iskra99 25.08.2014 06:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2014 Witam posiadam stary kilkudziesięcio letni dom ktory posiada instalacje TN-CChcial bym wykonac uziom szpilkowy i doprowadzic go do rozdzielni i tam rozdzielic PEN na PE i N.Zrobic siec TN-S.Z racji tego ze dom stoi nie wykonam otokowego uziomu w ławie dlatego chyba najlepier wykonac uziom szpilkowy.W przyszłym roku wykonywac bede wylewki z styrobetonu w piwnicy. Dzisiaj posadzka w piwnicy to cegły mogl bym kilka wyciagnac i tam wbic szpilke.Czy poziom na ktorym wbije szpilke -2m oraz jej dlugosc ok 1,5m ma szanse spelnic wymagania co do rezystancji?Wiem zeto wszystko zalezy od rodzaju gruntu, głębokosci ale czy to co chce zrobic ma szanse powodzenia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dominik01 25.08.2014 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2014 A jakie wymagania co do rezystancji ma spełniać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iskra99 25.08.2014 12:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2014 Nie wiem jaka wartosc wedlug normy ma miec PE.Ma to pełnić skuteczna ochrone PE. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamil929 25.08.2014 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2014 Nie wiem jaka wartosc wedlug normy ma miec PE. Ma to pełnić skuteczna ochrone PE. Przy ochronie pporaż. w TN-C/TN-C-S ważny jest PEN. Rezystancja uziemienia prawie nie ma znaczenia. Wspomniany uziom ze szpilki na około 10 lat spokojnie wystarczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mt-instalacje 26.08.2014 15:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2014 Jeżeli nie masz instalacji odgromowej i przeciwprzepięciowej to spokojnie tak rób. Na pewno układ TN-S będzie bezpieczniejszy od TN-C, ale może lepiej wbij ze dwie szpilki przecież to nie jest bardzo drogie (fi 20 minimum, albo rura fi25) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkas12 26.08.2014 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2014 Układ sieci nie ma żadnego znaczenia. I na pewno nie jest to układ TN-C. Jest to instalacja z zerowaniem.Ale mniejsza i nomenklaturę. Sama szpilka uziemiająca PEN czy PE nie jest sednem ochrony przeciwporażeniowej. Nie zapewni nam ona ekwipotencjalizacji powierzchni w pomieszczeniach przyziemnych.Ponadto obligatoryjne jest wykonanie połączeń wyrównawczych głównych.Rezystancja uziemienia szyny PE nie ma żadnego znaczenia dla ochrony przeciwporażeniowej, więc jedna szpilka w zupełności wystarczy.Ale skoro jest to budynek istniejący to pomysł masz dobry adekwatny do możliwości technicznych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iskra99 27.08.2014 23:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2014 Bardzo dziekuje za wszelkie odpowiedzi.Glownie chodzi o wykonanie rozdzialu na PE i N.Chce wymienic instalacje 1F na 3F 13,8kWChce zastosowac róznicowki.Zamiast szpilki "lepiej" by moze było wbic na glebokosc 2m pret zbrojeniowy fi20?Na wszelki wypadek wbił bym 2 prety fi20 (2m) w piwnicy ktora ma 2m wysokosci.Po wbiciu sPretow byly by one 4m ponizej poziomu gruntu.Obie "szpilki" bym połączył ze soba.Wbił bym je ponizej poziomu podłogi w piwnicy koniec pretow bym przyspawał do bednarki ( miejsce spawania zabezpieczył bym antykorozyjnie) a bednarke wyprowadził bym na elewacje ok 1m nad ziemia zrobił bym puszke "pomiarowo-kontrolną" i w niej bylo by przejscie na linke PE 16mm2 ktora byla by doprowadzona do rozdzielki.W piwnicy z tej bednarki bym jeszcze zrobił rozdzielke w której była by szyna GSW na ktora bym podłączył instalacje wodna i C.Ow celu wyrównania potencjałów.Czy to co chce zrobić ma sens? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dominik01 28.08.2014 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2014 Będzie ok. Wykonaj jeszcze pomiar rezystancji uziemienia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iskra99 30.08.2014 21:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2014 Kiedy bede wiedzial ze mam idpowiednia ilosc zelastwa na odpowiedniej glebokosci?Wyczytalem gdzies ze uziom do celow zastosowania PE (roznicowka) ma miec ponizej 30ohm czy do tego dazyc? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iskra99 30.08.2014 22:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2014 (edytowane) Jak u Was kształtuja sie ceny pomiaru rezystancji uziomu?Jak bede wbijal pret to czy kolejny moze sie znajdowac w bezposrednim sasiedztwie wzgledem 1 czy musi byc oddalony o iles tam od 1preta? Edytowane 31 Sierpnia 2014 przez iskra99 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iskra99 03.09.2014 15:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2014 WitamWykonałem uziom szpilkowy za pomoca pretów zbrojeniowych fi20 2 metry dlugie.Wbiłem 2 prety zespawałem ze soba i dokonałem miernikiem sonel mzc303 pomiar i wyszło 11,5ohmChcac wykorzystac zabezp. przepieciowe w nowej instalacji chcialem zejsc z rezystancja ponizej 10ohm.Jednak po wbiciu 3 preta i zespawaniu ich ze soba pomiar oststecznie wychodzi 10,34-10,5ohm.Taki uziom na pewno pozwoli rozdzielic przewod PEN na PE i N a PE uziemic do tego uziomu-czy mam racje?Czy majac taki uziom moge wykorzystac zabezp. przepieciowe montujac je w obwodach RTV/komp?Dziekuje za informacje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamil929 03.09.2014 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2014 Witam Wykonałem uziom szpilkowy za pomoca pretów zbrojeniowych fi20 2 metry dlugie. Wbiłem 2 prety zespawałem ze soba i dokonałem miernikiem sonel mzc303 pomiar i wyszło 11,5ohm Chcac wykorzystac zabezp. przepieciowe w nowej instalacji chcialem zejsc z rezystancja ponizej 10ohm. Jednak po wbiciu 3 preta i zespawaniu ich ze soba pomiar oststecznie wychodzi 10,34-10,5ohm. Taki uziom na pewno pozwoli rozdzielic przewod PEN na PE i N a PE uziemic do tego uziomu-czy mam racje? Czy majac taki uziom moge wykorzystac zabezp. przepieciowe montujac je w obwodach RTV/komp? Dziekuje za informacje 1 - Sonel MZC303 to miernik impedancji pętli zwarcia. Przy pomiarze N - rozdzielone PE, dowiadujemy się jaka jest rezystancja pomiędzy naszym uziomem a najbliższym uziomem PEN + śladowy opór przewodu. Nie jest to faktyczna rezystancja uziemienia. 2 - Pręt zbrojeniowy nawet fi20 po jakimś czasie zacznie rdzewieć a rezystancja uziemienia rosnąć. Do tego celu stosuje się pręty ocynkowane lub pomiedziowane. 3 - Do rozdziału PEN na N i PE nie jest potrzebne ŻADNE uziemienie. Za to uziemić nalezy GSU a tą łączy się z szyną PE w RG. 4 - 10ohm to rezystancja maksymalna ogólnie zalecana a nie bezwzględnie wymagana do tego aby przepięciówka zadziałała. Przy max 10 ohm Re nie trzeba brać pod uwagę długości uziomu. To i tak dotyczy głównie odgromówki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iskra99 03.09.2014 18:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2014 (edytowane) Tym miernikiem mierzyłem pomiedzy L 230VAC a wykonanym uziomemOgladalem na stronie sonela i ten miernik jaki mam to raczej mzc 303e jesli to ma jakies znaczenie Jak bys mogl jeszce eozwinac mysl z pkt 3.Chodzi o RG moja w sensie domowa czy od ZE?Linia napowietrzna zasilajaca moj dom ma tylko 4 przewody L1 L2 L3 N brak PE. Jesli ZE nie daje mi PE a trzeba uziemic GSU tocmusze zrobic uziom czy on musi miec jakis konkretna rezystancje?Laczenie bolca z N tez ma wady w razie upalenia potencjalu N brak ochrony. Dlatego zaleca sie chyba wykonannie uziomu i stosowanie RCD? Edytowane 3 Września 2014 przez iskra99 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamil929 03.09.2014 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2014 Bez urazy ale z Twoich wypowiedzi wynika jasno, że nie orientujesz się w temacie. Proponuję Ci do wszelkich prac elektrycznych po prostu wezwać elektryka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iskra99 03.09.2014 20:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2014 Zobacz prosze to http://edu.pjwstk.edu.pl/wyklady/psk/scb/a14/14_1.gifI napisz jak wykonac siec tn-c-s Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzcel 04.09.2014 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2014 1. Tak jak napisał kamil929 - wezwać elektryka.2. Nie chodzi ci o TN-C-S tylko o TN-S3.Zapytaj w ZE czy masz zasilanie z TT czy z TN4.Chcesz mieć bezpieczniej, ale żeby ci nie wyszło odwrotnie to patrz punkt 1. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iskra99 04.09.2014 12:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2014 Wiem o co mi chodzi i chodzi o TN-C-SUprawnienia elektryczne mam.Przeraza mnie jak ktos pisze ze nie potrzebny jest uziom dla.przewodu PE.Co jak bedzie pzerwa w potencjale N wtedy zamykasz L do ziemi przez cialo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dominik01 04.09.2014 15:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2014 Uprawnienia masz a podstaw nie znasz? A co PE bierze się z uziemienia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mt-instalacje 04.09.2014 16:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2014 Wiem o co mi chodzi i chodzi o TN-C-S Uprawnienia elektryczne mam. Przeraza mnie jak ktos pisze ze nie potrzebny jest uziom dla.przewodu PE. Co jak bedzie pzerwa w potencjale N wtedy zamykasz L do ziemi przez cialo. Masz rację - skoro miałeś sieć TN-C to oczywiście teraz będziesz mieć TN-C-S Punkt rozdziału PEN na PE i N jest uziemiony tak samo jak GSU. To praktycznie ten sam punkt i nie ma się co nad tym rozwodzić. Jak bedzie przerwa w N to prąd nie popłynie, chyba że pojemnościowy - nieszkodliwy. Oczywiście w życiu sprawa jest bardziej skomplikowana bo obwód pewnie zamknie się przez ziemię szczególnie jeśli będzie mokra podłoga. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iskra99 04.09.2014 16:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2014 Jak sama nazwa wakazuje tak.Elektryka sie nie zajmuje na tyle by robic instalacje domowe.Nie mniej jednak 7 lat pracy na stanowisku elektronika i 2 w zawodzie elektryka o nap. powyzej 1kV, obsluga zesp. pradotworczych powyzej 50kW itd itd pokazalo jak wazny jest przewod PE.Zwlaszcza ze w pracy pracuje w sieci IT.Mimo ze nie jestem praktykiem elektrykiem jesli chodzi o sieci domowe wiem niestety jaki jest poziom wiedzy pomiedzy elektrykami posiadajacymi nieraz wszelkie uprawnienia w tym dozorowe dlatego chcialem zaglebic temat sam.Wracajac do sprawyOd transformatora ida do domu 4 przewody L1, L2, L3 i PEN.Nalezy dokonac rozdzialu PEN w rozdzielni budynku a miejsce rozdzialu uziemic do uziomu ktorego rezystancja jest jak najnizsza. Ale to jest dyskusyjne na politechnice slaskiej jest grono prafesorow ktore uwaza ze uziemic sie powinno ale sa rez tacy co uwazaja ze nie trzeba po przeciez N jest uziemione.Niby nigdy nie powinna nastapic przerwa w N np. pezez upalenie dlatego powinno sie stosowac odpowiednie zabezp nadpradowe i przekroje kabli ro w przypadku sieci TN-C PEN to jedyna ochrona.Jesli jednak nastapi przerwa w przewodzie N to nie mamy zabezp i mozna zostac porazonym.Dlatego sadze ze wazne uziemienie jest przewodu PEN w miejsxu rozdzialu na PE i N. do uziomu o odpowiednio niskiej rezystancji.Oczywiscie odpowiedni przekroj z uziomu do szyny PE. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.