Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

ustawienia sterownika na ekogroszek


mack0r

Recommended Posts

Sąsiada który to robił za twarz i do kotłowni niech naprawia co spartolił. Nie może być tak że grzejesz 60 stopni by kaloryfer był ciepły. Przy 45 C już powinien grzać . Pokombinuj z biegami pompki CO , no i odsłoń komin nie wiem po co go zakrywasz .

 

zakrywam bo temperatura mi spada bardziej teraz od tygodnia jadę na pompie 3 przy 1 owszem mniejsze spalanie ale temperatury nie jestem w stanie osiągnąć

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 1,5k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

może źle wyregulowana instalacja po przeróbkach i woda nie trafia we wszystkie zakątki tylko tam gdzi ema najłatwiej

 

pozostało mi tylko czekać aż jakiś hydraulik znajdzie czas aby przyjechać i sprawdzić czy wszystko zrobili mi dobrze bo niestety mój hydraulik nie ma zamiaru się pofatygować według niego zrobili bardzo dobrze

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

teraz zauważyłem że choćbym nie wiadomo co robił to i tak mój piec nie będzie chodził prawidłowo i nie wiem co jest przyczyną zauważyłem to że mam zadaną temperaturę 60 st max osiągam 58 i piec chodzi non stop nie odpoczywa więc zmieniam na 56 bo myśle osiąga 58 to przynajmniej bedzie miał odpoczynek piec a tu widzę że jak jak zmieniam na 56 temperatura max 53-54 i piec dalej chodzi nie odpoczywa co jest grane nie rozumiem z ciekawości ustawiłem zadaną na 50 st dochodzi max do 48
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

a może w sterowniku masz jakieś obnizenie skoro tak reaguje

zmiana temperatury nie zmienia mocy więc nie powinien automatycznie schodzić o 2st

sprawdż instrukcję bo moze jest jakiś parametr typu korekcja ekonimiczna lub inny dziwny wytwór który to sprawia

nie pamiętam jaki masz sterownik więc nie zgadnę co może być przyczyną takiego zachowania

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

teraz zauważyłem że choćbym nie wiadomo co robił to i tak mój piec nie będzie chodził prawidłowo i nie wiem co jest przyczyną zauważyłem to że mam zadaną temperaturę 60 st max osiągam 58 i piec chodzi non stop nie odpoczywa więc zmieniam na 56 bo myśle osiąga 58 to przynajmniej bedzie miał odpoczynek piec a tu widzę że jak jak zmieniam na 56 temperatura max 53-54 i piec dalej chodzi nie odpoczywa co jest grane nie rozumiem z ciekawości ustawiłem zadaną na 50 st dochodzi max do 48

 

Admo78 śledzę uważnie Twój problem od samego początku. Napisz jaki to rodzaj pieca (piec stąporków 15 kw) jest ich dużo jak widzę, na stronie producenta. Według mnie a już coś tam wiem to tak jak pisze kolega Timon120777 coś ze sterownikiem nie tak jak być powinno. Skoro piszesz że jak zadajesz 60 a dochodzi do 58 zrób 63 i zobacz do ilu dojdzie. Przeczytaj instrukcję obsługi sterownika Tech i krok po kroku patrz co jest w sterowniku poustawiane. Coś musiał Ci ten instalator namieszać. A jak znam życie hydraulik nie bardzo się zna na automatyce. Takie moje spostrzeżenia z życia chyba że jest profesjonalistą w każdej dziedzinie, i zna się na wszystkich sterownikach itp. Głowa do góry. Z uwagą zapoznaj się z instrukcja sterownika i patrz w jego ustawienia ze zrozumieniem, jak byś miał ster Pluma to bym Ci pomógł.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

a może w sterowniku masz jakieś obnizenie skoro tak reaguje

zmiana temperatury nie zmienia mocy więc nie powinien automatycznie schodzić o 2st

sprawdż instrukcję bo moze jest jakiś parametr typu korekcja ekonimiczna lub inny dziwny wytwór który to sprawia

nie pamiętam jaki masz sterownik więc nie zgadnę co może być przyczyną takiego zachowania

