Uszczelniłem to palenisko ale nie widzę zmiany :-( zauwazylem tez ze piec nie przechodzil w nadzor bo nie moze dojsc do temperatury zadanej w pokoju. od 3 dni mam zadana 23,5 a jest okolo 21,5 stopnia.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/192800-ustawienia-sterownika-na-ekogroszek/page/60/#findComment-7422985
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 1,5k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Przemek

tak się wczytuję w Twoje ustawienia i sa one do kitu- takie same parametry dla mocy minimalnej i maksymalnej to nic innego jak proba zmuszenia kotła do pracy w dwustanie

druga sprawa to niedogrzewanie domu do oczekiwanej temperatury- tu wina lezy po stronie ustawień zaworu. przy mocy parametrach 4/60 i niewielkim skoku prędkości wentylatora może sie nie odstawić ale wtedy powinien wywalić alarm o braku wzrostu temperatury.

zacząłbym od zmiany czasów i przerw podawania oraz mocy nadmuchu np:

Temperatura załączania pomp - 35*

Moc kotła - 70% 100%

Temperatura zadana zaworu - 36* - przy 8* na zewnątrz

Skok jednostkowy - 40% 5%

Minimalne otwarcie - 0%

Minimalna temperatura powrotu - 35*

Minimalna praca podajnika - 4 sek 2sek

Maksymalna praca podajnika - 4 sek 5sek

Minimalna przerwa podajnika - 60 sek 20sek

Maksymalna przerwa podajnika - 60 sek 240sek

Minimalny wentylator roboczy - 40% 15%

Maksymalny wentylator roboczy - 60% 80%

Minimalne obroty - 160/min tutaj nie wiem jaką masz skalę ale dałbym 10% powyżej minimum i analogicznie dla maksymalnych obrotów 10% poniżej maksimum

Maksymalne obroty - 350/min

Maksymalna temperatura spalin - 240*

 

dopiero po tych zmianach kocioł będzie pracował w oparciu o algorytm pod warunkiem, że jest ustawiony do pracy w PID

regulację temperatur w domu zacznij od sprawdzenia przepływów i ustalenia cz przypadkiem nie idzie zbyt niska temperatura wody na układ

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/192800-ustawienia-sterownika-na-ekogroszek/page/60/#findComment-7423126
Udostępnij na innych stronach

Ustawiłem te parametry co podałeś.

Minimalne obroty - 160/min od 30/min

Maksymalne obroty - 350/min do 10000/min takie są widełki

 

a te parametry są ok ?

Korekta wentylatora dolna - minus 10%

Korekta wentylatora górna - minus 10%

 

wczesniej jakos ten piec szedł miesiac i z zadana cwu i co nie mial problemow, teraz nie chce dojsc do tych wartosci. zobacze teraz na tych twoich parametrach co sie bedzie dzialo

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/192800-ustawienia-sterownika-na-ekogroszek/page/60/#findComment-7423161
Udostępnij na innych stronach

korekty wentylatora zostaw na koniec

dla obrotów wentylatora najlepiej ustawiać "na słuch"

dolne zaczynasz od zera i podnosisz do momentu kiedy wentylator przestaje buczeć i zaczyna się "kręcić"

dla górnych musisz się wsłuchać kiedy przestaje już przyspieszać pomimo zwiększania obrotów. nie da się tego podać, trzeba ustawiac na żywca.

 

Tech robi dobre stery z dobrymi algorytmami ale trzeba je umiec ustawić a nie każdy instalator to potrafi.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/192800-ustawienia-sterownika-na-ekogroszek/page/60/#findComment-7423228
Udostępnij na innych stronach

Witam,

Panowie pomóżcie, posiadam kocioł SAS Multi 29 kW, ogrzewam dom o powierzchni około 250 m2, dom nieocieplony, dach z dobrą izolacją, sterownik jest z PiD (nie korzystam), ustawienia kotła mam takie: praca: 8 s- czas podawania,

32 s przerwa

podtrzymanie mam 12s

podawanie 10 minut przerwa,

wentylator w podtrzymaniu

35 sekund pracy

5 minut przerwy.

Wentylator ustawiony na 22 w skali od 1 do 100, przesłona do komina ustawiona w środkowym położeniu, zawór czterodrożny otwarty na 4.

Palę groszkiem wysokoenergetycznym z Wesołej.

Do tego posiadam regulator pokojowy na dzień ustawione 19.4 stopnia na noc 18. I problem jest taki że mam drobne czarne spieki, ale pojawiają się one tylko w czasie pracy jak piec jest w podtrzymaniu jest ładny popiół (stosunek popiołu do spieków jest jakieś 65 do 35). I kiedy pokojówka da sygnał do pracy i włączy się pompa piec nie jest w stanie osiągnąć wyższej temperatury niż 50 stopni mimo ustawionych 62. Modyfikowałem różne ustawienia, przewertowałem cały wątek i nie mogę znaleźć gdzie jest błąd. Proszę o pomoc.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/192800-ustawienia-sterownika-na-ekogroszek/page/60/#findComment-7423608
Udostępnij na innych stronach

PrzemekBB

wrzuć zdjęcia tych spieków będzie wiadomo w którą stronę robić korekty i czym

 

 

maciokrk

za krótka przerwa podawania i stąd niedopały w popiele

wydłużaj przerwę stopniowo aż do momentu ustąpienia problemu niedopału. gdyby się okazało że kocioł przestanie osiągac zadaną zrób krok w tył z ostatnią korektą i podnieś nadmuch

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/192800-ustawienia-sterownika-na-ekogroszek/page/60/#findComment-7424175
Udostępnij na innych stronach

Miesiąc temu prosiłem na tym forum o pomoc w ustawieniu sterownika ST-48 z PID w kociołku Merkury 9 kw. Dzięki Waszym podpowiedziom naumniałem się panować nad "kopczykami" i "kraterami". Obecnie moje ustawienia to 25-30% mocy, -20 siła nadmuchu, temperatura CO i CWU 45. Takie parametry pozwalają mi utrzymać na parterze domku temperaturę 23-24 stopni, a góra sypialnie 21-22. Najfajniejsze jest spalanie 10 kg groszku na dobę. Ciekawe, że nie muszę czekać pół dnia na zmiany w ustawieniach parametrów pieca, praktycznie od razu piec reaguje, oczywiście zmiany nie mogą być dokonywane wielkimi skokami najlepiej tak 5-10 stopni. Oczywiście przy takim paleniu jest więcej spieków, ale coś za coś, albo zużycie dobowe, albo sam popiołek. Tak więc dzięki za pomoc i życzę wszystkim "ekogroszkowcom" trafnych i efektywnych nastaw w swoich piecykach i ciepełka w domach.

 

Witam,przyszło i mi zostać Ekogroszkowcem, póki co walczę. Mogę prosić o pełne parametry bo strasznie podoba mi się spalanie na poziomie 10 kg na dobę , u nas )20/25 kg) na dobę. Obecne ustawienia- priorytet bojlera :

Temperatura CO 45

Temperatura CWU 45

Dmuchawa 45

Tryb praca

praca 15

przerwa 80

Tryb podtrzymanie

praca 16

przerwa 20

Wentylator w podtrzymaniu

praca 40

przerwa 5

Gdzie popełniam błąd? Czekam na wsparcie:yes:

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/192800-ustawienia-sterownika-na-ekogroszek/page/60/#findComment-7425073
Udostępnij na innych stronach

Przyznam się szczerze :D Kobieta jestem :D gdzie mam to sprawdzić, jak pomożesz Niewieśce będę wdzięczna :D
Kobieta, to będzie trudniej ale spróbujmy.

Masz jakieś papiery na ten kociołek, poszukaj tam są gwarancje. Napisz jaki kociołek, jaki sterownik, jaki palnik.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/192800-ustawienia-sterownika-na-ekogroszek/page/60/#findComment-7425162
Udostępnij na innych stronach

To jest problem bo............:o

Tego typu palniki przed uruchomieniem trzeba uszczelniać silikonem wysokotemperaturowym.

Pytanie brzmi kto to zrobi?

Trzeba zdjąć koronę żeliwną palnika i ją wkleić na ten silikon.:(

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/192800-ustawienia-sterownika-na-ekogroszek/page/60/#findComment-7426102
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...