Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Ekopol BioHybryda 4000 - problem


extremeee

Recommended Posts

Witam,

U mnie komora "4/5" wygląda tak 20140818_11153122222.jpg.

Największym problemem jest właśnie zapach- z przepompowni też śmierdzi - mam wrażenie że gorzej niż z komory 1.

Jutro powinny przyjść do mnie bakterie Bio9 OXY START - zobaczymy jaki będzie efekt - z całą pewnością o nim napiszę.

Zapomniałem dodać że u mnie pion kanalizacyjny nie jest odpowietrzony (stary budynek).

To że woda będzie lekko brązowa mi nie przeszkadza.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czy to białe to właśnie nalot o którym wspominałeś?

 

Jeżeli tak to wygląda to inaczej niż u mnie. Wspominałeś, że odpompowałeś komorę klaryfikacyjną (4/5). Jak długo czekałeś na utworzenie się tego białego nalotu?

 

Jak tak na to patrzę to myślę sobie, że warto było by to wszystko odpompować, zalać czystą wodą i zaszczepić tym środkiem , który zakupiłeś. Oczywiście pomijając odpompowywanie komory z kształtkami.

 

Jeszcze jedno pytanie: na zdjęciu, które zamieściłeś widać rurę, i tu pytanie: to rura odprowadzająca ścieki do przepompowni tak?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

To białe to właśnie ten nalot o którym wspomniałem, na tą chwilę go nie ma (rozłożył się/przeleciał do przepompowni - tego nie wiem).

Po odpompowaniu komory klaryfikacyjnej czekałem mniej więcej tyle ile zajeło oczyszczalni napełnienie się ponownie do tego poziomu, może z 1 lub 2 dni i pojawił się ten osad, którego w tej chwili nie ma.

Osad był twardy (łamał się jak opłatek).

Tak, ta rura to wypływ wody oczyszczonej do przepompowni.

 

EDIT : Dzisiaj wrzuciłem bakterie Bio9 OXY Start - zobaczymy jaki będzie efekt.

Edytowane przez extremeee
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

...

Osad był twardy (łamał się jak opłatek).

To w takim razie nie jest efekt flotacji. U mnie to raczej wygląda jak bezbarwna galaretka. Tak jak pisze niedowiarek, to pewnie tłuszcz.

 

Ciekawe jak wygląda dokładnie konstrukcja twojej oczyszczalni. Ja mam swoją z firmy bliźniaczej i mam na początku osadnika przerodę, która to sięga, licząc od góry jakieś 50 cm. Pełni rolę separatora tłuszczów.

 

Tak, ta rura to wypływ wody oczyszczonej do przepompowni.

 

To bardzo źle to rozwiązali (wg mnie). W mojej oczyszczalni rura odpływowa ma wstawiony trójnik, którego jedna odnoga sięga ze 20 cm poniżej poziomu wody w komorze klaryfikacyjnej. Zapobiega to zbieraniu z powierzchni ewentualnego syfu.

 

Patrząc na zdjęcie tej komory możesz spokojnie sam taki trójnik wstawić. Nie będziesz zapychał studni chłonnej.

 

EDIT : Dzisiaj wrzuciłem bakterie Bio9 OXY Start - zobaczymy jaki będzie efekt.

 

Zdaj nam relację.

 

Powodzenia.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

@olorin - schemat mojej oczyszczalni masz na poprzedniej stronie tego tematu :)

 

 

EDIT :

Mam wrażenie że po dosypaniu Bio9 OXY Start - nieprzyjemny zapach się zmniejszył,

Biały nalot to faktycznie chyba był tłuszcz bo już go nie ma. Moja oczyszczalnia w ostatniej komorze ma coś w rodzaju leja, który także pełni funkcję separatora tłuszczów.

 

Czekam aż bakterie się rozkręcą (nie wiem w sumie ile jeszcze czekać) mam jeszcze pół opakowania Microbec Ultra oraz zakupioną razem Z Bio oxy start Bio9 OXY - takie które się wrzuca raz na 3 mc.

Nie wiem czy poczekać jeszcze około tygodnia czy za parę dni dorzuć któryś z preparatów.

Edytowane przez extremeee
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Microbec Ultra - wrzucasz w domu 1 saszetkę na tydzień,

Bio9 OXY - stosujesz raz na 3 miesiące, bezpośrednio do komory tlenowej.

