sambo 05.02.2016 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2016 po zmianie 2-3 h obserwacji starczą ? I czy max przerwa będzie objawiać się tym że nie dojdzie do zadanej ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192800-ustawienia-sterownika-na-ekogroszek/page/43/#findComment-7028713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 05.02.2016 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2016 dokładnie jak piszesz - jak przestanie osiągac zadaną trzeba zrobić krok w tył i podnieść nadmuch Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192800-ustawienia-sterownika-na-ekogroszek/page/43/#findComment-7028740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzech25 06.02.2016 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2016 Szczerze mówiąc na rynku jest mnóstwo sterowników dla kotłów. Większość to najprostsze sterowniki dwustanowe z mnóstwem ustawień które nie nadają się dla początkującego użytkownia a co najwyżej dla jakiś zapaleńców i to z bardzo dużą wiedzą ... Tak naprawdę jest tylko kilka sterowników prostych z którymi poradzi sobie początkujący użytkownik i które są na tyle inteligentne że sporo błędów wymieniają ... Osobiście wywalił bym ten sterownik i wymienił na np. Ognik PID , Talos lub Skorpion albo SPP. Bo jak dla mnie szkoda czasu i nerwów i pieniedzy jakie wywalasz kominem ... No ale co jest złego, w sterowniku Master 500? Nie wydaje mi się, że on jest winowajcą takiego spalania u kol sambo. Mam taki sam sterownik, domu 120m i przy tej aurze za oknem worek bartexu wystarcza mi na 2 dni - w domu 21st. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192800-ustawienia-sterownika-na-ekogroszek/page/43/#findComment-7029319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sruba014 06.02.2016 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2016 Cześć! Po 2 dniach i nocach temperatura w domu chyba się ustabilizowała popiołu tyle (foto) spieki chyba nada są, ale jak pisał Jarecki czekam 2 tygodnie aż się chałupa wygrzeje. Zastała mnie sytuacja gdzie używając programatora pokojowego miałem nastawioną tempę dzienną 17,5 a nocną 16. Po wejściu do domu było 14,3-nie wiem dlaczego. Dopiero gdy zmniejszyłem temperaturę na przyldze (pompa ładująca sprzęgło ) na 35 (foto) i podwyższyłem temp dzienną i nocną o 1 stopień - dopiero wtedy piec zaczął się rozkręcać i temp w domu powoli zaczęła rosnąć. Czego to może być wina, że temperatura w domu nie była taka jak była nastawiona w sterowniku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192800-ustawienia-sterownika-na-ekogroszek/page/43/#findComment-7029400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sambo 06.02.2016 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2016 @grzech25 Mógłbyś podać nastawy bo akurat też palę bartex'em ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192800-ustawienia-sterownika-na-ekogroszek/page/43/#findComment-7029404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 06.02.2016 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2016 Cześć! Po 2 dniach i nocach temperatura w domu chyba się ustabilizowała popiołu tyle (foto) [ATTACH=CONFIG]345944[/ATTACH] spieki chyba nada są, ale jak pisał Jarecki czekam 2 tygodnie aż się chałupa wygrzeje. Zastała mnie sytuacja gdzie używając programatora pokojowego miałem nastawioną tempę dzienną 17,5 a nocną 16. Po wejściu do domu było 14,3-nie wiem dlaczego. Dopiero gdy zmniejszyłem temperaturę na przyldze (pompa ładująca sprzęgło ) na 35 (foto) [ATTACH=CONFIG]345945[/ATTACH] i podwyższyłem temp dzienną i nocną o 1 stopień - dopiero wtedy piec zaczął się rozkręcać i temp w domu powoli zaczęła rosnąć. Czego to może być wina, że temperatura w domu nie była taka jak była nastawiona w sterowniku? Nie jestem do końca pewny ( bo za mało informacji podajesz ), ale wydaje mi się że na tej przyldze ustawia się temperaturę startu pompy ładującej sprzęgło. Więc jeżeli była ustawiona jakoś wysoko, to ta pompa startowała późno i wyłączała się szybko po rozrzuceniu wody i spadku poniżej temperatury załączenia. Pompy zasilające CO nie miały więc skąd brać ciepłej wody. Kiedy obniżyłeś temperaturę, start pompy sprzęgła jest wcześniej i wyłącza się ona rzadziej - bo rzadziej spada temperatura poniżej tych 35 stopni. Pompy zasilające instalację mają skąd wziąć ciepłą wodę, instalacja grzeje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192800-ustawienia-sterownika-na-ekogroszek/page/43/#findComment-7029770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzech25 07.02.2016 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2016 @grzech25 Mógłbyś podać nastawy bo akurat też palę bartex'em ? 