 

sterownik TermoTech ST-37

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

a nie masz załaczonego sterowania tygoniowego przypadkiem ?

tam sa strefy obniżonej temperatury

może ktoś coś wcisnął nawet nieświadomie i jest obniżenie o 2st

tak mi to pachnie że to może być przyczyną

a tech robi dobre sterowniki

kwestia doboru ustawień

sam taki miałem co zresztą widać w stopce

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

a nie masz załaczonego sterowania tygoniowego przypadkiem ?

tam sa strefy obniżonej temperatury

może ktoś coś wcisnął nawet nieświadomie i jest obniżenie o 2st

tak mi to pachnie że to może być przyczyną

a tech robi dobre sterowniki

kwestia doboru ustawień

sam taki miałem co zresztą widać w stopce

 

sterowanie tygodniowe tylko że ja nie mam zamontowanego jeszcze regulatora pokojowego

siedziałem prawie całą noc w piwnicy i niestety zmieniłem wszystkie ustawienia jeszcze raz ktoś mi poradził nie mam już nic do stracenia jak czwartek załadowałem 75 kg 24h i pusto wczoraj załadowałem do pełna czyli 120kg po 12h palenia nie ma już 30 kg masakraa wieć zmieniłem całkiem ustawienia sprawdza się tylko to że temperatura nawet dojdzie czasem do zadanej i piec ch wile odpoczywa mam na piecu teraz 59 piec na 5 min około wyłącza się i przez ten czas spada do 55 i potrzebuje dużo czasu żeby wrócić do 59 przez to rozumiem że mogę tracić więcej opału moje ustawiena od wczoraj

9/29

podtrzymanie 10 min

hist.CO 2

hist.CWU 5

temperat.załączonych popm 41( w instrukcji mam napisane 35 nie wiem czy to może mam tak zmienić)

bieg nadmuchu 3

klapka nadmuchu otwarta na 100%

nie wiem czy to też istotne mam na piecu ustawione pompy równoległe co będzie jak dam na ogrzewanie domu??

pompa cwu 2

pompa co 3

komin w połowie otwarty

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

sterowanie tygodniowe tylko że ja nie mam zamontowanego jeszcze regulatora pokojowego

siedziałem prawie całą noc w piwnicy i niestety zmieniłem wszystkie ustawienia jeszcze raz ktoś mi poradził nie mam już nic do stracenia jak czwartek załadowałem 75 kg 24h i pusto wczoraj załadowałem do pełna czyli 120kg po 12h palenia nie ma już 30 kg masakraa wieć zmieniłem całkiem ustawienia sprawdza się tylko to że temperatura nawet dojdzie czasem do zadanej i piec ch wile odpoczywa mam na piecu teraz 59 piec na 5 min około wyłącza się i przez ten czas spada do 55 i potrzebuje dużo czasu żeby wrócić do 59 przez to rozumiem że mogę tracić więcej opału moje ustawiena od wczoraj

9/29

podtrzymanie 10 min

hist.CO 2

hist.CWU 5

temperat.załączonych popm 41( w instrukcji mam napisane 35 nie wiem czy to może mam tak zmienić)

bieg nadmuchu 3

klapka nadmuchu otwarta na 100%

nie wiem czy to też istotne mam na piecu ustawione pompy równoległe co będzie jak dam na ogrzewanie domu??

pompa cwu 2

pompa co 3

komin w połowie otwarty

 

Jak dla mnie masz spore podawanie w stosunku do przerwy (9/29). Jak dasz na ogrzewanie domu, to prawdopodobnie nie bedzie chodziła pompa ładujaca zasobnik. Jeśli klapka nadmuchu to klapka przy wentylatorze to otwarcie na 100% jest wg mnie za duże.

U siebie temp. zalączenia pomp mam ustawioną na 30 stopni. Sterownik tej samej firmy St 38.