 

Można powiedzieć, ze dopiero teraz wykonałeś pełen prawidłowy restart oczyszczalni.

Równowaga biologiczna powinna pojawić się po 2-3 tygodniach.

Jak sam zauważyłeś coś ruszyło, bo mniej śmierdzi - trzeba czekać.

 

Pozdrawiam

GREGOR

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Niestety problem utrzymuje się dalej (nieprzyjemny zapach z oczyszczalni i samej wody).

Proszę użytkowników oczyszczalni o informację czy z komory "3" po otwarciu też ma wydobywać się zapach szamba?

Po drugie czy na kształkach ma być coś widoczne ? u mnie te kształki są czarne i niczym nie pokryte.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Niestety problem utrzymuje się dalej (nieprzyjemny zapach z oczyszczalni i samej wody).

Proszę użytkowników oczyszczalni o informację czy z komory "3" po otwarciu też ma wydobywać się zapach szamba?

Po drugie czy na kształkach ma być coś widoczne ? u mnie te kształki są czarne i niczym nie pokryte.

 

Chyba restart Ci nie wyszedł. Za dużo siarkowodoru w "1" i zabija bakterie tlenowe.

 

Odpompuj wszystkie komory, zalej czystą wodą.

Zaszczep odpowiednie bakterie w komorach, aby wszystko zastartowało.

 

Pozdrawiam

GREGOR

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Kolego xmsg, dzięki za tak długotrwałe wsparcie :)

Wiem chyba co zrobiłem źle - odpompowałem komory ale nie wypełniałem ich wodą tylko czekałem aż same się napełnią.

Z Twojej wypowiedzi wynika że po odpompowaniu należy je wypełnić czystą wodą ?

Czy podczas tego restartu mam odpompować także komorę "3" ta, gdzie są kształtki (tak żeby ich oczywiście nie wypompować)?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie odpompowuj komory z kształtkami. Nie trzeba,ale rzeczywiście to był błąd, że nie napełniłeś wodą komory po odpompowaniu. Tu jest problem.

 

Kształtki powinny być pokryte (nie zawsze w całości) takim szarym nalotem, przynajmniej tak jest u mnie. Tego nalotu tak na pierwszy rzut oka nie widać.

 

Powodzenia.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Kolego xmsg, dzięki za tak długotrwałe wsparcie :)

Wiem chyba co zrobiłem źle - odpompowałem komory ale nie wypełniałem ich wodą tylko czekałem aż same się napełnią.

Z Twojej wypowiedzi wynika że po odpompowaniu należy je wypełnić czystą wodą ?

Czy podczas tego restartu mam odpompować także komorę "3" ta, gdzie są kształtki (tak żeby ich oczywiście nie wypompować)?

 

Komorę 3 trzba też częściowo odpompować, aby przy jej zaszczepianiu nie doszło do przelania się ekstraktu do innych części oczyszczalni.

Odpompuj z "3" ze 100 litrów. Wlej zaczyn z bakteriami tlenowymi i uzupełnij wodą.

 

Pozdrawiam

GREGOR

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

@xmsg - tego się domyśliłem, nie wiem tylko czy po odpompowaniu dwóch pozostałych komór uzupełniać je czystą wodą czy nie ?

 

Na to chwile po tygodniowym urlopie stwierdzam że oczyszczalnia "ruszyła" po moim ostatnim (chyba nie do końca prawidłowo przeprowadzonym) restarcie.

Wpływ też na to mógł mieć fakt że przez ostatni tydzień obciążona była jedynie przez 2 osoby a nie 7.

Zapach ustąpił - jedynie co mnie troszkę niepokoi to to że w ostatniej komorze "5" woda jest dość ciemna(może to dno jest czarne ?).

Woda ma delikatny zapach mydlin/wody po praniu).

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

@xmsg - tego się domyśliłem, nie wiem tylko czy po odpompowaniu dwóch pozostałych komór uzupełniać je czystą wodą czy nie ?

 

Na to chwile po tygodniowym urlopie stwierdzam że oczyszczalnia "ruszyła" po moim ostatnim (chyba nie do końca prawidłowo przeprowadzonym) restarcie.

Wpływ też na to mógł mieć fakt że przez ostatni tydzień obciążona była jedynie przez 2 osoby a nie 7.

Zapach ustąpił - jedynie co mnie troszkę niepokoi to to że w ostatniej komorze "5" woda jest dość ciemna(może to dno jest czarne ?).

Woda ma delikatny zapach mydlin/wody po praniu).

 

Powinieneś był je napełnić czystą wodą, wtedy ściek jest rozcieńczany i mieszany z czystą wodą. Łatwiej jest oczyszczalni w ten sposób sobie poradzić z zanieczyszczeniami.

 

Woda będzie ciemna, nasze oczyszczalnie nie mają filtrów które by pozwoliły na oczyszczenie wody z drobinek brudu.

 

Gratulacje udanego restartu.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 3 months później...

Witam.

Na początek duże fotki foto problem.

 

Przedobrzyłem z czytaniem. Może już było a może po samych fotkach ktoś będzie wiedział o co chodzi. W każdym razie nie śmierdzi.

 

Oczyszczalnia zamontowana początkiem lipca 2014. Wszystko było ok poza drobnymi wpadkami użytkowników nowicjuszy http://forum.muratordom.pl/showthread.php?179767-Oczyszalnia-biologiczna-ranking&p=6738087&viewfull=1#post6738087 W każdym razie łatwe do rozwiązania. Stałych użytkowników trzy dorosłe osoby, sporadycznie cztery. Stosowana standardowa codzienna, domowa chemia. Bakterie te fabryczne Biolatrin dodawane co miesiąc.

 

Święta. Na około trzy tygodnie doszły dwie osoby i małe dziecko (pieluchy) razem 6,5 )) Wiadomo święta i goście to i więcej chemii ale i więcej papu dla bakterii. Użyto też wybielacza do firanek. Nie dużo ale muszę dopytać jaki. Zrobiło się też chłodniej. Były mrozy. Oczyszczalnia raczej nie została przelana.

Jedynie po wsypaniu bakterii 15.XII i przyjeździe gości 20.XII zrobiło się też zimniej i odniosłem wrażenie po paru dniach, że w reaktorze jest jakby gęściej. Później nikt nie zaglądał lub nic się nie działo. Nikt nie pamięta. Teraz ostatnie parę dni. Ponownie 3 użytkowników.

 

Trzecia komora, klarowania wygląda poprawnie. Patrzyłem tylko przez mały wziernik, czarny gumowy korek. Nie mogę wyjąć dekla, podstawy kompresora. Klejony albo ciasno siedzi. Latarką zauważyłem minimalny białawy osad (coś jak ubita piana, kępek waty) na styku węży z lustrem wody, może to naturalny proces wynikający z czasu użytkowania. Żadnych innych zmian.

 

Druga komora. Reaktor biologiczny. Może dwa, trzy dni temu pojawiło się dużo piany której nie było poza procesem pierwszego szczepienia. Może sporadycznie, niewiele. Możliwe, że piana powoli zanika bo już widać wodę jakby Mojżesz przeszedł przez pianę. Za krótki czas.

 

Pierwsza komora. Osadnik gnilny. Zawsze było tam prawie sterylnie jak na "szambo". Dziś przypadkiem pierwszy raz odkryłem "naleśnik". Dopiero po walce z pomocą kija udało się oderwać prawdopodobnie kawałek od ścianek.

 

Pytanie czy jest problem i jaki. Co może być przyczyną. Nie śmierdzi. Wygląda podejrzanie. Pani z Ekopolu zaleciła podanie bakterii a i tak terminowo trzeba. Następnie odczekać tydzień. Jeśli nic się nie zmieni lub będzie gorzej to przyjadą. Mój instalator zmarł :(

Edytowane przez Leprechaun
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam.

Na początek duże fotki

 

Na początek fajnie wszystko opisałeś, po polsku i nie założyłeś nowego wątku. Dzięki! :hug:

 

Czy jest problem? No jest, wystarczy popatrzeć na to, co masz na odpływie. Ale podejrzewam, że jest to problem z gatunku "ten typ tak ma".

