Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Jaki przewód ziemny od domu do garażu?


Recommended Posts

Witam!

Mam pytanie odnośnie kabla ziemnego z domu do garażu, tzn na jakiej głębokości go położyć? Kabel będzie krzyżował się z kablem światłowodowym - czy tak można? (kabel ziemny chciałem puścić niżej niż kabel światłowodowy który jest n a gł 40cm) odległość od domu do garażu 12m, przyznana moc 10kw. Wchodzi w grę kabel 5 żyłowy.

Czy wystarczy kabel 5 x 6mm?

czy dawać do niego jakiś peszel?

Edytowane przez uziel23
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mam dziś nastrój do dyskusji, więc sobie podyskutuję. Troszkę nawet niemerytorycznie.

 

YKY 5x6mm wystarczy, .

Tak 5x6 będzie dobrze raczej(strzelam statystycznie), bo mówimy o 12 metrach przewodu. Ale 5x2,5 też raczej wystarczy, a może 3x2,5 wystarczy jeżeli nie potrzeba trzech faz w garażu. A dlaczego akurat 5x6 a nie 5x4 albo 5x10? Potrafisz uzasadnić to 5x6?

 

 

głębokość min 60cm.

Ja proponuję poniżej strefy przemarzania, albo min 15 cm żeby areator nie potargał kabla (jeżeli jest pod trawnikiem).

 

 

bez żadnego peszla i innej dopasowanej rury osłonowej - ewentualnie rurę PCV

Na czym polega wyższość rury PCV nad rurą osłonową?

 

 

rurę PCV 100 jako przepust do którego w przyszłości będzie możliwość dostępu.

Rura PCV to bardzo ogólne pojęcie. I jak poprzednio, zapytam z czystej upierdliwości dlaczego 100 a nie 50 albo 160?

Edytowane przez krzcel
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mam dziś nastrój do dyskusji, więc sobie podyskutuję. Troszkę nawet niemerytorycznie.

 

 

Tak 5x6 będzie dobrze raczej(strzelam statystycznie), bo mówimy o 12 metrach przewodu. Ale 5x2,5 też raczej wystarczy, a może 3x2,5 wystarczy jeżeli nie potrzeba trzech faz w garażu. A dlaczego akurat 5x6 a nie 5x4 albo 5x10? Potrafisz uzasadnić to 5x6?

Moja odpowiedź była na pytanie: Czy wystarczy kabel 5 x 6mm? - odpowiedziałem, że wystarczy, a nie że musi taki być ;) Cieszy fakt, że autor wątku nie zaczyna od propozycji 3x1,5mm, być może rzucił świadomie taką propozycję - dzisiaj pisze o mocy 10kW - przy okazji, energetyka daje taki przydział mocy dla przyłącza jednofazowego które zaproponowałeś ? - nie wróci rozczarowany na forum za kilka lat, bo teraz ma zbyt mały przekrój kabla przy wstawionych nowych urządzeniach.

Ja proponuję poniżej strefy przemarzania, albo min 15 cm żeby areator nie potargał kabla (jeżeli jest pod trawnikiem).

Także jestem ciekaw uzasadnienia takiej propozycji ;)

 

Na czym polega wyższość rury PCV nad rurą osłonową?

To zależy jaka rura osłonowa - ale nie o tym mowa - pominąłeś mój zapis: "dopasowanej" - ale o to już chyba nie musisz pytać.

 

Rura PCV to bardzo ogólne pojęcie. I jak poprzednio, zapytam z czystej upierdliwości dlaczego 100 a nie 50 albo 160?

Adekwatnie do kabla YKY 5x6mm - wolałbyś wymieniać go z rury 100ki- czy 50-tki ?

Ja wybieram to pierwsze, po drugie taki przepust można wykorzystać także do innych mediów i głównie z tego powodu zaproponowałem 100kę.

Pzdr

Edytowane przez kasprzyk
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nawet przez myśl mi nie przeszło, że te 10kW to moc przyłączeniowa garażu, ale są rzeczy na niebie i ziemi o których się nie śniło filozofom.

Ale to niech uziel nazywa rzeczy po imieniu, czyli kabel do warsztatu zlokalizowanego w garażu.

 

Zakopanie kabla na głębokości poniżej strefy przemarzania, ma taki cel, że kabel nie starzeje się od zmian temperatur otoczenia. W Polsce jest to 80-110 cm zależy od regionu i źródła danych, różnie podają. Ja mam kabel "garażowy" wsadzony w naciętą nożem darń na trawniku, upchany w tej szczelinie butem, bo mi się kopać nie chciało. Ale to mój kabel, na mojej posesji, za moje pieniądze, na terenie ogrodzonym. Obcemu bym tak nie zrobił,.

Średnica kabla YKY 5x6 to okolice 17mm. Setkę można dać, bo kto bogatemu zabroni. Ale jeżeli potrzebna będzie rura o podwyższonej wytrzymałości to nawet na 12m da się odczuć w portfelu różnicę cen pomiędzy 50 a 100.

Edytowane przez krzcel
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nawet przez myśl mi nie przeszło, że te 10kW to moc przyłączeniowa garażu, ale są rzeczy na niebie i ziemi o których się nie śniło filozofom.

Bo tak często wyglądają zapytania forumowiczów, ja także nie wiem co do końca autor ma na myśli (10kW dla domu, czy garażu) dlatego wolę dmuchać na zimne a szczegóły wyjdą później ;)

pzdr

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam!

Mam pytanie odnośnie kabla ziemnego z domu do garażu, tzn na jakiej głębokości go położyć? Kabel będzie krzyżował się z kablem światłowodowym - czy tak można? (kabel ziemny chciałem puścić niżej niż kabel światłowodowy który jest n a gł 40cm) odległość od domu do garażu 12m, przyznana moc 10kw. Wchodzi w grę kabel 5 żyłowy.

Czy wystarczy kabel 5 x 6mm?

czy dawać do niego jakiś peszel?

 

YAKY4x16,nic lepszego tu nie ma. Kabel 5x"co kolwiek" jest bez sensu. Przemyśl do tego garażu dodatkowy kabel t.j. żelowaną skrętkę

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A na pytanie pracownika Tauronu 4 czy 5-żyłowy, ten odpowiedział 4 , aaa...yyy, 5. Na pytanie dlaczego? Odpowiedź - a jak jedna faza przepali się? Przy różnicy 2zl/mb machnąłem ręką.

 

Nie 2 zł ale 3+. Nie 12 metrów ale około 12m + 2*3m = 18m. minimum. 18*3 = 54 zł. W tej cenie zmieści się spokojnie żelowana skrętka. Znika również na zawsze sprawa amperażu.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wtedy kiedy układ sieci na to nie pozwala. Bo co jeśli układ sieci w tym przypadku to TN-C-S? Musi być przewód PE.

 

Wtedy od złącza do którego idzie TN-C również 4-żyłowym WLZtem doprowadzasz TN-C do domu. W rozdzielnicy głównej dokonujesz podziału PEN i obwody odbiorcze są w TN-C-S. Tylko w TN-S WLZ powinien być 5-żyłowy.

W tym garażu również powinna być mała rozdzielnica. Po wyłączeniu danego wyłącznika lepiej go podnieść bez spaceru do domu. A skoro tak to można dokonać kolejnego podziału PEN i mieć w garażu TN-C-S. Przy TT sprawa wygląda podobnie ale bez podziału. Wykonuje się lokalne uziemienia i stamtąd uzyskuje PE.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Kolejny rozdział PEN? A co jeśli autor tematu podział PEN ma w złączu ? Też zaproponujesz kabel 4-żyłowy?

 

Podział PEN w złączu nie ma żadnego uzasadnienia, dodatkowo podnosi łączny koszt. Ale jak już jest .... :) To zakrawa na partyzantkę i odradzam jakich kolwiek modyfikacji tego typu ale technicznie można zrobić PEN puszczony w dwóch przewodach. Można też nie użyć żyły żółto-zielonej i wtedy niebieska nadal jest PENem :) Faktycznie dalej lepiej posługiwać się instalacją 5/3 żyłową.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Podział PEN w złączu nie ma żadnego uzasadnienia, dodatkowo podnosi łączny koszt. Ale jak już jest .... :) To zakrawa na partyzantkę i odradzam jakich kolwiek modyfikacji tego typu ale technicznie można zrobić PEN puszczony w dwóch przewodach. Można też nie użyć żyły żółto-zielonej i wtedy niebieska nadal jest PENem :) Faktycznie dalej lepiej posługiwać się instalacją 5/3 żyłową.

Sorry ale ja nie bardzo rozumiem o co koledze chodzi.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Sorry ale ja nie bardzo rozumiem o co koledze chodzi.

 

No co tu nie rozumiesz? Ten post to pikuś, po głębszym zastanowieniu da się skumać co poeta miał na myśli. Przeczytaj to, tego to dopiero nie da się zrozumieć :

 

Wtedy od złącza do którego idzie TN-C również 4-żyłowym WLZtem doprowadzasz TN-C do domu. W rozdzielnicy głównej dokonujesz podziału PEN i obwody odbiorcze są w TN-C-S. Tylko w TN-S WLZ powinien być 5-żyłowy.

W tym garażu również powinna być mała rozdzielnica. Po wyłączeniu danego wyłącznika lepiej go podnieść bez spaceru do domu. A skoro tak to można dokonać kolejnego podziału PEN i mieć w garażu TN-C-S. Przy TT sprawa wygląda podobnie ale bez podziału. Wykonuje się lokalne uziemienia i stamtąd uzyskuje PE.

Edytowane przez krzcel
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...