Niestety palenie weglem wymaga sporej elastyczności. Do tej pory miałem wszystko opanowane, nagle zaczęły robić sie twarde spieki żużlowe wielkosci pięści, pomimo tych samych ustawień i tego samego węgla.

Życzę powodzenia.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jak dla mnie masz spore podawanie w stosunku do przerwy (9/29). Jak dasz na ogrzewanie domu, to prawdopodobnie nie bedzie chodziła pompa ładujaca zasobnik. Jeśli klapka nadmuchu to klapka przy wentylatorze to otwarcie na 100% jest wg mnie za duże.

U siebie temp. zalączenia pomp mam ustawioną na 30 stopni. Sterownik tej samej firmy St 38.

Niestety palenie weglem wymaga sporej elastyczności. Do tej pory miałem wszystko opanowane, nagle zaczęły robić sie twarde spieki żużlowe wielkosci pięści, pomimo tych samych ustawień i tego samego węgla.

Życzę powodzenia.

 

zmieniłem klapę na 2 cm otwarta i ok temperatura nadal mi rośnie ale dalej ten sam problem po osiągnięciu temp.zadanej po dokładnie 3 min mierzyłem czas, spada mi tem o 3 stopnie i piec potrzebuje 16 minut żeby wrócić do zadanej tem czy to jest normalne czy raczej nie.

9/29 zdaje sobie sprawe że za dużo od jakiego ustawienia zacząć żeby potem ewentualnie jego zmieniać na prawidłowe żebym nie musiał spalac 75 kg dziennie

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

zmieniłem klapę na 2 cm otwarta i ok temperatura nadal mi rośnie ale dalej ten sam problem po osiągnięciu temp.zadanej po dokładnie 3 min mierzyłem czas, spada mi tem o 3 stopnie i piec potrzebuje 16 minut żeby wrócić do zadanej tem czy to jest normalne czy raczej nie.

9/29 zdaje sobie sprawe że za dużo od jakiego ustawienia zacząć żeby potem ewentualnie jego zmieniać na prawidłowe żebym nie musiał spalac 75 kg dziennie

 

Podaj jaki masz duży dom i jak ocieplony i jaki system ogrzewania (grzejniki/podłogówka)

 

Jak grzejniki to czy masz na nich głowice termostatyczne ?

 

Po pierwsze wylot komina powinien być ZAWSZE otwarty na 100%. Nie wolno przymykać wylotu spalin w kominie ...

 

Osobiście bym ustawił podawanie 5/25 i dobierał poziom nawiewu do tej dawki. Czyli na sztywno ustawić 5/25 i tylko zmieniać dmuchawą ...

 

Kocioł może i sobie dochodzić do żadanej temp nawet kilka godzin było po pewnym czasie było widać że temp jednak rośnie ...

 

Otwórz klapką na dmuchawie na max , tak samo jak nie blokuj spalin i reguluj tylko dmuchawą ..

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Podaj jaki masz duży dom i jak ocieplony i jaki system ogrzewania (grzejniki/podłogówka)

 

Jak grzejniki to czy masz na nich głowice termostatyczne ?

 

Po pierwsze wylot komina powinien być ZAWSZE otwarty na 100%. Nie wolno przymykać wylotu spalin w kominie ...

 

Osobiście bym ustawił podawanie 5/25 i dobierał poziom nawiewu do tej dawki. Czyli na sztywno ustawić 5/25 i tylko zmieniać dmuchawą ...

 

Kocioł może i sobie dochodzić do żadanej temp nawet kilka godzin było po pewnym czasie było widać że temp jednak rośnie ...

 

Otwórz klapką na dmuchawie na max , tak samo jak nie blokuj spalin i reguluj tylko dmuchawą ..

 

 

miałem już tak jak piszesz 5/25 i regulowałem przy wyzszym nadmuchu ok tepmpertaura mi rośnie itd ale co z tego jak 75 kg na dobe groszku to coś nie tak na grzejnikach mam termostaty założone dom 120 m2 bez podłogówki budynek 35 lat częsciowo ocieplony nowe okna drzwi

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

adamo

to że nie masz regulatora nie oznacza że sterownik nie będzie pilnował ustawionej temperatury obniżonej bo ona działa na zasadzie kalendarza tygodniowego a nie w oparciu o regulator pokojowy

sorawdź w ustawieniach tygodniówki czy coś nie zostało zmienione

przy pompach równoległych działa róniez ogrzewanie CWU a jak dasz ogrzewanie domu to je wyłączysz całkowicie

9/29 to bardzo duża moc a to że kocioł po osiągnięciu zadanej stoi 3 minuty oznacza że jest duży odbiór ciepła z instalacji. gorzej jakby się odstawił i stał bezczynnie godzinę- kocioł ma pracowac a nie kisić opał w podtrzymaniu.

dołożylbym nadmuchu do tych ustawień bo wydaje mi się że jest za mały

chyba że źle dobrany program pracy dmuchawy do modelu wentylatora

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

miałem już tak jak piszesz 5/25 i regulowałem przy wyzszym nadmuchu ok tepmpertaura mi rośnie itd ale co z tego jak 75 kg na dobe groszku to coś nie tak na grzejnikach mam termostaty założone dom 120 m2 bez podłogówki budynek 35 lat częsciowo ocieplony nowe okna drzwi

 

To zrób tak ...

 

Tak jak pisałem 5/25 i regulacja TYLKO dmuchawą (patrz na ogień ma był żółty a nie biały)

Dmuchawa (klapka) otwarta na MAX , wylot spalin z komina czy też kotła otwarty na max.

 

Ustaw na pompie bojlera najniższy bieg i podłącz ją na stałe do prądu. Na sterowniku wyłącz całkowicie CWU , bo teraz temp na kotłe = temp na bojlerze.

I zobacz czy się uspokoi ...

 

Dodatkowo pozamykaj wszystkie grzejniki i zobacz czy są zimne (tzn czy termostaty działają poprawnie).

Dodatkowo zobaczysz jak wtedy działa kocioł ...

 

Dodatkowo wyjdź na zewnątrz i obserwuj jaki jest dym z komina.

Czarny = za mało powietrza lub za bogata dawka. Powinien byc biały , albo nie widoczny

 

Jak dla mnie dajesz albo za bogata dawką , albo za mało powietrza a dodatkowo przez dusisz sam kocioł ograniczając przepływ powietrza ...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

To zrób tak ...

 

Tak jak pisałem 5/25 i regulacja TYLKO dmuchawą (patrz na ogień ma był żółty a nie biały)

Dmuchawa (klapka) otwarta na MAX , wylot spalin z komina czy też kotła otwarty na max.

 

Ustaw na pompie bojlera najniższy bieg i podłącz ją na stałe do prądu. Na sterowniku wyłącz całkowicie CWU , bo teraz temp na kotłe = temp na bojlerze.

I zobacz czy się uspokoi ...

 

Dodatkowo pozamykaj wszystkie grzejniki i zobacz czy są zimne (tzn czy termostaty działają poprawnie).

Dodatkowo zobaczysz jak wtedy działa kocioł ...

 

Dodatkowo wyjdź na zewnątrz i obserwuj jaki jest dym z komina.

Czarny = za mało powietrza lub za bogata dawka. Powinien byc biały , albo nie widoczny

 

Jak dla mnie dajesz albo za bogata dawką , albo za mało powietrza a dodatkowo przez dusisz sam kocioł ograniczając przepływ powietrza ...

 

~

Zrobiłem jak piszesz komin na maxa przesłona na maxa 5/25 pompa od CWU w tym momencie nie da rady podpiąć do prądu więc nie zmieniłem, dym z komina niewidoczny temp zadana 58 max rośnie do 53 nic więcej mogę jedynie zwiększyc bieg nadmuchu wtedy temperatura powoli rośnie ale dla mnie w tym momencie nic się nie zmienia bo widzę jak ekogroszek szybko znika mnie nie stać palić kocioł 110 kg na 2 ,1.5 dnia dla mnie każda Wasza rada to jakaś nadzieja że w koncu dojde do swego celu.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...