Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Recommended Posts

Witam jestem użytkownikiem atmosa dc18s problem polega na tym, że kocioł działa 95% czasu z wentylatorem wyciągowym a czas spalenia wsadu przy suchej akacji (3lata) wynosi maksymalnie 3h(po tym czasie resztki żaru spadają do popielnika). Ustawienia pokrętlo kotłowe na min czyli ok 80st a prawe spalinowe na max - jak przestawię na pozycję ok 13.30-14 tak aby wentylator nie działał i kocioł działał z mocą obniżona jest ok przez jakiś krótki czas tzn kocioł pracuje grawitacyjnie, pompka laddomatu chodzi i jest ok ale póżniej pompka wyłącza się i kocioł sie przegrzewa, więc musze dla bezpieczeństwa pozostawić prawe pokrętło na godz 12. Może mam coś źle podpięte?. Dodam,że klapka z tyłu kotła jest mniej lub więcej uchylona a temp spalin wynosi 170-220st. Może ktoś jest w stanie coś podpowiedzieć?
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/191094-atmos-dc18s-problem-pomo%C5%BCcie/
Udostępnij na innych stronach

a ten kociol ma jeszcze miarkownik ciągu? ma nastawioną dobrą wartość?

pokretlo spalinowe ustawiasz na taką temp. że w czasie palenia ma wiatrak chodzić a po wypaleniu wyłączyć, czyli temperatura względnie niska np. 120 stopni

PS znalazlem info ze termostat kotlowy ma miec 5 stopni mniej niz jest na miarkowniku

Edytowane przez BrodowskiG
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/191094-atmos-dc18s-problem-pomo%C5%BCcie/#findComment-6491731
Udostępnij na innych stronach

Przede wszystkim ustal, jaki sygnał steruje włączeniem/wyłączeniem pompy. Czy kontaktowałeś się z instalatorem/ osobą udzielającą gwarancji na instalację?

INSTALATOR twierdzi, że jest ok i tak ma być więc szukam na własną rękę.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/191094-atmos-dc18s-problem-pomo%C5%BCcie/#findComment-6492210
Udostępnij na innych stronach

a ten kociol ma jeszcze miarkownik ciągu? ma nastawioną dobrą wartość?

pokretlo spalinowe ustawiasz na taką temp. że w czasie palenia ma wiatrak chodzić a po wypaleniu wyłączyć, czyli temperatura względnie niska np. 120 stopni

PS znalazlem info ze termostat kotlowy ma miec 5 stopni mniej niz jest na miarkowniku

Oczywiście, że ma miarkownik ciągu jest mniej lub więcej otwarta klapka może za bardzo.... Czyli oznacza, że ma zamknąć się na 100% po przekroczeniu np 85st przy ustawieniu 80st na termostacie kotłowym?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/191094-atmos-dc18s-problem-pomo%C5%BCcie/#findComment-6492216
Udostępnij na innych stronach

przy 95 stopniach ma sie klapka oprzeć o wkrecony dystans, minimalna szczelina musi zostac

Dzięki na pewno mi to pomoże w dostrojeniu kotła ale nie zmienia to dalej faktu, że nie działa mi pompa przy ustawieniu termostatu kotłowego na godz 13 :(

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/191094-atmos-dc18s-problem-pomo%C5%BCcie/#findComment-6494093
Udostępnij na innych stronach

Pompa laddomatu powinna być sterowana od temperatury wody w kotle. Z twojego opisu może wynikać, że jest sterowana z termostatu spalinowego. termostat spalinowy jest jedynie po to aby po wypaleniu drewna i spadku temperatury spalin wentylator się wyłączył. Przekręcanie pokrętła tego termostatu w prawo powoduje, że wentylator przy wyższej temperaturze się wyłączy. Przekręcenie w lewo maksymalnie powoduje, że wentylator będzie pracował cały czas (przydatne przy rozpalaniu).Ja gdy kupowałem kocioł (22kW) otrzymałem termostat przylgowy, który miałem nałożyć na rurę wody wyjściowej z kotła i ustawić pokrętłem temperaturę załączania pompki Laddomatu. Termostatu nie zamontowałem bo miałem prosty sterownik właśnie mierzący temperaturę na rurze wody wyjściowej z kotła i mam taki stan, że pompka Laddomatu załącza się przy temperaturze około 60 stopni i jest to załaczenie NIEZALEŻNE od pokręteł termostatów lewego i prawego. Lewy termostat wyłącza wentylator w zależnosci od temperatury wody w kotle. Jeśli woda w kotle przekroczy dajmy na to 85 stopni to wentylator się wyłącza. Jeśli w kotle 18kW sterowanie jest to samo, to nie rozwiążasz problemu bez zastosowania dodatkowego termostatu - takiego jak mi sprzedano.

Dzięki wielkie sporo mi to pomogło.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/191094-atmos-dc18s-problem-pomo%C5%BCcie/#findComment-6499859
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się


×
×
  • Dodaj nową pozycję...