4/50 i 25% wiatru - przerwa 20min Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192800-ustawienia-sterownika-na-ekogroszek/page/43/#findComment-7029919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzech25 07.02.2016 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2016 @grzech25 Mógłbyś podać nastawy bo akurat też palę bartex'em ? 4/50 i 25% wiatru - przerwa 20min Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192800-ustawienia-sterownika-na-ekogroszek/page/43/#findComment-7029920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sruba014 07.02.2016 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2016 Nie jestem do końca pewny ( bo za mało informacji podajesz ), ale wydaje mi się że na tej przyldze ustawia się temperaturę startu pompy ładującej sprzęgło. Więc jeżeli była ustawiona jakoś wysoko, to ta pompa startowała późno i wyłączała się szybko po rozrzuceniu wody i spadku poniżej temperatury załączenia. Pompy zasilające CO nie miały więc skąd brać ciepłej wody. Kiedy obniżyłeś temperaturę, start pompy sprzęgła jest wcześniej i wyłącza się ona rzadziej - bo rzadziej spada temperatura poniżej tych 35 stopni. Pompy zasilające instalację mają skąd wziąć ciepłą wodę, instalacja grzeje. Kobra jak dobrze, że piszesz! Już wcześniej pisałem o tym w 2 postach ale jeszcze raz oficjalnie bardzo bardzo dziękuję za pomoc przy złożeniu kotłowni!! To głównie dzięki Tobie udało się wszystko poskładać!! To co piszesz ma sens. Chciałem odłączyć 3 pompy pod 1 wejście do sterownika jednak Pan z firmy produkującej sterowniki bruli odradził to rozwiązanie - powiedział, że 2 jeszcze ujdzie ale 3 to może być zbyt dużo. Rozumiem, że zmniejszyć temp na przyldze do minimum? np 30 stopni? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192800-ustawienia-sterownika-na-ekogroszek/page/43/#findComment-7029935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sambo 07.02.2016 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2016 @grzech25 klapa przy dmuchawie na max otwarta ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192800-ustawienia-sterownika-na-ekogroszek/page/43/#findComment-7029998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzech25 07.02.2016 14:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2016 @grzech25 klapa przy dmuchawie na max otwarta ? Tak, jak również czopuch. Tego raczej nie powinno się ruszać. Zmierz temp na czopuchu - może tamtędy Ci ciepło wywiewa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192800-ustawienia-sterownika-na-ekogroszek/page/43/#findComment-7030220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sambo 07.02.2016 15:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2016 @grzech25 Ile średnio powinno być ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192800-ustawienia-sterownika-na-ekogroszek/page/43/#findComment-7030242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzech25 08.02.2016 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2016 @grzech25 Ile średnio powinno być ? Nie dam se ręki w czopuch wsadzić ale chyba max 200st. Może niech bardziej doświadczeni się wypowiedzą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192800-ustawienia-sterownika-na-ekogroszek/page/43/#findComment-7030745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrre 10.02.2016 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2016 Witam, piec na ekogroszek posiadam od 3 miesięcy i jak wiadomo potrzeba czasu na ustawienie pieca pod własne potrzeby.W tej chwili piec pracuje na następujących ustawieniach: W pracy:Czas pracy podajnika: 9 s.Przerwa podawania: 50 sMoc dmuchawy: 85% W podtrzymaniu:Czas pracy podajnika: 8 sPrzerwa: 20 minMoc dmuchawy: 85% Temperatura zadana: 51 st.Pompka pracuje na II bieguKlapka wentylatora: odsłonięta w całości Dom 100 mkw + poddasze użytkowe 75 mkw, nieocieplony, stare budownictwo, okna wymienione. Temperatura jaka utrzymuje się wewnątrz przez całą dobę: 22 st.Zużycie ekogroszku na poziomie: 25-30 kg na dobę. Popiół - sporo spieków Zastanawia mnie ustawienie wentylatora bo większość osób podaje wartości 20-30%. U siebie ma 85% w pracy i podtrzymaniu. Nie za dużo? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192800-ustawienia-sterownika-na-ekogroszek/page/43/#findComment-7033041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robin60 10.02.2016 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2016 @andreNie podajesz kilku istotnych parametrów jaka moc pieca palnik?zrób tak podnieś temp, zadana pieca do 58-60 stczas podawania tryb praca 7/50 moc dmuchawy 27 -28%przerwa w podtrzymaniu 7/15 minut obserwuj palnik po ustawieniach podczas pracy żar 1 cm nad retortą ------///------------------------------------------------podtrzymania jeżeli żar schodzi w dół retorty podnieś w górę czas o 2 s. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192800-ustawienia-sterownika-na-ekogroszek/page/43/#findComment-7033212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sruba014 19.02.2016 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2016 Cześć Panowie! Mam zapytanie odnośnie ustawienia czujnika powrotu. Obecnie mam go podpiętego w tym miejscu (oznaczone białą strzałką) Czy nie powinien on być podpięty na powrocie z podłogówki? na jednej z tych rur? Jeszcze mam pytanie odnośnie ustawienia pomp podłogowych tzn 1 pompa obsługuje 2 rozdzielacze na poddaszu i jest ustawiona na 4 a druga obsługuje parter i jest ustawiona na 2 Nie mam tych instrukcji od pomp i nie bardzo wiem czy jest to prawidłowe ustawienie. Może macie podobne pompy i wiecie jak to wycyrklować? Co do wygrzewania domu i spalania ekogroszku - chyba wszystko już się unormowało. Zmniejszyłem nadmuch na sterowniku i całkiem dobrze się już wszystko spala. w domu temp 18, pewnie podwyższę jak tylko się wprowadzimy. A tak wygląda popiół nie wiem dokładnie jakie jest spalanie bo nie mogę tej opcji znaleźć w brulim, ale gdy podłączę go już do neta wtedy chyba będzie łatwiej takie dane odczytać Generalnie jestem cholernie zadowolony z wyboru ekogroszku jako ogrzewania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192800-ustawienia-sterownika-na-ekogroszek/page/43/#findComment-7041602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 19.02.2016 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2016 To co piszesz ma sens. Chciałem odłączyć 3 pompy pod 1 wejście do sterownika jednak Pan z firmy produkującej sterowniki bruli odradził to rozwiązanie - powiedział, że 2 jeszcze ujdzie ale 3 to może być zbyt dużo. jeśli masz starszego Bruli do dyspozycji jest 3 gniazda pomp, w wersji 3.5 masz już 4 gniazda, dlaczego ich nie wykorzystać ? Jeśli suma mocy tych trzech pomp nie przekroczy 150W możesz wpiąć 3 pod jedno, jeśli tak chciałeś mogłeś zamówić sterownik ze wzmocnionym gniazdem do 400W. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192800-ustawienia-sterownika-na-ekogroszek/page/43/#findComment-7041616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sruba014 19.02.2016 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2016 Zostawię chyba jak jest tzn pompa ładująca sprzęgło będzie na przyldze... A czy mógłbyś odpowiedzieć na powyższe zapytania (o ile potrafisz mi w rej kwestii pomóc) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192800-ustawienia-sterownika-na-ekogroszek/page/43/#findComment-7041699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 19.02.2016 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2016 Śruba serwisuję i sprzedaję te sterowniki chyba od 5-ciu lat.A tak z ciekawości to gdzie kupiłeś Skama ? bo chyba do mnie też pisałeś o ile pamiętam ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192800-ustawienia-sterownika-na-ekogroszek/page/43/#findComment-7041704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sruba014 19.02.2016 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2016 Bezpośrednio u producenta czyli chyba od Jareckiego o ile się nie mylę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192800-ustawienia-sterownika-na-ekogroszek/page/43/#findComment-7041706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania