Witam,

Czy można wykorzystać nieużywany pion kominowy z kotłowni do podłączenia do niego powietrza wywiewanego z rekuperatora. Komin był zbudowany do odprowadzenia spalin z pieca gazowego. Ponieważ nie dociągnięto do działki gazu, musiałem zamontować pompę ciepła (dlatego pion kominowy jest niewykorzystany). Dodam, że pozostałe dwa piony w tym kominie służą do wentylacji garażu i kotłowni. Czy można zatem bez problemu zastosować takie rozwiązanie.

 

witam

 

można

ważne, żeby był tylko odpowiedni przekrój

 

pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/191073-reku-bli%C5%BCej-czerpni-czy-wyrzutni/page/3/#findComment-6503704
Udostępnij na innych stronach

  • 11 months później...
  • Odpowiedzi 53
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Witam,

Wyjście z reku mam fi 180. Moje pytanie, czy poprawnie będzie jak zredukuje od razu nawiew i wywiew na fi 160 do skrzynek rozdzielczych? Czy nie będzie za duży spręż?

Wyrzut będzie miał fi 180. Czerpnia może mieć fi 200 na samym wlocie ze 25 cm rury, a potem redukcja na fi 180?

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/191073-reku-bli%C5%BCej-czerpni-czy-wyrzutni/page/3/#findComment-6854185
Udostępnij na innych stronach

Tego nie wiem, bo nie policzyłem.

Zobacz tu:

https://pl.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3wnanie_ci%C4%85g%C5%82o%C5%9Bci_strugi

Licz tak, aby nie przekroczyć 5m/sek dla wydatku max bo będzie szumiało.

 

Adam M.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/191073-reku-bli%C5%BCej-czerpni-czy-wyrzutni/page/3/#findComment-6854352
Udostępnij na innych stronach

Dzięki za naprowadzenie i znalazłem taką stronkę "Jak obliczyć średnicę rury wentylacyjnej?"

 

http://www.klimatysatory.pl/wentylacja/jak-obliczyc-srednice-rury-wentylacyjnej

 

Będę miał Brinka 400m3, to na maxa jak ustawie to wyjdzie mi, że będę miał prędkość 5,5 m/s przy rurze 160 mm

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/191073-reku-bli%C5%BCej-czerpni-czy-wyrzutni/page/3/#findComment-6855426
Udostępnij na innych stronach

  • 2 months później...

Pomóżcie, nawiew jednak mi huczy!

Zrobiłem system na PeFlexach. Reku Brink excellent 400

Wyjście z reku fi 180 (1,5m) i przejście na fi 160 (4m) do skrzynki rozprężnej na sztywnej spiro. (1 kolanko 90 stopni i dwa kolanka 45 stopni). Połączenie do reku fi 200 spiro-ocieplnone-elastyczne 0,5 metra. Głośno jest już przy 150m3 a na wyciągu cichutko.. Wyciąg bardzo podobnie poprowadziłem tylko, że jest o 1 m dłuższy i ma jedne kolanko 90 stopni więcej.

Czemu akurat nawiew jest głośny?

Mam 2 metry rury elastycznej ocieplonej fi200. Zamienić przy reku sztywną 180 na 1,5m 200 elastycznej, czy może 0,5m od skrzynki rozprężnej wyciąć 2m 160 i wstawić elastyczną?

Jak myślicie pomoże coś taki tłumik? Czy pogorszy? jeśli będzie przejście ze 180 na 160, potem na 200, a potem znów na 160?111111111111111111.jpg

Edytowane przez Lisciok
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/191073-reku-bli%C5%BCej-czerpni-czy-wyrzutni/page/3/#findComment-6904214
Udostępnij na innych stronach

W gładkich kanałach powietrze rozprężając się hałasuje, tak działają wszelkie tuby wuwuzele i instrumenty dęte
Nie powtarzaj tych kłamstw Brzęczkowski, bo znowu dostaniesz bana. Nie rozumiesz tego to się nie wypowiadaj.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/191073-reku-bli%C5%BCej-czerpni-czy-wyrzutni/page/3/#findComment-6904318
Udostępnij na innych stronach

Pomóżcie, nawiew jednak mi huczy!

Zrobiłem system na PeFlexach. Reku Brink excellent 400

Wyjście z reku fi 180 (1,5m) i przejście na fi 160 (4m) do skrzynki rozprężnej na sztywnej spiro. (1 kolanko 90 stopni i dwa kolanka 45 stopni). Połączenie do reku fi 200 spiro-ocieplnone-elastyczne 0,5 metra. Głośno jest już przy 150m3 a na wyciągu cichutko.. Wyciąg bardzo podobnie poprowadziłem tylko, że jest o 1 m dłuższy i ma jedne kolanko 90 stopni więcej.

Czemu akurat nawiew jest głośny?

Mam 2 metry rury elastycznej ocieplonej fi200. Zamienić przy reku sztywną 180 na 1,5m 200 elastycznej, czy może 0,5m od skrzynki rozprężnej wyciąć 2m 160 i wstawić elastyczną?

Jak myślicie pomoże coś taki tłumik? Czy pogorszy? jeśli będzie przejście ze 180 na 160, potem na 200, a potem znów na 160?111111111111111111.jpg

Nie wiadomo czemu huczy więc trudno powiedzieć gdzie wpiąć tłumik. Może nieść się dźwięk od wentylatora wtedy tłumik jak najbliżej niego, może, w przekroju kanału być jakaś przeszkoda, która powoduje hałas. Jeżeli możesz demontuj po kawałku i sprawdzaj czy jeszcze coś słychać.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/191073-reku-bli%C5%BCej-czerpni-czy-wyrzutni/page/3/#findComment-6904319
Udostępnij na innych stronach

Jest hałas i hałas...

Bardziej szum czy bardziej brzęczenie?

 

Jednostka napędzająca całość, w której jest wentylator, drga.

Musi drgać.

Te drgania albo przenoszą się na obudowę, albo nie.

W dobrych konstrukcjach - nie.

Obudowa może rezonować a ten rezonans niesie się po rurach tym lepiej im są gładsze.

Wtedy odcinek fleksa pomiędzy instalacją a napędem zmniejsza ten efekt.

 

Może być tak, że struga napotyka na jakiś "zadzior" na rurze i gwiżdże, śwista.

Wtedy trzeba go znaleźć i usunąć.

 

Mogą wystąpić obie te przyczyny naraz...

 

Trzeba przystawić "ucho muzyka" do jakiegoś anemostatu i posłuchać JAK hałasuje.

Będzie wiadomo czego i gdzie szukać.

 

Adam M.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/191073-reku-bli%C5%BCej-czerpni-czy-wyrzutni/page/3/#findComment-6904419
Udostępnij na innych stronach

Do skrzynek rozdzielczych są spiro sztywne, potem to już elastyczne termokontrol. Na niższych obrotach słychać tylko szum na wysokich słychać i centrale.. W każdym anemistacie podobny dźwięk.

Zadziory usuwałem, ale łącząc spiro stosowalem nity, czy to jest przyczyną?

Opory w instalacji raczej są małe bo przy wietrznym dniu, przy wyłączonym rekuperatorze czuć jak wieje przy anemostacie.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/191073-reku-bli%C5%BCej-czerpni-czy-wyrzutni/page/3/#findComment-6904440
Udostępnij na innych stronach

  • 1 year później...

U mnie niestety wyszło jak wyszło. Zamiast oryginalnej wyrzutni z systemu który mam zaprojektowany, będę miał rurę sztywną gładką, zakończoną wywietrzakiem stalowym.. Wyrzut przez dach płaski.

 

https://lh3.googleusercontent.com/YSVU_z_No0YxOihxCG5ryOlAc0Ubx7v5txj237418VUg8b9h6Tkq4NvEbBt-Sfh2muYnhwdxAQ=w1280-h1024-no

 

No i w związku z tym pytanie czy odcinek rury powyżej dachu trzeba izolować.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/191073-reku-bli%C5%BCej-czerpni-czy-wyrzutni/page/3/#findComment-7218285
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...