Oczyszczalnia na osadzie czynnym, taka jak Biohybryda i większość innych dostępnych na rynku, nie lubi gwałtownych i dużych zmian tego, co do niej dopływa - ani pod względem ilości, ani jakości. Bakterie muszą się od nowa dostosowywać do nowych warunków. Po przyjeździe gości przebiegło coś jakby pół-rozruch do nowych warunków. W takiej sytuacji piana jest rzeczą normalną. To samo dzieje się po ich wyjeździe - oczyszczalnia znowu musi się przyzwyczaić.Stałe obciążenie od 3 osób to na Biohybrydę ilość bliska dolnemu zakresowi, więc szok był duży.

 

Posłuchaj pani z Ekopolu - poczekaj tydzień, dwa i daj znać, jak wygląda sytuacja. Obawiam się, że musisz się przygotować na takie niespodzianki w przyszłości.

 

Wyniki oczyszczania, jakie podawane są np. w certyfikacie CE, to średnia z wielu pomiarów w różnych warunkach. W specyficznych sytuacjach skuteczność oczyszczania może drastycznie odbiegać od średniej.

 

 

Pierwsza komora. Osadnik gnilny. Zawsze było tam prawie sterylnie jak na "szambo". Dziś przypadkiem pierwszy raz odkryłem "naleśnik". Dopiero po walce z pomocą kija udało się oderwać prawdopodobnie kawałek od ścianek.

 

W pierwszej komorze ma święte prawo utworzyć się kożuch z tłuszczu i innych pływających paskudztw. Ma też prawo być dość zbity i twardy, tyle że powinien raczej dość równomiernie zalegać w komorze. Mogło też być tak, że się rozwaliła jakaś pielucha i zawartość, czyli ten absorbent, teraz pływa, udając naleśnik. Też się nie przejmuj. Przy najbliższej wizycie szambowozu odessą ci to.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dzięki za odpowiedź. Dla mnie czytacza to zaszczyt. Sam Beja )) Zresztą narzekaliście na brak informacji od użytkowników. Każdy jak zrobi i jest ok to zapomina lub załatwiają to sami. Jest wiele innych spraw bieżących. W większości mamy je krótko w użyciu. Wszyscy czekamy jak na długoletnie testy palaczy e-papierosów. Niewiele miałem do powiedzenia ale sytuacja zmusiła.

Co masz na myśli

wystarczy popatrzeć na to, co masz na odpływie.

Mówisz o próbce w butelce czy osadzie na rurze w studzience. Stawiam na zawartość butelki.

 

Obecność piany wiązałem też z możliwością zmiany pH i/lub możliwego lekkiego niedomagania wentylacji wysokiej mimo braku smrodku.

Pieluchy lądowały w koszu. Wstępna sekcja "naleśnika" wskazuje na bazę z tłuszczu (święta). Jestem w miarę świadomym użytkownikiem ale nieprzyzwyczajeni goście (brat z rodziną - pierwsze spotkanie z POŚ) mogą robić błędy. Np. Świątecznie sporo lunąć tłuszczem do zlewu. Sam powstrzymałem przed serią prania. Kształt jakby formowany w patelni może z powodu ruchu wirowego pod wpływem cyrkulacji wody z komory klarowania. Od spodu przypomina cienką słoninę (nie topioną, smalec, olej). Miejscami ma zmienną strukturę elastyczności, wytrzymałości. Ojciec odmawiał kożuchowi prawa do bytu i świętości. Bo śp. instalator mówił ale o innej komorze. Z biegiem czasu i tak jakiś musiał powstać w tej o czym sam mówisz. W każdym razie gdzieś się przykleił. Na zdjęciu trochę oderwany, pokaleczony. Może pomogło wychłodzenie. Dopływ ma około 5m długości. Częściowo dość płytko ze względu na poziom wyjścia z domu.

 

Też m.in. myślałem jak ty ale ojciec zawraca gitarę czasem z nudów. Doczytał bym ponownie, poczekał. Zawsze muszę mieć kogoś z zewnątrz a i to nie zawsze pomaga ) Teraz muszę się doktoryzować z bakterii pod kątem tłuszczu. Ktoś może polecić bakterie lubiące tłuszcz. Wiem, że nie przepadają za nim. Ktoś gdzieś o tym pisał, może w tem. POŚ ekologicznych (drenażowych). A teraz obserwacja przeciwnika.

Edytowane przez Leprechaun
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...