalnej wyrzutni z systemu który mam zaprojektowany, będę miał rurę sztywną gładką, zakończoną wywietrzakiem stalowym.. Wyrzut przez dach płaski. https://lh3.googleusercontent.com/YSVU_z_No0YxOihxCG5ryOlAc0Ubx7v5txj237418VUg8b9h6Tkq4NvEbBt-Sfh2muYnhwdxAQ=w1280-h1024-no No i w związku z tym pytanie czy odcinek rury powyżej dachu trzeba izolować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191073-reku-bli%C5%BCej-czerpni-czy-wyrzutni/page/3/#findComment-7218285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.